  1. 必须选择满足国家ATSE标准要求的产品,具备CQC认证(按照GB/14048.11标准)是目前唯一的依据;
  2. 从结构可靠性来讲,PC级ATSE可靠性高于采用断路器组成的CB级ATSE,所以,高可靠性要求的场所,宜选用PC级ATSE(美国ASCO、GE,日本爱知、高田,法国溯高美等国际知名专业ATSE厂商只提供PC级ATSE也是佐证);
  3. 设计时选用PC级还是CB级,考虑的出发点不应是是否需要短路保护功能(PC级前面加上短路保护电气,系统就具备与CB级同样的保护功能),而是可靠性和成本。可靠性要求高,宜选用PC级产品;要求成本低可选用CB级。
  4. 断开故障电源的时间,不同结构的产品是不同的,对故障电源(例如断相)敏感度高的负载,就需要注意,应选用能够快速断开故障电源的励磁驱动式ATSE.采用断路器的CB级ATSE和采用隔离(负荷)开关的ATSE,是用减速电机驱动(电机转速一般为15-20rpm,开关需要转动到一定转角后触头才能断开),以100A以下电流等级开关为例,控制器发出转换指令后,需要1秒以上的时间,故障电源才会断开,而采用励磁直接驱动的ATSE,只需要大约30毫秒,故障电源就可以断开。
  5. PC级前端是否需要加短路保护电器?取决于PC级ATSE能否承受前端短路保护电器保护电流的冲击。如果能够承受,切换箱内就不需要再加短路保护电器,如果不能承受,就需要加一个保护电流低于PC级ASTE额定限制短路电流的保护电器,这需要制造商提供ASTE额定限制短路电流的保护电器类型和参数。PC级ATSE的额定限制短路电流必须与前端保护电器类型和参数匹配,此点需要特别注意。
  6. 要注意选择适合负载特性的ATSE,此点非常重要,否则可能一次切换就导致开关损坏。带电感负载的ATSE宜选用具有南京亚派科技APEQ3使用类别的ATSE.符合这种要求的开关,触头材料应当是银合金,开启速度要较快,还必须有专门的灭弧装置。
  7. 要充分注意操作、维护、更换的方便性:因为ATSE在国内还是较新的电器,使用时间短、范围小,一般用户(特别是不直接使用的用户)不太注意产品的操作、维护、更换的方便性,但成熟的产品,应当是充分考虑这些因素的。因为控制器故障是ATSE使用过程中故障最多的部分,所以,控制器应当是外置式设计,也就是可以不用拆开关就可以方便快捷更换控制器。用断路器的CB级ATSE,短路保护跳闸以后需要专门的操作才能够恢复。如果出现其中一个断路器故障,就必须整个更换新的同型号ATSE,如果不能随时快速保证产品供应(制造商的供应和物流、服务能力),出现故障将会导致长期停电,这些需要事先充分考虑。
我来说两句 ()
电气热门下载
本月推荐论文
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机: 上传我的文档
 下载
 收藏
道客巴巴文档,豆丁文档,在线文档,共享文档,资料,文件,模板,论文,考试,试题,调查,报告,期刋,杂志,律师,公务员,建造师,会计师,毕业,设计,宗教,音乐,艺术,职称,等等,内容广精,欢迎下载,打印,分享或收藏
 下载此文档
正在努力加载中...
双电源自动转换开关电器相关知识普及2
下载积分:900
内容提示:双电源自动转换开关电器相关知识普及2
文档格式:PPT|
浏览次数:4|
上传日期: 07:00:28|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
双电源自动转换开关电器相关知识普及2
官方公共微信}

我要回帖

更多关于 双电源cb级和pc级 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信