展开全部30千瓦电机用16平方以上的铝线或10平方以上的铜线。根据三相电机额定功率计算公式:P=U×I×1.732×cosφ×η(cosφ为此电机的功率因数,η为电机的效率,在实际估算计算时国产电机的cosφ×η值可以按0.8估算,U和I分别为电机绕组相电压、相电流),可知电机额定电流约为57A。10平方以下的按每平方5A电流配线,100平方以上的按每平方2A,10(不含)以上、25平方以下的按每平方3A配线,35平方(含)以上、100平方(不含)以下按每平方4A配线。因此,应该选择10平方以上的电缆线。电机在运行中需要注意的事项如下:(1)电动机在额定冷却条件下,可按制造厂铭牌上所规定的额定数据运行,不允许限额不明确的电动机盲目地运行。(2)电动机线圈和铁芯的最高监视温度应根据制造厂的规定执行。(3)电动机轴承的允许温度,应遵守制造厂的规定。无制造规定时,按照下列规定,对于滑动轴承,不得超过80℃。对于滚动轴承,不得超过100℃(油脂质量差时,不超过85℃)。(4)电动机一般可以在额定电压变动-5%至+10%的范围内运行,其额定出力不变。(5)电动机在额定出力运行时,相间电压的不平衡率不得大于5%,三相电流差不得大于10%。已赞过已踩过你对这个回答的评价是?评论
收起推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
下载百度知道APP,抢鲜体验使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。扫描二维码下载
×个人、企业类侵权投诉
违法有害信息,请在下方选择后提交
类别色情低俗
涉嫌违法犯罪
时政信息不实
垃圾广告
低质灌水
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。说明
做任务开宝箱累计完成0
个任务
10任务
50任务
100任务
200任务
任务列表加载中...
}
用电功率3KW左右,如果电压是220V,电流为13.5A,可以用2.5平方铜线。用电功率3KW左右,如果电压是380V,电流为6A,可以用1.5平方铜线。一般来说电机的功率大概是在0.8左右,而3000瓦的单相电机的电流就为17a左右,而三相电机的电流就为5.7a左右。 如果是220v的,那么3000瓦的电机电流大概是在13.64a左右。电线平方是按照国家的标准来规定的,在生活之中为了能够区分开来,一般来说我们就用几平方来划分电线的负荷。电线的平方就是指电线的横截面积,一般不包括它的绝缘层,只是内部的铜线或铝线,而电线是圆形的,也就是指它的圆形横截面的面积,用平方毫米作为它的单位。电线是由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层;电缆是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。电缆与电线一般都由芯线、绝缘包皮和保护外皮三个部分组成。欢迎大家多多来关注我们}