高压线如何架设架设功子怎样搭法

10kV高压线防护架子搭、拆施工方案_安全管理网
安全管理网微信号
 用户名:
 Cookie:
       
       |
  |     
10kV高压线防护架子搭、拆施工方案
作者:安全管理网 来源:安全管理网 点击:
 评论: 更新日期:日
1、编制依据
《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93);
《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005);
《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99);
河南凯瑞建设工程有限公司有关安全生产的管理规定;
2、 工程概况
2.1、基本概况
2.2、本方案护线架子所在位置:
本方案高压电护线架子搭设位置在工地现场的内侧、综合楼外侧,塔吊回转半径范围之内,见附图:
2.3、现场情况:
本方案防护部位位于综合楼楼北、现场临时围墙内侧,10KV高压线为东西走向,处于塔吊覆盖范围内约50米左右,拟搭设防护架长度为35m;综合楼东设置有变压器及局部高压线,拟搭设防护架35m,为防止施工中触碰高压线引起安全事故,项目部经过与电业部门、建设单位、监理单位协商,一致决定对该10kv高压线路采取绝缘隔离防护措施即搭设竹槁防护架子,防护架由北向南30m范围内采用线上四排、线下五排防护,防护架内立面距离高压线1.7m,上部2.3米范围内用双层竹笆全封闭顶部,变压器周边3米范围内保持空旷,用竹笆围护隔离,并在防护架处并悬挂醒目的警告标志,以确保安全生产。
3、防护架子搭、拆操作重、难点分析
3.1、 操作重点
高压线防护架子搭设周期相对较短,施工过程中应向当地电力主管部门申请停电作业,但该高压线路不可能为此长时间处于停电状态,所以,在与电力主管部门协商确定停电日期后,准备充足的材料,精心组织施工力量,确保在规定的时间内完成高压线防护架的搭设工作,这是工作的重点之一。
3.2、操作难点
3.2.1本工程高压外电线路防护架搭设地段不在业主规划的建筑红线内,需请业主协调好防护架的搭设场地,这是难点之一。
3.2.2本工程高压外电线路防护架子垂直高度较大,受季风影响较大,在无其他支承点的情况下确保防护架子整体稳定性是操作难点之二。
4 、施工现场主要危险因素分析与防范
4.1、 搭、拆防护架子操作过程违章操作造成高处坠落事故。
防范措施:架子工必须经过专门安全培训,考核合格,持证上岗;施工操作前做好安全教育,高空作业按要求佩挂安全带及其他劳动保护用品;搭、拆过程中严格执行安全技术交底,随搭(拆)随加固,不能一次性完成搭(拆)作业时,离开现场前必须做好架体临时支撑,确保架体稳定。
4.2 、在高压外电线路正下方搭设防护架子,竖立杆时高举杉槁触及高压线发生事故。
防范措施:施工作业之前,向上级领导申请,整个搭、拆操作过程断电操作,至少应确保在防护架子最高层搭、拆操作时,必须断电操作;对工人加强安全教育,搭、拆过程中注意与高压线路保持安全距离;施工操作人员做好个人劳保用品。
4.3、作业现场与其他工种交叉作业发生物体打击事故。
防范措施:错开作业时间,尽量避免交叉作业;搭、拆作业现场设置隔离区,悬挂明显的警告标志,安排专人负责巡查、监护,闲杂人员不得进入作业现场。
4.4 、现有塔吊调运材料碰撞防护架搭设操作人员或触及高压线。
防范措施:高压线防护架子搭设完成并验收之前,不得在高压电线区域内运行塔吊作业。
4.5、防护架搭设在施工现场之内,防止人员攀登发生触电事故。
防范措施:在架体下方距地2米范围内,使用旧竹胶板全封闭,并挂设显目的警告标志牌,并定期安排专人巡视,确保安全。
5 、施工准备
5.1 、技术准备
搭设脚手架之前,勘察作业现场,全面熟悉现场情况,做好防护架子搭设的安全施工组织设计;脚手架作业人员经过相应安全、技术培训,操作人员经考试合格持证上岗,严格贯彻执行脚手架支搭工艺标准及操作规程,确保脚手架安全。对操作人员做好安全技术交底,确保安全施工。
5.2、 物资准备
5.2.1、竹槁
(1)竹架竹材应选用生产四年期以上竹材
(2)立杆:大横杆有效部分的小头直径(含剪力撑)、斜撑等不得小于7.0cm;小横杆有效部分的小头直径不得小于8.0cm。
(3)禁止使用青嫩、枯脆、裂纹直通两节以上的竹材。
(4)毛竹可用8#(或10#)镀锌铁丝,次品和锈蚀严重的铁丝禁止使用。
5.2.2、竹笆板
防护竹笆板应使用有韧性,规格为1米X1.5米,严禁使用损坏或腐朽的竹笆板,并与小横杆、托杆绑扎牢固。
5.2.3、镀锌铁丝
本方案竹木脚手架使用的绑扎材料主要采用10号镀锌铁丝,直径为3.5mm,抗拉强度为1000N/mm?;镀锌铁丝使用时不允许用火烧,次品和锈蚀严重的镀锌铁丝不得使用。
5.2.4 、附件
操作人员劳保用品等均应有出厂合格证、质量检测报告等。警告标示牌按标准规范采取现场制作或购买成品。
5.3、 现场准备
组织人员对现场进行清除,提前对现场各种材料、管线进行转移,同时对操作工人进行安全教育,重点讲解木架子搭设过程中需要注意的安全事项,为防护架搭设做好充分准备。
6 、施工部署
6.1、 组织架构
现场总指挥→现场安全负责人→搭设作业班组长→现场技术负责人→现场急救负责人→操作工人
6.2、 岗位职责
现场总指挥:负责高压线防护架子搭、拆施工现场总体策划、组织、指挥与协调工作。
现场安全负责人:负责编制高压线防护架子搭、拆施工专项安全方案及安全技术交底,对施工操作人员进行安全教育工作,并在操作过程对现场进行安全检查、落实各项安全措施。
现场技术负责人:参与编制高压线防护架子搭、拆施工专项安全方案,负责为高压线防护架子的搭、拆施工提供技术支持。
Tag:.相关内容
施工方案热点内容
3983328957231401844715022144861411713697
