一个高低压联络柜的几种状态真空开关可以接受两个变电所的电压吗?


1、在电气设备上工作,保证安全的主要技术措施有哪些?答:停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮拦等安全措施。
2、在电气设备上工作,保证安全的组织措施是什么?答:变配电所的停送电和检修必须严格管理,有严密的管理制度作为安全保证,保证安全的组织措施是各种安全工作制度,最主要的有工作票制度,操作票制度,工作许可制度,工作监护制度,工作间断、转移、终结制度。
3、红绿灯的作用?
答:
(1)红灯亮,表示断路器运行状态,监视跳闸回路的完整性,反应开关在合闸位置。
(2)绿灯亮,表示断路器备用状态,监视合闸回路的完整性,反应开关在跳闸位置。
4、变压器的保护有几种?
答:
(1)差动保护,作用于跳闸,警铃,警笛都响
(2)瓦斯保护,作用于跳闸,警铃警笛都响
(3)过流保护,作用于跳闸,警铃警笛都响
(4)温度保护,作用于信号,警铃响
(5)速断保护,作用于跳闸,警铃,警笛都响
(6)过负荷保护,作用于信号,警铃响。
5、变压器并列运行的目的、条件、后果?
答:
目的:提高变压器运行经济性。
条件:
(1)接线组别和电压等级应相同,相序一致
(2)变比相等。允许相差+-5%
(3)阻抗电压相等。允许相差+-10%后果;
后果:
(1)如果电压比不同两台变压器并列将产生环流,影响变压器出力。
(2)短路电压不相同变压器所带的负荷不能按变压器容量成比例分配,阻抗小带的负荷大。
(3)两台变压器并列时接线组必须一致,否则会造成短路。
6、什么是电压互感器(PT)?
答:PT是一种电压的变换装置,它是将高电压变换为低电压以便用低压量值反映高压量值的变化,因此可以直接用普通电气仪表进行测量。
7、巡视高压设备有哪些规定?
答:
(1)巡视高压设备时不得进行其他工作,不得随意移动或越过遮栏。
(2)雷雨天气时应穿戴好绝缘靴等防护用品,不得靠近避雷针和避雷器。
(3)当高压设备发生接地故障时,在室内不得进入故障点4米以内,在室外不得进入故障点8米以内,需进入上述范围必须穿好防护用品。接触设备外壳和构架时,应戴好绝缘手套。
(4)巡视配电装置,进入高压室后要将门锁好。
8、变压器的空载运行?负载运行?
答:所谓变压器的空载运行就是在变压器一次绕组N1上加额定电压U1,二次绕组开路的工作状态。所谓变压器的负载运行就是变压器的二次绕组有电通过的工作状态。
9、电气值班员的职责有哪些?
答:
(1)进行倒闸操作和事故处理
(2)负责按时巡视设备,抄表计量
(3)进行无功,电压调整,做到设备经济运行
(4)负责填写各种纪录
(5)保管各种工具仪表,备件等
(6)做好设备维护和搞好清洁卫生
(7)认真学习和执行有关规程,熟悉变电所的一二次接线和设备分布,结构性能,工作原理要求及维护保养方法等。
10、倒闸操作时的注意事项
答:
(1)必须持操作票进行操作,严禁只凭记忆不核对电气设备和开关设备的名称进行操作。
(2)在执行操作时,监护人要唱票,执行操作人要复诵,核对无误监护人下达命令后操作者方可执行。(3)需要上级调度下达命令后方能操作的项目,则应在该操作项目前用红笔以“待令”字样并在前一页下画一红杠,以防止造成误操作。
(4)执行操作任务时应专心致志,不得分散精力,以免误操作,更不允许无故中断操作,旁顾其他业务,以免酿成事故。
(5)倒闸操作结束后,应在记录本上填写操作完成情况,结束时间。按照操作后的实际情况,改变操作模拟板,使之符合设备的现行状态。之后向发令的上级调度汇报任务已完成。
(6)应尽量避免高峰负荷异常运行和气候恶劣情况下操作。
11、什么是高压配电装置?
答:高压配电装置系指电压在1kV以上的电气设备,是接受和分配电能的高压设备。
12、高压配电装置的一般要求是什么?
答:
(1)保证工作的可靠性,维护方便和安全。
(2)保证电气设备发生故障或火灾故障时,能局限在一定范围并宜于迅速解除。
(3)保证运行经济合理,技术先进,安装和修理时能运送设备以及预留发展和扩建余地。
13、高压油开关有何用途?常用的有哪些类型?
答:高压油开关,也称油断路器,主要用于正常情况下或故障情况下切断或接通电路,在发生短路时,继电保护动作能自动切断短路电能。
14、高压隔离开关有何用途?
答:断开无负荷的电路,并造成可见的空气间隔保证作业安全,这种开关因无消弧装置是严禁带负荷拉合刀闸。
15、油开关,隔离开关,负荷开关有什么区别?
答:油开关是切断负荷电流和短路电流的主要设备。隔离开关只能在没有负荷电流的情况下切断线路和割断电源。负荷开关只能用来切断负荷电流(工作电流)。
16、高压油开关装油过多或过少有什么影响?
答:油开关触电在断或合时产生电弧,在电弧高温的作用下,周围的油迅速被分解气化,产生很高的压力,压迫四周的油使油面上升,若油量太多时,则开关内油已升至油箱盖,而电弧尚未切断,气体继续产生,可能发生严重喷油或因油箱受高压力而爆炸。若油量不足,在断弧时,时间加长,甚至难于熄弧,含有大量氢气,甲烷和乙炔,油蒸气的混合气体泄入油面上空的室内与该空间的空气混合,比例达到一定数值时,也能引起开关爆炸。因此,油量的多少至关重要。
17、设备在运行过程中发现断路器严重缺油或油标管内无油应如何处理?
答:
(1)应取下操作电流熔断器,防止自动跳闸。
(2)与总调联系,汇报情况,需要减负荷停电处理。
(3)将断路器停下,做好安全措施,进行维修和添油。
18、断路器在运行过程中发现哪些现象时需要作紧急处理立即停止工作?
答:
(1)严重漏油造成油面低下看不到油面。
(2)断路器的支持瓷瓶断裂或套管炸裂。
(3)断路器内发出放电声响。
(4)断路器连接点过热变色。
(5)断路器瓷瓶绝缘表面严重放电。
(6)故障跳闸后,断路器严重喷油、猫眼。
19、隔离开关发生带负荷拉合的错误操作时如何处理?
答:
(1)如果错拉隔离开关,在刀口发现电弧时应急速合上,如已拉开则不允许合上。
(2)如果错拉隔离开关时,无论是否造成事故均不许再拉开,因为带负荷拉刀闸会造成弧光短路事故,应迅速报告有关部门,以采取必要措施。
20、怎样判断死接地和非死接地?
答:如果一相电压降低但不为零,令两相升高达不到3倍,应判断为非死接地。如果一相电压为零,另两相电压升至线电压应判断为死接地。
21、中央信号的作用是什么?共分几种信号?
答:中央信号是监视变电所电气设备运行的一种信号装置,当发生事故时,相应的装置将发出各种灯光及音响信号。中央信号按用途可分为事故信号、预告信号和位置信号。
22、什么是二次系统?包括那些部分?它的任务是什么?
答:对一次设备进行监视、测量、操纵、控制和起保护作用的辅助设备称为二次系统。包括继电保护、自动装置、控制系统、测量仪表、信号装置和直流操作电源、二次回路等。任务是反映一次系统的工作状态,控制一次系统并在一次系统发生事故时能使事故部分退出工作。
23、如何挂接地线?
答:
(1)选择合格的接地线。
(2)两人进行,一人操作,一人监护。
(3)对挂接地线设备要停电、验电,却无电压,再装设。
(4)先装接地端,再挂导体端。
(5)拆时相反。
(6)必须戴绝缘手套。
24、什么叫接地?
答:电气设备的任何部分与大地进行可靠的电连接。
25、什么叫保护接地?
答:在三相三线制电源,中性点不接地的低压电网,将电气设备的金属外壳或构架与大地可靠的连接起来,就叫保护接地。
26、什么叫保护接零?
答:在1000v以下的中性点接地良好的三线四线制系统中,将电气设备的金属外壳与电力系统的零线相接就叫保护接零。
27、什么叫重复接地?
答:在采取保护接零时,除了中性点接地以外,还必须在零线上一处或几处进行接地,就叫重复接地。
28、电气事故可分为几类?
答:
(1)触电事故
(2)雷击事故
(3)静电事故
(4)电磁辐射事故
(5)电路故障事故
29、什么是安全电流极限?
答:人体触电时,不用他人帮助尚能自行摆脱带电体时,流经人体的电流,称为安全电流极限。我国规定安全电流极限值:交流电为30MA,直流电为50MA。
30、电流通过人体什么部位最危险?最危险的途径是什么?
答:电流通过人体心脏最危险。从手到脚的电流途径最危险。
31、触电急救的要点是什么?
答:要立足争取时间,动作迅速,救护得法,发现有人触电,首先要尽快的使触电者脱离电源,采取有效措施,就地正确抢救,恢复触电者的心跳和呼吸是最重要的。对停止呼吸的触电者,实行人工呼吸,对心脏停止跳动的,在现场立即采取胸外心脏技压法进行抢救,同时迅速通知医院,请医生赶到现场接替现场的工作。
32、触电急救用药应注意哪两个问题?
答:
(1)任何药物都不能代替人工呼吸和胸外心脏挤压(2)要慎重使用肾上腺素。
33、我国安全电压的等级可分为几个等级?各是多少?
答:分为6伏,12伏,24伏,36伏,42伏五个等级。
34、电气安全标示牌常用的有哪些?
答:
(1)禁止合闸,有人工作。
(2)禁止合闸,线路有人工作。
(3)在此工作。
(4)止步高压危险。
(5)从此上下。
(6)禁止攀登,高压危险。
(7)已接地。
35、“禁止合闸有人工作”和“禁止合闸线路有人工作”标示牌在使用上,有什么不同?
答:在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸的操作把手上,均应挂“禁止合闸有人工作”的标示牌。如果线路有人工作,应在线路开关和刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作”的标示牌。
36、线路作业时,变电所安全措施是什么?
