用华新师傅的辅材,速修防水怎么样需要多久能搞好?

水电安装工程各工序做法一、砼结构板内PVC管/盒的施工工序流程图纸固化→线盒定位、固定→线管敷设、固定→隐蔽验收→浇砼时值班看护→线管、盒清理 →线管疏通→管内穿引铁丝→线盒标识→弱电线管移交控制要点图纸固化、线盒定位、线管敷设、弱电线管移交共四个方面工序流程图文解析:1、线盒固定牢固、排列整齐、预留接口方向准确2、线管弯曲半径符合要求、上下交叉合理3、线管隐蔽前监理复核坐标,进行施工质量验收4、线管、盒在浇砼前安装状态5、浇砼时派专职电工值班看护,保证线盒隐蔽6、后砌墙线管甩口排列整齐,长短一致、间距均匀7、线盒排列整齐、间距一致、盒内清洁干净8、线盒清理后及时穿引铁丝,保证管路畅通9、线盒标识清楚,便于移交和检查二、砼剪力墙内PVC线管/盒的施工工序流程墙体内线管预留→预留线盒位标高测定→泡沫板固定→砼墙体内泡沫清理→线盒固定→洞口修补→线盒打磨控制要点线管预留位置、泡沫板预埋标高和坐标、线盒安装共三个方面工序流程图文解析:1、砼剪力墙内采用泡沫板预留线盒安装位置,标高准确2、砼浇筑完成后预留线盒位的泡沫成型规矩、方正3、砼剪力墙上预留泡沫清理完成后,孔洞内干净整洁4、砼剪力墙上PVC线盒安装,标高准确5、砼剪力墙上线盒修补,填塞饱满、表面平整6、砼剪力墙上线盒安装完成后与墙面平齐三、后砌墙内PVC线管/盒的施工工序流程墙体上划线定位→开槽→垃圾清运→线盒安装→线管敷设及固定→管线疏通→管口保护→墙槽修补→空鼓检查和移交→抹灰前线盒成品保护→线盒打磨和清理控制要点划线定位、线盒安装、空鼓检查、成品保护共四个方面工序流程图文解析:1、后砌墙上开槽,槽宽度和深度符合要求,割缝顺直2、后砌墙上线盒固定,砂浆填塞饱满。3后砌墙内PVC暗配管,线管敷设顺直4、PVC线盒内管口成品保护5、后砌墙线槽修补,全部采用瓜米石填缝,表面平整、无空鼓6、抹灰完成后,线盒面冒出抹灰面1~2mm7、PVC线盒冒出抹灰面打磨,保证线盒面与墙面平整8、成排线盒标高一致、线盒面与墙面平齐9、墙面括完腻子后,线盒安装效果四、户内强/弱电箱安装工序流程砌体上留洞→箱体上开孔→箱体坐标和标高复核→箱体安装、固定→灌浆→配管→箱体成品保护和清理控制要点箱体上开孔、坐标和标高复核、灌浆、成品保护共四个方面户内强电箱安装工艺流程图文解析:1、砼墙上强电箱预留孔,洞口尺寸满足箱体安装要求2、后砌墙上强电箱预留孔,洞口尺寸满足箱体安装3、后砌体上强电箱固定,采用瓜米石填塞饱满,箱体安装标高准确,箱体上开孔符合要求4、强电箱暗配PVC管排列整齐、线管间距均匀,入箱锁扣固定牢固5、安装在有保温要求的砌体上的箱体,应预留保温板厚度,确保配电箱体与保温完成后墙面平齐6、强电箱安装完成后与装饰面平齐,标高准确,箱体内干净整洁户内弱电箱安装工艺流程图文解析:1、砼墙上弱电箱预留孔洞,固定牢靠,标高准确2、后砌体墙上弱电箱瓜米石填塞饱满,线管开孔位置准确、孔距均匀3、入箱线管排列整齐、管口封堵严密4、弱电箱安装完成与装饰平齐效果五、强/弱电桥架安装工序流程定位弹线→支架安装→支架水平、垂直度校验→桥架安装、固定、校平→支架接地扁钢敷设→扁钢搭接口焊接→扁钢上接地标识安装→桥架跨接安装→桥架标识控制要点弹线、支架安装、桥架安装、扁钢安装、跨接安装共五个方面工序流程图文解析:1、激光定位仪,用于桥架支架定位弹线2、墙体上弹标高控制线3、桥架支架安装控制线4、桥架上预留接管孔,排列整齐、间距均匀5、预留接管孔与顶板上线盒位对应6、