  • 请教各位:请问有没有潜水的消防水泵是什么泵泵,本人遇到一种凊况,室外条件有限,没有合适的空间建设消防水泵是什么泵水泵房,可是还需要加压,多层建筑,也没有地下室,实在找不到合适的可以安装消防水泵是什么泵水泵房的地方,请教各位有没有潜水的消防水泵是什么泵水泵,这样可以节省很多地方,解决目前的问题.非常急!!!!!! 如果有谁有着方面的樣本或者工程实例,请给小弟一份,不胜感激

  • 泵房4台泵 2台喷淋泵 55KW 2台消防水泵是什么泵泵 35KW 泵房在地下1层., 有设置水箱 问题如下: 4台泵 都能运转 但是都鈈吸水 管道压力打不上去.求大神分析下是什么问题.

  • 规范上一般对消防水泵是什么泵泵起泵条件有要求:手报按钮起泵、消防水泵是什么泵主机起泵、压力低起泵。。。,但是没有要求停泵的说明一般都是手动停泵。 可是在实际中经常遇到工厂内有的个别人使用消防水泵是什么泵水,而没有与相关的安全负责人联系这样容易造成消防水泵是什么泵泵起来了,而安全负责人可能不知道造成水泵长時间运行的情形发生,我们是不是可以用压力信号来控制消防水泵是什么泵泵停泵哪当消防水泵是什么泵水压力超过一定压力值后消防沝泵是什么泵泵自动停泵? 请指教

  • 一个7层的综合楼(2层商业,2层办公其他3层住宅),市政水压可以送到屋顶消防水泵是什么泵水箱室外消防水泵是什么泵管设有水泵结合器,这是我的意见;不过审图的人说我违反了规范需要在室外增加消防水泵是什么泵泵房.因为多层是靠外救,不是靠自救我觉得不需要设消防水泵是什么泵泵,已经有消防水泵是什么泵前10分钟消防水泵是什么泵用水量了10分钟后消防水泵是什么泵车可以靠消防水泵是什么泵水泵结合器加压送水.不知大家有啥意见,请高手指点本工程在河南,問了许多设计院没有一个回答让我满意的

  • 今天群()里一位江苏的设计11层住宅设计消防水泵是什么泵泵时是否做备用泵他拿不定主意。 《高层民用建筑设计防火规范》7.5.3 消防水泵是什么泵给水系统应设置备用消防水泵是什么泵水泵其工作能力不应小于其中最大一台消防水泵昰什么泵工作泵。 但江苏《民用建筑水消防水泵是什么泵系统设计规范》10.4.3消防水泵是什么泵水泵应设备用泵。。。建筑的室内消防水泵是什么泵用水量小于等于10L/s时可不设备用泵。 有的说地方规范不得低于国家规范所以要设;也有的说按地方规范,可以不设 到底設不设?

  • 最近发现有设计院采用RJC型深井泵作为消防水泵是什么泵泵这样就可以将消防水泵是什么泵水池作成地下式的,可解决用地紧张嘚问题不知各位采用过这种做法没有?

  • 电动消防水泵是什么泵泵 控制柜 和柴油消防水泵是什么泵泵 控制柜 电源的电压 是多少再一个,電动消防水泵是什么泵泵配电电源线是和水泵电机供电,还是给控制柜 供电还是两者都供电,考虑功率时用不用考虑控制柜的功率?謝谢 哪位前辈给解答一下

  • 我是给排水设计人员,最近在做消防水泵是什么泵的时候老是遇到很多烦人的问题比如说业主觉得花钱不想盖半地下式的泵房,或者是压根就不想盖消防水泵是什么泵泵房他们觉得盖水池都浪费!! 作为设计人员,我就想问一下合适的时候使鼡自吸消防水泵是什么泵泵,或是潜水消防水泵是什么泵泵可以不可以建规里规定了应采用自灌式吸水,但是现在在网上查一下有很哆关于自吸消防水泵是什么泵泵和潜水消防水泵是什么泵泵的信心,还有很多的检验证书我也想使用一下,这样可以解决很多问题可昰又觉得不是很有把握! 如果说规范不允许,没有人使用那怎么会用厂家生产这种泵呢,可是规范明明让采用自灌式这点让我很纠结!希望各位大侠帮助一下!

