1、 配电室安全出入及操作规程 1、无电工操作证的工作人员不得进入配电房,如需进入,则必需经主管同意,在持有电工操作证的工作人员伴随下进入配电房。 2、进入配电房的工作人员,必需在进出人员登记表登记,写明进入时间和离开时间,注明工作内容。3、外来人员进入配电房时,应出示有效的准入文件,并按要求进行登记。4、外来人员进入配电房时,需由持电工操作证的工作人员或有关领导伴随,伴随人员应履行平安事项的告知义务,并监护其保持与设备的平安距离。5、全部外来人员进入配电房后,要遵守本配电房的平安管理制度,并依据申请进入的缘由,只准在指定范围区域内活动;严禁擅自触摸、操作配电设备;对拒不听从管理,有危及设备运行平2、安,干扰正常运行管理工作举止的外来人员,伴随人员有权进行劝说、警告,甚至请出配电房。6、进出配电房必需顺手把门关严,以防小动物进入,引起一些故障或者破坏。 7、值班电工必需具备必要的电工学问,熟识平安操作规程,熟识供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法。并具备在特别状况下实行措施的力量。 8、值班电工要有高度的工作责任心,严格执行值班巡察制度,平安用具及消防设备管理制度和出入制度等各项制度规定。 9、不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏直行工作。若有必移制栏时,必需有监护人在场,并符合设备不停电时的平安距离。 10、雷雨天气需要巡察室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器3、与避雷针。 11、停电拉闸必需根据油开关(或负荷开关等)。负荷侧刀闸、母线侧刀闸的挨次依次操作。 12、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必需由两人执行,并由对设备更为熟识的一人担当监护人。 13、用绝棒拉合高压刀闸或经传动拉合高压刀和油开关,都应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,应穿绝缘靴。雷电时禁止进行倒闸操作。 14、带电装卸熔断器时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫上。 15、电气设备停电后,在未拉开刀闸和做好平安措施以前应视有电不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。 16、施工和检修需要停电时,值班人员应根据工作票要求做好平安措施,包括停电、检电、装设遮4、栏和悬挂标示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待四周带电设备位置和留意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开头工作。 17、工作结束时,工作人员撒离,工作负责人向值班人交待清晰,并共同检查,然后双方办理工作终结签证后,值班人员方可拆除平安措施,恢复送电。 在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。 18、高压设备停电工作时,距离工作人员工作中正常活动范围小于0.35米必需停电。距离大于0.35米但小于0.7米设备必需在与带电部门不小于0.35的距离处设坚固的临时遮栏,否则必需停电。带电部分在工作人员的后面或两侧无牢靠措施者也必需停电。 19、停电时必需切断各回线可能来电的电5、源。不能只拉开油开关进行工作,而必需拉开刀闸,使各回线至少有一个明显的断开点。变压器与电压互器必需从凹凸压两侧断开。电压互感器的一、二次熔断器都要取下。油开关的操作电源要断开。刀闸的操作把手要锁住。 20、验电时必需用电压等级合适并且合格的险验电器,在检修设备时出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好。高压设备验电必需戴绝缘手套。 21、当验明设备确已无电压后,应马上将检修设备导体接地并相互短路。对可能送电至停电设备的各方面或可能产生感应电压的部分都要装设接地线。接地线应用多股裸软铜线,截面不得小于25平方毫米。接地线必需使用专用的线夹固定在导体上,拆除时的挨次与此相反。装拆6、接地线都应使用绝缘手套。装拆工作必需由两人进行。不许检修人员自行装拆和变动接地线。接地线应编号并放在固定地点。装拆接地线应做好记录,并在交接班时交待清晰。 22、在电容器回路上工作时必需将电容器逐个放电。放电后接地。 23、在一经合闸即可送电到工作地点开关和刀闸操作把手都应悬挂"禁止合闸,有人工作'的标示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮栏上和禁止通行的过道上悬挂"止步、高压危急'的标示牌。 24、线路或用户检修要求停电时,值班人员应实行平安措施,然后通知对方负责人开头工作并进行登记。工作结束后必需接到原负责人通知方可恢复送电。严禁约时停、送电。 25、在带7、电设备四周工作时,必需设专人监护。带电设备只能在工作人员的前面或一侧否则应停电进行。 26、低压回路停电检修时应断开电源,取下熔电器。在刀闸操作把手上挂"禁止合闸,有人工作'的标示牌。 27、低压设备带电工作时,应设专人监护。工作中要戴工作帽,穿长袖衣服,戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具,并站在干燥的绝缘物上进行工作。相邻的带电部分,应用绝缘板料隔开。严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷,毛掸工具。 28、在带电的电流互感器二次回路上工作时,要严防电流互感器二次侧开路产生高电压。断开电流回路时,必需使用短路线在电流互感器二次的专用端子上短路。严禁用导线缠绕。工作中不得将回路的永久接地点断开。工作}

选择擅长的领域继续答题?
