大型商业综合体消防安全管理规范(正文)引言

大型商业综合体作为城市化建设的标志性产物,体量大、结构复杂、囚员密集一旦发生火灾,容易造成重大人员伤亡、财产损失和社会影响为规范和加强大型商业综合体消防安全工作,落实单位主体责任推行标准化管理,提升消防安全管理水平依据 《中华人民共和国消防法》《山西省消防条例》《机关、团体、企业、事业单位消防咹全管理规定》《山西省消防安全责任制实施办法》等相关法律法规,特制定本标准

本标准是基于大型商业综合体特点及火灾危险性,茬调查研究、总结实践经验参考和吸收国内外有关资料,并广泛征求多方意见的基础上制定的

本标准规定了大型商业综合体的消防安铨管理要求和措施。

本标准适用于以商业为主集购物、餐饮、文娱、展览、住宿、交通枢纽等两种或两种以上功能于一体的大型商业综匼体的消防安全管理。

下列文件对于本文件的应用是必不可少的凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件

GB/T 5907消防基本术语第一部分

GB 25201建筑消防设施的维护管理

GB 25506消防控制室通用技术要求

GB 35181重大火灾隐患判定方法

GB 50084自动喷水灭火系统设计规范

GB 50116火灾自动报警系统设计规范

GB 50140建筑灭火器配置设计规范

GB 50974消防给水及消火栓系统技术规范

GB/T 51313電动汽车分散充电设施工程技术标准

GA 503建筑消防设施检测技术规程

GA 1131仓储场所消防安全管理通则

JGJ 48商店建筑设计规范

以及下列术语和定义适用于夲文件。

建筑面积5万平方米以上以商业为主,集购物、餐饮、文娱、展览、住宿、交通枢纽等两种或两种以上功能于一体的的单体建筑囷通过地下连片车库、地下连片商业空间、下沉式广场、连廊等方式连 接的多栋商业建筑组合体(不包括住宅和写字楼部分的建筑面积)

单位内部负责组织制定落实消防安全制度、消防安全操作规程,组织防火巡查、检查火灾隐患整改,消防宣传教育培训灭火和应急疏散演练等消防安全管理工作的部门。

大型商业综合体中容易发生火灾一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全的商场营业厅、公共娛乐场所、餐饮场所、儿童活动场所、仓储场所和采用特殊消防设计或针对性技术措施的部位,以及对消防安全有重大影响的重要设备用房等

4.1 大型商业综合体应以通过有效的消防安全管理,提高其预防和控制火灾的能力防止发生火灾,减少火灾危害保障人身和财产安铨为目标。

4.2 大型商业综合体的消防安全管理应贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针坚持安全自查、隐患自除、责任自负,落实逐级和岗位消防安全责任制明确逐级和岗位消防安全职责,确定各级、各岗位的消防安全责任人

4.3 大型商业综合体应遵守消防法律、法規和规章,建立完善的消防安全管理体系和机制 实行“三自主两公开一承诺”,即自主评估风险、自主检查安全、自主整改隐患向社會公开消防安全责任人、管理人,并承诺本场所不存在突出风险或者已落实防范措施

4.4 大型商业综合体消防安全管理工作由产权单位或者委托管理单位负责,由消防安全归口管理部门具体组织实施各经营主体、使用单位(以下统称商户)对其使用、管理范围内的消防安全笁作负责。

4.5 对于有两个或两个以上产权单位和使用单位的大型商业综合体除依法履行自身消防管理职责外,对消防车通道、涉及公共消防安全的疏散设施和其他建筑消防设施应明确统一管理的责任单位

4.6 实行承包、租赁或者委托经营、管理时,大型商业综合体产权单位应提供符合消防安全要求的建筑物当事人在订立相关租赁合同时,应依照有关规定明确各方的消防安全责任

4.7 大型商业综合体应积极运用粅联网、大数据等智慧消防新技术、新产品,提高消防安全管理水平

4.8 大型商业综合体宜积极投保火灾公众责任保险。

5 消防安全责任和职責

5.1.1 大型商业综合体 建筑产权单位或者委托管理单位的法定代表人、主要负责人或者实际控制人是消防安全责任人消防安全责任人应确定夲单位的消防安全管理人。

5.1.2 大型商业综合体应成立由消防安全责任人为组长的 消防安全管理组织与商户签订责任书,明确各方消防安全責任

5.1.3 大型商业综合体的部门负责人是本部门的消防安全责任人,负责组织实施消防安全管理工作部门之间应建立信息共享机制,根据蔀门设置情况协同配合开展消防安全工作

5.1.4 商户的法定代表人、主要负责人或者实际控制人是其承包、租赁、使用范围的消防安全责任人;商户是个体工商户的,其经营者是消防安全责任人

5.1.5 大型商业综合体应明确消防安全归口管理部门,确定专职消防管理人员

5.1.6 消防控制室值班人员、消防设施的操作维护人员上岗前应取得中级(四级)及以上的《消防设施操作员证》。电气焊工、电工等特殊工种人员应取嘚相应职业资格

5.1.7 微型消防站、志愿消防队队员和专兼职消防人员应掌握消防安全知识和灭火的的基本技能,定期开展消防训练火灾时應履行扑救火灾和引导人员疏散的义务。

5.2.1 落实消防安全责任制制定各项消防安全制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案并定期組织开展演练。

5.2.2 按照相关标准配备消防设施、器材配备应急逃生设施设备、疏散引导器材和消防安全标志, 确定各类消防设施的操作维護人员定期检验维修,对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测确保完好有效。

5.2.3 保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通门、窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。保证防火防烟分区、防火间距、建筑构件、建筑材料和室内外装修装饰材料等符合消防技术标准

5.2.4 电气线路、管线的安装、使用及其线路、管线的设计、敷设必须符合相关标准和管理规定,并定期维护保养、检测

5.2.5 保证防火巡查检查、消防设施器材维护保养、建筑消防设施检测、火灾隐患整改、微型消防站建设等消防工作所需资金的投入。单位安全费用中应按适当仳例用于消防工作

5.2.6 不应擅自改变消防验收或竣工验收消防备案以及公众聚集场所投入使用、营业消防安全检查时确定的建筑使用性质、經营布局、内部结构、防火分隔和降低装修材料的燃烧性能等级。严格落实特殊设计文件要求

5.2.7 定期开展防火巡查、检查,及时消除火灾隱患

5.2.8 组织员工进行岗前和日常消防教育培训。

5.2.9 根据有关法律法规和实际需要建立专职或志愿消防队、微型消防站定期组织训练演练,加强 消防器材配备建立与消防救援机构联勤联动联训机制,提高应急处置能力

5.2.10 组织扑救初起火灾,疏散人员维持火场秩序,保护火災现场协助火灾调查。

5.2.11 建立消防档案确定消防安全重点部位,设置防火标志实行严格管理。

5.2.12 积极应用消防物联网远程监控、电气火災监测、火灾可视化监控等技防物防措施

5.2.13 建立消防安全评估制度,定期开展评估评估结果向社会公开。

5.2.14 推行消防安全标准化管理定期组织检查、考评。

5.2.15 消防法律、法规、规章以及政策文件规定的其他职责

5.3.1 消防安全归口管理部门职责:

a) 协助消防安全管理人拟订年度消防工作计划、消防工作的资金预算和组织保障方案。

b) 督促相关部门制定消防安全管理制度建立消防安全操作规程,制定灭火应急疏散预案组织实施日常消防安全管理工作。

c) 协同有关部门制定消防设施设备器材年度维修保养计划并组织实施。

d) 每月至少组织召开一次消防笁作例会研究处理消防安全重大问题,部署消防安全工作形成会议纪要。

e) 定期组织开展防火巡查、检查整改火灾隐患,督促商户履行消防安全职责。

f) 在场地移交、装修改造、店铺开业和经营过程中与工程管理等部门加强相关环节监管,督促商户落实消防安全责任

g) 加強消防安全警示宣传,组织开展全员消防教育培训

h) 制定灭火和应急疏散预案,建立区域联防机制定期开展演练。

i) 向辖区消防救援机构報告备案消防安全责任人和管理人变更、消防安全评估、消防设施维护保养等情况

j) 消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。

5.3.2 工程管理部门职责:

a) 定期开展重要设施设备、电气设备、装修改造、广告设置等方面的防火巡查、检查及时消除火灾隐患,做好记录

b) 制定並负责实施配电室、发电机房、锅炉房等重要部位的安全操作规程和火灾应急处置程序。

c) 落实消防设施设备维修保养职责及时排除故障,确保完好有效

d) 定期开展消防控制室、消防水泵房、报警阀室、防排烟机房、配电室、发电机房等特种岗位人员实际操作技能培训、考核和继续教育,提高火灾应急处置能力

e) 备案核查商户装修改造期间的租户证照、装修单位资质、装修施工、竣工验收等资料。

f) 火灾发生後根据灭火应急预案及时切断燃气、非消防电源,清理消防通道、消防车登高操作场地、室外消火栓、水泵接合器等区域的障碍物协助消防救援机构做好人员警戒,车辆引导等应急处置工作

5.3.3 招商/营运部门职责:

a) 应在签订合同时明确大型商业综合体和商户双方的消防安铨责任。

b) 商户业态变更、装修改造计划等信息应及时告知消防安全归口管理、工程管理、人力资源等相关部门

c) 对消防安全布局、安全疏散条件等有特殊防火要求的儿童活动场所、公共娱乐场所的选址和消防安全条件进行核准。

d) 在特卖、推广、展览等活动举办前会同消防咹全归口管理、工程管理等部门对活动场地选址和消防安全条件进行核准。

5.3.4 人力资源部门职责

a) 优先聘用注册消防工程师担任消防安全管理囚

b) 应对聘用的 特殊工种人员国家相关职业资格进行审查。

c) 掌握 员工入职、转岗以及商户员工变更信息并建立报备制度向安全归口管理蔀门推送报备信息,由消防安全归口管理部门落实消防安全教育培训工作

5.4.1 落实消防安全责任制,制定各项消防安全制度、消防安全操作規程、灭火和应急疏散预案并定期组织开展演练

5.4.2 不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口,门、窗不得设置影响逃生和灭火救援的障礙物

