90kw电机要电机90千瓦,380v用多大的线电缆

正常会给它配置95平方毫米的铜芯线,这种规格的电机通常会配备三相交流电,它的额定电压是380伏,依据公式得出它的相电流为137A,再与系数13相乘等于178A。正常铜芯线每平方能够负载2安的电流,178A除以2等于89平方毫米,与89平方毫米相近的规格为95平方毫米。需要给电器配备多大规格的电缆,需从多个角度考虑,像是电线的材质、施工环境、绝缘层、品牌等等,这样才能购买到符合我们需求的产品,保证在供应电器正常运转的同时减少安全事故发生的概率,更好地维护业主的人身财产安全
}

1个回答
关注
摘要
95平方毫米铜芯电缆。90千瓦的额定电压为380伏;相电流=功率/(根号3×电压)=90/(根号3×380)=137安;137×1.3=17...按电工手册铜芯载流量2安/平方毫米,178/2=89平方毫米,所以最合适就是铜芯95平方毫米。咨询记录 · 回答于2023-01-05店铺内用电90千瓦用多大电缆95平方毫米铜芯电缆。有点回答说用五十平方铜电缆,还有90平方铝电缆,这会你有告诉我用95平方铜电缆,我都不知道那个是对的了您好,亲90KW应该配95平方毫米的电缆。计算方法如下:根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=90000÷(1.732×380×0.85)=160.876(安培)根据电流,参考安全载流量表,查得选用95平方毫米的铜芯电缆查得选用95平方毫米的铜芯电缆。您好,亲90KW应该配95平方毫米的电缆。计算方法如下:根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=90000÷(1.732×380×0.85)=160.876(安培)根据电流,参考安全载流量表,查得选用95平方毫米的铜芯电缆查得选用95平方毫米的铜芯电缆。我这个是店铺内使用,不是电机这两种情况一样的吗您好,亲正常情况是这样的哦已赞过你对这个回答的评价是?评论
收起