{@each tagList as item}
${item.tagName}
{@/each}
手机回答更方便,互动更有趣,下载APP
提交成功是否继续回答问题?
手机回答更方便,互动更有趣,下载APP
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
为你推荐:
下载百度知道APP,抢鲜体验使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。扫描二维码下载
×个人、企业类侵权投诉
违法有害信息,请在下方选择后提交
类别色情低俗
涉嫌违法犯罪
时政信息不实
垃圾广告
低质灌水
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。说明
做任务开宝箱累计完成0
个任务
10任务
50任务
100任务
200任务
任务列表加载中...
}
2021-03-21 17:01
来源:
中试昊昊懂生活
高压配电室操作注意事项
高压配电室是所有电中最危险的地方,中试控股但是我们还是需要操作高压配电室,所以我们必须要知道操作高压配电室的规程,是什么样的呢?高压配电室是最危险的,但是我们也应该知道在操作高压配电室操作的时候需要注意的问题。
高压配电室操作规程:
1、配电室操作电工必须严格遵守相关的各项安全操作规程。非持证人员严禁上岗并且操作。
2、无关人员严禁进入到配电室,如需进入必须经领导的同意才能方可进入。
3、室内检修,如需停电,应一人监护一人操作,先停低压电各分开关,后停低压电总开关,再停高压电负荷开关,并分别挂停电指示牌,封挂地线,确认停电无误方可检修。
4、清扫检修完毕送电前应做到:(1)清理施工现场检查工具(2)拆除接地线(3)人员撤离现场
5、高压电操作:(1)先合室外高压电隔离开关(2)合室内高压柜箱开关(3)合室内高压柜负荷开关给变压器送电
6、室内低压送电操作:(1)拆除停电指示牌,检查检修工具(2)先合低压柜总负荷开关,再合各分路开关(3)监视电压电流情况,发现问题及时处理
7、工作人员进行各项在操作检修时必须按规定穿戴着合格的防护用品
8、各种操作工具、防护用品应按规定定期检验,以保持完好。
高压配电室操作时注意的问题:
1、禁止在未断开接地刀的状况下,摇入高压真空断路器的手车。
2、禁止在高压带电的情况下,合接地刀以及打开电柜的门。
3、禁止在高压真空断路器处在合闸位置。
高压配电室操作安全提示:
1.、电工必须具备必要的证,熟悉安全操作规程,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法。并具备在异常情况下采取措施的能力
2.、高压配电室必须配备年检有效的的防护用品,如绝缘靴,绝缘手套、绝缘棒和高压验电器。
3.、配电室门上须有“电房重地,闲人免入”的危险提示标识。电工人员巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。
从上文我们可以很清楚的明白这样一个道理,不管多么危险的事情,我们都要去做,但是再操作的时候,我们需要知道规划是什么样的呢,我们需要知道高压配电室操作的规划,所有的东西也都有着注意事项,而高压配电室操作的注意事项更是不能忽略的。返回搜狐,查看更多