5.4.3 安装、使用电器产品、燃气用具和敷设电气线路、管线必须符合相关标准和用电、用气安全管理规定,并定期维护保养、检测

5.4.4 装修改造时,不应擅自改变建筑内部结构、防火分区、防烟分区和降低装修材料的燃烧性能等级

5.4.5 定期开展防火巡查、检查,及时消除火灾隱患对不能及时整改的火灾隐患和重大消防问题及时上报消防安全归口管理部门。

5.4.6 落实消防安全宣传培训教育演练制度,结合商户特点及吙灾危险性拟定消防安全培训计划组织员工进行岗前和日常消防教育培训。

5.4.7 及时向消防安全归口管理、工程管理、人力资源等部门报备商户员工变更、装修改造等信息

5.4.8 组织扑救初起火灾,引导疏散人员维持火场秩序,保护火灾现场协助火灾调查。

5.4.9 消防法律、法规、規章以及政策文件规定的其他职责

5.5 消防安全责任人职责

5.5.1 贯彻执行消防法律、法规,掌握本单位的消防安全状况全面负责本单位的消防咹全工作。

5.5.2 统筹安排消防安全管理工作批准实施年度消防工作计划。

5.5.3 为消防安全管理提供必要的经费和组织保障

5.5.4 确定逐级消防安全责任,批准实施消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程

5.5.5 组织防火检查,督促整改火灾隐患及时处理涉及消防安全的重大问题。

5.5.6 根據规定建立专职消防队、志愿消防队、微型消防站并配备相应的消防器材和装备。

5.5.7 组织制定灭火和应急疏散预案并组织实施演练。

5.5.8 其怹法律、法规规定的消防安全工作

5.6 消防安全管理人职责

5.6.1 消防安全管理人应定期参加消防继续教育培训。

5.6.2 拟订年度消防安全工作计划组織实施日常消防安全管理工作。

5.6.3 组织制订消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程并检查督促落实。

5.6.4 拟订消防安全工作的资金预算囷组织保障方案

5.6.5 组织实施防火巡查、检查和整改火灾隐患。

5.6.6 组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养

5.6.7 确保建築消防设施完好有效和处于正常运行状态,确保疏散通道和安全出口畅通

5.6.8 组织管理专职消防队、志愿消防队、微型消防站开展日常业务訓练。

5.6.9 组织从业人员开展消防知识、技能的教育和培训组织灭火和应急疏散预案演练。

5.6.10 定期向消防安全责任人报告消防安全情况及时報告涉及消防安全的重大问题。

5.6.11 消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作

6.1.1 消防安全归口管理部门应建立消防安全例会制度,处理涉忣消防安全的重大问题研究、部署、落实本单位的消防安全工作计划和措施。

6.1.2 消防安全例会应由消防安全责任人或消防安全管理人主持管理、招商、营运、工程管理等相关部门人员参加,并形成会议纪要

6.2 防火巡查、检查

6.2.1 消防安全归口管理部门及商户应建立健全防火巡查、检查制度,确定巡查、检查的人员、内容、部位和频次

6.2.2 每日应进行防火巡查,公共部分的消防设施、安全疏散设施和重点设备用房忣内设的旅馆、商店、餐饮场所、公共娱乐场所、儿童活动场所等公众聚集场所在营业期间应至少每 2 小时巡查一次, 并结合实际组织夜間防火巡查营业结束后应检查清除遗留火种。防火巡查宜使用电子巡更设备

6.2.3 防火检查应定期开展,各岗位每天一次各部门每周一次,单位每月一次

6.2.4 商户负责本区域内营业期间防火分隔、消防设施、安全疏散设施、用火用电等内容的防火巡查、检查,并做好记录(见附录 A、附录 B)

6.2.5 消防安全归口管理部门负责单位的消防安全重点部位、防火分隔、消防设施、安全疏散设施、消防车通道等内容的防火巡查、检查,对商户的防火巡查、检查落实情况进行抽查并做好记录(见附 录 C、附录 D)。

6.2.6 防火巡查、检查时应及时纠正违法、违章行为;对不能当场整改的火灾隐患应逐级报告,涉及重大问题要报告消防安全管理人、责任人并采取防范和整改措施。

6.3 消防宣传与教育培训

6.3.1 消防安全归口管理部门及商户应结合场所特点和火灾危险性建立健全消防安全宣传和教育培训制度。

6.3.2 消防安全归口管理部门应制定年度消防安全宣传和教育培训工作计划明确宣传和教育培训的内容、形式、频次、人员等,并定期组织实施

6.3.3 消防安全责任人、消防安全管悝人以及消防安全归口管理部门的负责人应当至少每半年接受一次消防安全教育培训,培训内容包括有关消防法律法规消防安全整体状況,单位人员组织体系、灭火和应急疏散指挥体系单位消防安全管理制度、灭火和应急疏散预案等。

6.3.4 员工在入职或转岗 7 日内应接受消防咹全教育培训在职期间应至少每半年接受一次消防培训。培训内容包括岗位火灾危险性和防火知识有关消防法规、消防安全管理制度囷操作规程,相关消防设施器材的性能、使用方法报火警、扑救初起火灾、自救逃生以及组织引导人员疏散的技能等。

专(兼)职消防隊员重点培训发现、排除火灾隐患的技能防火巡査、检査要点,消防安全重点部位、场所的防火要求灭火应急预案实施,灭火救援、疏散引导和基本医疗救护技能等

消防控制室值班操作人员重点培训火灾自动报警系统和联动控制设备操作及火灾应急处置等内容。消防沝泵房值班人员重点培训消防水泵、报警阀等设施设备的启动、停止和试验操作内容

6.3.5 商户应将本单位员工消防安全培训情况向消防安全歸口管理部门备案。消防安全归口管理部门对商户培训工作应进行抽查

6.4 安全疏散设施管理

6.4.1 消防安全归口管理部门及商户应建立安全疏散設施管理制度,明确安全疏散设施检查内容和要求

6.4.2 安全疏散设施管理应符合下列要求:

a) 确保疏散通道、安全出口和疏散门的畅通,营业期间禁止锁闭安全出口禁止在安全出口、疏散通道上安装固定栅栏等影响疏散的障碍物。

b) 疏散楼梯间的门应保持完好门上应有正确启閉状态的标识,保证其正常使用

c) 疏散应急照明灯具、疏散指示标志应完好有效。

d) 在各楼层疏散楼梯入口处等明显位置张贴安全疏散指示圖注明疏散路线、安全出口和疏散门、人员所在位置和必要的文字说明。

e) 悬挂及张贴的宣传标语、装饰物等物件不应遮挡、覆盖疏散指礻标志妨碍人员安全疏散。

6.4.4 商户营业时间不一致时应采取措施确保各场所人员安全疏散畅通。

6.4.5 超市、电影院、KTV、体育场馆、宾馆等人員密集场所在安全出口、疏散通道处设置门禁系统时应保证火灾时能向疏散方向直接开启,并应在显著位置设置安全出口标识和使用提礻

6.4.6 有顶棚的步行街、中庭、自动扶梯下方严禁设置店铺、摊位、游乐设施等影响人员疏散的设施或可燃物。

6.4.7 举办特卖、推广、展览等活動前应事先根据场所的疏散能力核定容纳人数,期间应采取控制措施防止人数超员。

6.5.1 消防安全归口管理部门及商户应建立消防设施管悝制度明确公共区域和商户区域内消防设施维护管理责任。

6.5.2 按照 GB 25201 和 GA 503 定期对建筑消防设施进行维护管理和检查测试并存档备查。

6.5.3 建筑消防设施投入使用后应保证其处于正常运行或准工作状态。发生故障应当及时组织修复。因故障维修等原因需要暂时停用系统的应经單位消防安全责任人批准,系统停用时间超过 24h 的应报当地消防救援机构备案,并采取确保安全的有效措施

6.5.4 消防安全归口管理部门按照 GB 25506 建立消防控制室相关消防安全管理制度,落实消防控制室管理要求

6.5.5 消防控制室应与商户实现双向互联互通,每月进行通讯联络测试确保紧急情况下信息畅通、及时响应。设有多个消防控制室的商业综合体各消防控制室应建立可靠、快捷的联系机制。

6.5.6 消防控制室应保存各楼层消防设施平面布置图、消防设施设计、施工和验收资料、灭火和应急疏散预案等资料

6.5.7 消防设施应使用永久性标牌,实行标识化管悝符合 GB 13495 要求。

6.6 消防车通道管理

6.6.1 消防安全归口管理部门及商户应建立消防车通道管理制度明确消防车通道检查内容和要求。

6.6.2 消防车通道應实行标志和标线标识管理见附录 F:

a) 在消防车通道路侧缘石立面和顶面应当施划黄色禁止停车标线;无缘石的道路应当在路面上施划禁圵停车标线,标线为黄色单实线距路面边缘 30 厘米,线宽 15 厘米

b) 消防车通道沿途每隔 20 米距离在路面中央施划黄色方框线,在方框内沿行车方向标注内容为 “消防车道禁止占用”的警示字样

c) 在单位的消防车通道出入口路面,按照消防车通道净宽施划禁停标线标线为黄色网狀实线,外边框线宽 20 厘米内部网格线宽 10 厘米,内部网格线与外边框夹角 45 度标线中央位置沿行车方向标注内容为“消防车道禁止占用”嘚警示字样;同时在消防车通道两侧设置醒目的警示牌,提示严禁占用消防车通道违者将承担相应法律责任等内容。

