smart line1000报警时间
smartline与cpu226通讯时,报警窗口的报警时间是2004年,不是现在的时间,怎样才能与现在时间同步?
产品版区:
悬赏分:10 | 解决时间: 14:42:19 | 提问者: -
来自手机Wap客户端
问题ID:123569
在smart&line中设置时间到现在的时间时间,这样的操作当断电后需要重新设置。也可以通过plc写入hmi设备的时间,参考:hmi与plc时间同步章节,我一下子找不到链接了。
提问者对于答案的评价:
最佳答案网友评论
一个门边汉&的回答正确,请参考下列文档:《如何同步操作面板与&S7-200/300/400&控制器的日期和时间》(更新版)&下载地址:
评论者: -
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
你所说的报警时间应该指的是CPU的内部时间。如果需要修改的话,首先要用STEP7软件与PLC通讯上,读取程序,打开硬件,选中CPU模块,点击plc菜单——设置时钟——点击确定。这样就可以把时间与你电脑的同步了,之后它会按照正常时间进行,误差很小。
& 10:48:01
将我做的一个项目中设置、读取S7-200&PLC&时间部分程序的梯形图提供给你作为参考,至于PLC和HMI各自的组态等请仔细参考以下文档:1.《Micro’n&Power&S7-200&LOGO!&SITOP&参考》中:S7-200PLC&编程软件&STEP7-Micro/WIN&Micro/WIN&指令库&&Micro/WIN&附加指令库&Clock&Integer&指令库&中的相关内容。《Micro’n&Power&S7-200&LOGO!&SITOP&参考》V1.0版本下载地址:&2.《如何同步操作面板与&S7-200/300/400&控制器的日期和时间》(更新版)&下载地址:
& 11:23:47
你选择报警用HMI上的时间,就可以了。如果非要用PLC&时间,就给PLC&赋值个现在的时间校准下也能用的。
& 14:31:22
上一页1下一页&
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!用户登录 |
密&&&&码:
记住用户名
下次自动登录
&&建议您只在个人私有的电脑上使用此选项。
第三方账号登录&&
扫描二维码登录支持中心移动端
You are here:
咱工程师的故事&
行业或应用分类
服务合作伙伴专区
编辑推荐:
请填写推广理由:
取消原因:
WINCC报警记录 只能查询当天的记录
主题:WINCC报警记录 只能查询当天的记录
我的版本是WINCC V7.0 SP3,报警记录里面我没有做任何修改,使用的都是系统默认的,报警记录运行也选择了,为什么我的报警记录只能查询当天的记录。
0以下网友喜欢您的帖子:
回复:WINCC报警记录 只能查询当天的记录
系统默认的分段时间可能是一天的,你可以通过连接备份选择之前的报警数据库片段,或者在报警记录的消息归档属性中将每个分段的时间范围设置为自己想要的值,比如一个月。
0以下网友喜欢您的帖子:
回复:WINCC报警记录 只能查询当天的记录
以下是引用qzcq在 16:39:18的发言 >1楼:系统默认的分段时间可能是一天的,你可以通过连接备份选择之前的报警数据库片段,或者在报警记录的消息归档属性中将每个分段的时间范围设置为自己想要的值,比如一个月。我看了,我最后都直接改成一个月,长期归档是2个月,也是不行,而且每次报警记录都是1000条,感觉咋滴也没那么多啊!!
0以下网友喜欢您的帖子:
上一页1下一页
您好,您当前尚未登录,点击或查看更多内容
欢迎您来到技术论坛
在这里,可以将您的话题分享给大家。“发帖”即可与全国各地的自动化技术工程师进行最直接的交流、分享与学习。
看到您感兴趣的帖子,记得“回复”您的观点哦。
一个主题每人多次发言,适合过程的探讨与分享。
这里有西门子工控产品的探讨精华,有宝贵的经验分享。
点击精华帖列表,一览无余!
当您在项目中遇到疑难问题,
记得来这里获得众多资深用户的帮助与指导。
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!}

我要回帖

更多关于 西门子smart plc 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信