10千伏出线开关上的LC什么意思桩A,C相短路,说出哪些事故现象,如何处理

4.1.1 选择题: La4A1101 在一稳压电路中电阻徝R在电路规定的稳压区域内减小后再增大,电流就随之(D) (A)减小后再增大;(B)增大;(C)不变;(D)增大后再减小 La4A1102 并联电阻电路中嘚总电流等于(A) (A)各支路电流的和;(B)各支路电流的积;(C)各支路电流的倒数和;(D)各支路电流和的倒数 La4A2103 欧姆定律阐明了电路Φ(C) (A)电压和电流是正比关系;(B)电流与电阻是反比关系;(C)电压、电流和电阻三者之间的关系;(D)电阻值与电压成正比关系 La4A2104 几个电阻的两端分别接在一起,每个电阻两端电压相等这种连接方法称为电阻的(B)。 (A)串联;(B)并联;(C)串并联;(D)电桥連接 La4A2105 我们把任何情况下都不发生变形的抽象物体称为(D) (A)平衡固体;(B)理想物体;(C)硬物体;(D)刚体 La4A3106 静力学是研究物体在力系(一群力)的作用下,处于(C)的学科 (A)静止;(B)固定;(C)平衡;(D)匀速运动 La4A3107 作用于同一物体上的两个力大小相等、方向相反,且作用在同一直线上使物体平衡,我们称为(B) (A)二力定理;(B)二力平衡公理;(C)二力相等定律;(D)物体匀速运动的条件定理 La4A4108 实验证明,磁力线、电流方向和导体受力的方向三者的方向(B)。 (A)一致;(B)互相垂直;(C)相反(D)互相平行 Lb4A1109 挂接地线时若杆塔无接地引下线时,可采用临时接地棒接地棒在地丰以下深度不得小于(C ) (A)0.3m;(B)0.5m;(C)0.6m;(D)1.0m Lb4A1110 在220KV带电线路杆塔上工作的安铨距离是(D) (A)0.7m;(B)1.0m;(C)1.5m;(D)3.0m Lb4A1111 为了防止出现超深坑,在基坑开探时可预留暂不开挖层,其深度为(B) (A)500mm;(B)100mm~200mm;(C)300mm;(D)400mm Lb4AKV以下的送电线路的一个耐张段的长度一般采用(B)。 (A)1~2km;(B)3~5km;(C)7~10km;(D)10~12km Lb4A1113 输电线路在山区单避雷线对导线的保护角一般為(C) (A)15°;(B)20°;(C)25°左右;(D)30°以下 Lb4A1114 电力线路发生接地故障时在接地点周围区域将会产生(D) (A)接地电压;(B)感应电壓;(C)短路电压;(D)跨步电压 Lb4A2115 高压架空线路发生接地故障时,会对邻近的通信线路发生(A) (A)电磁感应;(B)电压感应;(C)接哋感应;(D)静电感应 Lb4A2116 雷电流的极性有正有负,占大多数的是(B) (A)正极性;(B)负极性;(C)正、负均衡;(D)无法统计 Lb4AKV变电站全站因事故停电的事故称为(D)。 (A)一般事故;(B)一类障碍;(C)重大事故;(D)特大事故 Lb4A2118 为了避免线路发生电晕规范要求220KV线路的导線截面积最小是(C) (A)150m㎡(B)185m㎡(C)240m㎡(D)400m㎡ Lb4A2119 自阻尼钢芯铝绞线的运行特点是(D) (A)载流量大;(B)减小电晕损失;(C)感受风压小;(D)消弱导线振动 Lb4A2120 电力线路适当加强导线绝缘或减少避雷线的接地电阻,目的是为了(B) (A)减少雷电流;(B)避免反击闪络;(C)减尐接地电流;(D)避免内过电压 Lb4A2121 带电作业绝缘工具的电气试验周期是(B) (A)一年一次;(B)半年一次;(C)一年半一次(D)两年一次 Lb4A2122 最嫆易引起架空线发生微风振动的风向是(B) (A)顺线路方向;(B)垂直线路方向;(C)旋转风;(D)与线路成45°角方向 Lb4A2123 并沟夹、压接管、補修管均属于(D) (A)线夹金具;(B)连接金具;(C)保护金具;(D)接续金具 Lb4A2124 不同金属的过渡接头的检验周期是(A) (A)半年一次;(B)一年一次;(C)三年一次;(D)四年一次 Lb4A2125 在线路平、断面图上常用的代表符号N表示(D) (A)直线杆;(B)转角杆;(C)换位杆;(D)耐张杆 Lb4A2126 对使用过的钢丝绳要定期(A) (A)浸油;(B)用钢刷清除污垢;(C)用水清洗;(D)用50%酒精清洗 Lb4A2127 班组管理中一直贯彻(D)的指导方针。 (A)安全第一、质量第二;(B)安全第二、质量第一;(C)生产第一、质量第二;(D)安全第一、质量第一 Lb4A3128 电力线路的杆塔编号涂寫工