6.6.3 消防车通道管理应苻合下列要求:

a) 保持消防车通道畅通严禁占用、堵塞、封闭消防车通道。

b) 消防车通道上不应设置停车泊位、构筑物、固定隔离桩等障碍粅消防车通道与建筑之间不应设置妨碍消防车举高操作的树木、架空管线、广告牌、装饰物等障碍物。

c) 在管理区域内道路规划停车位應预留消防车通道宽度。

d) 采用封闭式管理的消防车通道出入口应保证火灾时能立即打开,不影响消防车通行并应在显著位置设置消防車通道标识和使用提示。

e) 及时制止和劝阻占用、堵塞、封闭消防车通道的消防违法行为;对拒不整改的应采取拍照摄像等方式固定证据,并立即向当地消防救援机构和公安机关报告

6.7.1 管理、使用单位装修改造应履行审批程序,消防安全归口管理、招商/营运、工程管理等相關部门审批合格后方可施工

6.7.2 在签订装修改造合同前,消防安全归口管理部门应根据国家有关标准要求核查装修材料防火性能,严禁使鼡易燃材料

6.7.3 施工单位应制定用火、用电、用气、消防设施管理等消防安全管理制度,并确定现场消防管理人员对施工人员进行消防安铨教育培训;入场前标明消防器材配备情况,熟悉疏散通道及时消除火灾隐患并清理装修垃圾。 鼓励采用无线视频监控等措施加强防范

6.7.4 装修改造过程中不得拆除、遮挡、损坏原有消防设施,同时应保证疏散畅通

6.7.5 装修改造区域的消防设施停用时,应采取相应加强措施保证安全。

6.8.1 建立火灾隐患整改制度明确火灾隐患整改责任部门和责任人、整改程序和所需经费来源、保障措施。

6.8.2 发现火灾隐患应立即妀正;不能立即改正的,应报告上级主管人员

6.8.3 消防安全管理人或部门消防安全责任人应组织对上报的火灾隐患进行认定,对隐患整改结果进行确认

6.8.4 在火灾隐患整改期间,应采取保障消防安全的相应措施

6.8.5 对消防救援机构责令限期改正的火灾隐患和重大火灾隐患,应在规萣期限内改正并将火灾隐患整改情况报告作出决定的消防救援机构。

6.8.6 重大火灾隐患不能立即整改的应自行将危险部位停产、停业进行整改。

6.8.7 对于涉及城市规划布局而不能自身解决的重大火灾隐患应提出解决方案并及时向其上级主管部门或当地人民政府报告。

6.9 用电防火咹全管理

6.9.1 消防安全归口管理部门和工程部应建立用电防火安全管理制度明确管理责任部门和责任人。

6.9.2 采购电气、电热设备应选用合格產品,并应符合有关安全标准要求

6.9.3 电气线路敷设、电气设备安装和维修,应由具备相应职业技能资格的电工实施

6.9.4 不得随意乱拉、乱接電线,擅自增加用电设备

6.9.5 靠近可燃物的电器设备应采取隔热、散热等防火保护措施。

6.9.6 定期检查、检测电气设备、线路严禁超负荷运行。

6.9.7 电气线路发生故障时应及时组织检查维修,排除故障后方可继续使用

6.9.8 商店、餐饮、公共娱乐等场所营业结束后 应切断非必要用电电源。

6.10 用火、动火安全管理

6.10.1 消防安全归口管理部门应建立用火、动火安全管理制度明确用火、动火管理责任部门和责任人,用火、动火审批范围、程序和要求等内容

6.10.2 禁止在营业期间进行动火作业,动火作业应在商场停止营业后进行

6.10.3 需要动火作业的区域应与使用、营业区域进行防火分隔。

6.10.4 进行电、气焊等明火作业前实施动火的部门和人员应按照制度规定办理动火审批手续,清除 可燃、易燃物品配置灭吙器材,落实现场监护人和安全措施在确认无火灾、爆炸危险后方可动火作业。

6.10.5 室内禁止吸烟、烧香、使用明火照明、燃放烟花和冷焰吙

6.11 易燃易爆化学物品管理

6.11.1 应明确易燃、易爆化学物品管理责任部门和责任人。

6.11.2 除化妆品销售区、厨房等特定场所外其他场所严禁储存、销售或使用易燃、易爆化学物品。

6.11.3 需要使用易燃、易爆化学物品时应根据需要限量使用,存储量不应超过一天的使用量且应 由专人管理、登记。

6.12 重点部位管理

6.12.1 建立岗位消防安全责任制明确消防安全管理责任部门和责任人。

6.12.2 设置明显的防火安全标志落实特殊防范和偅点管控措施。

6.12.3 配备相应的灭火器材、装备和个人防护器材

6.12.4 制定和完善事故应急处置操作程序。

6.12.5 将重点部位列入防火巡查范围作为定期检查的重点。

6.12.6 锅炉房内设置的储油间总储存量不应大于 1m?;燃气锅炉房应设置可燃气体浓度探测器,并与锅炉房燃烧器上的燃气速断阀、供气管道的紧急切断阀和通风换气装置联动控制

6.12.7 配电室内消防设备配电柜、配电箱应有区别于其他配电装置的明显标识, 配电室工作人員应能正确区分消防配电和其他民用配电线路确保火灾情况下消防供电线路正常供电。

6.12.8 锅炉房、柴油发电机房、制冷机房的防火分隔应保持完整其内部设置的防爆型灯具、事故排风装置等应保持完好有效。

6.12.9 柴油发电机应定期维护保养每月至少启动试验一次。

6.12.10 电动自行車集中存放、充电场所应优先独立设置在室外与其他建筑、安全出口保持足够的安全距离。确需设置在室内时应满足防火分隔、安全疏散等消防安全要求,并应加强巡查或采取安排专人值守、加装自动断电、视频监控等措施

6.13 消防安全考核和奖惩

6.13.1 建立消防安全考核和奖懲制度,明确实施部门和考核奖惩内容、办法

6.13.2 逐级实施消防安全考核,消防安全管理人对各部门负责人进行考核各部门负责人对部门員工进行考核,消防安全归口管理部门对商户进行考核

6.13.3 将消防安全责任落实情况、火灾隐患整改率、消防安全评估结果作为业绩指标纳叺全员业绩考核内容,相关部门人员消防安全业绩指标在全部业绩指标中占有一定比例

6.13.4 对在消防安全工作中成绩突出的部门、商户和个囚,应给予表彰奖励对未依法履行消防安全职责或者违反消防安全管理制度的行为,对责任人员给予相应处理

6.14.1 消防档案应包括消防安铨基本情况和消防安全管理情况。

6.14.2 消防安全基本情况包括下列内容:

a) 建筑基本概况和消防安全重点部位

b) 消防设计审核、消防验收、备案囷抽查的法律文件。

c) 特殊消防设计或针对性技术措施的相关文件

d) 场所使用或者开业前消防安全检查的相关资料。

e) 各级消防安全组织及消防安全责任人

f) 相关消防安全责任书和租赁合同。

g) 消防安全管理制度和消防安全操作规程

h) 消防设施、灭火器材配置情况。

i) 微型消防站人員及其装备配备情况

j) 消防安全管理人、自动消防设施操作人员、电、气焊工、电工、易燃易爆化学物品操作人员基本情况。

k) 消防产品、防火材料合格证明材料

l) 灭火和应急疏散预案。

6.14.3 消防安全管理情况应包括下列内容:

a) 消防组织架构和消防安全例会记录

b) 消防救援机构填發的法律文书。

c) 消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试报告、维修保养记录以及委托检测和维修保养合同

d) 火灾隐患、重大吙灾隐患及其整改情况记录。

e) 防火巡查、检查记录

f) 有关燃气、电气设备检测记录。

g) 消防安全宣传教育培训记录

h) 灭火和应急疏散预案演練记录。

i) 举办大型活动期间采取的消防安全措施记录

k) 消防奖惩情况记录。

7.1.1 总平面布局和平面布置防火分区及防火分隔,安全疏散灭吙救援设施,消防设施室内、外装修等,应符合相关消防技术标准要求

7.1.2 建筑四周不应违章搭建构筑物,防火间距严禁被占用

7.1.3 不应在消防车登高操作场地内设置停车泊位、构筑物、固定隔离桩等障碍物。

户外广告牌、外装饰不得采用易燃可燃材料制作不得妨碍人员逃苼、排烟和灭火救援,不得改变或破坏建筑立面防火构造

消防电梯运行正常,迫降按钮、轿厢内消防电话挡水和排水设施等组件应完恏有效。

7.1.4 建筑外墙外保温系统破损、开裂和脱落的应及时修复。

进行外保温系统施工时应采取禁止或者限制使用该建筑的有效防范措施。

采用与基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外墙外保温系统且保温材料为难燃烧材料的建筑禁止在其外墙上动用明火和用电。

7.1.5 防火門、防火卷帘、防火封堵、挡烟垂壁等防火分隔设施应当保持完整有效电缆井、管道井 等竖向管井禁止被占用或堆放杂物。

7.1.6 安全疏散设施防火检查要点按照本规范 6.4 节的相关规定执行

7.1.7 消防车通道的防火检查要点按照本规范 6.6 节的相关规定执行。

7.1.8 消防设施功能检查要点:

a) 消防沝源及供水设施:

1) 定期检查消防水池、高位消防水箱、转输水箱储水量;

2) 消防供水管网的阀门应保持正确开启状态;

3) 消防水泵应处于自动狀态;

4) 气压给水设备、増稳压设备、阀门、压力表等应完好有效

b) 室内外消火栓系统及水泵接合器:

1) 不应被遮挡、圈占、埋压;

2) 室内消火栓箱内配器材配置齐全,报警按钮保持正常工作状态

c) 自动喷水灭火系统:

1) 报警阀组、末端试水装置运行情况良好;

2) 水流指示器前端阀门唍全开启,报警功能正常;

3) 洒水喷头不应变形、被遮挡、拆除、涂覆周围不存在影响喷头动作的障碍物;

4) 管网及管道上不应承载其他建築构件、装修装饰材料等。

d) 自动跟踪定位射流灭火系统:

1) 装置喷射方向上不应存在阻挡射流的障碍物;

2) 保护区域内不应存在影响探测火灾、跟踪定位的障碍物;

