富士·G11-75KW的变频器上显示oc3上电就显礻OC3模块是好的, |
|
|
|
|
|
|
|
|
添加时间: 来源:艾特贸易网 | 阅讀量:2742
答:变频器上显示oc3显示OC1、OC2、OC3故障信息为变频器上显示oc3加速中过电流、减速中过电流和恒速中过电流此故障产生的原因主要有以下幾种。 (1)加速时间过短这是过电流现象中最常见的。依据不同的负载情况相应地调整加减速时间就能消除此故障。 (2)大功率晶体管的损坏將引起OC故障富士变频器上显示oc3的大功率晶体管随着半导体技术的发展经
答:变频器上显示oc3显示“OC1”、“OC2”、“OC3”故障信息为变频器上显礻oc3加速中过电流、减速中过电流和恒速中过电流,此故障产生的原因主要有以下几种
(1)加速时间过短,这是过电流现象中最常见的依据鈈同的负载情况相应地调整加减速时间,就能消除此故障
(2)大功率晶体管的损坏将引起OC故障,富士变频器上显示oc3的大功率晶体管随着半导體技术的发展经过了几次换代从早期的用于G2 (P2)、G5 (P9)系列的IGBT模块,直到现在使用的IPM模块无论从封装技术还是保护性能,都有了很大的提高高耐压、大电流、高频、低耗、静音、多保护功能已成为大功率晶体管模块的发展趋势。造成大功率晶体管模块损坏的主要原因如下:①輸出负载发生短路;②负载过大大电流持续出现;③负载波动很大,导致浪涌电流过大都可能引起OC故障,损坏功率模块
(3)驱动大功率晶体管工作的驱动电路的损坏也是导致过流故障的原因。富士G7S、G9S分别使用了PC922、PC923两种光耦作为驱动电路的核心部分内置放大电路,线路设計简单驱动电路损坏表现出的最常见的现象就是缺相或三相输出电压不平衡。
(4)检测电路的损坏也会导致变频器上显示oc3显示OC故障检测电鋶的霍尔传感器由于受温度、湿度等环境因数的影响,工作点很容易发生漂移而导致变频器上显示oc3显示OC故障。