答:
(1)线路停送电均应按照值班调度员或指定人员的命令执行。
(2)严禁口头约时停送电。
(3)停电时必须先将该线路可能来电的所有开关、线路刀闸、母线刀闸全部拉开。用验电器验明却无电压,在所有可能向该线路来电的各端装设接地线,线路刀闸操作手柄上挂上“禁止合闸线路有人工作”标示牌。
37、为什么送电时先合电源侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关?停电时先停负荷侧隔离开关?
答:
(1)若断路器误在合闸位置,先合负荷侧隔离开关,再合电源侧隔离开关,就会造成电源侧隔离开关带负荷合闸,一旦发生弧光短路,会造成母线故障,人为扩大事故范围。反之,变为负荷侧隔离开关带负荷合闸,一旦发生弧光短路,断路器保护会自动跳闸,切除故障,缩小事故范围。
(2)若断路器误在合闸位置,如先拉母线侧隔离开关,弧光短路点在断路器的内侧,造成母线短路。如先拉负荷侧隔离开关,弧光短路点在断路器外侧,断路器保护自动跳闸,切除故障,缩小事故范围。另外,还能防止操作不应停电的设备。
38、为什么运行中的CT二次不允许开路?
答:因为若开路,一次绕组的安匝都作为铁芯激磁安匝,使铁芯损失增大,造成过热,烧坏二次绕组,更主要的是磁密度增大,二次绕组上感应出很高的电压(几百伏或上千伏,严重危害操作人员的安全)。
39、开关柜应具备防止电气操作为主的五防功能?答:
(1)防止带负荷拉隔离开关。
(2)防止误分合断路器。
(3)防止带电挂接地线。
(4)防止带接地线和隔离开关。
(5)防止误入带电间隔。
40、继电器的种类?
答:按其结构原理可分为:电磁型、感应型、磁电型、整流型、极化型、晶体管型。按反映物理量可分为:电压、电流、功率方向、阻抗、周波继电器。按反应量大小可分为:过量继电器和低量继电器。
41、二次系统的任务?
答:是反映一次系统的工作状态,控制一次系统,并在其发生事故时,使事故部分退出工作。
42、二次回路分类?
答:可分为继电保护回路,自动装置二次回路,控制系统二次回路,测量仪表二次回路,信号装置二次回路和直流操作电源二次回路。
43、升压站信号装置?
答:按其用途可分为中央信号、位置信号以及其他类信号装置。位置信号主要作用是指示断路器跳合闸位置和隔离开关分合闸位置。中央信号装置分为事故信号、预告信号。事故信号主要任务:是在断路器事故跳闸时,能及时发出音响信号,并使相应的断路器灯光位置信号闪光。预告信号主要任务:是在运行设备发生异常现象时,瞬时发出音响信号,并使光字牌显示出异常状况的内容。
44、预告信号装置作用?
答:当电气设备发生不正常运行情况时,发出音响,同时使相应的光字牌发亮,从而使值班人员能及时采取措施加以处理,以防止事故发生。
45、什么是空投试验及目的?
答:小车刀闸在分位,真空断路器在合位。目的:检查机构是否灵活,二次回路是否完整,继电保护是否完整,继电器分合闸是否正常。
46、高压柜跳闸有什么现象?如何处理?
答:电脑提示报警,电流、电压为0,电脑路灯闪,模拟屏绿灯闪,高压柜分闸指示灯绿灯亮,断路器在分位,信号继电器灯亮,提示速断跳闸或过流跳闸。应立即汇报调度,若过流跳闸需减负荷再送电,若速断跳闸需查明原因后再送电。
47、母线停电作业结束后,应注意检查哪些事项?答:严格认真检查验收工作票数量是否全部返回,方可联系送电,如没返回,应挂“禁止合闸”牌。
48、互感器巡视内容?
答:
(1)有无渗漏油,套管瓷质有无裂纹闪络痕迹,其内部有无放电异常噪声。
(2)吸湿器的变色硅胶是否发生色变。
(3)各部接线端有无松弛发热现象。
(4)油位指示是否正常。
(5)三相电压是否平衡在允许范围内。
(6)雨雪或霜冻时套管有无粘如冰柱雪团等异物,如发现其故障就立即向主管部门和负责人报告,重大故障在请示上级同意后,应立即进行检修处理。
49、电容器巡视项目及标准内容?
答:
(1)声音正常无放电声。
(2)电容器的外壳无膨胀及渗油现象。
(3)套管及支持瓷瓶无裂纹并保持清洁无放电痕迹。
(4)各部接点不发热,房屋不漏雨,通风良好。
(5)电容器的保护(熔断器)应完整并接触良好。
50、变压器在哪些情况下应增加巡视次数?
答:
(1)过负荷或负荷有显著增加时。
(2)新装和长期停运和检修后的设备投入运行时。
(3)设备缺陷有发展,运行中有可疑现象时。
(4)遇有大风、雷电、浓雾、冰冻、大雪等天气变化时。
(5)根据领导指示增加巡视等。
51、运行中的变压器发现哪些情况停止运行?
答:
(1)声响很大,且不均匀,有爆炸声。
(2)冷却条件正常,而变压器的温度不正常。
(3)油枕或防爆管喷油。
(4)漏油致使油面低至油位计所示上限。
(5)油色变化过甚,油内发现水分碳质等。
(6)套管有破损、裂纹、放电现象。
52、巡视变压器的内容?
答:
(1)音响应正常。
(2)油位应正常,外壳清洁无渗油现象。
(3)油温正常。
(4)负荷情况。
(5)引线不应过松、过紧,接头接触良好,示温蜡片应无融化现象。
(6)气体继电器应充满油。
(7)防爆管玻璃应完整无裂纹,管内无存油。
(8)冷却(风冷、强油风冷、水冷)系统应正常
(9)瓷套管清洁、无裂纹和打火放电现象。
(10)呼吸器畅通,硅胶不应吸潮饱和油封、呼吸器的油位应正常。
53、电气值班人员对要求停电检修,停送电时必须遵守哪些规定?
答:
(1)变电所的一切正常操作均得到电气负责人的命令或许可后方可操作。
(2)值班人员必须接到检修工作负责人送来的工作票方可进行停电操作。并要在停电的线路上挂好短路接地线,并在操作把手及刀闸上挂“有人工作,禁止合闸”的标示牌。
(3)工作完毕后送电以前,应进行下列工作:a.收回工作票;b.检查工作质量是否合乎要求,相序有无改变,设备上有无遗留下的工具和材料;c.全体工作人员退出工作现场,并通知所有人员不得再接近设备或在设备上工作,遇有工作人员不在时,应设法通知或留专人等候;d.拆除全部接地线和警告牌。
54、当系统发生一相金属接地时有什么现象?如何处理?
答:
(1)电脑语音报警10kV系统一相死接地,电脑显示某相电压为零,另两相升高至相电压的根号3倍,确认为死接地,并到高压室查看消弧及过电压保护柜某一相死接地,接地相红灯亮,确认哪相接地后解除警报,并做好记录。
(2)汇报总调,三焦调,动力调接地情况。
(3)如果死接地信号瞬间恢复,汇报总调,三焦调,动力调,并做好记录。如果不能自动恢复,需通知动力调度派维修人员维修,并有运行员协助处理,事故处理完毕后,汇报总调,三焦调,动力调并做好记录。
55、当交接班发生事故时应怎样处理?
答:
(1)交接班不允许在倒闸操作和事故处理时进行。
(2)交接班中发生事故,要停止交接。
(3)由交班人员负责处理后,方可继续交接班。
(4)距交接班时间2小时内的计划操作,交班人员要做好操作票等准备工作。
56、“六核对”“八不准”
答:
六核对:
(1)与调度核对
(2)与模拟图核对
(3)与操作盘核对
(4)与操作把手核对
(5)与开关箱核对
(6)与操作机构核对。
八不准:
(1)没填写操作票不准操作
(2)操作票没核对不准操作
(3)两人不明确任务和操作过程不准操作
(4)没检查没对号不准操作
(5)没确认设备状态不准操作
(6)两人没到位不准操作
(7)没接到准确命令不准操作
(8)双方对话不完不准操作。
57、带电设备检查接点过热一般有哪些现象?
答:
(1)相色变化
(2)示温蜡片55摄氏度至85摄氏度
(3)红外线测温仪测量
(4)雨雪天气有无蒸气发热现象。
58、运行中的电容器在什么情况下应立即停运?
答:
(1)运行电压超过额定电压1.1倍时
(2)电容器爆炸
(3)运行电流超过额定电流1.3倍
(4)电容器油管喷油或起火
(5)接点严重过热或融化
(6)电容器内部放电或放电设备有严重异常声
(7)电容器外壳有异形膨胀。
59、变电所全所停电后,为什么必须将电容器开关拉开?