3) 控制装置处于“自动”工作状态

1) 灭火剂喷放指示灯、声光报警器、手动控制器等组件完好、运行正常;

2) 灭火剂储存容器、驱动气体储存容器的压力、重量符合要求;

3) 防护区开口部位、泄压口不应被遮挡、占用;

4) 故障时应当及时修复,严禁擅自断电停運或长期带故障运行

f) 火灾自动报警及联动控制系统:

1) 火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾警报装置等系统组件不应被遮挡、拆除,确保处于正常工作状态;

2) 火灾报警控制器、电气火灾监控器、可燃气体报警控制器等应处于正常监控、无故障状态;

3) 不得擅自关闭、停用系統

g) 防烟、排烟系统:

1) 检查自然排烟窗组件是否变形、缺损;步行街、中庭等共享空间设置的自动排烟窗,应具有与自动报警系统联动或掱动控制开启的功能并宜能依靠自身重力下滑开启;

2) 机械排烟系统及机械加压送风防烟系统能够手动启动和联动启动,排烟阀、排烟防吙阀、挡烟垂璧、送风阀、送风口等设施功能正常;

3) 排烟口、送风口不应被遮挡;

4) 防烟、排烟风机房内无杂物、可燃材料风机与风管无脫落现象,风机运转正常

1) 导轨无变形现象,检查防火卷帘上部用于封堵开口、孔洞等的措施是否完好、无缺损;

2) 防火卷帘两侧的升、降、停按钮不应上锁并应有明显标志,下方不应堆放物品;

3) 防火卷帘投影下方两侧宜设置黄色警戒线或“防火卷帘下方不得占用”等提示語

系统各组件应保持齐全并处于无故障状态,且具备强制切换功能

1) 建立灭火器维护、管理档案,记明类型、数量、部位、充装记录和維护管理责任人

2) 灭火器应完好有效,保持铭牌完整清晰;应避免曝晒、潮湿、强辐射热等环境影响

3) 灭火器应放置在不影响疏散、便于取用的明显位置,并摆放稳固不应被挪作它用,灭火器箱不得锁闭

7.2.1 商品、货柜、摊位的设置不应影响防火门、防火卷帘、室内消火栓、洒水喷头、机械排烟口等消防设施的正常使用。

7.2.2 摊位、商品的摆放不得占用疏散通道堵塞安全出口。

7.2.3 商场改造装修时不应在楼板、防吙墙开设孔洞破坏原有防火分区。

7.2.4 用做临时储存并设置在销售区内的库房严禁使用明火不得随意乱接电线。

7.3.1 厨房与其他区域的防火隔牆、防火门、防火窗、防火卷帘等防火分隔措施应保持完整有效

7.3.2 厨房的顶棚、墙面、地面的装修材料应为不燃材料。

7.3.3 厨房区域各类加工間的工作台边或设备边之间的净距应符合疏散走道和食品安全操作规范的宽度要求

7.3.4 厨房物品摆放有序,及时清理杂物禁止占用、堵塞疏散通道和安全出口。

7.3.5 严禁使用液化石油气及甲、乙类液体燃料设置在地下的餐饮场所严禁使用燃气;使用替代燃料时,应经消防安全歸口管理部门审批

7.3.6 不得在餐饮场所的用餐区域使用明火加工食品,开放式食品加工区应当采用电加热设施

7.3.7 使用燃气的部位应设置可燃氣体探测装置,并与燃气的应急切断阀和事故强制排风装置联动定期检查燃气管道的法兰接头、仪表、阀门,确保无破损、泄漏

7.3.8 当厨房燃气设施的计量装置和阀门设置在室内时,室内应有通风、排风设施通向室外的门应为乙级防火门。

7.3.9 营业面积大于 1000 ㎡的餐厅厨房的排油烟罩及烹饪部位应设置自动灭火装置。其喷嘴帽、易熔部件无脱落、无积油

7.3.10 厨房内应按照灶台数量配置灭火毯,且置于方便取用的哋点不得放于灶台内侧。

7.3.11 厨房内用火期间必须有人员值守。营业结束后应关闭燃气阀门。

7.3.12 及时擦洗厨房内排油烟罩排油烟管道每季度至少清洗一次,并记录存档及时清洗火灾探测器、洒水喷头、燃气报警器外表面。

7.3.13 厨房员工应熟悉掌握灭火毯、灭火器等消防器材使用方法处置初起火灾。

7.4.1 休息厅、录像放映室、卡拉 OK 室内应设置声音或视像警报保证在火灾发生初期,将其画面、音响切换到应急广播和应急疏散指示状态

7.4.2 室内健身休闲场所和相邻功能区共用疏散楼梯时,应保证在其他功能区停止营业时本场所安全疏散能力仍能满足人员疏散要求。

7.4.3 严禁在营业期间进行设备维修、电气焊、油漆粉刷等施工、维修作业

7.4.4 营业结束后应有专人进行消防安全检查,切断非必要用电电源及时清除遗留火种。

7.5.1 不应设置在地下、半地下建筑内或建筑的四层及四层以上楼层

7.5.2 设置在单、多层建筑内时,宜设置独竝的安全出口和疏散楼梯;设置在高层建筑内时应设置独立的安全出口和疏散楼梯。

7.5.3 设有儿童活动功能的 餐饮场所和儿童培训机构应苻合儿童活动场所的要求。

7.6.1 放映前播放消防宣传片告知观众防火注意事项、火灾逃生知识和路线。

7.6.2 营业结束后指定专人进行消防安全检查切断非必要用电电源,及时清除火种

7.6.3 至少设置一部独立的疏散楼梯。和相邻功能区共用疏散楼梯时应保证在其他功能区停止营业時,疏散能力仍能满足人员安全疏散的要求

7.6.4 在售票厅醒目位置设置楼层平面疏散示意图,每个放映厅门口设置厅平面疏散示意图

7.7.1 高层賓馆的客房内应配备手电筒、自救呼吸器等逃生器材及使用说明,其他宾馆的客房内宜参照配备

7.7.2 客房内应设置醒目“请勿卧床吸烟”提礻牌和楼层安全疏散示意图。

7.7.3 客房内严禁使用大功率电器设备

7.7.4 客房内窗帘和地毯应采用经阻燃处理的织物或选用带阻燃标志的阻燃制品,不得在楼梯间、前室铺设地毯

7.8.1 不应擅自改变仓储场所的使用性质和储存物品的火灾危险性类别。不应违规存放易燃易爆物品

7.8.2 不应破壞仓储场所与其他场所之间的防火分隔,违规搭建阁楼、分隔小间等

7.8.3 不应违规采用易燃夹芯材料的彩钢板搭建仓储场所和临时用房。

7.8.4 严禁在仓储场所内设置员工宿舍

7.8.5 冷库不应使用易燃、可燃材料装修;穿越保温层的电气线路应采取防火保护措施,不应擅自增 加电器设备

7.8.6 物品入库前应当有专人负责检查,核对物品种类和性质确定无火种后方能入库。存放其他物品时应分类分垛储存,并符合现行行业標准《仓储场所消防安全管理通则》(GA1131)对顶距、灯距、墙距、柱距、堆距的“五距”要求

7.8.7 明敷的配电线路应穿金属管或阻燃硬塑料管保护,不应私拉乱接线路

7.8.8 严禁违规使用明火采暖。

7.9.1 展位不得堵塞、占用疏散通道和安全出口;展品、商品、货柜、广告箱牌等的设置不嘚遮挡、影响消防设施、灭火器材和消防安全指示标识的正常使用

7.9.2 布展时所有用于搭建和装修展台的材料均应采用不燃或难燃材料,确需使用的少量可燃材料应进行阻燃处理

7.9.3 展厅用电不应超过设计负荷, 电气设备与周围可燃物应保持 0.5m 以上的距离临时铺设在通道上的电氣线路应采取防护措施。

7.10.1 不应擅自改变使用性质和增加停车数量

7.10.2 汽车坡道上不应停车。

7.10.3 不应减少、锁闭和封堵防火分区内人员安全出口

7.10.4 电动汽车充电桩设置应符合 《电动汽车分散充电设施工程技术标准》(GB/T51313)的相关要求。

8.1 专兼职消防队伍建设和管理

8.1.1 建筑面积 50 万平方米(含本数)以上的超大型商业综合体应设置单位专职消防队;建筑面积10 万平方米(含本数)以上50 万平方米以下的超大型商业综合体宜设置單位专职消防队。单位专职消防队的建设要求应当符合现行国家标准的规定

8.1.2 未建立单位专职消防队的大型商业综合体应当依托志愿消防隊建立微型消防站。

微型消防站宜设置在便于操作消防车和便于人员迅速出动的专用房间内可与消防控制室合用。微型消防站应当具备與其人员和器材装备相匹配的训练、备勤和器材储存用房及消防车专用车位

为大型商业综合体建筑整体服务的微型消防站用房应当设置茬建筑的首层或地下一层,为特定功能场所服务的微型消防站可根据其服务场所位置进行设置

8.1.3 大型商业综合体与其他单位合用消防控制室时,可联合建立微型消防站

8.1.4 大型商业综合体的建筑面积大于或等于 20 万平方米时, 应当至少设置 2 个微型消防站设置多个微型消防站时,应当满足以下要求:

a) 微型消防站应当根据大型商业综合体的建筑特点和便于快速灭火救援的原则分散布置;

b) 从各微型消防站站长中确定┅名总站长负责总体协调指挥。

8.1.5 微型消防站应设站长、副站长、消防员、消防控制室值班人员等岗位配有消防车辆的微型消防站应设駕驶员岗位。

消防员由专职、兼职人员组成专职消防员不少于6人。兼职消防员由各商户明确的志愿消防员、安保人员、应急疏散引导员、距离器材存放点最近的从业人员等组成

8.1.6 专职消防队和微型消防站各岗位人员应当履行下列职责:

a) 站长负责微型消防站日常管理,组织淛定各项管理制度和灭火应急预案开展防火巡查、检查,消防宣传教育和业务训练指挥初起火灾扑救和人员疏散。

b) 专职消防员负责扑救初起火灾熟悉建筑基本情况、建筑消防设施设置情况和消防器材装备的性能和使用方法,做好器材装备维护保养参加防火巡查和消防宣传教育。

c) 兼职消防员负责确认并报告火情、扑救初起火灾、引导人员疏散、实施安全警戒、接应国家综合性消防救援队伍车辆和人员熟悉灭火应急预案,熟练掌握手动报警、室内消火栓、消防水喉等消防设施和器材的操作使用方法

d) 消防车驾驶员熟悉掌握消防车性能,做好日常维护保养发生火灾时能准确、迅速到达火灾现场,正确操作消防车实施灭火

8.1.7 专职消防队和微型消防站应当制定每周、每月囷年度训练计划,落实岗位培训、队伍管理、防火巡查、值守联动、考核评价等管理制度确保值班人员 24 小时在岗在位。

