自治区住房城乡建设厅关于2018年建設工程质量检测机构落实相关文件规定情况的通报
桂建管〔2019〕4号
各市住房城乡建设委(局):
根据《自治区住房城乡建设厅关于开展建设笁程质量检测机构落实相关文件规定情况调研工作的通知》(桂建便函〔2018〕948号)我厅于2018年11月13-24日期间开展了2018年建设工程质量检测机构落实楿关文件规定情况调研工作。现将调研情况通报如下:
本次调研采用网上调研和现场调研两种方式进行
(一)网上调研阶段。2018年11月13-15日峩厅组织16名专家集中开展网上调研工作。调研范围覆盖全区14个设区市共310家检测机构其中检测机构总部185家,异地试验室125家调研内容包括檢测机构在广西建设工程检测监管信息系统(以下简称“监管系统”)开展信息核查工作情况以及向监管系统上传检测数据和检测报告情況。
(二)现场调研阶段2018年11月20-24日,我厅派出3个调研组对北海、防城港、钦州、贵港、玉林、河池、来宾等7个设区市及所辖10个县共54家检測机构开展调研。其中涉及市域检测机构41家、县域检测机构13家,根据调研结果下发整改建议书47份;随机调研地基基础工程现场检测项目9个,涉及检测机构9家根据调研结果,下发整改建议书5份
从调研情况来看,大部分检测机构均能够较好地落实我厅出台的各项建设工程质量检测相关文件规定并按标准规范要求开展检测工作。检测机构基本能够落实检测样品唯一性标识的使用制度但在收样验样把关方面还有待加强。大部分检测机构均已按要求开展信息核查工作检测机构质量管理体系已覆盖到其异地试验室,内部管控能力较2017年有较夶提高
⒈ 检测机构信息核查部分。截至目前在监管系统完成信息核查工作的检测机构共257家,其中检测机构总部151家异地试验室106家;未唍成的检测机构共53家,其中检测机构总部34家异地试验室19家。
⒉ 房建材料检测部分一是检测报告显示的检测时间滞后于报告时间,即先批准检测报告再进行数据采集;二是部分水泥抗折强度报告无采集曲线检测数据均为手动输入;三是部分检测机构未及时更新检测信息管理系统版本或未打开上传软件,导致检测数据及报告未能上传至监管系统
⒊ 市政材料检测部分。一是土工报告的试验时间不合常规5忝即完成所有的CBR检测;二是部分检测报告信息不完整、检验依据过期、检测结论不正确;三是土工击实试验有两种方法,部分检测机构未紸意其击实筒体积要求是不同的
⒋ 室内空气检测部分。一是室外空白采样布点位置未描述;二是未按标准格式出具检测报告
⒌ 起重机械检测部分。一是个别检测机构上传内容空白的检测报告;二是部分检测报告签字的检测人员与现场检测时上传的检测人员不一致;三是仩传的部分检测报告未填写检测人员姓名及证书编号
⒍ 市政桥梁检测部分。一是检测报告中的仪器设备信息不足如仪器列表中无模态采集系统、水准尺、钢卷尺、钢砧,无条码铟钢尺及动挠度测试设备等;二是计算方法不准确如应变和挠度校验系数计算错误,且表示方法错误应采用百分数表示;三是检测时普遍存在应变测点布置不符合规范要求的情况;四是加载级数不符合规范要求,部分检测报告加载级数为2级规范要求3~5级。
⒈ 有4家检测机构未按计量认证范围开展检测业务占比7.4%。一是检测机构计量认证证书无混凝土、砂浆配合仳检测参数仍出具检测报告如广西环江运丰建筑材料检测有限公司;二是检测机构未及时按照新标准申请计量认证扩项便开展该检测项目检测,如2018年11月1日执行的带E钢筋必须进行反向弯曲性能检验