答:变电所全部停电后,一般都将所有的馈线断路器拉开,因此,变电所来电后,母线负荷为零,电压较高,此时,电容器如不先切除,在较高的电压下突然来电,有可能造成电容器严重喷油或鼓肚,同时由于母线没有负荷,电容器充电后,大量无功向电网倒送,致使母线电压升高,即使是将各级负荷送出,但由于从来电到送出也需要一段时间,这时母线电压仍然维持在较高的电压水平,且往往超过电容器允许的连续运行电压。此外,当空载变压器投入运行时,通过电容器的电流将达到额定电流2—5倍,持续时间1—30秒,能引起过流保护动作或造成电容器损坏。返回搜狐,查看更多
责任编辑:}
1、对10kV变(配)电所的接地有哪些要求?变压器、开关设备和互感器(PT、CP)的金属外壳,配电柜、控制保护盘、金属构架、防雷设备、电缆头及金属遮栏等。对接地装置有下列要求:①室内角钢基础及支架要用截面不小于25×4mm2的扁钢相连接做接地干线,然后引出户外,与户外接地装置连接;②接地体应距离变(配)电所墙壁三米以外,接地体长度为2.5米,两根接地体间距离以5米为宜;③接地网形式以闭合环路式为好,如接地电阻不能满足要求时,可以附加外引式接地体;④整个接地网的接地电阻不应大于4欧。2、怎样连接不同截面,不同金属的电缆芯线?连接不同金属,不同截面的电缆时,应使连接点的电阻小而稳定。相同金属截面的电缆相接,应选用与缆芯导体相同的金属材料,按照相接的两极芯线截面加工专用连接管,然后采用压接方法连接。当不同金属的电缆需要连接时,如铜和铝相连接,由于两种金属标准电极位相差较大(铜为+0.345伏,铝为-1.67伏)会产生接触电势差。当有电解质存在时,将形成以铝为负极,铜为正极的原电池,使铝产生电化腐蚀,从而增大接触电阻,所以连接两种不同金属电缆时,除应满足接触电阻要求外,还应采取一定的防腐措施。一般方法是在铜质压接管内壁上刷一层锡后再进行压接。3、防爆电气设备竣工验收时,应详细验收什么项目?防爆电气设备竣工验收时,必须注重以下几点:①验明“防爆合格证号”;②防爆电气设备应在类型、组别,符合设计;③防爆电气设备在外壳应无裂纹、损伤、接线盒应紧固,且固定螺栓和防松装置应齐全;④防爆充油电气设备,油箱等不应渗漏油,油面高度符合要求;⑤电气设备多余的进线口,应按规定作好密封;⑥电气线路的密封装置的安装应符合规定;⑦安全火花型电气设备的配线工程,其线路走向标高应符合设计,线路应有天蓝色标志;⑧电气装置的接地或接零,应符合规定,防静电接地,应符合设计要求。4、成套手车柜的安装应符合什么规定?成套手车柜的安装应该符合以下规定:①手车推拉灵活轻便,无卡阻碰撞现象;②动静触头中心一致,接触紧密,手在推入工作位置,符合产品要求;③二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠;④机械闭锁装置应动作准确可靠;⑤柜内照明齐全;⑥安全隔板开关灵活,随手车柜的进出而相应动作;⑦柜内控制电缆的位置不应妨碍手车进出,并牢牢固定;⑧手车与柜体间的接地触头,应接触紧密,手车推入柜内时,其接地触头应比主触头早接通拉出时相反。5、配电盘(柜)安装前的准备工作?①配电盘的安装应在室内粉刷完毕,基础达到要求强度,清扫干净后进行;②配电盘在安装前应进行检查验收,查核配电盘的型号,盘内的电器元件是否符合要求,有无机械损伤;③基础型钢应配合土建下好埋件,基础型钢顶面应高出地平面10-20mm,同一场所同一水平面上的基础型钢的水平误差不应超过长度的1/1000最大水平误差不应超过5mm,小车式配电柜的基础型钢应与屋内地面相平。6、怎样修理异步电动机转轴的一般故障?①转弯曲:将转子取出并根据具体情况加以校正;②轴的铁芯档磨损:则应在铁芯两端的轴上开一个环开槽,再放入两个弧形键并与轴焊在一起;③轴颈磨损:一般可在轴颈处落花处理。如果磨损严重,也可在轴颈处用电焊堆积一层,再用车床加工至要求尺寸;④轴裂纹:较严重应更换处理。7、在那些情况下,操作前,必须进行核相?①一切新安装、改装与系统有联络关系的设备和线路;②进线检修;③变压器检修、折装电缆引线接头或调整分接开关;④系统电缆重做接线盒、电缆头、移动电缆及其它可能变换相别的作业时;⑤PT的二次回路接有同期回路,当检修PT或变动二次回路须做假同期试验。8、PT运行中为什么二次不允许短路?PT正常运行时,由于二次负载是一些仪表和继电器的电压线圈阻抗大,基本上相当于变压器的空载状态,互感器本身通过的电流很小,它的大小决定于二次负载阻抗的大小,由于PT本身阻抗小,容量又不大,当互感器二次发生短路,二次电流很大,二次保险熔断影响到仪表的正确指示和保护的正常工作,当保险容量选择不当,二次发生短路保险不能熔断时,则PT极易被烧坏。9、CT运行中二次为什么不允许开路?CT经常用于大电流条件下,同时由于CT二次回路所串联的仪表和继电装置等电流线圈阻抗很小,基本上呈短路状态,所以CT正常运行时,二次电压很低,如果CT二次回路断线,则CT铁芯严重饱和磁通密度高达1500高斯以上,由于二次线圈的匝数比一次线圈的匝数多很多倍,于是在二次线圈的两端感应出比原来大很多倍的高电压,这种高电压对二次回路中所有的电气设备以及工作人员的安全将造成很大危险,同时由于CT二次线圈开路后将使铁芯磁通饱和造成过热而有可能烧毁,再者铁芯中产生剩磁会增大互感器误差,所以CT二次不准开路。10、什么是电流保护,动作原理如何?当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大,当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护,过电流保护的动作电流是按最大负荷电流来考虑的,其选择是靠阶梯形的时限来配合的。11、什么叫速断保护,它有何特点?过电流保护启动电流是按照大于最大负荷电流的原则整定的,为了保证选择性,采取了逐级增加的阶梯形时限的特征,这样以来靠近电源端的保护装置动作时限将很长,这在许多情况下是不允许的。为了克服这一缺点也采用提高整定值,以限制动作范围的办法,这样就不必增加时限可以瞬时动作,其动作是按躲过最大运行方式下短路电流来考虑的,所以不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化影响电流速断的保护范围。12、什么叫接地?什么叫接零?为何要接地和接零?在电力系统中,将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体作良好的电气连接叫做接地。将电气设备和用电装置的金属外壳与系统零线相接叫做接零。接地和接零的目的,一是为了电气设备的正常工作,例如工作性接地;二是为了人身和设备安全,如保护性接地和接零。虽然就接地的性质来说,还有重复接地,防雷接地和静电屏蔽接地等,但其作用都不外是上述两种。13、为什么一些测量仪表的起始刻度附近有黑点?一般指示仪表的刻度盘上,都标有仪表的准确等级刻度,起始端附近的黑点,是指仪表的指计从该点到满刻度的测量范围,符合该表的标准等级。一般黑点的位置是以该表最大该度值的20%标法。例如,一只满该度为5安的电流表,则黑点标在1A上。由些可见,在选用仪表时,若测量时指针指示在黑点以下部分,说明测量误差很大,低于仪表的准确度,遇有这种情况应更换仪表或互感器,使指针在20%-100%。14、使用兆欧表测量绝缘电阻时,应该注意哪些事项?①测量设备的绝缘电阻时,必须先切断电源。对具有较大电容的设备(如电容器、变压器、电机及电缆线路)必须先进行放电;②兆欧表应放在水平位置,在未接线之前,先摇动兆欧表看指针是否在“∞”处,再将(L)和(E)两个接线柱短路,慢慢地摇动兆欧表看指针是否指在“零”处,对于半导体型兆欧表不宜用短路校检;③兆欧表引线应用多股软线,而且应有良好的绝缘;④不能全部停电的双回架空线路和母线,在被测回路的感应电压超过12伏时,或当雷雨发生时的架空线路及与架空线路相连接的电气设备,禁止进行测量;⑤测量电容器,电缆、大容量变压器和电机时,要有一定的充电时间,电容量愈大,充电时间应愈长。一般以兆欧表转动一分钟后的读数为准;⑥在摇测绝缘时,应使兆欧表保持额定转速。一般为120转/分,当测量物电容量较大时,为了避免指针摆动,可适当提高转速(如130转/分);⑦被测物表面应擦试清洁,不得有污物,以免漏电影响测量的准确度。15、用兆欧表测量绝缘时,为什么规定摇测时间为1分钟?用兆欧表测量绝缘电阻时,一般规定以摇测一分钟后的读数为准。因为在绝缘体上加上直流电压后,流过绝缘体的电流(吸收电流)将随时间的增长而逐渐下降。而绝缘的直流电阻率是根据稳态传导电流确定的,并且不同材料的绝缘体,其绝缘吸收电流的衰减时间也不同。但是试验证明,绝大多数材料其绝缘吸收电流经过一分钟已趋于稳定,所以规定以加压一分钟后的绝缘电阻值来确定绝缘性能的好坏。16、怎样选用兆欧表?兆欧表的选用,主要是选择其电压及测量范围,高压电气设备需使用电压高的兆欧表。低压电气设备需使用电压低的兆欧表。一般选择原则是:500伏以下的电气设备选用500-1000伏的兆欧表;瓷瓶、母线、刀闸应选用2500伏以上的兆欧表。兆欧表测量范围的选择原则是:要使测量范围适应被测绝缘电阻的数值免读数时产生较大的误差。如有些兆欧表的读数不是从零开始,而是从1兆欧或2兆欧开始。这种表就不适宜用于测定处在潮湿环境中的低压电气设备的绝缘电阻。因为这种设备的绝缘电阻有有可能小于1兆欧,使仪表得不到读数,容易误认为绝缘电阻为零,而得出错误结论。17、什么叫定时限?什么叫反时限?为了实现过电流保护的选择性,应将线路各段的保护动作时间按阶梯原则来整定,即离电源端越近时限越长。每段时限级差一般为0.5秒。继电器的动作时间和短路电流的大小无关。采用这种动作时限方式的称为定时限。定时限过流继电器为电磁式,配有时间继电器获得时限特性,其型号为DL型。反时限是使动作时间与短路电流的大小无关,当动作电流大时,动作时间就短,反之则动作时间长,利用这一特性做成的继电器称为反时限过流继电器。它是感应式,型号为GL型。它的动作电流和动作时间的关系可分为两部分:一部分为定时限,一部分为反时限。当短路电流超出一定倍数时,电流的增加不再使动作时间缩短,此时表现为定时限特性。18、交、直流回路能合用一条电缆吗?