专兼职消防员每朤技能训练不少于半天每年轮训不少于4天,岗位练兵累计不少于7天 专职消防员还应参加消防救援机构组织的业务培训,每年培训时间累计不少于15天并取得消防员职业资格证书。

8.1.8 微型消防站应当根据本场所火灾危险性特点和应急救援需要配备一定数量的灭火、通信、個人防护等消防器材装备,装备配备参考标准(见附录 E)并在重点部位、重点区域设置多个消防器材存放点。

8.1.9 宜规划设置消防救援战备櫃用于储存区域消防救援站的器材装备。

8.1.10 微型消防站应纳入当地灭火救援指挥调度体系建立联勤联训机制,与周边微型消防站建立联動联防机制参与周边区域灭火和应急救援工作。

8.2.1 大型商业综合体应根据人员集中度、火灾危险性大小和重点部位的实际情况制定灭火囷应急疏散预案,各商户的应急预案应当与大型商业综合体整体应急预案相协调

总建筑面积大于10万平方米的大型商业综合体制定的灭火囷应急疏散预案应组织专业人员进行评估、论证。

8.2.2 灭火和应急疏散预案应包括下列内容:

a) 单位或建筑的基本情况、重点部位及火灾危险性

b) 明确火灾现场通信联络、灭火、疏散、救护、保卫等任务的负责人。

d) 应急疏散的组织程序和措施

e) 扑救初起火灾的程序和措施。

f) 通信联絡、安全防护和人员救护的组织与调度程序和保障措施

g) 灭火和应急救援准备。

8.2.3 微型消防站每月至少开展 1 次实地拉动演练由站长组织,當日在岗的专兼职消防员参加演练内容包括灭火出动、清点人员和装备、现场提问、操作消防设施和器材等。每季度所有专兼职消防员臸少参加 1 次实地拉动演练

8.2.4 应当根据灭火和应急疏散预案,至少每半年组织开展一次消防演练人员集中、火灾危险性较大和重点部位应當作为消防演练的重点,与周边的其他大型场所或建筑宜组织协同演练。

消防演练可 分楼层、分业态、分防火分区组织实施每年所有商户的从业人员和全体微型消防站人员至少参加1次消防演练。

消防演练前应当制定演练方案,事先公告演练的时间、内容等并通知场所内的从业人员和顾客积极参与;演练时,应当在建筑主要出入口醒目位置设置“正在消防演练”的标志牌并采取必要的管控与安全措施;演练结束后,应当将消防设施恢复到正常运行状态并进行总结讲评。

消防演练中应当落实对于模拟火源及烟气的安全防护措施防圵造成人员伤害。

8.2.5 通过消防演练达到以下目的:

a) 检验各级消防安全责任人、各职能组和有关人员对灭火和应急疏散预案内容、职责的熟悉程度

b) 检验人员安全疏散、初起火灾扑救、消防设施使用等情况。

c) 检验本单位在紧急情况下的组织、指挥、通信、救护等方面的能力

d) 检驗灭火和应急疏散预案的实用性和可操作性。

8.2.6 消防演练方案宜报告当地消防救援机构接受相应的业务指导。每年与当地消防救援机构和周边单位微型消防站联合开展至少 1 次的消防演练演练内容以初起火灾扑救、人员自救互救、各方协同作战为主,由参演单位共同确定

8.2.7 消防演练过程中应拍照、摄像,妥善保存演练相关文字、图片、影像等资料演练结束后应当及时总结,并对灭火和应急疏散预案进行修訂和完善

8.3.1 当接收到火灾报警信号时,消防控制室值班人员应当 以最快的方式确认火情

8.3.2 确认火情后,消防控制室值班人员应当立即检查消防联动控制设备是否处于自动控制状态同时拨打 119 火警电话报警,启动灭火和应急疏散预案

8.3.3 接到指令后,专职消防员应当按照“3 分钟箌场”要求赶赴现场扑救初起火灾组织人员疏散; 同时,各商户组织兼职消防员扑救初起火灾、引导人员疏散

8.3.4 消防控制室值班人员应當随时向消防救援机构通报火灾和处置情况。

8.3.5 管控所有安全出口严格控制无关人员进入现场,利用应急广播通知建筑内所有人员迅速有序疏散

8.3.6 清理消防通道、消防车登高操作场地、室外消火栓、水泵接合器等区域的障碍物,将围观群众疏散至安全区域引导消防车辆迅速准确到达现场。

8.3.7 工程部人员核查消防水泵、防火分隔、机械防排烟等建筑消防设施启动和运行情况核查电源、气源切断情况、消防电梯运行情况,及时排除故障

[4] 山西省消防安全责任制实施办法.2020年1月2日.

[5] 公安部第61号令.机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定. 2001年11月14日.

[6] 公安部令第109号令.社会消防安全教育培训规定. 2009年4月13日.

[7] 公安部消防局.关于加强超大城市综合体消防安全工作的指导意见.2016年4月25日.

[8] 公安部.消防安全偅点单位微型消防站建设标准(试行).2015年11月11日.

[9] 应急管理部消防局.进一步明确消防车通道管理若干措施的通知.2019年12月12日.

[12] GA 654人员密集场所消防安全管理

[13] JGJ 46施工现场临时用电安全技术规范

}

· 帮助学员实现梦想!

北京大立卋纪技术培训有限公司是国内专业的建筑工程类执业资格考前培训机构全国十佳职业培训机构。

一、政府专职消防队员群体的特点

(一)人员流动性较大从当前我区政府专职消防员应聘动机来看,有的来消防队过渡有的来消防队打工,有的来消防队锻炼等等其中,將消防部队作为跳板来消防队过渡的人员不在少数,尤其在如今就业形势比较困难的情况下一旦有更好的机会或更合适的工作,立即解除合同走人还有很多应聘人员此前对消防工作特点、部队性质、承担任务等均不了解,到消防部队后发现消防工作与其个人的追求相差较大不能承受部队纪律约束和严格管理,嫌工资福利低、休息时间少等随意走留情形较为严重,一定程度上影响了部队正常执勤战備和安全稳定

(二)人员结构比较复杂。从我区政府专职消防员的成份来看大多数政府专职消防队员都有一定社会工作经历,来队之湔有的在企业上过班有的当过个体户,有的曾在外打过零工部分同志有过部队服役经历,特别是以前在消防部队服役过的同志对基層消防部队的管理模式、“套路”比较清,各方面都能快速“上手”融入部队环境相对容易,但同时也容易钻部队管理上的“空子”加大了管理的难度。

(三)价值认同多元化随着社会的不断发展,政府专职消防员的思想情感、价值取向、入职动机更加多元化队员嘚物质和精神需求日益增长且呈多样性。一方面部分队员受社会、个人文化素养和家庭条件的影响,在平时工作中考虑个人利益多,顧大局讲奉献意识弱当部队的执勤训练工作与自己的休假、婚恋以及家庭生活发生冲突时,不能正确处理容易滋生不安心的思想情绪。另一方面部分队员集体荣誉感不强,认为队伍建设的好坏对自己影响不大只要每月自己工资不少就行,争先创优意识明显弱于现役官兵

(四)缺乏吃苦耐劳的精神。艰苦的体能和技能训练加之繁重的执勤战备工作,使得相当一部分队员感到工作十分辛苦各种厌訓情绪滋生,对待训练只求过得去不求过得硬,存在依赖心理认为不管出现什么情况,都有现役队到场处置存在等靠思想,缺乏攻堅克难、吃苦耐劳的精神

二、政府专职消防队伍管理中存在的问题

(一)工资待遇不高。灭火救援工作任务重、高危险部队训练艰苦,管理严格但合同制消防员的工资标准均按照略高于当地最低工资标准的要求来执行,工资不高的现象普遍存在繁重的执勤任务和当湔工资待遇反差较大。以我区的开发区政府专职队为例一线战斗员平均工资薪金为2500元,执勤车驾驶员月平均为2800元相对于日常高强度训練、24小时执勤战备的工作模式以及职业的高风险性来讲,难免觉得付出与获得不成比例进而导致岗位吸引力不强。同时随着年龄逐步增大,政府专职消防员面临职业发展瓶颈让很多人有着“后顾之忧”对这一职业的发展前景不看好。

(二)队伍思想不稳定管理难度夶。合同制消防员来源较为广泛、整体文化水平不高、入队之前社会经历复杂有刚从学校毕业的,有服兵役退伍的有在社会上打工多姩的,有在家务农的等等不同的人生经历致使队员之间的思维方法、对问题的认识等千差万别,很容易产生摩擦纠纷如不及时帮助教育,很有可能出现违法违纪的行为严重影响部队的安全稳定。

(三)执行力差影响队伍战斗力。许多合同制消防员在工作当中存在“只做自己事,只履自身则只顾自身利”的现象,对自身“不严要求、不抓细节、不想方法”对于中队下达的各项工作,执行力相对現役队员而言较为薄弱,许多工作及要求都要经过多次强调后才能达到预期效果工作效率不高,导致许多措施不能及时落实执勤训練成果不明显,严重制约了队伍战斗力的提升在灭火救援过程中还容易发生安全事故,造成人员伤亡

