无自动重合闸装置的断路器跳闸卡在中间如何恢复,事故跳闸后允许合闸。

我刚刚参加过一次检修,就说说一次方面的吧。(下面主要介绍的是断路器的机构,属于二次指挥一次动作的部分)断路器就是个开关,然后泡在绝缘介质中可以灭弧。外界有个连杆连着断路器的开关闸刀,连杆连着一个储能弹簧(踏板摩托减震弹簧那么大)1、有个小电机,通上电会把储能弹簧拉长,就储上能了。这时连杆有闭锁部件扣住它使其不动。2、这时按下合闸(或者由继保给合闸线圈通电(220v),电磁效应让部件动作,类似人手摁下合闸按钮)闭锁部件解锁,储能弹簧的巨大拉力瞬间将闸刀合上——一声巨大的“咣”。3、继保通过电流互感器发现短路或过流等故障,立即给分闸线圈通电,闭锁部件解锁,储能弹簧的巨大拉力瞬间将闸刀分开,线路断开,一声巨大的“咣”。4、继保再次发出重合闸的信号,合闸线圈通电,电磁效应让部件动作,闭锁部件解锁,储能弹簧的巨大拉力再次瞬间将闸刀合上——又一声巨大的“咣”。5、①继保发现故障排除,不再动作,小电机转动继续把弹簧拉长储能。
②继保通过互感器发现故障依然存在,立即给分闸线圈通电,闭锁部件解锁,储能弹簧的巨大拉力瞬间将闸刀分开,线路断开,最后一声巨大的“咣”。此时,储能弹簧能量释放完毕,回到上方1步奏。另:弹簧储的能量至少能提供合——分——合——分四次动作的能量,这个能量很大。@马庆明 电机把弹簧拉长后: 合闸动作,弹簧会缩短一些分闸动作,弹簧又会缩短一些①若是人为的分闸,电机此时会重新拉长弹簧储能,为下次重合闸做准备②若是因故障分闸,电机不会动 3.再次合闸(重合闸),弹簧又会缩短一些。4.①故障消除,电机拉长弹簧储能。②故障依然存在,进行分闸动作,弹簧又会缩短一些,然后电机拉长弹簧储能。也就是说,弹簧至少能够提供1、2、3、4中断路器动作的能量,它并不是一次动作就全部释放能量,而是一步一步逐渐缩短来释放能量。电机可以在2、4下面的情形中进行储能,至于什么时候储能,什么时候不动,是由继保的单片机作出判断下达通电指令的。}

我要回帖