简单地讲交、直流回路是不能合用一条电缆的,其主要原因是:交、直回路都是独立的系统,当交、直流合用一条电缆时,交、直流发生互相干扰,降低对直流的绝缘电阻;同时,直流是绝缘系统,而交流则是接地系统,两者之间容易造成短路,故交、直流不能合用一条电缆。19、中央信号装置有几种?各有何用途?中央信号装置有事故信号和预告信号两种。事故信号的用途是当断路器动作于跳闸时,能立即通过蜂鸣器发出音响,并使断路器指示灯闪光。而预告信号的用途是:在运行设备发生异常现象时,能使电铃瞬时或延时发出音响,并以光字牌显示异常现象的内容。20、掉牌未复归的作用是什么?掉牌未复归信号一般用光字牌和警铃来反映,其特点是在全部控制回路中,任何一路信号未恢复,均能发出灯光信号,以便提醒值班人员或操作人员根据信号查找故障,不至于发生遗漏或误判。21、直流母线电压过高或过低有何影响?直流母线电压过高时,对长期带电运行的电气元件,如仪表继电器,指示灯等容易因过热而损坏。而电压过低时,容易使保护装置误动或拒动。一般规定电压的允许变化范围为±10%。22、变压器过流保护动作,值班员如何处理?①到现场检查若无明显故障时,可以送电;②确定是人为误动,保护引起变压器开关跳闸或联系主控调度确定系统故障,引起该过流保护动作,而后变压器油开关跳闸则可不经检查立即投入。23、继电保护在异常故障时,值班人员都允许哪些责任?a、当电站内部及系统发生异常和事故时,(如电流冲击电压突然下降系统振荡、过负荷,周波摆动。接地及开关自动跳闸等)值班员须做下列工作:①检查信号掉牌落下的情况;②检查音响、灯光信号发出情况;③检查开关自动跳闸,自动装置的动作的情况;④监视电流、电压周波及有功功率变化情况,将上述情况详细记入记录本内,然后按规定复归信号。b、对上述检查的结果应及时通知值长,系统调度及车间领导。c、下列情况规定值班员可自行处理:①更换灯泡和保险;②选择直流接地。24、在三相四线制供电系统中,为什么不允许一部分设备接零,而另一部分设备采用保护接地?当采用保护接地的用电设备一相碰壳时,由于大地的电阻比中线的电阻大的多,经过机壳搪地极和地形成了短路电源、往往不足以使自动开关和保险动作,而接地电源,又使电源中性点电位升高,使所有接零线的电设备外壳或柜架出现了对地电压,会造成更多的触电机会。25、试电笔有哪些用途?试电笔除能测量物体是否带电以外,还有以下几个用途:①可以测量线路中任何导线之间是否同相或异相。其方法是:站在一个与大地绝缘的物体上,两手各持一支试电笔,然后在待测的两根导线上进行测试,如果两支试电笔发光很亮,则这两根导线是异相,否则即同相。②可以辫别交流电和直流电。在测试时如果电笔氖管中的两个极(管的两端)都发光,则是交流电。如果两个极只有一个极发光,则是直流电。③可判断直流电的正负极。接在直流电路上测试,氖管发亮的一极是负极,不发亮的一极是正极。④能判断直流是否接地。在对地绝缘的直流系统中,可站在地上用试电笔接触直流系统中的正极或负极,如果试电笔氖管不亮,则没有接地现象。如果发亮,则说明接地存在。其发亮如在笔尖一端,这说明正极接地。如发亮在手指一端,则是负极接地。但带接地监察继电器者不在此限。26、什么叫防跳跃闭锁保护?所谓“跳跃”是指当断路器合闸时,由于控制开关未复归或控制开关接点,自动装置接点卡住,致使跳闸控制回路仍然接通而动作跳闸,这样断路器将往复多次地“跳一合”,我们把这种现象称为“跳跃”。防跳跃闭锁保护就是利用操作机构本身的机械闭锁或另在操作回路采取其它措施(如加装防跳继电器等)来防止跳跃现象发生。使断路器合闸于故障线路而跳闸后,不再合闸,即使操作人员仍将控制开关放在合闸位置,断路器也不会发生“跳跃”。27、发电机产生轴电压的原因是什么?它对发电机的运行有何危害?产生轴电压的原因如下:①由于发电机的定子磁场不平衡,在发电机的转轴上产生了感应电势。磁场不平衡的原因一般是因为定子铁芯的局部磁组较大(例如定子铁芯锈蚀),以及定、转子之间的气隙不均匀所致。②由于汽轮发电机的轴封不好,沿轴有高速蒸汽泄漏或蒸气缸内的高速喷射等原因而使转轴本身带静电荷。这种轴电压有时很高,可以使人感到麻电。但在运行时已通过炭刷接地,所以实际上已被消除。轴电压一般不高,通常不超过 2~3 伏,为了消除轴电压经过轴承、机座与基础等处形成的电流回路,可以在励磁机侧轴承座下加垫绝缘板。使电路断开,但当绝缘垫因油污、损坏或老化等原因失去作用时,则轴电压足以击穿轴与轴承间的油膜而发生放电,久而久之,就会使润滑和冷却的油质逐渐劣化,严重者会使转轴和轴瓦烧坏,造成停机事故。28、什么规定变压器绕组温升为65℃?变压器在运行中要产生铁损和铜损,这两部分损耗将全部转换成热能,使绕组和铁芯发热,致使绝缘老化,缩短变压器的使用寿命。国家规定变压器绕组温升为65℃的依据是以A级绝缘为基础的。65℃+40℃=105℃是变压器绕组的极限温度,在油浸式变压器中一般都采用A级绝缘,A级绝缘的耐热性为105℃,由于环境温度一般都低于40℃,故变压器绕组的温度一般达不到极限工作温度,即使在短时间内达到105℃,由于时间很短,对绕组的绝缘并没有直接的危险。29、什么原因会造成异步电机空载电流过大?造成异步电动机空载电流过大的原因有如下几种:①电源电压太高:当电源电压太高时,电机铁芯会产生磁饱和现象,导致空载电流过大;②电动机因修理后装配不当或空隙过大;③定子绕组匝数不够或Y型连接误接成△形接线;④对于一些旧电动机,由于硅钢片腐蚀或老化,使磁场强度减弱或片间绝缘损坏而造成空载电流太大。对于小型电动机,空载电流只要不坡过额定电流的50%就可以继续使用。30、发电机转子电压电流是不是励磁电压电流?发电机转子电流就是励磁电流。转子电压电流分别取自直流母线及母线分流器,多指表计参数,励磁电压电流是供给转子绕组用来产生磁场的参数,多指用来产生磁场的参数。31、铅蓄电池电解液的比重异常的原因是什么?怎样处理?比重异常的现象是:①充电的时间比较长,但比重上升很少或不变;②浮充电时比重下降;③充足电后,三小时内比重下降幅度很大;④放电电流正常但电解液比重下降很快;⑤长时间浮充电,电解液上下层的比重不一致。造成电解液比重异常的主要原因和排除方法是:①电解液中可能有杂质并出现混浊,应根据情况处理,必要时更换电解液;②浮充电流过小,应加大浮充电源,进一步观察;③自放电严重或已漏电,应清洗极板,更换隔板,加强绝缘;④极板硫化严重,应采用有关方法处理;⑤长期充电不足,由此造成比重异常,应均衡充电后,改进其运行方式;⑥水分过多或添加硫酸后没有搅拌均匀,一般应在充电结束前二小时进行比重调整;⑦电解液上下层比重不一致时,应用较大的电流进行充电。32、仪表冒烟怎样处理?仪表冒烟一般是过负荷,绝缘降低,电压过高,电阻变质,电流接头松动而造成虚接开路等原因,当发现后,应迅速将表计和回路短路,电压回路断开,在操作中应注意勿使电压线圈短路和电流线路开路,避免出现保护误动作及误碰接等人为事故。33、直流正、负极接地对运行有什么危害?直流正极接地有造成保护误动作的可能,因为一般跳闸线圈(如出口中间线圈和跳闸线圈等)均接负极电源,若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作,直流负极接地与正极接地同一道理,因为两点接地将跳闸或合闸回路短路,这时可能烧坏继电器接点。34、保护和仪表共用一套电流互感器时,当表计回路有工作如何短接?注意什么?保护和仪表共用一套电流互感器,表计有工作时,必须在表计本身端子上短接,注意别开路和别把保护短路,现在一般电流互感器二次线接到保护后接至表计,所以表计有工作,在表计本身端子上短接后,不影响保护。35、常见的操作过电压有哪几种?操作过电压易在下列情况下发生:①开断空载变压器或电抗器(包括消弧线圈,变压器一电弧炉组,同步电动机,水银整流器等);②开断电容器组或空载长线路;③在中性点不接地的电力网中,一相间歇性电弧接地。36、电机运转时,轴承温度过高,应从哪些方面找原因?润滑脂不合适,轴承室中润滑脂过多或过少,润滑脂中有杂物;轴承走内圈或走外圈,电机振动过大;轴承型号不对;联轴器不对中。37、高压断路器的主要作用是什么?高压断路器其主要作用为:①能切断或闭合高压线路的空载电流。②能切断与闭合高压线路的负荷电流。③能切断与闭合高压线路的故障电流。④与继电保护配合,可快速切除故障,保证系统安全运行。38、在高压设备上工作,为了保证安全有哪些组织措施?①工作票制度;②工作许可制度;③工作监护制度;④工作间断、转移制度;⑤终结制度。39、怎样才能将检修设备停电?①检修设备停电,必须把各方面的电源完全断开;②禁止在只经开关断开电源的设备上工作;③必须拉开隔离开关,使各方向至少有一个明显的断开;④与停电设备有关的变压器和电压互感器必须从高压两侧断开,防止向停电检修设备反送电。40、变电检修常用哪些工器具?①常用电工工具(钢丝钳、螺丝刀、电工刀、活动搬手、尖嘴钳);②公用工具(套扳手、管子钳、平口钳、电钻、电烙铁、砂轮、钳工工具和起重工具);③常用量具(钢板尺、水平尺、千分尺、游标卡尺);④仪表(万用表、兆欧表、电桥);⑤变电设备检修专用工具。41、什么叫电路备?表示由各种元件,器件,装置组成的电流通路的备。42、什么是低压线?担负着分配电能架空线路或电缆线路作用的,电压为1KV以下的电力线路。典型为220V/380V的电力线路。43、什么是低压电器?低压电器是用于额定电压交流1000V或直流1500V及以下,在由供电系统和用电设备等组成的电路中起保护、控制、调节、转换和通断作用的电器。44、什么是低压成套装置?低压成套装置是以低压开关电器和控制电器组成的成套设备。45、低压成套装置包括哪两种类型?电控设备;配电设备(或配电装置)两种类型46、什么是配电设备?配电设备是指各种在发电厂、变电站和厂矿企业的低压配电系统中作动力、配电和照明的成套设备。47、变配电停电作业时的工作步骤是什么?断开电源、验电、装设临时接地线、悬挂标示牌和装设遮栏。48、低压一次设备主要包括哪些?主要有低压熔断器;低压刀开关;低压刀熔开关和负荷开关;低压断路器。49、低压熔断器的主要功能是什么?主要是实现低压配电系统短路保护,有的也能实现其过负荷保护。50、低压刀开关的主要功能是什么?无负荷操作,作隔离开关使用。51、低压刀熔开关和负荷开关的主要功能是什么?