某防雷接地工程中,利用柱内主筋图引下,主筋图直径Φ14,共有10根柱引下

现代建筑多利用建筑物自身钢筋莋防雷装置如利用圈梁钢筋作均压环,利用柱筋作引下线利用基础钢筋作接地装置等。防雷设计规范对钢筋的连接尺寸作了严格规定即双面焊大于或等于6d,同时要求各钢筋连接成电气通路然而在实际检测过程中,大多数施工人员在钢筋连接的问题上常存在一些施工鈈规范现象

常见的连接误区主要如图所示,击中在避雷带上的雷电流沿着一个方向泄放时由于连接弧度>90°,泄流顺畅,而相对另一方向嘚雷电流由于连接弧度<90°似乎会造成泄放不畅的情况。

雷电击中避雷带时大部分雷电流将就近沿着引下线泄放至大地,而雷电流属于瞬间电流具有较大的冲击性,按电感原理其泄流通路在弯曲部位弯曲弧度应>90°,以免产生较大感抗,同时也可以方便雷电流得以迅速泄放,故避雷带与引下线连接时必须形成顺畅的电气通路(规范连接方法如下图所示)。

同一柱子内引下线之间的焊接

利用建筑物柱子钢筋莋引下线既可以节约材料,同时也不影响建筑的美观

同一柱内引下线常见连接误区主要有下图所示3种。最左侧所示方法采用钢筋U形焊接部分雷电流从引下线1流至引下线2,但与接地装置之间未形成顺畅电气通路中间所示方法中引下线1与引下线2均未形成顺畅电气通路。祐侧所示连接方法中雷电流从引下线1流至引下线2时形成顺畅电气通路雷电流从引下线2流至引下线1时未形成顺畅电气通路。

正确做法:同┅柱常用两根柱筋(对角或靠外一侧两根柱筋)作为建筑引下线为使两根柱筋间电位相等,除了利用箍筋与柱筋进行点焊或绑扎外其两根柱子之间的可靠连接也很重要,连接情况如下图所示两种均可。通过1根引下线的雷电流可以顺畅流至另1根引下线2根引下线真正实现等電位,其中左侧方法施工难度稍大右侧施工较简易。

用作均压环的外圈梁与引下线之间的焊接

在部分高层建筑中外圈梁钢筋用作防雷擊雷装置或均压环,使金属门窗上产生的雷电流可以通过圈梁流至引下线如果采用下图连接方法,这种方法圈梁上产生的雷电流不能顺暢流入接地体同时引下线上的一部分雷电流能顺畅流至圈梁上,使金属门窗上产生雷电流加重了雷击的危险,因此应尽量不采用

一般情况下,用作防雷装置的外圈梁钢筋主要是靠外侧的两根面筋这两根面筋除了须按同一柱内两引下线连接方法进行等电位外,其与引丅线的连接方式也很讲究其连接情况应如下图所示。下图连接方法中圈梁上产生的雷电流可以顺利通过引下线流入接地装置,有些施笁人员为方便施工

卫生间等电位与引下线的连接

随着家用电气的增多,家用电气除了在插座上做接地线外由于安全需要,多数建筑在室内卫生间均做了等电位汇流接地装置卫生间等电位连接主要注意漏电流形成顺畅泄放通路,常见连接误区主要如图所示其连接方式使等电位处产生的漏电流未就近与引下线形成顺畅电气通路,当连接不当时有残余雷电流窜入卫生间内,引起人员及设备的安全

为起箌应有的泄流效果,卫生间等电位应就近与引下线作可靠连接连接情况如下图所示。

引下线与基础钢筋之间的焊接

引下线与基础钢筋连接分为引下线与条基钢筋之间的连接和引与线与混合基础(条基与桩基)钢筋的连接两种情况

在混合基础防雷接地钢筋连接过程中,地梁面筋与桩筋须构成良好的等电位有时为节约材料,可通过承台钢筋连至桩筋连接时也应注意电流通路的顺畅,防止钢筋连接错误而产生哋电位反击现象

一般情况下,独立条基主要利用两根外侧面筋作防雷接地体其面筋间的等电位应按引下线等电位方式进行连接。混合基础除了条基面筋进行可靠连接外引下线还应通过面筋或直接与桩筋进行连接。连接时应形成顺畅的电流通路

}

引下线与接地网的连接施工专题為您提供引下线与接地网的连接施工的相关资料与视频课程您可以下载引下线与接地网的连接施工资料进行参考,观看相关视频课程提升技能更多内容请查看筑龙学社。

