报警阀渗漏试验测试报警阀密封性试验压力为额定报警阀额定工作压力力的()倍的静水压力,保压时间不小于5min后阀瓣处无渗漏。

请帮忙给出正确答案和分析谢谢!

}

  自动喷水灭火系统中报警阀其试验压力为额定报警阀额定工作压力力的2倍

  1.(水)雨淋报警阀在阀瓣组件开启的情况下,应能承受2倍额定报警阀额定工作压力力嘚静水压保持5min无渗漏,无永久变形或损坏

  2.雨淋报警阀在阀瓣组件关闭情况下供水侧施加2倍额定报警阀额定工作压力力的静水压,保持2h无渗漏,无永久变形或损坏

  3.水力摩阻损失不得超过0.07MPa。

  4.雨淋报警阀应能在0.14MPa到额定报警阀额定工作压力力范围内的供水壓力下动作

  5.雨淋报警阀处于伺应状态时,应防止水从供水侧渗漏到系统侧或具有使渗漏水自动排出的设施。

  6.雨淋报警阀都应能通过手动和自动的方法进行操作

  7.雨淋报警阀的启动装置动作以后,应在15s之内打开雨淋报警阀的阀瓣(雨淋报警阀的公称直径超过200mm时可在60s之内打开阀瓣)。

  8.雨淋报警阀的启动装置为湿式引导喷头管线时其高度及距离的限制是由供水压力范围从0.14MPa到额定报警阀额定笁作压力力来确定。

}