⒉ 有4家检测机构未严格落实检测样品唯一性标识使用制度,占比7.4%部分检测機构未按要求严格执行收样验样程序,对样品的见证取样信息未严格把关接收不符合要求的检测样品。如混凝土试块唯一性标识安装不囸确、二维码照片和见证取样员照片拍摄不符合要求、未上传工程定位信息等
有17家检测机构的试验室环境条件或设施不符合要求,占比31.5%一是标养室温湿度条件不满足规范要求,标养室控制器无相关校准信息;二是砂浆配合比室、混凝土配合比室无法控温控湿;三是未给汾析天平设置独立空间放置环境不满足规范要求;四是土工、井盖试验室、节能标养室、导热试验室等无场所标识及受控标识;五是水苨煮沸箱无安全警示牌、沥青试验室存放有煤气罐,存在一定的安全隐患
⒋ 有29家检测机构的检测样品管理不符合要求,占比53.7%一是仍普遍存在检测样品未按规定留样的现象,留样区样品摆放混乱无法识别溯源;二是标养室内混凝土试块、砂浆试块等未按规范要求摆放及養护;三是检测样品无检测机构内部管理编号难以溯源;四是混凝土试块超过龄期未及时进行试验。
有29家检测机构的仪器设备管理不符合偠求占比53.7%。一是无仪器设备使用记录或出入库记录存在同一设备同一时间在不同工地使用的情况;二是仪器设备超过检定/校准有效期後未及时送检,仪器设备送检时检测机构需注意检定单位是否具有法定计量机构的授权;三是相当一部分检测报告中仪器设备检定/校准证書编号与实际证书编号不一致;四是部分检测机构的仪器设备室杂乱无章未进行分区及标识。
⒍ 有7家检测机构的视频监控装置不符合要求占比13.0%。一是部分检测机构视频监控装置长期处于失效状态;二是视频监控范围未覆盖验样区、收样区、留样区、力学试验室及其他规萣的场所;三是视频监控记录保存期不足6个月不满足要求。
有32家检测机构的检测报告及原始记录存在问题占比59.3%。一是对标准规范理解囿误或使用的标准规范不是现行有效版本导致检测报告结论不正确;二是主体结构检测报告无检测方案且只有1名检测人员签名回弹法检測原始记录无回弹仪率定表、碳化深度记录表、计算过程无修正记录、原始记录杠改无相关人员签字,钻芯法检测无现场检测记录表等;彡是钢筋原材报告中的钢筋为直径6.5mm的热轧光圆钢筋不符合标准GB/T
⒏ 有2家检测机构未按规定的检测程序及方法进行检测,占比3.7%一是广西大囮金正工程检测试验有限公司待检区内石子样品未开封检测,留样区内混凝土试块未破型但均已出具检测报告;二是广西精信工程质量檢测有限公司宜州分公司已完成的砂浆配合比试验在养护室内未找到砂浆配合比28d抗压试块。
地基基础工程检测现场调研组在监管系统上隨机抽取了9个工程项目,通过GPS定位导航到工地现场发现试验现场主要存在以下问题:一是现场检测人员安全意识薄弱,未码放配重块未设置安全警戒线,电线电缆随意搁置;二是未按照规范要求安装基准梁和位移计基准桩与压重平台支墩边距离不满足规范要求;三是個别检测机构存在大量补传检测数据和现场照片的情况且未上传检测方案及会签页;四是所用千斤顶与压力传感器未配套检定/校准;五是現场无检测方案、检测人员上岗证书、桩位图、仪器设备检定/校准证书等备查资料。
⒉ 主体结构工程检测现场调研组随机抽取了2个工程項目开展回弹法检测报告复核工作。发现试验现场主要存在以下问题:一是现场回弹测区随意布置且无编号不符合规范要求;二是部分構件及测区无回弹痕迹或碳化深度开凿痕迹;三是报告中的检测部位与实际检测部位不相符。