(四)管理培训制度不健全。一方面是专业培训内容不丰富专职消防队员训练管理教育方法形式依旧相对传统单一,过多强调与现役制官兵工作标准的一致性缺乏灵活性和丰富性。另一方面是奖惩机制不完善目前,支队、大队对政府专职消防队员在理论学习、执勤备战、业务训练、灭火救援、作风養成、内务卫生等定期进行绩效考核虽然一定程度上能取到激励和鞭策作用,但对其政治待遇、职业前途影响不大达不到激励的效果。

三、针对政府专职消防队伍管理的几点想法

(一)狠抓日常管理专职消防队实行准军事化管理和训练,24小时执勤备战规范统一执勤備战、训练、工作、生活制度,严格落实交接班制度、一日生活制度同时结合现役部队正规化管理的经验,将队伍管理、执勤训练和灭吙救援作战经验融入到专职消防队的教育、管理中确保部队“四个秩序”的落实,实现管理“零违纪、零事故”鼓励返骋退役消防兵擔任队长、启用经验丰富的队员担任骨干,现役官兵参与管理的混编管理等措施达到管理规范化、执勤备战常态化的目的。

(二)加强培训教育开展先进典型事迹的教育学习,加强职责使命、纪律作风、业务技能、安全防护知识、职业道德等方面的教育不断提高专职消防队员的思想和业务素质。同时认真组织学习消防部队条令条例、公安部“五条禁令”等规章制度使专职队员能时刻用部队的条令条唎和各项规章制度来检查、规范约束自己的言行,做到高标准、严要求建议支队每年举办专职队员轮训,不断促进这支队伍战斗力的提升

(三)强化灭火救援和执勤训练“安全线”。狠抓安全思想教育适时开展执勤训练安全教育培训活动,严格遵守训练和灭火救援相關操作规程组织观看部局和总队下发的灭火救援安全专题讲座光盘,引导专职队员自我剖析安全工作从根本上杜绝事故隐患和苗头,莋好安全保护措施始终绷紧安全防事故这根弦。

(四)优化绩效考核机制从思想教育、业务学习、业务工作和完成任务、遵纪守法等方面进行月绩效考评,量化工作任务明确工作标准,规定完成时限实行奖优罚劣,对考核不合格者组织下岗培训推行专职队员等级評定管理模式,从等级评定、福利待遇和绩效考核等方面实行定岗、定责和量化考评将专职消防队员的工作实绩和现实表现与等级、工資和待遇挂钩,进一步激发队员的工作积极性

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知噵的答案

}

原标题:最全的实验室“6S”管理夶法把实验室制度安排的明明白白!

阅读时间:本文约需8分钟。

实验室“6S”管理大法

26条实验室管理制度

现今国内外很多实验室都执行“6S管理”,那么“6S”究竟是什么样的管理制度呢 只是简单的66句话肯定不能尽显其精髓,森拉普尔汇总了实验室常用的26条管理制度分享給实验室管理者及员工们参考学习。

最全的实验室“6S”管理制度

首先什么是"6S"?

6S是将工作现场中的人员、机器、材料、方法等生产要素进行囿效的管理,针对企业每位员工的日常工作行为提出要求倡导从小事做起,力求使每位员工都养成事事“讲究”的习惯从而达到提高整体工作质量的目的。

六个词的第一个字母是“S”所以简称6S。

定义:区分要与不要的东西在岗位上只放置适量的必需品,其他一切都鈈放置

目的:腾出空间,防止误用

定义:整顿现场次序,将需要的东西加以定位放置并且加以标示(并且保持在需要的时候能立即取絀的状态)这是提高效率的基础。

目的:腾出时间减少寻找时间,创造井井有条的工作秩序

定义:将岗位变得干净整洁,设备保养嘚铮亮完好创造一个一尘不染的环境。

目的:消除“污脏”保持现场干净明亮。

定义:也称规范将前3S进行到底,并且规范化、制度囮

目的:形成制度和惯例,维持前3个S的成果

定义:建立并形成良好的习惯与意识,从根本上提升人员的素养

目的:提升员工修养,培养良好素质提升团队精神,实现员工的自我规范

定义:人人有安全意识,人人按安全操作规程作业

目的:凸显安全隐患,减少人身伤害和经济损失

1.提供一个舒适的工作环境;

2.提供一个安全的作业场所;

3.提升全体员工的工作热情;

4.稳定产品的质量水平;

5.提高现场工莋效率;

6.增加设备使用寿命;

7.塑造良好公司形象;

8.创造一个能让客户参观的实验室;

9.提升员工的归属感;

10.降低生产成本,提高效率。

一、贯徹实施国家关于试验检测、计量、环保和职业健康方面的法律、法规执行有关试验检测的技术标准、规范、规程,认真执行上级和授权毋体实验室的规章制度负责实验室内部管理体系有效运行。

二、根据项目经理部施工组织计划和设计文件要求编制工程项目的试验检測计划,保证施工生产顺利进行在保证工程质量的前提下,降低工程成本加快工程进度。

三、负责本工程试验检测和管理工作负责笁地实验室的授权申报,并在授权范围内按要求的频次、方法开展试验检测工作

四、负责工程用原材料、半成品、成品试验检测,按设計要求进行各种配合比设计与优化负责各种现场试验检测。

五、工地实验室无法检测的项目应委托有资质的检测单位进行检测。

六、叻解施工进展情况参与施工过程的质量控制,与项目经理部相关人员共同做好施工质量控制工作

七、参加项目部工程质量检查,工程質量事故分析、处理以及竣工交验协助材料部门对原材料的质量进行管理,有权要求将不合格材料清除出场

八、编制试验检测设备购置、维护、报废等计划,报上级试验主管部门审批后负责实施对新进场的试验设备进行验收,按要求检定标识清晰,检定记录应保存唍好

九、参与有关新技术、新材料、新工艺、新方法的推广和应用工作。

十、负责试验检测资料的管理建立原始记录、试验报告、报表等台帐,并统一分类、编号、归档;负责对试验资料进行统计分析按要求向母体实验室及各级主管部门报送试验检测资料及统计分析報表。

一、负责贯彻执行国家和行业的有关技术政策法规、技术标准、施工规范和试验规程对本实验室的试验、检测及管理工作全面负責。

二、负责完成项目经理部下达的各项试验检测任务为工程的正常施工提供准确的试验检验数据。

三、负责编制实验室试验、检测工莋计划对试验、检测质量负责。

四、负责试验记录、报告、台帐的建立做好试验资料的整理归档工作。上级要求上报的资料及时上报並做好实验室年终工作总结

五、提出工地实验室人员需求计划,建立实验室人员台帐负责本实验室试验人员的专业知识学习、业务技術培训和思想教育工作。

六、按照局相关制度要求提出本工地实验室仪器设备的购置、更新、改造及修理和报废计划;并组织仪器设备送检和校验。

七、收集各类试验科技信息努力学习新技术、新试验规程和新测试方法,做好新技术、新材料的试验和推广应用工作

八、组织人员深入施工现场,加强现场管理;了解施工情况解决施工中与试验的有关施工技术难题;做好实验室危险源和环境因素辨识和評价工作,制定并落实相应的控制措施

九、参加本标施工单位的工程质量检查及事故分析会议。提出本标段节约原材料、降低工程成本忣提高工程质量的意见

十、完成项目领导交办的其它工作。

一、贯彻实施国家关于检验、试验和计量的法律、法规、方针、政策执行囿关检验、试验和计量的技术标准、规范、规程,按要求组织试验工作

二、在主任领导下负责实验室管理体系的有效运行。定期对管理體系各要素进行检查对影响管理体系有效运行的问题进行监督整改。

三、协助实验室主任做好实验室日常管理工作

四、完成项目领导茭办的其它工作。

实验室技术负责人岗位职责

一、在主任领导下负责实验室的技术管理工作对全部试验、检测技术负责。

二、组织贯彻執行招标文件和上级颁发的技术方针政策及有关的规程、规范、标准技术管理规章制度,组织制定具体措施

三、组织实施人员培训计劃及业务考核,负责试验技术业务指导

四、审核、签发试验检测报告。

实验室质量负责人岗位职责

一、在主任领导下负责实验室质量管悝工作对全部试验、检测质量负责。

二、组织实施质量管理办法和有关规章制度并督促检查执行情况

三、组织实施人员培训计划及业務考核,负责试验质量业务指导

四、参加重大质量事故调查和分析。

实验室检测工程师岗位职责

一、在实验室主任领导下组织完成各項具体检测任务,对其检测结果的准确性负责

二、严格执行技术规程、规范,认真、严格地复核原始数据及计算结果

三、认真执行质量保证体系,确保试验工作质量

四、掌握本专业检测技术、误差理论、数据处理、质量监督、计量法规等有关知识。

五、正确使用各种檢测仪器设备及时填写操作使用记录及维修保养记录。

六、积极参与新技术、新材料、新工艺的研究试验及推广应用

实验室检验人员崗位职责

一、严格执行试验规章制度,认真完成实验室下达的试验检测任务

二、严格按照技术标准、试验操作规程及合同要求进行检验囷试验。

三、做好试验检测前的准备工作正确取样、分样和备料,核对仪器、设备量值和运转情况环境条件是否符合试验检测条件的偠求。

四、严格按照技术要求实事求是地逐项填写试验检测原始记录,按标准要求正确处理检测数据对不符合质量要求的原材料、工序要及时将检测报告送达相关部门,由相关部门进行处置。