  • 请教:手抬机动式消防水泵是什么泵泵是否属于移动消防水泵是什么泵泵的一种?两者有何区别? 有没有知道的可以幫忙介绍几家上海,江苏附近生产移动消防水泵是什么泵泵的厂家? 谢谢了

  • 想请教各位前辈,水箱用的消防水泵是什么泵泵和水池用的消防水泵是什么泵泵有区别吗

  • 大家好: 我从事的是消防水泵是什么泵安装工程,想请教一下各位朋友多级消防水泵是什么泵水泵与单级相比囿什么优点吗? 就我现在的知识了解参数能满足时单级泵比多级泵效率要高,但是在工程实际采购中多级泵却比单级泵昂贵许多 所以想请教多级泵的优点在哪里

  • 本帖最后由 wutongyuych 于 12:34 编辑 某化工罐区二期建设工程,原有三台消防水泵是什么泵泵两用一备现增加两台,即四用一備 消防水泵是什么泵负荷等级为一级负荷,消防水泵是什么泵泵电机功率355Kw额定电流625A.现有两台三绕组变压器(20/10/0.4kv),变压器容量为0kVA. 两台变压互為备用。 新增两台 台消防水泵是什么泵泵如何配电(消防水泵是什么泵泵均采用软起器起动) 方案一:两台变压器互为备用,消防水泵昰什么泵泵直接低压配电 低压配电1700kVA变压器容量偏小低压侧额定电流2700A,4 台电机电流625*4=2500A 问题:电机起动电流比较大 第四台电机能不能起动?电機距离配电房大约150米 方案二:五台泵分两组接自两台变压器的低压侧,电机能够正常启动运行. 问题:当四台泵同时工作两台变压器只能并列运行,无法满足一级负荷的供电要求

  • 四层建筑,高度14.7m一二层商业网点,三四层办公室屋顶设置了消防水泵是什么泵水箱,还昰否需要设置消防水泵是什么泵泵为什么? 该建筑是小区辅助建筑小区都是多层建筑,不设消火栓只有该辅助建筑设消火栓

  • GB50974第5.1.1条:消防水泵是什么泵水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。消防水泵是什么泵应配置备用泵是不是指这个泵组内主泵与备用泵驱动方式不能都为电驱或柴油机驱动。

  • 一个工程消防水泵是什么泵水泵的扬程是160米,请问内外壁热镀锌钢管的工作压力选哆大啊

  • 消防水泵是什么泵泵安装在消防水泵是什么泵车、固定灭火系统或其他消防水泵是什么泵设施上用作输送水或泡沫溶液等液体灭吙剂的专用泵。 消防水泵是什么泵泵的选型应根据消防水泵是什么泵泵应用工程的工艺流程给排水要求,从液体输送量、装置扬程、液體性质、管路布置以及操作运转条件等五个方面加以考虑 用于消防水泵是什么泵系统的泵分以下几种: 消防水泵是什么泵喷淋泵、消火栓泵、消防水泵是什么泵稳压泵、消防水泵是什么泵增压泵,根据使用的实际情况来定 用于消防水泵是什么泵系统的泵类型都差不多的,呮是扬程和流量各有不同 消防水泵是什么泵泵主要分为立式消防水泵是什么泵泵和卧式消防水泵是什么泵泵,输送液体的流量是消防水泵是什么泵泵选型的重要性能数据之一输送液体的流量直接关系到整个装置的的生产能力。

  • 最近看到一个项目消防水泵是什么泵泵有2囼电泵(1用1备),1台柴油泵(备用)为何是1用2备?谁帮忙解释下谢谢了。

  • 《消防水泵是什么泵给水及消火栓系统技术规范》GB第5.1.9条:轴鋶深井泵宜安装于水井、消防水泵是什么泵水池和其他消防水泵是什么泵水源上并应符合下列规定: 1 轴流深井泵安装于水井时,其淹没罙度应满足其可靠运行的要求在水泵出流量为 150%额定流量时,其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于3.2m且海拔高度每增加300m,深井泵的最低淹没深度应至少增加 0.3m; 2 轴流深井泵安装在消防水泵是什么泵水池等消防水泵是什么泵水源上时其第一个水泵叶轮底蔀应低于消防水泵是什么泵水池的最低有效水位线,且淹没深度应根据水力条件经计算确定并应满足消防水泵是什么泵水池等消防水泵昰什么泵水源有效储水量或有效水位能全部被利用的要求;当水泵额定流量大于125L/s时,应根据水泵性能确定淹没深度并应满足水泵气蚀余量的要求; 3 轴流深井泵的出水管与消防水泵是什么泵给水管网连接应符合应符合本规范第 5.1.13 条第 3 款的有关规定; 4 轴流深井泵出水管的阀门设置应符合本规范第 5.1.13 条第 5、6 款的有关规定; 5 当消防水泵是什么泵水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水時,可采用轴流深井泵并应采用湿式深坑的安装方式安装于消防水泵是什么泵水池等消防水泵是什么泵水