施工方案推荐内容
07-2507-2507-2507-2507-2507-2507-2507-25
安全管理论坛新帖
论坛数据加载中...
 |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  
北京东方创想科技有限公司 &&
服务热线:400-  业务联系:010-
E-mail:& & & &
&& 京公网安备高压线多少周围不能搭棚_百度知道
高压线多少周围不能搭棚
高压线多少周围不能搭棚
导线边线向外侧延伸所形成的两平行线内的区域、城镇、城镇等人口密集地区,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下。各级电压导线在计算导线最大风偏情况下,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常用电而必须设置的安全区域:地下电缆为线路两侧各零点七五米所形成的两平行线内的区域、村庄等人口密集地区、小河流一般不小于各五十米)所形成的两平行线内的水域《电力设施保护条例》  第十条 电力线路保护区。  (二),架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定;海底电缆一般为线路两侧各二海里(港内为两侧各一百米),不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。  《电力设施保护条例实施细则》     第五条 架空电力线路保护区:  1-10千伏5米  35-110千伏10米  154-330千伏15米  500千伏20米  在厂矿、集镇,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域.0米    66~110千伏 4.0米    1~10千伏 1,距建筑物的水平安全距离如下:    1千伏以下 1.5米    35千伏 3.0米    154~220千伏 5.0米    330千伏 6、电力电缆线路保护区:  (一)。但各级电压导线边线延伸的距离、架空电力线路保护区。在厂矿,江河电缆一般不小于线路两侧各一百米(中.0米    500千伏 8
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
这个要根据高压的电压等级确定,6KV、35KV他们的距离是不一样的、10KKV你好
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁高压线下可否搭设活动房_百度知道
高压线下可否搭设活动房
我有更好的答案
原则上是不可以的,如果要建临时的,屋顶不能为可燃材料,而且距高压线垂直净空距离要在5米以上(110KV),并且要征得有关部门同意,珐定粹剐诔溉达税惮粳否则的话,违章建筑...后果自负...你懂得~
一般是不可以的,如果一定要建,保证安全距离即可。
其他类似问题
为您推荐:
活动房的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁高压线防护架搭设方案_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
高压线防护架搭设方案
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩6页未读,继续阅读
你可能喜欢后使用快捷导航没有帐号?
查看: 14368|回复: 20
李沧区文昌路搭建高压线离居民楼不到十米是否违规?
该用户从未签到
  文昌路北起湘潭路交叉口,南至十梅庵路,现在正在沿着居民区搭建高压线。
  李沧区政府,卖完地之后,开发商青岛城建卖完楼之后,大笔钱都赚到手了,开始在新居民区搭建高压线了,何等卑鄙无耻!!
  更令人震惊的是,我们从市规划局得到的消息是:这个高压线选址并未获得市规划局的批准,李沧区政府私自联合电业局违法搭建。
  22万伏高压线离居民楼不到十米,将会对小区居民产生多大危害,想必这些公务员们,所谓社会精英阶层不会不知道,不然他们怎么不把高压线建在自己家门口呢?为何不建在政府办公楼旁边呢?
  可是他们知道自己的命值钱,却不拿百姓的命当回事,强行违规违法搭建高压线。
  我们最近还知道的内幕是,此地曾在文昌路东侧预留了高压线通道,留出了和居民楼之间的距离,现在为何不搭建在预留通道上,却搭建在刚刚建好的居民小区旁边呢?答案显而易见,因为预留的高压线通道的地面已经被政府卖给开发商了,准备盖高楼了,卖地收益那么诱人,让李沧区政府厚颜无耻的不顾百姓生命安危,把高压线移到了离居民楼不到10米的地方。
  我们目前正在联合周边小区居民进行地址,必要时将上访,还会考虑起诉李沧区政府,现在正值全国两会期间,正值打老虎拍苍蝇的高峰时间,请有关部门摸摸自己的良心吧,考虑一下乌纱帽的安危吧,想想该怎么做吧。
该用户从未签到
。。这样啊
该用户从未签到
不顾居民安全啊?
[]:一个袋子砸在了 队长别开枪 头上,队长别开枪 赚了 4
该用户从未签到
强行违规违法搭建高压线
该用户从未签到
作把 早晚乌纱帽掉了
该用户从未签到
该用户从未签到
不见得是李沧区ZF所为把?
[]:一个袋子砸在了 刘德花 头上,刘德花 赚了 4
该用户从未签到
[]:肥三 发帖时在路边捡到 1
威望,偷偷放进了口袋.
该用户从未签到
哪能这样。。 反映给上级要求处理啊
该用户从未签到
多大的安全隐患啊
[]:一个袋子砸在了 白叨叨来 头上,白叨叨来 赚了 5
网站备案/许可证号:鲁B2-&&增值电信许可:鲁B2-&&Powered by}

我要回帖

更多关于 110kv高压线架设预算 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信