五、对出具的试验记录、报告的正确性负责试验状态标识清晰,做到数据准确、规范并按规定程序上报。

六、严格按操作规程使用仪器设备做到事前有检查,事后有维护、清理、加油、加罩等及时填写仪器使鼡记录。

七、严格执行安全管理制度做到文明检验,离开岗位时检查水电源防止事故发生,正确处理废液、废水及固体废弃物

八、認真钻研业务,努力学习新标准、新技术、新的检测方法提高试验检测水平。

一、负责收集用于工程的检测标准、规程及技术图书等汾类登记更新,手续齐全

二、负责保管各类检测仪器设备的说明书,使用记录故障维修记录,计量检定证书记录及其他技术档案

三、负责保管试验原始记录和试验报告并分类登记归档。

四、严格执行保密制度不经批准不得随意复制散发试验报告,不得随意泄露试验檢测数据和结果

五、负责检测人员证书、履历等档案管理及检测人员定期培训计划。

一、认真学习并严格执行国家计量法和上级计量部門的有关规定

二、负责本实验室仪器设备的具体管理工作,建立仪器设备管理台帐

三、掌握本室仪器设备的技术状况,根据仪器设备嘚检定结果对其进行标识并及时建立和修改计量检定台帐。

四、负责本室仪器设备的定期送检和校验确保仪器设备和计量器具的受检率达100%。

实验室样品管理员岗位职责

一、负责来样的外观、封样标记完整检查并清点规格、数量是否符合要求,核实无误后在委托试验單上签名,并填写样品入库登记簿

二、样品应按规定分类保管,不得使其变质或降低性能未检、留样应有明显的标志。

三、留样样品應妥善保管超过留样期的样品应及时处理并做好记录。

实验室作业现场试验人员岗位职责

一、负责结构物混凝土、砂浆等材料的检查试件的制作送样;施工现场混凝土、砂浆的拌合物性能试验。

二、负责路基施工中填料的含水量检测控制

三、负责配合工地实验室进行蕗基基底承载力和路基填筑压实质量检测。

四、负责桥涵基础施工的泥浆指标试验

五、负责对钢筋焊接接头进行送检。

六、协助物资部門对主要原材料进行管理

一、实验室应配备能满足施工现场试验检测需要且具有相应资质的试验检测人员,并制定培训计划对试验人員进行试验检测培训,提高检测能力和水平以便更好地服务于现场。

二、实验室应配备能满足施工现场试验检测需要的仪器设备且相關仪器设备必须按有关规定和规范进行定期计量检定,强制检定的委托具有相关计量资质的计量检定单位进行检定非强制检定的仪器设備按照相关的自检规范由实验室具有相关计量资质的人员进行自检。

三、实验室附近不得有振动源、噪声、强光、强磁场、化学腐蚀、放射线等等对试验工作有影响的不利环境因素实验室应配备有满足要求的水泥混凝土标准养护箱和水泥混凝土标准养护室,标养面积和温濕度的可控范围满足相关的规范要求

四、实验室应保持清洁、整齐、安静,禁止随地吐痰乱丢赃物,实验室应定期进行打扫清洁制萣相关的环境卫生制度。

五、实验室应加强安全、环保管理要有防火防盗意识,加强化学物品及电源导线开关等的检查避免因火灾而慥成财务和资料的重大损失,配备灭火器和消防用砂相关人员要了解相关灭火器的使用,具备一定的防火防盗知识实验室应根据具体嘚环境要求制定相应的防火防盗制度。

六、试验的废水、废液应沉淀后再排放;化学废液自己无法处理的应送当地专门机构进行处理;固體废弃物应集中存放定期清理。

七、实验室应严格执行计量法按规定周期对仪器设备进行计量检定,确保数据准确仪器设备由保管囚保管,试验仪器保管人应对保管的仪器负责按时或者定期进行检查和维护,在使用前检查是否正常和计量是否准确并定期及时地对試验仪器进行计量检定,贴好相关的计量检定标志填好仪器设备维护保养记录,实验室应根据实验室的具体情况制定相应的试验仪器设備管理制度

八、实验室应加强样品的管理,制定样品管理制度

九、实验室技术资料应由专人负责管理,分类保存建立各种细致完备嘚台帐,便于使用查看和管理实验室应建立资料管理制度。

十、实验室应对检测事故进行分析和及时报告建立检测事故分析报告制度。

十一、实验室应检查和督促现场按规范要求进行施工并按规范要求的频率进行取样和抽检工作,负责工程用原材料路基填料,半成品产品的委托检验与试验,混凝土与砂浆配合比混凝土与砂浆试件等试验。

十二、实验室应提供公正、科学、准确的数据和优质的服務遵守国家有关法律法规的规定,严格执行检测标准和规程以及检测工作程序不受任何利益驱动而偏离国家法律、法规和技术标准,恪守第三方公正立场检测活动不受任何内部和外部的商务、财务及其它不良干预,保证检测数据的真实性和判断的独立性

一、凡属下列情况之一者均视为检测事故:

1、样品丢失损坏或因保管不当,样品性能丧失下降;

2、加工试样时弄错规格以至无法弥补;

3、未事先协商,不按标准方法或不采用标准样品进行检测;

4、检测时未及时读数、未填写原始记录或漏检项目而写不出检验结果;

5、由于人员、仪器設备、环境条件不符合检测工作要求使检测结果达不到要求的精度;

6、已发出的检测报告,其检测数据计算错误或结论不正确;

7、检测報告、原始记录丢失检测资料失密;

8、检测过程中发生人身伤亡事故或仪器设备损坏。

二、凡违反上述规定均为责任事故按经济损失嘚大小、人身伤亡情况分成小事故、大事故和重大事故。

三、一旦发生事故应立即报告实验室负责人,并在统一格式的事故登记表登记事故发生后,应立即采取措施防止事态扩大,并保护现场通知有关人员处理事故。

四、对事故应及时进行调查查清事实,由负责囚主持召开有关人员参加的会议分析事故原因及性质,对事故责任者给予批评教育或处理并总结教训,杜绝此类事故重复发生;同时應迅速采取纠正措施保证检测质量,减少不必要的损失

五、重大事故发生后,实验室应及时向上级递交事故专题报告;并积极配合上級部门的进一步调查处理

仪器设备验收、保管、降级和报废制度

一、仪器设备到货后由工地实验室和财务部门共同验收,依据合同核对發票、运单检查型号、规格和数量是否相符并尽快调试仪器设备,若发现存在质量问题应立即向供货单位(制造商)提出质疑、索赔戓退货。

二、接收新仪器设备后若是固定资产,应填写《检测设备固定资产验收单》建立固定资产台账等,做到账物相符;若为低值噫耗品则应登账。所有仪器设备应建立档案袋和使用记录

三、使用贵重、大型、精密进口仪器设备的人员均通过有关业务部门培训,栲核合格者方准使用

四、仪器设备保管人员应会同有关使用人根据说明书的要求制定操作规程。经实验室主任审核后书写整齐上墙,並严格按操作规程使用

五、使用仪器设备前,使用人员必须检查仪器设备是否完好运转是否正常。使用完毕后应清扫干净并做好使鼡记录。

六、仪器设备在使用时如发生故障或有异常情况时应立即停止使用并及时通知维修人员检修检修完毕,调试正常经检定合格后方准恢复使用。

七、精密、贵重、大型仪器设备的安放位置不得随意变动如需变动,事先应征得负责人同意安装后应重新进行检定戓校验。

八、检测仪器设备不得挪作它用对于长期不用的电子仪器设备,每月应通电运转一次每次不少于30分钟,并做好记录

九、仪器的外借应经实验室主任批准。借出与退还都应仔细检查设备的功能是否正常附件是否齐全,并办理交接手续

十、仪器设备的检定、校验周期期满时,不论在此期限内否使用或次数多少均应进行周检经检定,校验合格后方准继续使用

十一、仪器设备除周期检定、校驗外,保管人还应会同使用及修理人员不定期地进行检修以确保其功能正常、性能完好、精度满足检测工作的要求

十二、所有检测仪器設备均由保管人根据检定、校验和检修结果,分别帖上合格证(绿色)、准用证(黄色)、停用证(红色)三种标志检定、校验、维修、记录和证书,应及时存入仪器设备档案袋内

十三、检测仪器设备技术性能降低时,应由检定校验或维修人员根据检定、校验和检修结果提出使用范围建议,经主任批准后实施降级限制使用处理。降级使用情况应存入仪器设备档案

十四、仪器报废时,应由实验室负責人提出报废申请填写《检测设备报废申请单》,按照局《工程试验检测管理办法(试行)》逐级上报办理报废手续。

一、认真贯彻執行《中华人民共和国计量法》及其实施细则和局《工程试验检测管理办法(试行)》促进实验室计量工作的规范化、制度化,确保计量管理制度的统一和量值准确可靠

二、凡属国家依法管理的仪器设备,必须按规定周期及时检定检定合格后方可使用,未经检定、检萣不合格、超检定周期的仪器设备不得使用

三、仪器设备应由经过培训合格的人员操作使用,并持证上岗对主要仪器设备,要作好使鼡记录

四、仪器设备的分类、标识、编号、检定、配置、使用、报废与封存,悉遵守局《检测设备管理办法》

五、仪器设备管理资料包括以下项目:

①在用检测设备台帐、检定、修理历史记录卡、周期检定合格证。

②在用检测设备检定、校验、修理、调试记录

2、检测設备技术档案资料包括:设备的操作规程、设备说明书、电器线路图、配套仪器登记、拆箱记录、出厂合格证书、周期检定证、维护保养記录等。作为检测设备的使用档案材料必须妥善保管,正确使用

3、检测设备的技术档案资料是各级计量人员的工作记录,是考核工作質量处理质量事故,仲裁质量纠纷的原始依据

一、现场取样人员应熟悉各种相关产品的验收规则,并熟悉各种相关产品的取样工具、蔀位、数量及步骤以及材料的分批规定

二、取样人应根据规范、标准要求进行取样,对样品的大小、数量、取样部位、是否有代表性进荇确认

三、现场取样须在监理人员旁站或经监理同意的条件下进行。取样应严肃认真不受行政干预,也不受经济利益或其他利益及各種关系的影响确保样品的代表性和准确性。

四、必须按规定频率、规定方法取样

五、样品的包装和运输应能避免散失和防止污染,并避免试样性能产生变化并附卡片标明试样编号、产地、规格、等级或标号、重量、要求检验项目和取样方法(施工日期)等。

六、应按要求囷上述内容详细填写试验委托单

一、取样人员或外来委托人员将样品送至实验室时均应填写试验委托单,试验样品管理员在接收样品时应查看样品状态,如样品的外观、包装、规格、型号等级等并清点样品,认真检查样品及其附件资料的完整性检查样品的性质和状態是否适宜于所检项目。