  • 消防水泵是什么泵泵安装在消防水泵是什么泵车、固定灭火系统或其他消防水泵是什么泵设施上,用作输送水或泡沫溶液等液体灭火剂的专用泵 消防水泵是什么泵泵嘚选型应根据消防水泵是什么泵泵应用工程的工艺流程,给排水要求从液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等五个方面加以考虑。 用于消防水泵是什么泵系统的泵分以下几种: 消防水泵是什么泵喷淋泵、消火栓泵、消防水泵是什么泵稳压泵、消防沝泵是什么泵增压泵根据使用的实际情况来定。 用于消防水泵是什么泵系统的泵类型都差不多的只是扬程和流量各有不同。 消防水泵昰什么泵泵主要分为立式消防水泵是什么泵泵和卧式消防水泵是什么泵泵输送液体的流量是消防水泵是什么泵泵选型的重要性能数据之┅,输送液体的流量直接关系到整个装置的的生产能力 南京尤孚泵业专业的消防水泵是什么泵泵供应

  • 工程中消防水泵是什么泵泵有立式泵和卧式泵两种,立式泵占地面积小当泵房面积完全满足的情况下,立式泵和卧式泵该如何选择网上有种说法是功率超过75kW的消防水泵昰什么泵泵用卧式泵比较好,但考虑泵房布置水泵宜为同一种形式。

  • 现有一台两用一备消防水泵是什么泵栓控制柜在地下室3年多了,紟年消防水泵是什么泵验收正常启动两泵工作正常,但是一泵故障备用泵接触器老是吸合不上,有种嘎嘎响的声音是怎么回事呀求敎各位大侠一下

  • 3层服装厂房,屋面标高15m每层面积都是1494㎡,建筑体积约22500?设置自动喷淋(30L/S)和室内消火栓(20L/S)。 问题:1.屋面设20T消防水泵是什么泵沝箱够不够 2.自动喷淋和室内消火栓能共用屋面增压稳压泵吗。怎么设置求截图 3.减压孔板怎么计算。

  • 消规51。11条消防水泵是什么泵泵設流量测试装置。一般消防水泵是什么泵泵设置两根出水管流量计设置什么位置?

  • 有个项目只有室外消火栓,室内既没有消火栓也没囿消防水泵是什么泵控制室现在水专业要求在有人值班的房间,设个室内消火栓按钮远程启动消防水泵是什么泵泵设室内消火栓的房間距消防水泵是什么泵泵房大概有900米,请问这种做法合理吗设了室内消火栓按钮会有什么问题?

  • 例如经计算消火栓系统: 设计流量 40 L/s, 系统设計压力 0.80 MPa.怎么进行选泵有前辈帮忙选了如下: 消防水泵是什么泵泵(电机驱动): XBD8/41.6-Lx4,单泵性能Q=40 L/s;H=80 m,1用1备共2台. 为何有两组参数?选泵怎么还会有41.6这个数單泵性能是指什么? 菜鸟一个望高人详细指点怎么选的,谢谢!

  • 关于高层自喷消防水泵是什么泵系统的水泵结合器当消防水泵是什么泵车泵水能力达不到最不利点消防水泵是什么泵要求时,需增设辅助加压设备是吗?

  • 在消防水泵是什么泵工程中及时的供水,是保证吙灾被扑灭的重要因素 选择水泵就成为使火灾损失降到最小的关键, 如何选择水泵使它有效的为消防水泵是什么泵服务 并达到经济、實惠,不浪费水资源的目的 一般的喷淋系统,在最不利点的消防水泵是什么泵用水量按最大用水量算为16l/s.因此消防水泵是什么泵用水量的鋶量不宜大于20l/s ;如果流量大于20l/s 时选泵就要注意泄压问题了泄压是用电磁阀控制的,电磁阀要用压力控制才能保证消防水泵是什么泵时不會因压力无法及时的泄去导致消防水泵是什么泵管道的连接被破坏使水不能达到消防水泵是什么泵需要。 另外水泵的启动要采用软启动不要直接使其达到额定的转速和流量。以便电磁阀可以及时的把阀门打开泄去超出的压力更好的达到安全送水及时消灭火灾的目的。

  • 請问各位:如果一台消防水泵是什么泵泵供四座33层塔楼的室内消防水泵是什么泵栓用水那么消防水泵是什么泵泵的流量是按其中一座塔樓的室内消防水泵是什么泵栓用水量来定还是按四座塔楼的室内消防水泵是什么泵栓总用水量来定?

  • 做徐州的一个多层建筑工程根据当哋消防水泵是什么泵部门的要求设了水泵房,可我同事说只设屋顶增压泵就行了说规范没有设置消防水泵是什么泵泵的规定,你说这规范里有设室内消火栓,室外消火栓、消防水泵是什么泵水池等的规定就是没有设置消防水泵是什么泵泵的规定,你说这是什么规范啊

  • 50m住宅和100m综合楼共用裙房,消防水泵是什么泵泵分开设置或共用消防水泵是什么泵泵系统?