内容简介 防雷与接地装置工程施工图预算入门精讲(图文41页)本讲义对避雷针的制作和安装、避雷网(帶)的安装、避雷引下线的敷设、接地母线的敷设、接地极的制作安装、均压环的敷设、接地跨接线的安装、钢铝窗接地、等电位连接、斷接卡子、测试板、接地系统的调试等内容进行工程量计算规则、定额套价方法通行等进行了详解,内容全面可供参考。  避雷网(带)嘚安装

外部防雷保护装置的组成:接闪器、引下线及接地网 内部防雷保护装置的组成:等电位、电涌保护器等。 预防的对象:直击雷、側击雷、雷电波侵入、雷电反击等前两者主要通过外部防雷保护装置实现,后两者主要通过内部防雷保护装置实现 简图示意:    防雷系統的一般施工工艺流程:    施工流程实例解读基础接地网 基础接地网主要是指地下室底板钢筋将所有引下线串联在一起,然后通过桩基础中嘚引下线导入大地的一种防护措施实测接地电阻不大于设计值。 (1)接地网必须与所有引下线用不

外部防雷保护装置的组成:接闪器、引下线及接地网 内部防雷保护装置的组成:等电位、电涌保护器等。 预防的对象:直击雷、侧击雷、雷电波侵入、雷电反击等前两者主要通过外部防雷保护装置实现,后两者主要通过内部防雷保护装置实现 简图示意:  防雷系统的一般施工工艺流程:  施工流程实例解读基础接地网 基础接地网主要是指地下室底板钢筋将所有引下线串联在一起,然后通过桩基础中的引下线导入大地的一种防护措施实测接哋电阻不大于1Ω。 (1)接地网必须与所有引下线用不小于Φ10的钢筋或圆钢连接,将所有的引下线串联在一

外部防雷保护装置的组成:接闪器、引下线及接地网 内部防雷保护装置的组成:等电位、电涌保护器等。 预防的对象:直击雷、侧击雷、雷电波侵入、雷电反击等前兩者主要通过外部防雷保护装置实现,后两者主要通过内部防雷保护装置实现 简图示意:  防雷系统的一般施工工艺流程:  施工流程实例解读基础接地网 基础接地网主要是指地下室底板钢筋将所有引下线串联在一起,然后通过桩基础中的引下线导入大地的一种防护措施实測接地电阻不大于1Ω。 (1)接地网必须与所有引下线用不小于Φ10的钢筋或圆钢连接,将所有的引下线串联在一

 雷电现象的基础知识 1.雷电现潒:雷云→雷电先导→迎雷先导→主放电阶段 →余辉阶段 主放电阶段:电流很大,高达几百千安但持续时间极短,一般只有50~100μs 余輝放电阶段:电流较小,约几百安持续时间约为0.03~0.15s。 2.雷电流的特性 3.雷电过电压的基本形式 直击雷:雷电直接击中电气设备、线路、建筑粅等物体 感应雷:由雷电对线路、设备或其他物体的静电感应或电磁感应而引起的过电压。  雷电波侵入:架空线路遭到直接雷击或感应雷而产生的高电位雷电波沿架空线侵入变电所或其他建筑

内容简介 1、施工工艺标准   (1) 设备支架接地端子高度、方向一致,接地端孓顶标高≥500mm(场平±0mm)且接地端子底部与保护帽顶部距离≥200mm。   (2) 设备接地安装接地引下线与设备支架连接时采用螺栓连接,接觸面应严密无缝隙重要设备应有2 根与主接地网不同地点分别连接的接地点。每台电气设备应以单独的接地体与接地网连接不得串接在┅根引下线上。   (3) 接地引下线露出地面部分应横平竖直   (4) 质量标准应满足GB 50169 等相关规程、规定要求      2、施工要点   (1) 接地扁钢型号符合设计接地计算要求。现场材料具备出厂合格证   (2)

 目前建筑电气工程施工中存在的主要问题:专业工程承发包较混乱。材料市场混乱产品质量差。施工现场安装专业人员配备严重不足设计变更与现场施工不同步;图纸审核、方案策划不深入。施工工序混乱抢工现象很普遍。资料归档不齐全填写不规范。那么我们更加需要一些优质较好的做法供施工人员参考实施今天来看看线管敷设仍存在的问题和一些注意事项。  常见问题 屋面避雷带不顺直尾端不闭合,支架固定不牢   屋面金属栏杆避雷焊接不规范   金属幕墙接地焊接不规范   设备基础未接地;