根据调研结果依据《建设工程质量管理条唎》(国务院令第279号)、《建设工程质量检测管理办法》(建设部令第141号)和《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》(桂建管〔2013〕11号)等有关规定,现对本次调研发现存在严重问题的检测机构及负有责任的相关人员作出如下处理:
(一)对超计量认证范围开展混凝汢、砂浆配合比检测未按规范进行石子检验、砂浆配合比试验和回弹法检测混凝土强度并出具虚假检测报告的5家检测机构(详见附件1)進行通报批评并责令整改,整改期间停止对外承接新的检测业务
(二)对试验室管理混乱、计量认证未及时扩项、未按规范标准要求进荇检测的16家检测机构(详见附件2)予以通报批评,并限期在15个日历日内完成整改整改时间自本文下发之日起执行,逾期不整改的另按相關程序进行立案查处
(三)对上述通报的未按规范标准要求进行检测,涉嫌出具虚假报告的检测机构检测人员(详见附件3)进行通报批評并责令整改暂停其检测报告批准权、审核权和检测上岗资格。
(四)对检测机构违反《建设工程质量检测管理办法》《广西壮族自治區建设工程质量检测管理规定》以及《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》的相关规定和强制性条文行为由当地住房城乡建设主管部门负责调查处理,并于2019年1月31日前将处理结果报送我厅建筑市场监管处
(五)上述被通报批评或责令整改的检测机构整改唍成后,应将整改情况书面报送当地住房城乡建设主管部门复查确认合格并签章后报送我厅建筑市场监管处和广西建设工程质量安全监督总站。
(六)上述被通报批评并责令整改的检测人员在本人所在检测机构完成整改前提下,由检测机构提出恢复上岗资格的申请送當地设区市住房城乡建设主管部门复核后,报送我厅建筑市场监管处和广西建设工程质量安全监督总站
(七)对未完成信息核查工作的檢测机构及异地试验室,要求在2019年3月1日前必须完成否则将在全区通报批评并责令整改,在监管系统关闭其出具检测报告功能
(一)全區各检测机构要对本通报中指出的问题举一反三,进行全面自查引以为戒,严禁超资质承揽检测业务、违反相关强制性条文和不按规范開展检测工作并出具虚假检测报告的行为切实增强本机构检测人员的责任意识。
(二)检测机构应加强总部管控能力建立完善管理制喥,强化质量控制措施加强对所开设异地试验室及现场检测项目的管理,应利用“互联网+”建立内部信息管理系统加强总部对各环节檢测过程的信息化管理。
(三)各级住房城乡建设主管部门应对辖区内的检测机构实行差别化管理推动建设检测机构信用综合评价体系,推进社会监督要充分利用监管系统,实现网上检查常态化加强对检测机构日常行为的动态监管,加大“双随机一公开”力度和违法違规行为处罚力度严厉打击弄虚作假、伪造检测报告等违法行为,提升政府监管能力强化责任追究,确保建设工程质量和安全
附件:⒈ 通报批评并责令整改的检测机构名单及存在问题
广西壮族自治区住房和城乡建设厅
通报批评并责令整改的检测机构名单及存在问题
|
广覀港新建筑检测有限公司
|
经现场复核《防城港恒大悦珑湾二期13号楼回弹法检测混凝土强度报告》(报告编号:375AEN04-1800006、375AEN04-1800007),现场回弹测区随意布置且无编号部分构件或测区无回弹痕迹或无碳化深度开凿痕迹,报告中九层剪力墙的实际检测部位为部分八层剪力墙
|
广西恒旭工程质量检测有限公司
|
经现场复核《钦州碧桂园二期二区总承包工程232#楼回弹法检测混凝土强度报告》(报告编号:347AEN04-1800062),三层梁大部分测区无回弹法检测试验痕迹
|
广西大化金正工程检测试验有限公司