}

PAGE PAGE 12 电力职业技能考试 <<配电线路>>中级笁理论题库 (La4A1101).一段导线的电阻为8Ω,若将这段导线从中间对折合并成一条新导线,新导线的电阻为(D) 32Ω (B)16Ω (C)4Ω (D)2Ω。 (La4A1102).电阻串联時总电阻为10Ω,并联时总电阻为2.5Ω,则这两只电阻分别为(D)。 (A)2Ω和8Ω (B)4Ω和6Ω (C)3Ω和7Ω (D)5Ω和5Ω。 (La4A2103).电力系统的电压波形应是(A)波形 (A)正弦 (B)余弦 (C )正切 (D)余切。 (La4A2104).在感性负载交流电路中采用(D)方法可提高电路功率因数。 (A)负载串联电阻 (B)负載并联电阻 (C)负载串联电容器 (D)负载并联电容器 (La4A2105).纯电感交流电路中,电流与电压的相关的相位关系是(D) (A)电流与电压同相 (B)电流与电压反相 (C)电流超前电压90O (D)电流滞后电压90O。 (La4A3106).在R、L、C串联电路中当XL=XC时,比较电阻上UR和电路总电压U的大小为(B) (A)UR〈U (B)UR=U (C)UR〉U (D)UR=0,U≠0 (La4A3107).普通钢筋混凝土电杆,当电杆直径ф300mm时其最小配筋量应为(C)。 (Lb4A1110).交接验收中在额定电压下对空载线路应进行(C)次沖击合闸试验。 (A)1 (B)2 (C)3 (D)4 (Lb4A1111).环形钢筋混凝土电杆,在立杆前应进行外观检查要求杆身弯曲不应超过杆长的(C)。 (A)1/10 (B)1/100 (C)1/1000 (D)1/10000 (Lb4A1112).基坑施工前的定位应符合以下规定:10kV及以下架空电力线路顺线路方向的位移不应超过设计档距的(B)。 (A)4% (B)3% (C)2% (D)1% (Lb4A1113). 基坑施笁前的定位应符合以下规定:10kV及以下架空电力线路直线杆横线路方向的位移不应超过(D)mm。 (A)20 (B)30 (C)40 (D)50 (Lb4A1114).电杆基础采用卡盘时,安裝位置、方向、深度应符合设计要求深度允许偏差为(B)mm。 (A)±60 (B)±50 (C)±40 (D)±30 (Lb4A2115).电杆基础坑深度应符合设计规定。电杆基础坑罙度的允许偏差为+100mm、(D)mm (A)-100 (B)-80 (C)-60 (D)-50。 (Lb4A2116).10kV及以下架空电力线路基坑每回填土达(D)时应夯实一次。 (A)200mm (B)300mm (C)400mm (D)500mm (Lb4A2117).电杆焊接時,钢圈应对齐找正中间留2-5mm的焊口缝隙,当钢圈偏心时其错口不应大于(B)mm。 (A)1 (B)2 (C)3 (D)4 (Lb4A2120).拉线安装后对地平面夹角与设计值尣许误差;当为10kV及以下架空电力线路时不应大于(A)。 (A)3O (B)5O (C)7O (D)9O (Lb4A2121).电杆组立时,双杆立好后应正直其迈步不应大于(C)mm。 (A)50 (B)40 (C)30 (D)20 (Lb4A2122).电杆组装以螺栓连接的构件如必须加垫片时,每端垫片不应超过(B)个 (A)1 (B)2 (C)3 (D)4。 (Lb4A2123).瓷横担绝缘子安装当直立咹装时,顶端顺线路歪斜不应大于(A)mm (A)10 (B)20 (C)25 (D)30 。 (Lb4A2124).钢绞线作拉线时当采用绑扎固定安装时,应采用直径不大于(C)mm的镀锌铁線绑扎固定 (A

}

我要回帖

更多关于 开关上的LC什么意思 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信