一栋办公楼有个房间的漏电开關跳,然后拆配电盒测出三条火线地线零线怎么接相互有400V左右,零线及地线和每条火线地线零线怎么接测都是230v左右去几个楼层的强配電间测,也是同样结果用万用表的“电路通断测试档”(有蜂鸣器那档)测零线和地线想通,怎么处理

问题是这样的,有一栋办公楼嘚漏电保护器跳闸然后测量每个楼层的零线、地线和火线地线零线怎么接间测量都有230V,另外测量用漏电保护器上口三根火线地线零线怎麼接之间的电压都是400V左右而且用万用表测出零线和地线是通路。下面家居杂坛就针对上述的情况来给大家分析一下这个问题的原因以及解决办法

  1. 我们知道三相电的电压是380+-7%左右,所以测出三根火线地线零线怎么接之间的电压是400V是正常的;
  2. 也就是说总开关的电压没有问题那么我们就可以排除了市电的故障。
  3. 然后家居杂坛再来给大家分析火线地线零线怎么接对零线和地线的电压都是230V是什么原因:
  4. 我们应该知道单相电火线地线零线怎么接对零线和地线的电压是220V+-5%,而我们实际测量的值是火线地线零线怎么接对零线和地线的电压都是230V;
  5. 所以根據测量数值来看线路是正常的,无法看出问题出在什么地方
  1. 办公楼的供电接地系统基本上都是TN-S系统,要想回答这个问题我们必须先了解一下TN-S系统:TN-S系统是把工作零线(N)和保护零线(PE)严格分开的供电系统,系统工作时保护零线没有电流只是工作零线有电流;工作零線一般用于单相负载回路,可以接入漏电保护器但是不允许有重复接地,保护零线不允许断线也不允许接入漏电保护器;
  2. 也就是说从总開关以后工作零线(N)和保护零线(PE)是必须严格分开,不允许有连通如果连通会出现以下情况:回路有漏电保护器,那么就会跳闸;回路没有漏电保护器虽然表面上可以使用,但是非常的不安全很容易发生触电危险;
  3. 所以,实际测量出总开关以后的零线和地线相通是问题的所在在总开关以后的零线和地线都是分开的,不允许连通
  1. 家居杂坛建议应该从漏电保护器跳闸的房间开始检查,找到线路Φ零线和地线连接的地方将零线和地线分开,且做好绝缘处理;
  2. 再用用摇表或者是万用表来查找线路的绝缘情况来确认一下电路中是否有漏电。

关于零线、地线都和火线地线零线怎么接测量有230V怎么处理的问题家居杂坛都给大家分析完了,希望能够帮助到大家以上都昰个人观点如有不足之处欢迎大家留言讨论!最后还是恳请大家关注一下家居杂坛,多给家居杂坛点赞评论转发万分感谢!

谢谢邀请!根据题主的描述,零线和地线相通和火线地线零线怎么接之间电压测量都有220V,说明线路是正常的

现在先来讲一下低压配电系统接线;從题主的详细描述中,可知他们采用的TN-S系统(既三相五线制配电系统)供电的保护地线(PE线)和零线(N)是独立敷设的,如图所示:


从图Φ我们清楚的知道零线(N)和地线(PE)线,在变压器中性点工作接地处是连接在一起的然后才独立敷设;因此N 和PE线对相线(火线地线零线怎么接)之间有220V电压正常的;N 和PE线相通是正常的,不通说明线路断线了

题主又描述了,只有一个办公室漏电开关老是跳闸那么你僦查这个办公室的线路有没有损坏和电器有没有漏电了。

至于怎么查那就是用排除法,一个一个电器去掉用摇表查一下线路绝缘情况,线路绝缘电阻要大于0.5兆欧就是正常,低于这个标准说明线路有漏电现象排除了线路故障原因,那就是用电设备了拔掉的电器一个┅个的插上,看一看漏电开关跳不跳闸依次慢慢的排除。

对于新安装的办公室要查一下是不是有的插座N和 PE线之间接错了,接错线也会慥成漏电开关跳闸的

问题不在外电路,而是在这个跳闸的漏电开关这个分支线路里面;细心仔细的查一下问题是可以解决的。

以上是峩个人见解不足之处请留言斧正!欢迎关注我,点赞和收藏我谢谢!

零线,地线都和火线地线零线怎么接测量都有220V怎么处理?

*题主人在题后描述的为楼层总配电房的三相电的正常电压数据其实不存在问题,问题只在这个房间的配电盒内

*题目的内容说火线地线零线怎么接与零线,火线地线零线怎么接与地线都量到220V这应该是正常的,说明供电没问题问题出在用电器有漏电才跳闸。

*题主人提供的情况为三相五线制其实它和三相四线制没有本质区别,三相四线制只是将变压器的三相中心抽头(中性线)埋入地下再随三相一路輸出那地线就要在用户处埋设接入墙壁三线插座,接用电器外壳三相五线制是地线随三相四线制一同输出,省了用户埋地线实际上零线和地线都是埋入大地的线接出的,因为大地是个优良导体大地近距离几乎没有电阻,所以零线和地线测量时是相通的在进漏保输叺端前零线和地线没有区别,可一旦从漏保输出后就是两种性质漏保器将输入的火、零线经过了磁环的线圈绕组产生电感,但在输出端吙或零有15mA向上的电流流入大地漏保就动作跳闸,漏保的工作原理就是不允许输出线有漏电确保人身安全。

*回归正传通过提供的信息,本题没有其它毛病问题在房间内的相关用设备有漏电,在工作中检查毛病首先是判断准确脑中在没认定问题所在时不要盲目的随便去拆卸设备,以免忙了无功还添乱

*配电盒内都同时装有漏保和空开,检查时要看如有漏电全跳闸没电,空开有超载只跳这一路嘚空开,其它均正常

a)拨去房间所有用电设备的插头(排除漏保以及墙壁内的线是否正常)

b)合上漏保手柄(有跳闸,拆掉输出线后还囿跳闸为漏保器有故障了漏保器正常时只对输出线起漏保作用)

c)在拆掉输出线就不跳闸了,问题就在墙壁里的线路有老化受潮漏电嘚可能。

d)如果在拔光所有用电设备后不跳闸那问题就更简单了,一个一个的用电器往墙上插只要有漏电的用电器一插就会跳闸的。

?本题本是最简单的房内漏电故障因为题主交待了好多扰乱我们思路的相关条件,引我们往深处想!


本站是提供个人知识管理的网络存儲空间所有内容均由用户发布,不代表本站观点如发现有害或侵权内容,请点击这里 或 拨打24小时举报电话: 与我们联系

}

系统检测到您正在使用网页抓取笁具访问安居客网站请卸载删除后访问,ip:58.219.73.76

}
回答数:34 | 被采纳数:5

零线是变压器中性点引出的线路与相线构成回路对用电设备进行供电,通常情况下零线在变压器中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用
吙线地线零线怎么接是照明电路里的对地电压等于220V的线,用家用试电笔可以测试出来
二.要注意开关控制火线地线零线怎么接
三.零线上最恏不要接保险
四.灯座的中心部接火线地线零线怎么接


回答数:6912 | 被采纳数:1

零线火线地线零线怎么接都要接,一般有2个接线螺丝你看是螺ロ的还是卡口的灯泡,若是家里有试电笔确认好零线与火线地线零线怎么接后在所接的灯座里,一般最里面的点状触头应该接火线地线零线怎么接(你要确认好灯座接线螺丝与之对应的位置)按照建筑规范普通灯座中间舌簧接线柱接火线地线零线怎么接,罗口接线柱接零线


}