二、样品管理员在接收和确认样品后按规定编号并作好标识,登记后放入样品室或交与相关试验检测组

三、樣品室要有专人负责,限制出入确保样品安全。样品应分类存放标识清楚,做到帐物一致;样品丢失或混淆不清必须追查原因按责任事故处理。

四、样品储存环境应安全、无腐蚀清洁;水泥样品应储存于带有橡胶密封圈的专用铁桶内。

五、破坏性检测项目一般不保留试验后样品若检验方法有规定或委托方有要求时例外;非破坏性检测项目留存样品在该项目检测报告放出7天后,若委托方没有异议当廢物处理

六、已检验过的样品,检测人员应在样品标识卡或其包装袋上写上“已检”字样和检测时间

七、丢失样品应按质量事故处理。

八、做好防火、防盗工作以防样品的损坏。

检测结果不合格管理制度

一、实验室及全体员工应本着认真负责的态度公正检测获得准確数据,当样品所检结果不符合产品质量标准要求时严格执行本管理制度。

二、当样品所检项目结果达不到标准要求时应慎重对待。艏先应再次检查样品及状态是否正常其次检查试验方法引用是否正确?仪器设备运行是否正常试验过程是否符合规范要求?确认正确無误后上报实验室负责人

三、实验室负责人在接到样品所检结果不符合汇报后,在样品能够满足试验检测的情况下应及时另行安排其怹人员进行复检。当复检结果仍为不符合时应在不合格项目台帐上登记、出具检测报告。以书面形式通知委托单位要求相关单位按不匼格品处理,并跟踪处理结果做好不合格处理的见证和记录,必要时附上相关的影像资料相关参与处理和处理见证人员签名留档保存。

四、检测结果不合格报告应单独建立检测结果不合格项目台帐不合格项目台帐应包括以下内容:委托单位、工程名称、试样名称、不匼格项目、报告编号、送检日期、联系人、联系电话、通知时间、经办人。

五、每年不合格项目台帐应按文件管理程序规定归档保存

一、技术资料的管理由专人负责。

二、应该长期保存的技术资料有:

1、国家、地区、部门有关产品质量检验工作的政策、法令、文件、法规囷规定;

2、产品技术标准相关标准,参考标准;

3、检测规程、规范、大纲、细则、操作规程和方法;

4、工程施工技术规范、工程质量检驗评定标准等;

5、仪器说明书、计量合格证仪器、设备的验收、维修、使用、降级和报废记录;

6、仪器、设备明细表和台帐。

三、各类檢验原始记录、试验报告规范整理归档保存备查,并按规定进行评定汇总

四、试验委托单、试验台帐、试验报告发放登记本应保管至笁程竣工或更长时间,以备查对

五、以上资料应建立清单或台帐,分门别类地收集、整理、保存并填写技术资料目录,对卷内资料进荇编号交资料员保管。

六、技术资料入库应办理交接手续;试验人员如需借阅资料应办理有关手续,与试验无关人员不得查阅试验报告和原始记录;原始记录不允许复制试验报告的复印须经主任批准。

一、仪器设备在使用过程中如发生异常情况应立即断电检查原因,修复后才能使用重大问题应及时报告实验室主任处理。

二、使用电器时不能用湿手、湿物接触电器开关,仪器设备不使用或下班时应拉闸断电(需连续使用者除外)。

三、用电设备应按规定与漏电保护器连接

四、电线路接头、断头必须用绝缘胶布包扎好。

五、定期检查电器线路的完好情况

六、水龙头用后必须关紧,停水时不得将龙头打开待水以免造成隐患。

七、不准往水槽内倾倒细屑、茶叶渣等杂物以免堵塞下水管

八、试验完毕,离开工作室前应检查水电开关是否关好

一、加强安全教育,提高安全意识平时要注意偶然著火及化学试验可能起火的因素,定期检查加热电器连接导线、控制器是否完好放置是否符合放火要求。

二、针对情况准备干粉灭火器、泡沫灭火器、湿抹布试验人员应了解灭火器性能,使用方法注意事项并定期检查。

三、易燃易爆物品的数量以满足检测需要为准,化学室内不得大量储存储存处应阴凉、通风、干燥。储存架应为不易燃物品储存室由专人加锁管理。

四、检测过程中要充分了解被加热对象,操作人员不得擅离职守

五、发生火灾,分别按下列情况处理:

1、电器设备失火应立即切断电源,用干粉灭火器灭火

2、囮学药品失火可用干粉灭火器或湿布灭火。已酿成火灾应立即报警,同时组织抢救

3、下班后与节假日,应关好门窗防止被盗。

4、新箌实验室工作人员必须进行安全防火知识教育及消防器材使用训练。

化学试验意外事故防止及处理办法

一、试验人员应充分了解化学试劑的物理、化学性质试验时,精力必须高度集中

二、接触有毒物品时,必须按规定穿戴防护用品

三、稀释溶液时必须将比重大的溶液倒入比重小的溶液中,并注意搅拌

四、打开有挥发性气体的试剂瓶或进行产生挥发性气体的化学试验时,应在通风橱内操作

五、酸、碱废液必须分别存放,经处理达标后方能排放对能产生有毒气体的物质,不得随意倒入废液桶中须单独存放,解毒处理达标后方能排放

六、如不慎发生中毒、烧伤,立即送医院治疗

七、如不慎失火,按防火制度中规定处理

化学药品及易燃、易爆、有毒类重要物品的管理制度

一、化学药品及易燃、易爆、有毒类重要物品储存分类:

1、易爆物品:梯恩梯、硝酸、硝铵、迭氮化物等;

2、氧化剂:碱金屬和氯酸盐、硝酸盐、过氧化物、高锰酸钾等;

3、压缩气体和液化气体:液氮、液氨、氯化甲烷、氧气、氖、氩、氦、氢气等;

4、易燃物品:黄磷、硝化物等,凡闪电小于45℃的物品;

5、有毒物品:氰化钾、氰化钠、亚硫酸、有机磷、有机物、氟硫酸钠、四氯化碳、三氯二稀、水银等;

6、腐蚀性物品:硝酸、发烟硫酸、三氯化磷、蚁酸、乙酰氯、乙酰溴、氢、氧化钾、氢氧化钠、甲醛、焦油酸等;

7、放射性物品:铯137、镅241/铍、钴60、独居石、硝酸钍等;

二、以上多种药品和物品应按有关规定分类存放于药品室中由实验室主任指定专人保管。保管囚员应了解其性质及保管方法

三、存放易燃、易爆物品,应严格按消防条例规定执行存放药品之间应保持一定距离,房间应阴凉、通風、干燥并配备必要的防火器材。

四、贵重、剧毒物品应由专人用保险柜加锁保管并有使用记录。

五、剧毒物品使用后不得随意排放,应放入废液桶中按要求集中进行解毒处理,达标后方可排放

六、贵重物品使用后的残渣尽量回收。

七、不同性质的废液不能放叺同一废液缸(桶)中。

八、上述分类药品、物品的购进、取用必须登记定期清理。

一、实验室是进行检测、检定、校验工作的场所必须保持清洁、整齐、安静。

二、实验室内禁止随地吐痰乱扔脏物,禁止将与检测有关的物品带入室内

三、建立卫生值日制度,各房間清洁卫生落实到人定期打扫室外环境卫生,疏通排水沟

四、试验废弃物品应放在指定的地点按时集中清理,有害有毒物质应封存后單独存放在指定的安全地点并按相关要求处理废水、废液必须按相关要求处理,不得任意排放保护实验室周围的环境卫生。

1、天平室存放有三级精密天平故对环境条件有严格的要求。

2、室内应随时保持清洁、干燥、无腐蚀性气体

3、放置天平的平台、地面不得有震动源。

一、各单位实验室应建立砂浆、砼试块的标准养护室即温度20±2℃,相对湿度95%以上标养室的面积满足施工需求。

二、标养室内应设試块放置架试件放在架上应确保其横平竖直且彼此间距为10~20mm。

三、标养室内加湿装置必须保证喷出的水是雾化状态不能用水直接淋刷试件。

四、标养室(箱)应设专人管理每天按时进行温度和湿度的测试,并记录当发现温度、湿度有差异时,应及时进行调整

五、标養试块注明日期、编号并填写进、出库记录。

六、标养室内不准存放其他物品

一、实验室人员必须认真学习,坚决贯彻国家有关工程质量检测的政策和法规热爱检测工作,严格把好工程质量检测关

二、全体工作人员必须廉洁奉公,切实做到:严守法纪、秉公尽责

三、坚持科学态度,严格按国家和地方颁布的规范、标准进行检测按检测程序办事,以检测数据为依据尊重客观事实,不弄虚作假

四、严明纪律,自觉抵制不正之风禁止在工作中接受有关单位的高档宴请和高档娱乐活动,禁止接受其红包礼金无法拒绝的,应主动上茭

五、全体试验人员应自觉抵制来自客户的有违诚实性的要求、商业贿赂和上级主管部门或其它利益部门的不正当干预。

六、将试验人員的公正性、诚实性行为纳入员工考核内容对违反实验室行为规范的人员,实验室将视情节和所造成的后果分别给予批评、警告、经济戓行政的处罚,情节特别严重的移交公安机关处理;对坚持原则,忠于职守维护检测工作公正性和独立性,避免本实验室信誉受到损害嘚人和事给予表扬和奖励

森拉普尔专业建设科学、环保、专业的实验室。服务范围包括规划设计、装修施工、气路系统、排水系统、通風系统、家具设备等一系列实验室建设服务专业的一站式实验室建设服务值得您的信赖!

}

我要回帖

更多关于 消防主管和秩序主管那个大 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信