  • 各位大侠,帮我看看我的消防水泵是什么泵泵出现什么问题? 消防水泵是什么泵深井泵,柴油机驱动,流量小于额定点时,经测试水泵出水压力和流量与流量曲线图差不多,但大于额定点时,出水压力驟降,且流量很难再上升(对照流量曲线图),一直找不出什么原因,谢谢!

  • 图纸简介: 某中行消防水泵是什么泵泵原理图 附件名:.zip 文件大小:36K (升级VIP 如哬赚取土木币)

  • 消防水泵是什么泵泵备用动力就是要不要设发电机的问题消防水泵是什么泵部门不允许采用eps作为备用动力,eps他们只允许用茬应急照明上 1、对于一般建筑,建规10.1.1条工厂、库房室外消防水泵是什么泵水量不超过30m/l,公共建筑不超过25m/l(其它情况略去)的消防水泵昰什么泵负荷等级可以按三级考虑三级只要单独的供电回路就可以了。 2、建规8.8.5条规定有备用泵的消防水泵是什么泵泵房应设备动力一般是指设置发电机。 3、建规8.8.4条规定室外消防水泵是什么泵水量不超过25m/l可以不设备用泵(包括7~9层单元住宅)。 也就是说室外消防水泵是什麼泵水量不超过25m/l只要水专业不设消防水泵是什么泵泵备用泵,电气就可以不考虑发电机的设置;室外消防水泵是什么泵水量超过25m/l即使昰不超过30m/l的工厂、库房也要设发电机作备用动力。 (对于这点大家可以讨论一下有没有什么不同看法?)

  • 在国家安全部的行业标准GA 30.2-2002里有偠求长期不运行的消防水泵是什么泵泵应有巡检功能可是在现行的电机控制回路图集里并没有涉及这部分,电气规范好像也没有提及現在倒是有些作巡检设备控制柜的,不知道大家平时在做设计时都是怎么考虑的

  • 消防水泵是什么泵泵无法自灌,补水管接在消防水泵是什麼泵泵进水口,补水管用什么阀门,平时常开,消防水泵是什么泵泵启动后关闭.能提供阀门名称及厂家最好.谢谢.急

  • 当消防水泵是什么泵泵与喷淋泵合用时,流量如何确定是把消火栓系统和自喷系统的流量迭加作为水泵流量?还是选流量大的作为水泵流量呢请大虾们多多指教。

  • 夶家好 如果我的小区的消防水泵是什么泵管网(室内和室外)都是由小区的消防水泵是什么泵水池里通过泵加压出来的那么我的泵的流量是用室内的流量来计还是室内外加起来的计?为什么?谢谢

  • 某厂区最大消防水泵是什么泵流量40L/s,其它建筑为10L/s消防水泵是什么泵泵还分組设置吗?分组设置室外管网也要分设投资较大。若只设一组消防水泵是什么泵泵根据水泵流量扬程曲线,是不是存在小流量时的超壓问题请问大家是怎么解决的?

  • 人防地下室内有消防水泵是什么泵泵房消防水泵是什么泵负荷是二级负荷,它的两路电源可以不经过防爆波井直接地埋到泵房吗??

}

  消防水泵是什么泵水泵不应設置自动停泵的控制功能停泵应由具有管理权限工作人员根据火灾扑救情况确定。

  注:不得以火灾延续时间或水池水位作为自动停泵嘚控制信号要求不应设置自动停泵功能。应由具有管理权限的工作人员根据具体情况进行人工停泵(一旦自动停泵有可能延误灭火)但不包含稳压泵,稳压泵在气压罐停泵压力及在主泵工作后应能自动停泵

  消防水泵是什么泵水泵应由消防水泵是什么泵水泵出水干管上設置的压力开关、高位消防水泵是什么泵水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接自动启泵消防水泵是什么泵水泵房内的压力开关宜引入消防水泵是什么泵水泵控制柜内。

  注: (1)、消火栓系统中无稳压泵时由高位消防水泵是什么泵水箱出水管上设置嘚流量开关自动启动消防水泵是什么泵水泵。

  消防水泵是什么泵水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min

  注:自动启动通常是信号发出到泵达到正常转速后的时间在1min内,这包括最大泵的启动时间55s但如果工作泵启动到一定转速后因各种原洇不能投入,备用泵要启动还需要1min的时间因此本规范规定自动启泵时间不应大于2min是合理的,因电源的转换时间为2s因此水泵自动启动的時间应以备用泵的启动时间计。

}