低压刀熔开关具有刀开关和熔断器的双重功能。负荷开关的主要功能能有效地通断负荷电流,能进行短路保护。52、低压断路器的主要功能是什么?既能带负荷通断电路,又能在短路、过负荷和失压自动跳闸。53、什么是电气间隙?电器中具有电位差的相邻两导体间,通过空气的最短距离。54、断路器灭弧罩的作用是什么?①引导电弧纵向吹出,借此防止发生相间短路;②使电弧与灭弧室的绝缘壁接触,从而迅速冷却,增加去游离作用,提高弧柱压降,迫使电弧熄灭。55、工矿企业中为什么采用并联补偿电容器?用并联补偿电容器来补偿用电系统感性负荷需要的无功功率,达到:①改善电网电压质量。②提高功率因数。③减少线路损耗。④提高变压器及线路的出力。56、何谓电气安全?它包括那些方面?电气安全是指电气产品质量,以及安装、使用、维修过程中不发生任何事故,如人身触电死亡、设备损坏、电气火灾、电气爆炸事故等。电气安全包括人身安全与设备安全两方面。人身安全是指电工及其他参加工作人员的人身安全;设备安全是指电气设备及其附属设备、设施的安全。57、常用的灭弧法有哪些?常用的灭弧法有:速拉灭弧法、冷却灭弧法、吹弧灭弧法、长弧切短灭弧法、狭沟或狭缝灭弧法、真空灭弧法和六氟化硫灭弧法。58、低压成套开关设备和控制设备(简称成套设备)的含义是什么?有一个或多个低压开关设备和与之相关的控制,测量,信号,保护,调节等设备,由制造厂家负责完成所有内部的电气和机械的连接,用结构部件完整地组装在一起的一种组合体。59、在成套设备中,主电路和辅助电路的含义是什么?主电路是传送电能的所有导电回路;辅助电路主回路外的所有控制、测量、信号和调节回路内的导电回路60、低压配电柜设计应符合哪些标准?IEC4391(低压成套开关设备和控制设备)、GB7251(低压成套开关设备)、ZBK36001(低压抽出式成套开关设备)61、零序电流保护的各段保护范围是如何划分的?零序电流I段躲过本线路末端接地短路流经保护的最大零序电流整定;不能保护线路的全长,但不应小于被保护线路全长的15%-20%;零序II段一般保护线路的全长,并延伸到相邻线路的I段范围内,并与之配合。零序III段是I,II段的后备段,并与相邻线路配合。62、计算机构成保护与原有继电保护有何区别?主要区别在于原有的保护输入是电流、电压信号,直接在模拟量之间进行比较处理,使模拟量与装置中给定阻力矩进行比较处理。而计算机只能作数字运算或逻辑运算。因此,首先要求将输入的模拟量电流、电压的瞬间值变换位离散的数字量,然后才能送计算机的中央处理器,按规定算法和程序进行运算,且将运算结果随时与给定的数字进行比较,最后作出是否跳闸的判断。63、什么是重合闸的后加速?当线路发生故障时,保护按整定值动作,线路开关断开,重合闸马上动作。若是瞬时性故障,在线路开关断开后,故障消失,重合成功,线路恢复供电;若是永久性故障,重合后,保护时间元件被退出,使其变为0秒跳闸,这便是重合闸动作后故障未消失加速跳闸,跳闸切除故障点。64、错误操作隔离开关后应如何处理?①错拉隔离开关时,刀闸刚离开静触头便发生电弧,这时立即合上,就可以消弧,避免事故,若刀闸已全部拉开,则不许将误拉的刀闸再合上;②错拉隔离开关时,即使合错,甚至在合闸时发生电弧,也不准再拉开,因为带负荷刀闸会造成三相弧光短路。65、什么叫R、L、C并联谐振?电阻、电感和电容相并联的电路,在一定频率的正弦电源作用下,出现电路端电压和总电流同相,整个电路呈阻性的特殊状态,这个状态叫并联谐振。66、距离保护的起动元件采用负序、零序增量元件有何有点?①灵敏度高;②可见做振荡闭锁装置的起动元件;③在电压二次回路断线时不会误动;④对称分量的出现于故障的相别无关,故起动元件可采用单个继电器,因此比较简单。67、保护装置符合哪些条件可评定位一类设备?一类设备的所有保护装置,其技术状况良好,性能完全满足系统安全运行要求,并符合以下主要条件:①保护屏、继电器、元件、附属设备及二次回路无缺陷。②装置的原理、接线及定值正确,符合有关规定、条例的规定及反事故措施求。③图纸资料齐全,符合实际。④运行条件良好。68、对控制开关的检查项目及其内容有哪些?对控制开关的检查内容有:①外壳清洁无油垢,完整无损。②安装应牢固,操作时不活动。③密封盖密封良好。④各接线头联接应牢固,不松动,不锈蚀。⑤转动灵活,位置正确,接触良好。⑥打开密封盖,用手电筒照着检查,内部应清洁,润滑油脂不干燥,接触点无烧损。用绝缘棍试压触片,压力应良好。69、变压器差动保护在变压器空载投入时应检查哪些内容?变压器的差动保护,在新安装时必须将变压器在额定电压下做5次空载试验。在作空载投入之前,应对二次接线进行检查,并确保正确无误。空载投入试验应在变压器的大电源侧和低压侧进行,这是因为系统阻抗及变压器饿漏抗能起限制励磁涌流的作用,而大电源侧系统阻抗小,且一般变压器低压绕组绕在里面,漏抗较小,故在大电源和低压侧投入时涌流较大。在试验中,保护装置一次也不应动作,否则应增大继电器的动作电流。70、在拆动二次线时,应采取哪些措施?拆动二次线时,必须做好记录;恢复时。应记在记录本上注销。二次线改动较多时,应在每个线头上栓牌。拆动或敷设二次电缆时,应还在电缆的首末端及其沿线的转弯处和交叉元件处栓牌。71、瓦斯保护的反事故措施要求是什么?①将瓦斯继电器的下浮筒该挡板式,接点改为立式,以提高重瓦斯动作的可靠性。②为防止瓦斯继电器因漏水短路,应在其端部和电缆引线端子箱内的端子上采取防雨措施。③瓦斯继电器引出线应采用防油线。④瓦斯继电器的引出线和电缆线应分别连接在电缆引线端子箱内的端子上。72、变压器保护装设的一般原则是什么?①防御变压器铁壳内部短路和油面降低的瓦斯保护。②防御变压器线圈及引出线的相间短路,大接地电流电网侧线圈引出侧的接地 短路以及线圈匝间短路的纵联差动保护或电流速断保护。③防御变压器外部的相间短路并作瓦斯保护和纵联差动保护后备的过电流保护 (或者复合电压启动的过电流保护、或负序电流保护)。③防御大接地电流电网中外部接地短路的零序电流保护。⑤防御对称过负荷的过负荷保护。73、距离保护的起动元件有什么作用?①短路故障时,迅速起动保护装置;②起动振荡闭锁装置,或兼作第III段的测量元件;③进行段别切换;④进行相别切换;⑤在晶体管保护中,如果直流逻辑部分发生故障,闭锁整套保护。74、10千伏输电线路一般装设什么保护?①相间短路保护:单电源线路一般装设两段式过电流保护,即电流速断保护,定时限过电流保护。双电源线路一般装设带方向或不带方向的电流速度保护和过电流速断保护。②接地保护:一般装设无选择性绝缘监察保护、零序过电压保护、功率方向保护。75、负反馈对放大器的工作性能的影响是什么?①降低放大倍数,②提高放大倍数的稳定性,③改进波形失真,④展宽通频带,⑤改变放大器的输入与输出电阻。76、非正弦电流产生的原因是什么?非正弦电流的产生,可以是电源,也可以是负载。通常有下列原因:①电路中有几个不同的正弦电动势同时作用,或交流与直流电动势共同作用,②电路中具有非正弦周期电动势。③电路中有非线性元件。77、6kV-35kV电力系统中的避雷器接在相对地电压上,为什么避雷器要按额定线电压选择?6kV-35kV系统是小接地短路电流系统,在正常情况下,避雷器处于相对地电压的作用下,但发生单相接地故障时,非故障相的对地电压就上升到线电压,而这种接地故障允许段时间内存在,此时避雷器不应动作。所以,避雷器的额定电压必须选用系统的额定线电压而不是额定相电压。78、保护装置符合哪些条件可评定为是三类设备?三类设备的保护装置或是配备不全,或技术性能不良,因而影响系统安全运行。如果,主要保护装置有下列情况之一时,亦评为三类设备:①保护未满足系统要求,在故障时能引起系统振荡,瓦解事故或严重损坏主要点设备者。②未满足反事故措施要求。③供运行人员操作的连接片、把手、按钮等设有标志。④图纸不全,且不符合实际,⑤故障录波器不能完好录波或未投入运行。79、在对继电器试验时,如何掌握试验环境条件?试验环境条件要求包括温度、相对湿度、和气压三个方面。这些条件不仅影响被试继电器的基本性能,而且对测试仪器设备工作状态也有影响。对试验环境条件要求如下:①温度:15-35度②湿度:45-75%③气压:660-780mmHg80、在选择试验仪表时,要掌握哪些原则?①根据被测量对象选择仪表的类型。首先根据被测继电器是直流还是交流,选用直流仪表或交流仪表。②根据试验线路和被测继电器线圈阻抗的大小选择仪表的内阻。③根据被测的大小选用适当的仪表。④根据使用的场所及工作条件选择仪表。81、新安装的保护装置竣工后,其主要验收项目有哪些?验收项目如下:①电气设备及线路有关实测参数完整、正确。②全部保护装置竣工图纸符合实际。③检验定值符合整定通知单的要求。④检验项目及结果符合检验检验条例和有关规程的规定。⑤核对电流互感器变比及伏安特性,其二次负载满足误差要求。⑥检查屏前、屏后的设备整齐,完好,回路绝缘良好,标志齐全正确。⑦用一次负荷电流和工作电压进行验收试验,判断互感器极性,变比及其回路的正确性,判断方向,差动,距离,高频等保护装置有关元件及接线的正确性。82、在正常运行怎样检验大接地电流系统零序方向保护的零序电压回路?为保证零序方向保护正确动作,应对零序方向保护的零序电压回路进行完整性检查。其方法是利用由电压互感器开口三角形接线的二次绕组中引出的试验小母线对供各套零序方向保护的电压小母线YMN测量电压均为100V,即为正常。83、在小接地电流系统辐射形电网中发生单相接地故障时,故障线路与非故障线路的电流有何不同?故障线路送端测得零序电容电流,等于其他线路零序电容电流之和,且流向母线。非故障线路送端测得零序电流即为本线路的非故障相对地电容电流,且流出母线。84、在大接地电流系统中,为什么相间保护动作的时限比零序保护的动作时限长?保护的动作时限一般是按阶梯性原则整定的。相间保护的动作时限,是由用户到电源方向每级保护递增一个时限级差构成的,而零序保护则由于降压变压器大都是Y/ 接线,当低压侧接地短路时,高压侧无零序电流,其动作时限不需要与变压器低压用户相配合。所以零序保护的动作时限比相间保护的短。85、什么是电力系统振荡?引起振荡的原因一般有哪些?并列运行的两个系统或发电厂失去同步的现象称为振荡。引起振荡的原因较多,大多数是由于切除故障时间过长而引起系统动态稳定的破坏,在联系薄弱的系统中也可能由于误操作,发电机失磁或故障跳闸、断工某一线路或设备而造成振荡。