施耐德变频器34O可以考倍吗

来源:凌科自动化 发布时间: 08:30:59

ATV312施耐德Schneider变频器报输入缺相维修技术人员多可能会使变频器过压跳闸设置减速时间太长,由于各电机功率不同负载差异较大,可能会使各電机不能同时停转造成下次开车困难。因此多电机同步运行时,需要设置加、减速时间这也是设备调试的主要项目之一。保存配置drC(或I-O、CtL、FUn)—SCS对于经常使用的设置或经现场调试可行的设置可以保存起来,在需要的时候可以恢复但保存配置只能保存一次,再次保存时原来保存的设置就被新保存的设置所替代。SCS参数一被保存就自动变为nO。返回出厂设置/恢复配置drC(或I-O、CtL、FUn)—FCS变频器在调试期间鈳能出现由于操作不当等原因,偶尔发生功能、数据等现象遇到这种情况可以恢复配置(FCS参数设置为rECI)或者返回出厂设置(FCS参数设置为InI)。

1.变频器接地故障维修

这可以通过向变频器供电的电流不平衡来检测这意味着存在对地的泄漏电流。这通常是由于对地绝缘性差所致

可能的解决方法:检查变频器和电缆的绝缘电阻。检查变频器电缆电路中是否没有功率因数校正电容器或浪涌吸收器电缆长度。长电纜会由于电缆的电容而产生接地故障

国内外品牌的变频器在面板操作上有许多相似之处,一般都是把变频器复位指令和停止指令作为一個复合按键使用没有把它既作为复位指令和启动指令在一起的使用情况的。变频器报欠压与缺相故障分析下载文件:暂时没有下载文件1.缺相分析在三相交流电路中通过三相整流桥整流,得到直流母线上515V的直流电压如果有一相断路或整流半桥的整流二极管坏,电路变为單相整流便发生了缺相故障。1)正常情况当变频器正常工作时直流母线上的电压如图所示,一个工频周期内将有6个波头此时直流电壓的大值为537V,平均值为515V小值465V。对于一个7.5KW的变频器其滤波电容容量一般为900,当满载运行时电压降落大约为40V。

当变频器参考组99(电动机數据)中的值消耗太多电流时会发生这种情况。

可能的解决方法:检查变频器的负载是否过大检查加速时间–高惯性负载的加速太快會导致流过太多电流。测试变频器和电动机电缆检查电机连接电压是否正确。检查变频器的旋转是否正确在组99中检查变频器的铭牌数據是否正确。

1)输入电压UIN即电源侧的电压在我国,低压变频器的输入电压通常为380V(三相)和220V(单相)此外,变频器还对输入电压的允许波动范围作出规定如±10%、-15%~+10%等。2)相数如单相、三相。3)频率fIN即电源频率(常称工频)我国为50Hz。频率的允许波动范围通.输入侧的额定數据变频器输入侧的额定数据包括以下内容1)输入电压UIN即电源侧的电压。在我国低压变频器的输入电压通常为380V(三相)和220V(单相)。此外变频器还对输入电压的允许波动范围作出规定,如±10%、-15%~+10%等2)相数,如单相、三相3)频率fIN即电源频率(常称工频),我国为50Hz

即平均電压为500V左右。当滤波电容容量下降满载时平均电压会低于500V。2)缺相情况当输入缺相时一个周期内只有2个电压波头,且整流电压低值为零此时电压的平均值为342V,比正常情况低了170V但当空载时,因为有滤波电容仍可使直流母线上电压达到500V以上。当变频器一带载电压随負载的增加迅速下降,当频率上升到十几Hz电压下降到400V以下。好的判断方法是用电压表测量开机时直流母线电压的下降情况2.欠压欠压是指直流母线上的电压较低,当低于了变频器的欠压检出值变频器报欠压。造成变频器欠压的原因有两个方面:1)380V交流电低于了正常值(低于360V)使变频器的直流母线上的电压下降。

ATV312施耐德Schneider变频器报输入缺相维修技术人员多2应用电流法检测电子线路时可以迅速找出晶体管發热、电源变压器等元器件发热的原因,也是检测各管子和集成电路工作状态的常用手段电流法检测时,常需要断开电路把万用表串叺电路,这一步实现起来较麻烦但遇到电路烧保险丝或局部电路有短路时,采用电流法测试结果比较说明问题电流法检测可分直接测量法和间接测量法两种(1)直接测量法电流法直接测量时要注意选择合适电流测量口。一般用刀片在铜箔上划一道口子制造出一个测量ロ。操作时7管的超外差式收音机,其正常的静态整机电流一般多在8至10mA左右过大或过小都说明在直流供电电路中有问题,又如变频管的囸常集电极电流应为0.3~0.6毫安实际测试中可根据测得电流的偏大或偏小来判断故障原因及部位。ldfkbherflgksdkg

}

品牌积分(施耐德):0

最近施耐德成功敲开俺公司大门,领导把艾默生变频器换成施耐德的了






看着还可以,关键是界面可以自由选择语言


基本上看着中文就能调参数了  所以施耐德這个变频器 说明书都没有配

[此贴子已经被作者于 22:21:08编辑过]

历史总积分:16122

品牌积分(施耐德):10

和danfoss的一样其实每个参数都有说明的所以可以不要說明书

}