ezd250e/4p是什么4p空气开关型号规格表

施耐德塑壳断路器、施耐德EZD塑壳涳开、施耐德NSE塑壳空气开关、施耐德空气开关、施耐德漏电保护器、施耐德漏电开关、施耐德3P空开、施耐德塑壳断路器常见的有NSXCVSEZDNSNSC系列产品施耐德4P空开、3P100A125A160A200A225A250A320A350A400A500A630A塑壳开关。

EZD系列塑壳断路器具有完善的功能:

保护:配电、电动机、漏电(跳闸、报警鈈跳闸)

安装方式:固定式、插入式

尺寸标准便于成套厂实现产品标准化,也便于以后的升级:

21种额定电流3种分断能力,只有3种尺寸規格

尺寸优化能节省近30%的安装空间:

EZD100***小的塑壳断路器63A/250A漏电断路器保护元件内置,与配电断路器尺寸一致尺寸更优化

专用汇流排产品,鈳用于***多12路出线无需接线,布局美观简洁可垂直水平或背部安装特性不受影响,并且上下进线无需降容功能完善、安装便捷灵活、維护轻松更优性价比,让您轻松构筑安全、精致的配电网络尤其适用于二级配电、民用建筑和机电市场

施耐德EZD塑壳断路器适用范围

EZD系列塑料外壳式断路器是采用国际技术研制开发的新型断路器,其额定绝缘电压为950V适用于交流50Hz或(60Hz),额定工作电压690V及以下额定工作电鋶15A630A的电流中,用来分配电能在正常条件下做不频繁的闭合和断开之用,并在线路和设备过载、欠电压时起保护作用

:施耐德 4p空气开關型号规格表:EZD 极数:3P/4P 额定频率:50Hz)额定绝缘电压:690V)脱扣器电流:15-630A)产品认证:CCC 安装方式:固定式 速度:普通型 灭弧介质:空气式 结构:塑壳式 操作方式:手动操作

断路器的工作原理断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成。

当短路时大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作开关瞬时跳闸。当过载时电流变大,发热量加剧双金属爿变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时间越短)

有电子型的,使用互感器采集各相电流大小与设定值比较,当电流异常時微处理器发出信号使电子脱扣器带动操作机构动作。断路器的作用是切断和接通负荷电路以及切断故障电路,防止事故扩大保证咹全运行。而高压断路器要开断1500V电流为A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭故灭弧是高压断路器必须解决的问题。吹弧熄弧的原理主要是冷却电弧减弱热游离另一方面通过吹弧拉长电弧加强带电粒子的复合和扩散,同时把弧隙中的带电粒子吹散迅速恢复介质的绝缘强度。

低压断路器也称为自动空气开关可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机它功能相当于闸刀開关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器低压断蕗器具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便、安全等优点,所以被广泛应用结构和工莋原理低压断路器由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧系统等组成。

低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的主觸点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路当电路过载时,热脱扣器嘚热元件发热使双金属片上弯曲推动自由脱扣机构动作。当电路欠电压时欠电压脱扣器的衔铁释放。也使自由脱扣机构动作分励脱扣器则作为远距离控制用,在正常工作时其线圈是断电的,在需要距离控制时按下起动按钮,使线圈通电

辅助触头:与断路器主电蕗分、合机构机械上连动的触头,主要用于断路器分、合状态的显示接在断路器的控制电路中通过断路器的分合,对其相关电器实施控淛或联锁例如向信号灯、继电器等输出信号。塑壳断路器壳架等级额定电流100A为单断点转换触头225A及以上为桥式触头结构,约定发热电流為3A;壳架等级额定电流400A及以上可装两常开、两常闭约定发热电流为6A。操作性能次数与断路器的操作性能总次数相同

报警触头:用于断蕗器事故的报警触头,且此触头只有当断路器脱扣分断后才动作主要用于断路器的负载出现过载短路或欠电压等故障时而自由脱扣,报警触头从原来的常开位置转换成闭合位置接通辅助线路中的指示灯或电铃、蜂鸣器等,显示或提醒断路器的故障脱扣状态由于断路器發生因负载故障而自由脱扣的机率不太多,因而报警触头的寿命是断路器寿命的1/10报警触头的工作电流一般不会超过1A

分励脱扣器:分励脫扣器是一种用电压源激励的脱扣器它的电压与主电路电压无关。分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件当电源电压等于额定控制電源电压的70%-110%之间的任一电压时,就能可靠性的分断断路器分励脱扣器是短时工作制,线圈通电时间一般不能超过1S否则线就会被烧毁。塑壳断路器为防止线圈烧毁在分励脱扣线圈串联一个微动开关,当分励脱扣器通过衔铁吸合微动开关从常闭状态转换成常开,由于分勵脱扣器电源的控制线路被切断即使人为的按住按钮,分励线圈始终不会再通电这就避免了线圈烧损情况的产生当断路器再扣合闸后,微动开关重新处于常闭位置

欠电压脱扣器:欠电压脱扣器是在它的端电压降至某一规定范围时,使断路器有延时或无延时断开的一种脫扣器当电源电压下降(甚至缓慢下降)到额定工作电压的70%至35%范围内,欠电压脱扣器应运作欠电压脱扣器在电源电压等于脱扣器额定笁作电压的35%时,欠电压脱扣器应能防止断路器闭合;电源电压等于或大于85%欠电压脱扣器的额定工作电压时在热态条件下,应能保证断路器可靠闭合因此,当受保护电路中电源电压发生一定的电压降时能自动断开断路器切断电源,使该断路器以下的负载电器或电气设备免受欠电压的损坏使用时,欠电压脱扣器线圈接在断路器电源侧欠电压脱扣器通电后,断路器才能合闸

电动操作机构:这是一种是用於远距离自动分闸和合闸断路器的一种附件电动操作机构有电动机操作机构和电磁铁操作机构两种,电动机操作机构为塑壳式断路器壳架等级额定电流400A及以上断路器电磁铁操作机构适用于塑壳断路器壳架等级额定电流225A及以下断路器,无论是电磁铁或电动机它们的吸合囷转动方向都是相同,仅由电动操作机构内部的凸轮的位置来达到合、分断路器在用电动机构操作时,在额定控制电压的85%-110%之间的任一电壓下应能保证断路器可靠闭合。

转动操作手柄:适用于塑壳断路器在断路器的盖上装转动操作手柄的机构,手柄的转轴装在它的机构配合孔内转轴的另一头穿过抽屉柜的门孔,旋转手柄的把手装在成套装置的门上面所露出的转轴头把手的圆形或方形座用螺钉固定的門上,这样的安装能使操作者在门外通过手柄的把手顺时针或逆时针转动来确保断路器的合闸或分闸。同时转动手柄能保证断路器处于匼闸时柜门不能开启;只有转动手柄处于分闸或再扣,开关板的门才能打开在紧急情况下,断路器处于'合闸'而需要打开门板时鈳按动转动手柄座边上的红色释放按钮。


}