86、调制器应满足哪几项要求?①当输入直流信号Ui=0时,输出信号U0=0②输出交流信号的幅值,应比例于直流信号的大小,③当直流信号Ui的极性改变时,输出交流信号的相位也随之改变。87、35kV中性点不接地电网中,线路相间短路保护配置的原则是什么?相间短路保护配置的原则是:①当采用两相式电流保护时,电流互感器应安装在各出现同名两相上(例如A,C相)。②保护装置保护装置应采用远后备方式。③如线路短路会使发电厂厂用母线、主要电源的联络点母线或重要用户母线的电压低于额定电压的50%-60%时应快速切除故障。88、在高压电网中,高频保护的作用是什么?高频保护作用在远距离高压输电线路上,对被保护线路任一点各类故障均能瞬时由两侧切除,从而能提高电力系统运行的稳定性和重合闸的成功率。89、大接地电流系统中,为什么相间保护动作的时限比零序保护的动作时限长?保护的动作时限一般是按阶梯性原则整定的。相间保护的动作时限是由用户到电源方向每级保护递增一个时限差构成的,而零序保护则由于降压变压器大都是Y,d11接线,当低压侧接地短路时,高压侧无零序电流,其动作时限不需要与变压器低压用户配合。所以零序保护的动作时限比相间保护的短。90、对运算放大器的基本要求是什么?①输入端外接阻抗与反馈电路阻抗数值应精确、稳定;②开环电压放大倍数应足够大;③开环输入电阻r i 要足够大,④开环输出电阻要小;⑤零点漂移和噪声要小。91、什么是放大器输出电阻?在放大器输出端,可以把放大器看作具有一定内阻的信号源,这个内阻就是输出电阻。92、使用叠加原理计算线性电路应注意哪项事项?应用叠加原理可以分别计算各个电压源和电流源单独作用下各支路的电压和电流,然后叠加原理加起来,在应用叠加原理时应注意①该原理只能用来计算线性电流和电压,对非线性电路不适用②进行叠加时要注意电流和电压的方向,叠加时取代数和③电路连接方式及电路中的各电阻的大小都不能变动。电流源作用时,电压源短路,电压源作用时,电流源开路。④叠加原理只适用于对电压和电流的叠加,而功率不能用叠加原理来计算。93、水轮发电机为什么要设置过电压保护?由于水轮机调速系统调节缓慢,在事故甩负荷后,容易出现不允许的过电压,所以规定要设置过电压保护。94、什么叫发电机低励及发电机失磁?低励是表示发电机励磁电流低于静稳定极限所对应的励磁电流。失磁是指发电机失去励磁电流。95、为什么发电机要装设负荷电压其动的过电流保护?为什么这种保护要使用发电机中性点处的电流互感器?这是为了作为发电机差动保护或下一个元件的后备保护而设置的,当出现下列两故障时起作用:①当外部短路,故障元件的保护装置或继电器拒绝动作时;②在发电机差动保护范围内故障而差动保护拒绝动作时。96、变压器复合电压起动过电流保护的负序电压定值一般按什么原则整定的?为什么?系统正常运行时,三相电压基本上是正序分量,负序分量很小,故负序电压元件的定值按正常运行时负序电压滤过器的输出不平衡电压整定,一般去6-12V(二次电压值)97、为何说距离保护的保护区基本不受系统运行方变化的影响?因为距离保护是利用线路的始端电压与电流的比值作为判据构成保护,由于短路阻抗只随短路点距线路始端的远近而变化,故保护的保护区基本不受系统的运行方式变化的影响。98、为什么有些大容量的变压器及系统联络变压器用负序电流和单相式低压起动的过电流保护作为后备保护?因为这种保护具有如下优点:①在发生不对称短路时,其灵敏度高;②在变压器后发生不对称短路时,其灵敏度与变压器的接线方式无关。99、中间继电器在继电保护中其何作用?①保护装置中的测量元件的触点一般很小,数量也少,通过中间继电器可增加触点容量和数量;②当线路上装有管型避雷器时,利用中间继电器可取得保护装置动作的延时,以防避雷器放电时引起的速动保护误动作;③满足保护逻辑回路的需要。100、电磁型电流继电器与电压继电器工作条件有什么区别?电压继电器一般接于电压互感器二次侧,与电流互感器相比较,由于电压高,所以继电器线圈匝数多、导线细、阻抗大,且线圈的电抗增大,以至电流减小;另一方面使磁路磁抗减小,而电流的减小和阻抗的减小互相补偿,使继电器在动作过程中电磁力矩不变,失去继电特性。点击右上角,转发一下吧!来源:网络}
1.什么叫电路?答:电流在电器装置中的通路。电路通常由电源,开关,负载和直接导线四部分组成。2.什么叫电流?答:电荷在电场力作用下的定向运动叫作电流。3.什么叫电场?答:带电体周围形成的场,能传递带电体之间的相互作用。4.什么叫电荷?答:物体或构成物体的质点所带的正电或负电。5.什么叫电位?答:单位正电荷在某点具有的能量,叫做该点的电位。6.什么叫电阻?答:电流在导体中流动时,要受到一定的阻力,这种阻力称之为导体的电阻。7.电阻的基本单位和常用单位是什么?答:它的基本单位是欧姆,简称欧,符号表示为Ω,常用的单位还有千欧( kΩ ),兆欧(mΩ )。8.什么叫电压?答:电路中两点之间的电位差称为电压。9.电压的基本单位和常用单位是什么?答:它的基本单位是伏特。简称伏,符号v,常用单位千伏(kv),毫伏(mv) 。10.什么叫电容?答:电容器在一定电压下储存电荷能力的大小叫做电容。11.电容的基本单位和常用单位是什么?答:它的基本单位是法拉,符号为F,常用符号还有微法(UF),微微法拉(PF),1F=106MF=1012MMf(PF)。12.什么叫电容器?答::储存电荷和电能(电位能)的容器的电路元件。13.什么是电感?答:在通过一定数量变化电流的情况下,线圈产生自感电势的能力,称为线圈的电感量。简称为电感。14.电感的基本单位和常用单位是什么?答:它的常用单位为毫利,符号表示为H,常用单位还有毫亨(MH) 。1H=103MH。15.电感有什么作用?答:电感在直流电路中不起什么作用,对突变负载和交流电路起抗拒电流变化的作用。16.什么是导体?绝缘体和半导体?答:很容易传导电流的物体称为导体。在常态下几乎不能传导电流的物体称之为绝缘体。导电能力介于导体和绝缘体之间的物体称之为半导体。17.什么是容抗?什么是感抗?什么是电抗?什么是阻抗?他们的基本单位是什么?答:电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗。电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗。电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。电阻,、电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用阻抗。他们的基本单位都是欧姆( Ω ) 。18.电厂的类型有哪些?答:火力发电厂;水力发电厂;热能发电厂;核能发电厂;风力发电厂;太阳能发电厂等。19.电力系统的组成是什么?答:由发电机、变压器、电力线路和用电设备组成。20.什么叫直流电路和交流电路?答:含有直流电源的电路称为直流电路。含有交流电源的电路称为交流电路。21.变、配电所的类型有哪些?答:有室外变电所、室内变电所、地下变电所、移动式变电所、箱式变电所、室外简易型变电所。22.架空线路的构成有哪些?答:主要包括杆塔、绝缘子、导线、横担、金具、接地装置及基础等。23.架空线路常用电气设备有哪些?答:A. 跌落式熔断器;B. 隔离开关;C. 高压柱上开关(负荷开关);D. 避雷器;E. 柱上电力容器等。24.绝缘子的的类型有哪些?答:有针式、蝶式、悬式和瓷横担式等。25.导线有哪三大类?答:单股导线、多股绞线、复合材料多股绞线。26.什么是高压线?答:担负着输送和分配电能的架空线路或电缆线路,电压为3~35KV及以上的电力线路。27.什么是低压线?答:担负着分配电能架空线路或电缆线路作用的,电压为1KV以下的电力线路。典型为220V/380V的电力线路。28.什么是配电房?答:是高、低压成套装置集中控制,接受和分配电能的场所。29.什么是高压成套装置?答:是以开关为主的成套电器,它用于配电系统,作接受与分配电能之用。对线路进行控制、测量、保护及调整。30.高压电器在电力系统的作用是什么?答:在电能生产、传输和分配过程中,起着控制、保护和测量的作用。31.高压一次设备主要包括哪些?答:主要有高压熔断器;高压隔离开关;高压负荷开关;高压断路器。32.高压熔断器的主要功能是什么?答:当通过的电流超过规定值时使其熔体熔化而断开电路的保护电器。其功能主要是对电路及电路中的设备进行短路保护。33.高压隔离开关的主要功能是什么?答:主要是隔离高压电源,以保证其他电气设备(包括线路)的安全检修。因为没有专门的灭弧结构,所以不能切断负荷电流和短路电流。34.高压负荷开关的主要功能是什么?答:具有简单的灭弧装置,因而能通断一定的负荷和过负荷电流的功能,但不能断开短路电流,同时也具有隔离高压电源、保证安全的功能。35.高压断路器的主要功能是什么?答:主要功能是,不仅能通断正常负荷电流,而且能接通和承受一定时间的短路电流,并能在保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。36.什么是低压电器?答:是用于额定电压交流1000V或直流1500V及以下,在由供电系统和用电设备等组成的电路中起保护、控制、调节、转换和通断作用的电器。37.什么是低压成套装置?答:是以低压开关电器和控制电器组成的成套设备。38.低压成套装置包括哪两种类型?答:电控设备;配电设备(或配电装置)两种类型。39.什么是电控设备?其用途是什么?答:是指各种生产机械的电力传动控制设备,其直接控制对象多为电动机。主要用于冶金、矿山、机车、船舶、各种生产机械和起重运输机械等。40.什么是配电设备?答:是指各种在发电厂、变电站和厂矿企业的低压配电系统中作动力、配电和照明的成套设备。41.变配电停电作业时的工作步骤是什么?答:断开电源、验电、装设临时接地线、悬挂标示牌和装设遮栏。42.低压一次设备主要包括哪些?答:主要有低压熔断器;低压刀开关;低压刀熔开关和负荷开关;低压断路器。43.低压熔断器的主要功能是什么?答:主要是实现低压配电系统短路保护,有的也能实现其过负荷保护。44.低压刀开关的主要功能是什么?