35kV及以下架空电力线路施工及验收规范
for construction and acceptance of 35kV
umder over head power levels electric
installation engineering
&&& 19862630 35kV 35kVGB50173-92199371 GBJ232-8210kV
(GBJ23282)10kV35kV35kV
&&&&&&&&&&&&&UDC
GB50173-92架空电力线路导线在最大弧垂或最大风偏后与树木之间的安全距离为_电力吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:12,603贴子:
架空电力线路导线在最大弧垂或最大风偏后与树木之间的安全距离为收藏
电压等级 最大风偏距离 最大垂直距离 35—110千伏 3.5米 4.0米 154—220千伏 4.0米 4.5米 330千伏 5.0米 5.5米 500千伏 7.0米 7.0米
欢迎关注我
实际工作中导线与树木的距离11万小于4米、22万小于5米才算缺陷
我问一下110千伏的铁塔12个在山区安装需要大约多长时间?
登录百度帐号推荐应用
为兴趣而生,贴吧更懂你。或查看: 1694|回复: 1
请问标准的低压架空电线路,导线的相序如何排列
是 自北向南 自东向西分别为 AB0C吗?还是另有规定?
阅读权限100
本帖最后由 yk 于
20:46 编辑
是 自北向南 自东向西分别为 AB0C吗?还是另有规定?
justinwang1987 发表于
& & 东南西北参考位置不好找吧。
Powered by架空配电线路.架空输电线路.电缆线路是什么?请问配电线路,输电线路,电缆线路的区别是什么
萱爱炜3币持63
按使用的材质来区分,电力线路主要分为架空线路和电缆线路二种;按线路的用途来区分,电力线路主要分为配电线路和输电线路二种;配电线路是直接供电到用户的线路,电压较低,一般是指10KV高压线路和380V低压线路;输电线...
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码架空电力线路中导线的选型_电工电气_中国百科网
架空电力线路中导线的选型
     1 一般要求
1.1 计算负荷:应结合农村电力发展规划确定,一般可按5年考虑。
1.2 路径选择应符合下列要求:
a)应与农村发展规划相结合,方便机耕,少占农田;
b)路径短,跨越、转角少,施工、运行维护方便;
c)应避开易受山洪、雨水冲刷的地方,严禁跨越易燃、易爆物的场院和仓库。
1.3 线路设计的气象条件:应根据当地的气象资料(采用10年一遇的数值)和附近已有线路的运行经验确定。如选出的气象条件与典型气象区接近时,一般采用典型气象区所列数值(典型气象区参见附录J)。
1.4 当采用架空绝缘电线时,其气象条件应按DL/T601标准的规定进行校核。
1.5 线路设计要考虑地区污染和大气污染情况(架空线路污秽分级标准参见附录K)。
2 导线
2.1 农村低压电力网应采用符合GB/T1179标准规定的导线。禁止使用单股、破股(拆股)线和铁线。
居民密集的村镇可采用符合GB12527标准规定的架空绝缘电线(参见附录C),但应满足1.4规定的条件。
2.2 铝绞线、钢芯铝绞线的强度安全系数不应小于2.5;架空绝缘电线不应小于3.0。强度安全系数K可用下式表示: K&&/&max
式中 &&&导线的抗拉强度(N/mm2); &max&&导线的最大使用应力(N/mm2)。
2.3 选择导线截面时应符合下列要求:
a) 按经济电流密度选择,见图8;
b)线路末端的电压偏差应符合3.3.2的规定;
c)按允许电压损耗校核时:自配电二次侧出口至线路末端(不包括接户线)的允许电压损耗不大于额定低压配电电压(220V、380V)的7%;
d)导线的最大工作电流,不应大于导线的允许载流量;
e)铝绞线、架空绝缘电线的最小截面为25mm2,也可采用不小于16mm2的钢芯铝绞线;
f)TT系统的中性线和TN&C系统的保护中性线,其截面应按允许载流量和保护装置的要求选定,但不应小于3.4.5中表3的规定。单相供电的中性线截面应与相线相同。
2.4 施放导线时,应采取防止导线损伤的措施,并应进行外观检查:铝绞线、钢芯铝绞线表面不得有腐蚀的斑点、松股、断股及硬伤的现象。架空绝缘电线:表面不得有气泡、鼓肚、砂眼、露芯、绝缘断裂及绝缘霉变等现象。
2.5 铝绞线、钢芯铝绞线、架空绝缘电线有硬弯或钢芯铝绞线钢芯断一股时应剪断重接,接续应满足下列要求:
a)铝绞线、钢芯铝绞线:宜采用压接管;
b)架空绝缘电线:芯线采用圆形压接管;外层绝缘恢复宜采用热收缩管;
c)导线接续前应用汽油清洗管内壁及被连接部分导线的表面,并在导线表面涂一层导电膏后再行压接。
2.6 同一档距内,每根导线只允许一个接头,接头距导线固定点不应小于0.5m,不同规格、不同金属和绞向的导线,严禁在一个耐张段内连接。