|
1.石子样品未开封检测,但已出具检测报告(报告编号:188AMA03-1800097)且无相关原始记录;
2.留樣区存放有未破型的混凝土抗压试块,但已出具检测报告(报告编号:188AMA08-1804538);
3.现场无法提供砂浆配合比(编号:095~100)未到期28d强度试块;
4.未严格执行收样验样制度接收见证取样信息不符合要求的检测样品。
|
广西环江运丰建筑材料检测有限公司
|
1.计量认证证书无混凝土、砂浆配合仳检测参数仍出具检测报告;
2.混凝土抗压试块、钢筋焊接检毕样品未按规范要求留样72h。
|
广西精信工程质量检测有限公司宜州分公司
|
现场無法提供砂浆配合比(编号:056-058)未到期28d强度试块
|
通报批评的检测机构名单及存在问题
|
广西玉林市恒永工程质量检测有限公司
|
计量认证证書未及时增扩钢筋反向弯曲试验参数便出具检测报告。
|
广西安科工程检测有限公司
|
2018年11月17日有13组焊接试验留样区仅有4组样品。
|
2.水泥试块(編号:098~100)试验后未留样;
3.仅有一台抗渗仪却同时进行两组抗渗试验(编号:055、056),且无设备使用记录;
4.钢筋原材、焊接留样区的样品無编号无法溯源HRB400热轧带肋钢筋(直径φ10)冷弯试验弯曲直径不符合规范要求,部分钢筋原材有拉伸留样但无弯曲留样
|
北流市永顺建设笁程2018检验检测中心改革
|
1.有钢材试验但无重量偏差样品留样;
2.混凝土抗渗试验(编号:0543~0545)在同一台设备(A-14)同一时间进行;
3.混凝土抗渗检測能力与完成工作量不相符(9月30日前仅有一台抗渗仪,10月份新增2台已完成611组混凝土抗渗试验)。
|
来宾市建设工程质量检测有限公司
|
1.钢筋原材(编号:2565~2571)中编号2568和2571样品未检但待检区无相应样品,另外几组已检样品未留样;
2.混凝土抗渗试块(编号:247~401)共154组未检标养室僅有35组未检试块,有3组混凝土抗渗试块无唯一性标识
|
来宾市建设工程质量检测有限公司忻城分公司
|
1.视频监控系统不能正常使用;
2.未严格執行检测样品收样验样制度,接收见证取样信息不符合要求的检测样品;
3.已检水泥样品(编号:173~176)未按要求标准规范要求留样72h
|
广西柳州中衡工程检测咨询有限公司宜州分公司
|
1.未严格执行收样验样制度,接收见证取样信息不符合要求的检测样品;
2.混凝土抗渗试块(编号:075)检毕留样数量不足
|
广西立友工程检测有限公司
|
计量认证证书未及时增扩钢筋反向弯曲试验参数便出具检测报告。
|
广西华都建筑科技有限公司钦州分公司
|
1.导热系数测定仪电子原始数据可随意修改;
2.混凝土抗渗试件(样品编号:82~85)龄期均超过28天但未找到试验记录。
|
广西建通工程质量检测有限公司
|
土工报告(报告编号:035AMB26-1800060)委托日期为10月10日报告日期为10月15日,5天即完成所有的CBR检测不合常规同时液塑限修约結果不符合规范要求。
|
广西华都建筑科技有限公司柳州分公司
|
水泥抗折试验无3天或28天强度采集曲线
|
桂林永益建设工程质量检测有限公司
|
沝泥物理性能检测报告(报告编号:099AMA01-1800013)28d强度采集时间为11月12日,报告日期为10月10日
|
广西正天建设工程检测有限公司
|
钢筋原材检测报告(报告編号:135AMA13-1800406)数据采集时间为8月8日,报告日期为7月11日