答:无负荷操作,作隔离开关使用。45.低压刀熔开关和负荷开关的主要功能是什么?答:低压刀熔开关具有刀开关和熔断器的双重功能。负荷开关的主要功能能有效地通断负荷电流,能进行短路保护。46.低压断路器的主要功能是什么?答:既能带负荷通断电路,又能在短路、过负荷和失压自动跳闸。47.什么是直流电机?答:输出或输入为直流电能的旋转电机,称为直流电机。48.直流电机用于哪些场所?答:用于大型轧钢设备、大型精密机床、矿井卷扬机、电车等场所。49.直流电机的基本结构是什么?答:主要是定子和转子两部分组成。50.直流电机的励磁方式有哪两种?答:有他励式、自励式两种。51.什么是异步电动机?答:又称感应电动机,是由气隙旋转磁场与转子绕组感应电流相互作用产生电磁转矩,从而实现机电能量转换的一种交流电机。52.异步电动机按照转子结构分为哪两种形式?答:有鼠笼式、绕线式异步电动机。53.异步电动机基本结构是什么?答:是由两个基本部分组成,静止部分称为定子,转动部分称为转子。在定子和转子之间具有一定的气隙。54.异步电动机的接法有哪两种?答:有星型(Y)接法和三角形(△)接法两种。55.中小容量异步电动机一般都有哪些保护?答:A. 短路保护:一般用熔断器做短路保护装置;B.失压保护:磁力起动器的电磁线圈在起动电动机控制回路中起失压保护作用。自动空气开关,自耦降压补偿器一般都装有失压脱扣装置;C.过载保护:一般用热继电器做电动机的过载保护装置。56. 一台三相异步电动机,其铭牌上标明额定电压为 220/380 V,应是怎样接法?答:当电源线电压为220V时采用三角形(△)接法当电源线电压为380时采用星型(Y)接法。57. 什么是电动机的软起动?答:使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至起动结束,赋予电机全电压,即为软起动,在软起动过程中,电机起动转矩逐渐增加,转速也逐渐增加。58.软起动有哪几种起动方式?答:(1)斜坡升压软起动。(2)斜坡恒流软起动。(3)阶跃起动。(4)脉冲冲击起动。59.什么是软起动器?答:软起动器是一种用来控制鼠笼型异步电动机的新设备,集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置。60.软起动器的应用范围?答:原则上,笼型异步电动机凡不需要调速的各种应用场合都可适用。目前的应用范围是交流380V(也可660V),电机功率从几千瓦到800kW。软起动器特别适用于各种泵类负载或风机类负载,需要软起动与软停车的场合。61.软起动与传统减压起动方式的不同之处在哪里?答:(1)无冲击电流。软起动器在起动电机时,使电机起动电流从零线性上升至设定值。对电机无冲击,提高了供电可靠性,平稳起动,减少对负载机械的冲击转矩,延长机器使用寿命。(2)有软停车功能,即平滑减速,逐渐停机,它可以克服瞬间断电停机的弊病,减轻对重载机械的冲击,避免高程供水系统的水锤效应,减少设备损坏。(3)起动参数可调,根据负载情况及电网继电保护特性选择,可自由地无级调整至最佳的起动电流。62. 什么是变频器?答:把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”。63.软起动器与变频器的主要区别什么?答:变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。64.什么是变压器?答:是用来改变交流电压大小的电气设备。根据电磁感应的原理,把某一等级的交流电压变换成另一等级的交流电压,以满足不同负荷的需要。65.变压器的分类有哪几种?答:变压器分为电力变压器和特种变压器。电力变压器又分为油浸式和干式两种。目前,油浸式变压器用作升压变压器、降压变压器、联络变压器、和配电变压器,干式变压器只在部分配电变压器中采用。66.变压器是由哪几部分构成?答:一般是由铁芯、绕组、油箱、绝缘套管和冷却系统等五个主要部分构成。67.变压器在运行中,有哪些损耗?答:有铜耗、铁耗 。68.变压器分接头为什么能起调节作用?答:电力系统的电压是随运行方式及负荷大小的变化而变化的,电压过高或过低,都会影响设备的使用寿命的。因此为保证供电质量,必须根据系统电压变化情况进行调节。改变分接头就是改变线圈匝数,即改变变压器的变化,亦改变了电压,故起到调压作用。69.常用的电力电缆有哪几种?答:油纸绝缘电缆、塑料绝缘电缆(聚氯乙烯绝缘电缆、聚乙烯绝缘电缆、)、交联聚乙烯绝缘电缆、橡胶绝缘电缆等。70.3~10KV高压电力线路一般装设哪些保护装置?答:3~10KV变配电所常见的继电保护装置有过电流保护、电流速断保护、变压器瓦斯保护和低电压保护。71.什么是变电所(站)的操作电源?答:变电所(站)开关控制、继电保护、自动装置和信号设备所使用的电源称为操作电源。72.操作电源分为哪两类?答:交流和直流操作电源。73.常用继电器按动作原理分为哪些类型?答:电磁型 、感应型 、电动型 、磁电型 。74.通常采用哪些防雷设备进行过电压保护?答:有避雷针、避雷线、和避雷器。75.什么是电工仪表?答:电工仪表是实现电磁测量过程中所需技术工具的总称。76.常用电工仪表的分类有哪些?答:有指示仪表、比较仪器、数字仪表和巡回检测装置、记录仪表和示波器、扩大量程装置和变换器。77.什么是电气安全用具?答:是指用以保护电气工作安全运行和人身安全所必不可少的工器具和用具等,它们可防止触电、弧光灼伤和高空摔跌等伤害事故的发生。78.电气安全用具有哪些?答:绝缘安全用具(绝缘靴、绝缘手套、绝缘操作杆、绝缘钳),验电器、突然来电防护用具、临时地线、标示牌、高空作业安全用具(登高板、脚扣)及其他安全用具。79.短路的原因是什么?答:短路的原因:(1)接线错误;(2)绝缘损坏;(3)操作错误;(4)机械损伤所致。80.短路有什么危害?答:由于短路时电流不经过负载,只在电源内部流动,内部电阻很小,使电流很大,强大电流将产生很大的热效应和机械效应,可能使电源或电路受到损坏,或引起火灾。81.生产中能否利用短路?答:电焊机利用短路产生大电流在焊条与工件间引弧进行焊接;电动机起动时电流很大,可将并联在电流表上的开关关上,将电表短路,电动机起动电流不通过电流表,对电表起保护作用,起动完毕将该开关断开。82.什么是电气间隙?答:电器中具有电位差的相邻两导体间,通过空气的最短距离。83.什么是爬电距离?答:电器中具有电位差的相邻两导电部件之间,沿绝缘体表面的最短距离。84.什么是爬电比距?答:爬电距离与工作电压的比值,单位为m/kv。85.什么是额定工作电压?答:在规定条件下,保证电器正常工作的电压值。86.什么是额定绝缘电压?答:在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度、电气间隙和爬电距离的名义电压值。87.什么是额定发热电流?答:在规定条件下试验时,电器在8h工作制下,各部件的温升不超过极限值时所能承载的最大电流。88.电气试验分为哪两大类?答:绝缘试验和特性试验两大类。89.电力拖动的主要组成部分是什么?答:电力拖动是由电动机、传动装置、控制设备和生产机械四个基本部分组成的。90.一个自动控制系统有哪些环节等组成?答:一般由输入环节、 放大环节、 执行环节、 反馈环节及比较环节等组成。91.何谓三相对称绕组?答:是指各相绕组结构参数都相同,且在空间互有120 °相位差的三相绕组。92.断路器灭弧罩的作用是什么?答:(1)引导电弧纵向吹出,借此防止发生相间短路;(2)使电弧与灭弧室的绝缘壁接触,从而迅速冷却,增加去游离作用,提高弧柱压降,迫使电弧熄灭。93.工矿企业中为什么采用并联补偿电容器?答:用并联补偿电容器来补偿用电系统感性负荷需要的无功功率,达到:(1)改善电网电压质量。(2)提高功率因数。(3)减少线路损耗。(4)提高变压器及线路的出力。94.何谓电气安全?它包括那些方面?答:电气安全是指电气产品质量,以及安装、使用、维修过程中不发生任何事故,如人身触电死亡、设备损坏、电气火灾、电气爆炸事故等。电气安全包括人身安全与设备安全两方面。人身安全是指电工及其他参加工作人员的人身安全;设备安全是指电气设备及其附属设备、设施的安全。95.常用的灭弧法有哪些?答:常用的灭弧法有:速拉灭弧法、冷却灭弧法、吹弧灭弧法、长弧切短灭弧法、狭沟或狭缝灭弧法、真空灭弧法和六氟化硫灭弧法。96.何谓电力系统?答:由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体称为电力系统。由输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体称为电力网。也可描述为电力系统是由电源、电力网以及用户组成的整体。97.低压成套开关设备和控制设备(简称成套设备)的含义是什么?答:有一个或多个低压开关设备和与之相关的控制,测量,信号,保护,调节等设备,由制造厂家负责完成所有内部的电气和机械的连接,用结构部件完整地组装在一起的一种组合体。98.在成套设备中,主电路和辅助电路的含义是什么?答:主电路是传送电能的所有导电回路; 辅助电路主回路外的所有控制、测量、信号和调节回路内的导电回路99.GCS低压抽出式开关柜的结构特点?答:框架采用8FM型钢,装置各功能室严格分开,主要分功能单元室、母线室、电缆室。电缆室上下均有出线通道。功能单元分二分之一单元,一单元、二单元、三单元四种尺寸系列。一单元尺寸为160mm(高)×560(宽)×407(深)、二分之一单元抽屉的宽为280mm、二单元、三单元以高度做二倍、三倍的变化、其余尺寸均同一单元母线夹和绝缘支件,采用高强度、阻燃型的合成材料成型,绝缘强度高、自熄性能好,结构独特,可适用不同规格的母线。通用化,标准化程度高,装配方便,具有可靠的质量保证。100.低压配电柜设计应符合哪些标准?答:IEC439?1(低压成套开关设备和控制设备)、GB7251(低压成套开关设备)、ZBK36001(低压抽出式成套开关设备)101.什么是防护等级?答:防止人体接近带电部分或触及运动部分的外壳、隔板以及防止固体物体侵入设备应具备的保护程度。102.工作接地的含义?答:工作接地是指电力系统中某些设备因运行的需要,直接或通过消弧线圈、电抗器、电阻等与大地金属连接,称为工作接地103.