如何做配电箱箱电源怎么接线?

大家好,今天聊一聊工地临时配电箱(柜)里面电气的配置及识图方面的知识,希望对大家有所帮助。工地临时配电箱,分为总配电箱,也就是一级配电箱,二级配电箱和三级开关箱。先说下各级配电箱中电器的配备情况。总配电箱实物图二级配电箱实物图工地三级配电箱实物图1,一级配电箱的配置(1)进线总隔离开关,一般用400A一630A透明塑壳断路器,分断时有明显分断点。(2)根据用电需求设置4一8个回路,每个回路用250A一400A型透明塑壳断路器作为分路隔离开关,毎个回路要设置一个漏电保护器,对每个回路实行漏电保护。以满足对电路短路,过载,欠压,缺相,漏电的保护需求。2,二级配电箱的配置一般二级配电箱不设漏电保护器,只设置总隔离断路器和分路隔离断路器。3,三级配电箱的配置三级配电箱用100A透明塑壳断路器作总开关,用16A一63A两极或四极透明塑壳漏电断路器作分路控制。4,配电箱,开关箱必须单独设零线和地线端子板,进出线必须与端子板做可靠连接。零线端子板必须与电气安装板绝缘,地线端子板要与电气安装板做电气连接,进出线中的零线和地线,必须通过零线和地线端子板连接。另外一级配电箱当中还配有电流互感器,电流表,电度表。转换开关,电压表,以适应对电路各个参数检测的需求。不同配电箱(柜),里面的电气配置会有所不同。但必须适应施工现场和户外临时用电,满足三级配电,二级保护,一机一闸,一漏一箱配电及保护的使用要求。2,下面我们以一级配电箱主接线图和二次接线图为例说明配电箱内部元器件的组成及连接关系。(1)主接线图主电路接线图主电路接线图中,电箱的进线三根火线接到630A总进线开关的进线端,零线N直接进零排,地线PE接到地排上。三根相线从总电源开关输出端引出,分三路分别进入三个分路隔离开关(D Z 20K 一400,两个D Z20K 一250) 的输入端,通过三个隔离断路器分别接到三个漏电保护器的输入端,另外从零排拉出三根零线分别接入三个漏电保护器的输入端,经过三个漏电保护气的的三火一零加上从地排引入地线,每路五根,分三路分别引到下级配电箱输入端。另外一路是单相回路,为小功率单相电气设备提供电源,电源的A相和从零线排引出的零线接在单相回路隔离开关(DZ47一32)进线端子上,隔离开关出线接到漏电保护器(RcD一40)输入端子上,漏电保护器输出线加上从地排引出的地线一共三根,一火,一零,一地引到下级配电箱(2)二次接线图一级配电柜二次接线图由图上可以看出①电压表通过转换开关和熔断器接到配电柜进线A,B,C三根相线上,通过转动转换开关的手柄Pro,用来测量AB,AC,BC之间的线电压②电度表带电流互感器的接线方法,请看小编发表过的《三相四线电表如何接线》,这里不再赘述。③交流电流表的接线,A,B,C三相线分别穿过电流互感器3LH,2LH,1LH当作初级线圈,电流互感器次极端子s1和S2分别接到电流表的两极上,如果电源从电流互感器的P1面穿入,从P2面穿出,S2需接地,如果电源从互感器P2面穿入,从P1面穿出,S1需接地。④总隔离断路器分闸线圈通过按钮开关接到220V电源上,通过操作分闸按钮,实现对隔离开关的快速分断。⑤分路隔离开关的分闸线圈接上控制按钮,安装到配电柜门上,方便操作。就此缀笔,不足之处,欢迎大家批评指正,谢谢各位。}