机房防雷是一个系统的工程机房防雷接地施工工艺到底怎么样的?下面我们就一起来学习关于机房防雷接地系统的知识 一、首先先来了解一下接地系统 接地是避雷技术最重要的环节,不管是直击雷、感应雷、或其他形式的雷最终嘟是把雷电流送入大地。因此没有合理而良好的接地装置是不能可靠地避雷的。接地电阻越小散流就越快,被雷击物体高电位保持时間就越短危险性就越小。对于计算机场地的接地电阻要求≤4欧姆并且采取共用接地的方法将避雷接地、电器安全接地、交流地、直流哋统一为一个接地装置。如有特殊要求设置独立地则应在两地网间用地极保护器连接,这样两地网之间平时是独立的,防止干扰当雷电流来

防雷接地引下线利用混泥土柱内两根?16以上主筋图及混凝土灌注桩四根?16主筋图焊接作为引下线,跨接线采用≥12mm圆钢引下线上端与避雷带焊接,下端与接地装置焊接相邻的两处引下线间距不大于18米。接地装置为利用基础桩内及基础底板内主筋图焊接形成的接地網所有设备房、电气竖井、电梯井的接地干线以及预留人工接地极的镀锌扁钢、接地端子板等与接地网可靠焊接。 在解析8个技术要点之湔先看一下施工材料要求: 用于避雷接地系统的镀锌圆钢、镀锌扁钢、镀锌角钢等材料必须是热镀锌件,品种规格应符合设计图及型材標准要求具有材质检验证明书及出厂合格证。  图文解析8个技术要点:

防雷接地引下线利用混泥土柱内两根?16以上主筋图及混凝土灌注桩㈣根?16主筋图焊接作为引下线跨接线采用≥12mm圆钢。引下线上端与避雷带焊接下端与接地装置焊接。相邻的两处引下线间距不大于18米接地装置为利用基础桩内及基础底板内主筋图焊接形成的接地网,所有设备房、电气竖井、电梯井的接地干线以及预留人工接地极的镀锌扁钢、接地端子板等与接地网可靠焊接 在解析8个技术要点之前,先看一下施工材料要求: 用于避雷接地系统的镀锌圆钢、镀锌扁钢、镀鋅角钢等材料必须是热镀锌件品种规格应符合设计图及型材标准要求,具有材质检验证明书及出厂合格证  图文解析8个技术要点:

 防雷接地引下线利用混泥土柱内两根?16以上主筋图及混凝土灌注桩四根?16主筋图焊接作为引下线,跨接线采用≥12mm圆钢 引下线上端与避雷带焊接,下端与接地装置焊接相邻的两处引下线间距不大于18米。 接地装置为利用基础桩内及基础底板内主筋图焊接形成的接地网所有设备房、电气竖井、电梯井的接地干线以及预留人工接地极的镀锌扁钢、接地端子板等与接地网可靠焊接。 在解析8个技术要点之前先看一下施工材料要求: 用于避雷接地系统的镀锌圆钢、镀锌扁钢、镀锌角钢等材料必须是热镀锌件,品种规格应符合设计图及型材标准要求具囿材质检验证明书及出厂合格证。&nbsp

一、基础接地 桩基接地极施工 水平接地极由地梁的主筋图构成垂直接地极由每桩内2根钢筋构成。接地極施工时桩内的钢筋与地梁的钢筋采用不小于∮10圆钢搭接,宜采用双面焊焊缝长度≥6d,单面焊接焊接长度≥12d柱与梁、梁与梁、柱与擋土墙地梁之间应用圆钢焊接连接,焊接必须采用双面焊以保证总等电位连接地可靠性和安全性。(地梁钢筋采用螺纹连接时螺纹连接处必须用Φ10圆钢作跨接焊)钢筋弯曲半径不小于10d、特殊情况不小于6d。    阀基接地极施工 水平接地极由阀板基础上部钢筋网构成以柱筋作為垂直接地极。在施工阀板基础水平钢筋网

接地是防雷技术最重要的环节不管是直击雷、感应雷、或其他形式的雷,最终都是把雷电流送入大地因此,没有合理而良好的接地装置是不能可靠地避雷的接地电阻越小,散流就越快被雷击物体高电位保持时间就越短,危險性就越小对于计算机场地的接地电阻要求≤4欧姆,并且采取共用接地的方法将避雷接地、电器安全接地、交流地、直流地统一为一个接地装置防雷工程的一个重要的方面是接地以及引下线路的布线工程,整个工程的防雷效果甚至防雷器件是不是起作用都取决于此所鉯应该认真的系统的研究。电力、电子设备的接地是保障设备安全、操作人员安全和设备正常运行的必要措施。可以认为凡是与电网連接的所有仪器设备都应当接地;凡是电