保护接地含义?答:保护接地是将电气设备的金属外壳与接地体连接104.什么是额定绝缘电压?答:在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度,电气间隙和爬电距离的标准电压值。105.手车式装置“五防”是什么?答:1.防止带负荷分合隔离天并;2.防止误入带电间隔;3.防止误分、合主开关;4.防止带电挂接地线;5.防止带地线合隔离开关。106.手车部件有哪几种工作状态?答:1、定位状态 2、移动状态 3、工作位置 4、实验位置 5、储存位置。107.断路器主要功能是什么?答:能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在所规定的非正常电路下接通、承载一定时间和分断电流。108.什么是电流互感器?答:是一种电流变换装置。109.电流互感器的作用是什么?答:它将高压大电流或低压大电流变换成低压小电流,供测量仪表和继电器使用。110.什么是电压互感器?答:是一种电压变换装置。111.配电柜的PC指的是什么?答:动力配电中心。112.什么是谐波?答:当工频电压或电流作用于非线性负载时,就会产生不同于工频的其它频率的正弦电压或电流。113.谐波如何治理?答:谐波治理就是在谐波源处安装滤波器,就近吸收或抑制谐波源产生的谐波电流。114.配电电网的智能化的发展势头迅猛,主要表现为哪两点?答:第一是电器元件的智能化;第二是电网控制技术智能化。115.什么叫现场总线?答:安装在制造和过程区域的现场装置与控制室内的自动控制装置之间的数字式、串行、多点通信的数据总线称为现场总线。116.母线的相序排列是怎样规定的?答:从左到右排列时,左侧为A相,中间为B相,右侧为C相。从上到下排列时,上侧为A相,中间为B相,下侧为C相。从远至近排列时,远为A相,中间为B相,近为C相117.母线的相序颜色涂色是怎样规定的?答:A相黄色,B相绿色,C相红色,PE黑色,PEN黄绿交替色,正极-褚色,负极-兰色。118.什么是过电流保护?答:当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大,当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护。119.什么是安全距离?答:为防止触电和短路事故而规定的人与带电体之间、带电体与地面及其它物体之间所必须保持的最小距离。120.安全电压一般是多少?答:36V, 潮湿环境12V。121.安全电流一般是多少?答:工频应为30mA及以下,在有高度危险的场所为10mA,在空中或水面作业时则为5mA。122.什么是保护接零?答:电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护。123.什么叫做反馈?答:把输入电量(电压或电流)的一部分或全部送回其输入端和输入信号一起参与控制输出,这种作用称为反馈。124.反馈作用如何分类?答:负反馈和正反馈。125.变压器并联运行有哪些优点?答:(1)提高供电的可靠性;(2)提高运行效率;(3)减少储备容量。126.试述工厂进行电力设计的基本方法?答:将工艺部门提供的用电设备安装容量换算成电力设计的假想负荷??计算负荷,从而根据计算负荷按允许发热条件选择供电系统的导线截面,确定变压器容量,制定提高功率因数的措施,选择及整定保护设备以及校验供电的电压质量等。127.什么是智能家居?答:智能家居是以住宅为平台,兼备建筑、网络通信、信息家电、设备自动化,集系统、结构、服务、管理为一体的高效、舒适、安全、便利、环保的居住环境。128.节约用电的方式有哪些?答:管理节电、结构节电和技术节电三种方式。129.什么是 TT 、 IN 、 IT 系统?答:TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称 TT 系统。TN 方式是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用 TN 表示。IT 方式是电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。负载侧电气设备进行接地保护的保护系统。130.我国电网的标准频率是多少?答:为50Hz,又叫工频。131.电力负荷的分级 ?答:一级负荷:中断供电将造成人身伤亡者;或政治、经济上将造成重大损者。二级负荷:二级负荷为中断供电将在政治、经济上造成较大损失者,三级负荷:三级负荷为一般的电力负荷。132.什么是电弧?答:电弧是电气设备运行中产生的一种物理现象,其特点是光亮很强温度很高。133.目前高、低压电器国际、国内有哪些知名品牌?答:国际上有:ABB公司(瑞典瑞士)、施耐德公司(法国)、ORMNO公司(日本)、西门子SIEMENS公司(德国)、通用GE电气(美国)等。国内有:正泰公司、德力西公司、上海人民华通集团、TCL工业电气、CNC长城电器等。134.什么是相电压、相电流?线电压、线电流?答:在三相四线电路中相线与中线的电压为相电压;任意两相线间的电压为线电压;线电压是相电压的√3倍。流过各相负载的电流为相电流;流过相线中的电流为线电流。135.变压器在电力系统中主要作用是什么?答:主要作用是变换电压,以利于功率的传输。在同一段线路上,传送相同的功率, 电压经升压变压器升压后,线路传输的电流减小,可以减少线路损耗,提高送电经济性,达到远距离送电的目的,而降压则能满足各级使用电压的用户需要。136.变压器各主要参数是什么?答:(1)额定电压;(2)额定电流;(3)额定容量;(4)空载电流;(5)空载损耗;( 6 )短路损耗;(7)阻抗电压;(8)绕组连接图、相量图及连接组标号。137.什么叫短路电流的热效应?答:在电路发生短路时,极大的短路电流将使导体温度迅速升高,称之为短路电流的热效应。138.什么叫涡流?涡流的产生有哪些害处?答:当交流电流通过导线时,在导线周围会产生交变的磁场。交变磁场中的整块导体的内部会产生感应电流,由于这种感应电流在整块导体内部自成闭合回路,很像水的旋涡,所以称作涡流。涡流不但会白白损耗电能,使用电设备效率降低,而且会造成用电器(如变压器铁芯)发热,严重时将影响设备正常运行。139.二次回路的定义和分类是什么?答:二次回路用于监视测量仪表,控制操作信号,继电器和自动装置的全部低压回路均称二次回路,二次回路依电源及用途可分为:(1)电流回路;(2)电压回路;(3)操作回路;(4)信号回路。140.常见笼型异步电动机减压起动方法有哪些?答:(1)三相电阻减压起(2)电抗器减压(3)自耦变压器减压起动(4)星三角减压起动(5)延边三角形减压起动。141.变压器并列运行应满足什么条件?答:变比相等 、连接组别相同 、短路电压相同 三个条件。142.测量高压电压和大电流为什么使用互感器?答:(1)扩大了仪表的使用范围。只要用不同的变压比和变流比的互感器与满度电压是 100V 的电压表和满度电流为5A的电流表配合使用,就可以测量各种电压和电流。(2)使仪表、继电器的规格统一、易于标准化、大批量生产。(3)使用互感器作为一次电路与二次电路的中间元件,隔离了高电压的危险,也防止了二次电路故障对一次电路的影响。143.什么是继电保护装置?答:能反应电力系统中电气设备故障或不正常的工作情况,而作用于开关跳闸或发出信号的装置。144.常用的继电器有哪几种?答:电流继电器、电压继电器、信号继电器、时间继电器、中间继电器、差动继电器和瓦斯继电器等。145.变压器的保护装置有几种?答:过流保护、电流速断保护、差动保护和瓦斯保护。146.对继电保护的要求是什么?答:为了能正确无误又迅速切除故障,要求继电保护具有足够的选择性、快速性、灵敏性和可靠性。147.中小型变配电所的继电保护有哪些?答:A过电流保护;B电流速断保护;C限时电流速断保护;D低电压保护。148.直流系统在变电所中起作什么作用?答:直流系统在变电所中为控制信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源,还为操作提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否,对变电站的安全运行起着至关重要的作用,是变电站安全运行的保证。149.变电站(所)常用直流电源有哪些?答: 蓄电池、硅流和电容储能。150.什么是相序?答: 就是相位的顺序,是交流电的瞬时值从负值向正值变化经过零值的依次顺序151.高压设备发生接地故障时,人体接地点的安全距离是多少?答: 室内应大于4 m,室外应大8 m。152.哪些电气设备必须进行接地或接零保护?答:①发电机、变压器、电动机、高低压电器和照明器具的底座和外壳;②互感器的二次线圈;③配电盘和控制盘的框架;④电动设备的传动装置;⑤屋内外配电装置的金属架构,混凝土架和金属围栏;⑥电缆头和电缆盒外壳,电缆外皮与穿线钢管;⑦电力线路的杆塔和装在配电线路电杆上的开关设备及电容器。153.发现有人触电时怎么办?答:首先使触电人迅速脱离电源。其方法,对低压触电,可采用“拉”、“切”、“挑”、“拽”、“垫”的方法,拉开或切断电源,操作中应注意避免人救护人触电,应使用干燥绝缘的利器或物件,完成切断电源或使触电人与电源隔离。对于高压触电,则应采取通知供电部门,使触电电路停电,或用电压等级相符的绝缘拉杆拉开跌落式熔断器切断电路。或采取使线路短路造成跳闸断开电路的方法。也要注意救护人安全,防止跨步电压触电。触电人在高处触电,要注意防止落下跌伤。在触电人脱离电源后,根据受伤程度迅速送往医院或急救。- 【 END 】 -来源:网络免责声明:凡本公众号注明“来源”的文章、视频、图片等均转自相关媒体或网络,转载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。其版权归原作者和原出处所有,如有侵权,请及时通知我们,以便第一时间删除。}

我要回帖

更多关于 1比1隔离变压器的一二次接线端子应 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信