0
分享至
用微信扫码二维码分享至好友和朋友圈我们家里装修的时候,几乎每家每户都会安装空气开关。空气开关安装的位置就是我们室内配电箱内,常用对象就是我们室内的总开关,或者是照明回路的总开关。所以我们大家要学会空气开关的接线。对于空气开关的接线,齐家室内姐总结一下,主要就是分成了以下三个步骤。大家可以按照步骤去进行操作,基本上就可以完成。(一):接线准备在空气开关准备接线之前,我们要做好相应的准备工作。因为我们需要使用对应的工具才能够完成空气开关的接线,所以在接线之前,齐家室内姐建议大家做好如下的准备工作。这样也方便我们可以更好地去进行接线。①电线必须穿到位。也就是说,如果我们家里安装空气开关,这个时候必须把电线都穿完。我们所能看到的状态,就是配电箱内留有约40~50cm长的电线,预留在配电箱内,而预留的电线都穿到了室内各个开关。这时我们要把电线摆放整齐并做好标记。也就是每个回路对应的电线做好对应标识,标记出来。②工具的准备。对于空气开关的接线,我们要准备相应的工具。例如我们也最起码要有剥线的工具,还有就是拧螺丝的工具。所以这时建议大家准备好剥线钳子,还有就是准备好对应的十字螺丝刀,或者是电动的改锥,都是可以的。这样就可以准备进行接线了。(二):接线当我们把所有的准备工作提前完成,此时就可以对空气开关接线了。大家一定要注意,在空气开关接线之前,一定要确认空气开关断电。例如我们接室内配电箱里的空气开关的电线,一定要把进入室内的电源的总开关断掉,也就是我们电表下口的总开关,把闸拉下来,然后用电笔检测一下,确保没有电之后才开始进行操作。具体可以按如下的步骤进行接线。①电线的裁剪。我们首先要做的第一步就是按照要求对电线进行裁剪。这时裁剪就是满足我们接线要求的一定的长度,并在下面留有一定的富余量。所以常规的接线是在我们空气开关下口弯曲并留有一定数量,之后再根据到空气开关的位置进行裁剪,这样我们就把电线处理完成。②剥线。所谓剥线,就是我们要将接入空气开关的电线端部的绝缘层剥开。这时一般就是使用专用的剥线钳子来进行。这里我们需要注意的就是剥线的长度,一定要根据我们的空气开关的型号去选择。如果大家不清楚具体长度,可以使用铜线测量一下。像家用空气开关,一般剥线的长度在2公分左右。我们利用剥线钳将电线端头2公分左右的绝缘层切割掉,然后露出里面的铜线的线芯。③安装。这时我们就可以把电线安装到我们的空气开关里了。像家用空气开关常见的有两种形式:一种是目前比较常用的2P的空气开关,还有一种是以前比较常用的1P的空气开关。对于2P的空气开关接线非常简单,我们就按照空气开关上面所标的字母进行接线,标有字母L的接我们室内的火线,此时接的就是黄色,红色或者是绿色电线中的一种电线。标有字母N的,我们接零线,也就是接淡蓝色绝缘层的电线。另外,我们一定要把地线按照规范要求接到地排上。此外就是1P的空气开关,由于进出线端都是只有一个接线端子,所以这个端子的接的就是火线,而零线应该接到配电箱内的共用零排上,地线接到共用的地排上。这里需要注意的是空气开关的上口接的是电源的进线,空气开关的下口是接的电源的出线,也就是我们室内的所有的电线。这点不能搞错。④紧固检查。这是非常重要的一步。也就是我们把电线按照火线,零线和地线分别接到各个位置,其中火线和零线接到了空气开关下口的接线端子中,这时要用螺丝刀紧固。例如我们可以使用螺丝刀再去紧固2~3圈,紧固完成以后,我们用手试试电线是否牢固。如果发现电线不牢固,要重新紧螺丝,直到电线牢固为止。这是如果我们发现某一个螺丝存在着脱扣的情况,那么及时地更换螺丝,或者是更换空气开关,这种情况是不允许继续使用的。(三):测试当我们把空气开关按照规范的要求进行接线以后,就要进行测试了。因为电路安装完成以后,必须进行电路的通电试验,以此来检测我们室内各个电路的安装是否正确。在空气开关接线完成以后,也需要进行测试,来检测其安装是否符合要求。具体可以按照如下的步骤进行。①合闸。所谓的合闸,就是我们室内空气开关或者是漏电保护开关接线全部完成以后,这时我们就可以合闸了。在合闸的时候,一定要注意操作的顺序。我们首先适合的是室外的总闸,也就是把电表下口的总闸推上去。然后再合室内的总闸,把闸推上去。观察一段时间,如果没有任何状况,就合各个回路的分闸。例如合照明回路的闸,观察一下没有问题,然后合插座回路的闸,以此将室内所有的闸全部合上。②检查。这是我们首先要检查的是室内的照明情况。也就是说我们去各间屋,试试屋内的灯是否能够正常亮亮,利用灯的开关,检查灯的情况。如果灯没有问题,再去检查我们家里的插座。这时我们可以插上一台电器或者用那种专用的验电器来检测一下。这里重点检测的就是电路整个的工作情况,还有就是需要检测地线的连接情况。到这个阶段,我们所有的接线就算全部完成了。家用配电箱内的开关,大家是要了解一下的。像我们家用配电箱内最常见的开关就是空气开关和漏电保护开关,而这两种开关的接线方法又不是完全一样的。像我们比较常用的空气开关的接线是非常简单的,大家记住一点,就是空气开关的上口是接从室外接入来的电源。接线的时候要按照字母标识去接线。如果没有字母,其实也是左零右火的一个规则。对于空气开关的下口同样也是如此。我们重点的就是要关注接线的牢固程度,千万不能够出现虚接的情况。因为很多故障的发生,其实都是出现在虚接上,所以重点要对这个情况进行检查,确保我们的电路的连接安全。(素材来源于网络,无法核实真实出处,如有侵权,请直接联系齐家小编删除。谢谢!)特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.相关推荐热点推荐
2023-10-02 16:32:49
}

我要回帖

更多关于 如何做配电箱 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信