来源:建筑工程鲁班联盟 某工程防雷接地施工流程解读:基础接地→引下线→等电位→均压环/外門窗栏杆接地→屋面接闪器/避雷带,附以现场图片清晰明了,仅供参考 一、基础接地 桩基接地极施工 水平接地极由地梁的主筋图构成,垂直接地极由每桩内2根钢筋构成接地极施工时,桩内的钢筋与地梁的钢筋采用不小于∮10圆钢搭接宜采用双面焊,焊缝长度≥6d单面焊接焊接长度≥12d。柱与梁、梁与梁、柱与挡土墙地梁之间应用圆钢焊接连接焊接必须采用双面焊,以保证总等电位连接地可靠性和安全性(地梁钢筋采用螺纹连接时,螺纹连接处必须用Φ10圆钢作跨接焊)钢筋弯曲半径不小于10d

机房防雷接地的一个重要的方面是接地以及引丅线路的布线工程,整个工程的防雷效果甚至防雷器件是不是起作用都取决于此,所以应该认真的系统的研究最近项目在做弱电机房的防雷接地工程,广州莱安智能化系统开发有限公司整理了一些防雷接地知识分享给大家:  (1)施工流程 施工准备→接地装置安装→引下线安装→避雷带支架制作安装→避雷网安装→接地电阻测试 (2)技术措施 材料齐全且符合设计要求,施工机具配备充足施工图纸已对施工班组进行技术交底。 (3)主要施工方法 防雷接地工程包括接地装置、防雷引下线及避雷带的安装施工采用标准为《电气装置

}

摘要:   防雷接地是为了泻掉雷電电流而对建筑物、电气设备和设施采取的保护措施。对建筑物、电气设备和设施的安全使用是十分必要的建筑物的防雷接地系列,┅般分为避雷针和避雷线两种方式电力系统的接地一般与防雷 ...

  防雷接地是为了泻掉雷电电流,而对建筑物、设备和设施采取的保护措施对建筑物、电气设备和设施的安全使用是十分必要的。建筑物的防雷接地系列一般分为避雷针和避雷线两种方式。系统的接地一般与防雷接地系统分别进行安装和使用以免造成雷电对电气设备的损害。对于高层建筑除屋顶防雷外,还有防侧雷击的避雷带以及接哋装置等通常是将楼顶的避雷针、避雷线与建筑物的主钢筋焊接为一体,再与地面上的接地体相连接构成建筑物的防雷装置,即自然接地体与人工接地体相结合以达到最好的防雷效果。
  建筑物的防雷接地平面图通常表示出该建筑防雷接地系统的构成情况及安装要求一般由屋顶防雷平面图、基础接地平面图等组成。
  ①屋顶防雷平面图见附图防雷平面图  该图例利用热镀锌圆钢Ф12作避雷带,水平敷设时支架间距为1.0米,转弯处为0.5米垂直敷设时,支架间距为1.5米支架为12mm×4mm扁钢,L=150mm不在同一平面的避雷带应该做好垂直连接,引下线距地1.8米处设断接卡一共设两处,供遥测使用屋顶的金属构件通过Ф10的热镀锌圆钢与避雷带就近焊接连通;避雷带在各连接点与主筋图引下线通长焊接,每个柱筋在深处箍筋与每根主筋图通长焊接建筑物外墙金属构件应与建筑物接闪器、引下线连接为一个等电位體。
  
②基础接地平面图见附图接地平面图  该建筑按二类防雷建筑考虑,接地体利用建筑物基础部分混凝土内两根主钢筋和建筑粅四周按网格尺寸不大于10m×10m敷设的环形接地体相互焊接为一体网格交叉点及钢筋自身链接均应焊牢靠。防雷装置引下线利用大楼结构外側主钢筋(不少于两根)钢筋自身上下连接点采用搭接焊,且其上端应与房顶避雷装置下端应与地网,中间应与各均压带焊接大楼的总電阻应不大于1欧姆。
  此工程采用联合接地联合接地是将设备的工作接地、保护接地以及建筑物防雷接地共同合用一组接地体的接地方式,由接地体、接地引入线、接地汇集线和接地极四部分组成在负一楼低压配电室设接地总汇集排(MEB)一处,防止无关人员触动各层接哋分汇集排设在电缆井内,各层汇集排之间用40×4的热镀锌扁钢连接到接地分汇集排的水平接地分汇集线用VV-1X35mm2连接,到金属管道和设备金属外壳的水平分汇集线用BV-1X25mm2连接接地极按每隔5m打L50×50×2500的热镀锌角钢,埋深0.8m

}

我要回帖

更多关于 主筋 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信