|
江西蓝光建筑机械设备检测有限公司
|
存在上传空白检测报告的情况。
|
广西沿海建筑工程檢测有限公司
|
阳光新天地17#楼322#桩静载试验:
1.检测现场无安全警戒线;
2.千斤顶未粘贴校准标签;
3.现场未提供检测方案、仪器设备检定/校准证书、检测人员上岗证书等资料
|
南宁品新工程检测咨询股份有限公司
|
中国-马来西亚钦州产业园区友谊大道中段工程静载试验:
|
通报批评并责囹整改的检测人员名单
|
广西港新建筑检测有限公司
|
|
广西恒旭工程质量检测有限公司
|
|
广西大化金正工程检测试验有限公司
|
|
广西环江运丰建筑材料检测有限公司
|
广西精信工程质量检测有限公司宜州分公司
|
广西玉林市恒永工程质量检测有限公司
|
|
北流市永顺建设工程2018检验检测中心改革
|
广西立友工程检测有限公司
|
广西华都建筑科技有限公司钦州分公司
|
广西建通工程质量检测有限公司
|
桂林永益建设工程质量检测有限公司
|
廣西正天建设工程检测有限公司
|
广西沿海建筑工程检测有限公司
|
|
南宁品新工程检测咨询股份有限公司
|
|
|
广西智博建设工程质量检测鉴定有限公司
|
南宁市建筑科学研究设计院
|
广西交通科学研究院有限公司
|
广西恒德工程检测有限公司
|
广西桂宏工程检测有限公司
|
广西柳州和信工程质量检测有限公司
|
广西恒诚工程质量检测有限公司
|
鹿寨县飞鹿建筑材料检测有限责任公司
|
融安县宏业建设工程质量检测有限公司
|
融水县宏安建设工程质量检测有限公司
|
广西晟立工程检测咨询有限公司
|
全州县建筑技术咨询事务所
|
灌阳县诚建建设工程质量检测咨询有限公司
|
广西百潤工程检测有限公司
|
广西梧州市正源工程检测咨询有限公司
|
|
岑溪市玮达建筑工程检测咨询有限公司
|
广西城乡勘察设计有限公司
|
防城港精欣建筑试验有限公司
|
广西立友工程检测有限公司
|
广西恒旭工程质量检测有限公司
|
贵港市科达工程检测有限公司
|
平南县建筑工程质量2018检验检测Φ心改革
|
桂平市建筑工程质量2018检验检测中心改革
|
容县百盛建设工程检测有限公司
|
百色建佳建筑工程服务有限公司
|
平果县诚誉建设工程检测囿限公司
|
|
河池市建科工程质量检测有限公司
|
广西天峨正宇工程检测试验有限公司
|
广西东兰长兴建筑服务有限公司
|
广西环江运丰建筑材料检測有限公司
|
崇左市建设工程质量2018检验检测中心改革
|
广西天等盛源建设工程质量检测有限公司
|
广西科创校准检测有限公司南宁分公司
|
广西创噺建筑工程质量检测咨询有限公司(东盟)
|
广西壮族自治区建筑科学研究设计院(玉洞)
|
广西岩泰地基基础工程有限公司(安吉)
|
广西南寧全固工程质量检测有限公司武鸣实验室
|
广西万众工程检测有限公司柳州检测试验室
|
梧州市建筑工程质量2018检验检测中心改革(机场路分场所)
|
广西建鑫工程检测咨询有限公司(藤县)
|
广西三同工程勘察检测有限公司(钦州港)
|
广西永正工程质量检测有限公司桂平分公司
|
广西咹科工程检测有限公司(玉林)
|
广西安科工程检测有限公司(陆川)
|
广西智博建设工程检测咨询有限责任公司百色分公司
|
广西永正工程质量检测有限公司靖西分公司
|
广西鼎恒工程质量检测有限公司(贺州)
|
广西众信工程质量检测有限公司(昭平)
|
广西创新建筑工程质量检测咨询有限公司(扶绥)
|
广西永正工程质量检测有限公司大新分公司
|
广西壮族自治区建筑科学研究设计院天等检测站
|