桥架接缝严密、固定牢靠,支架设置合理7、桥架过桥弯美观、规范,避让合理8、桥架过桥处,接地扁钢制作9、桥架翻弯处接地扁钢制作规范10、在单根桥架中间位置增加接地扁钢固定支座,采用铆接11、桥架支架接地扁钢采用搭接,螺栓固定牢靠,接地标识清晰、规范12、桥架标识清晰,张贴规范13、桥架支架上接地扁钢,在阴角转角处的做法14、桥架支架上接地扁钢,在阳角转角处的做法15、桥架支架上接地扁钢,在变径处的做法16、桥架接地跨接做法规范17、公共过道上桥架安装整体效果图118、公共过道上桥架安装整体效果图2六、防雷接地及等电位施工工序流程基础内桩基引下线施工→接地扁钢敷设→柱内引下线施工→均压环焊接→门窗接地施工→等电位箱施工→屋面避雷网焊接→接地电阻测试→接地标识制作和安装控制要点搭接焊缝长度、引下线标记、等电位箱安装、屋面避雷网施工、接地电阻测试共五个方面基础接地施工工序流程图文解析:1、基础接地母线在穿越柱基时,预埋热镀锌接地扁钢,并与柱内引下线可靠焊接2、基础接地母线在穿越挡墙时,预埋热镀锌接地扁钢,并与墙体内引下线可靠焊接3、埋地接地扁钢的埋设深度符合设计和规范要求楼层防雷接地施工工序流程图文解析:1、柱内引下线与梁内均压环可靠焊接,采用双面焊接,2、梁内均压环焊接,采用双面焊接,焊缝长度符合规范要求焊缝长度符合规范要求3、外墙铝合金门窗预留接地连接板,与柱内引下线可靠焊接4、卫生间等电位用预留接地钢筋,与均压环可靠焊接5、卫生间等电位箱安装标高准确,与砌体间的填塞采用瓜米石且填塞饱满6、等电位箱安装完成后与墙面平齐,箱内整洁干净七、砼楼板上立管孔洞预留和防水套管预埋工序流程留孔用木盒及防水套管的制作→孔洞定位→木盒及套管的固定→浇砼前坐标的复核→浇砼后洞口清理→洞口安全防护控制要点孔洞定位、坐标复核、洞口防护、防水套管制作和安装共四个方面砼楼板上预留孔洞施工工艺流程图文解析:1、砼楼板上木盒预留孔洞,排列整齐、固定牢靠,加筋位置准确2、砼楼板上UPVC管预留孔洞,位置正确、排列整齐、固定牢靠,临时封填严密3、监理工程师对预留孔洞坐标复4、砼楼板上预留孔洞位置准确,洞口内清理干净5、砼楼板上预留孔洞上方木板防护到位6、外立面挑板上预留孔洞整体效果图屋面防水套管施工工艺流程图文解析:1、屋面防水套管加工,焊缝平直、光滑,套管高度符合设计和规范的要求2、屋面防水套管安装,固定牢靠、封堵严密,防腐到位3、出屋面管道穿越防水套管时,防水封堵应严密不漏水八、砼剪力墙(后砌体)内套管的预埋工序流程套管下料→安装前定位→套管组合焊接→套管固定、封堵→坐标复核、隐蔽→套管内清理→套管标识控制要点套管下料、定位、复核、固定共四个方面砼剪力墙上钢套管施工工艺流程图文解析:1、钢套管码放整齐、长度符合要求,管口封堵严密2、砼墙内预埋用钢套管电焊组合固定,确保套管间距一致,防腐到位3、砼墙内钢套管预埋,固定牢靠,间距均匀,封堵严密4、砼墙内钢套管预埋效果图,标识清晰砼墙上UPVC套管施工工艺流程图文解析:1、UPVC套管码放整齐,下料长度符合要求,管口封堵严密2、砼墙内UPVC套管安装位置准确、固定牢靠、封堵 到位3、砼墙上UPVC套管在拆模后的效果,标识清晰,坡度正确后砌墙上UPVC套管施工工艺流程图文解析:1、后砌墙上UPVC套管预埋,套管下料时应预留抹灰层厚度,并抹灰完成后冒出墙面10~20mm为宜2、UPVC套管冒出抹灰面10~20mm3、UPVC套管打磨后与装饰面层平4、不抹灰墙面与UPVC套管平齐九、UPVC排水立管安装工序流程立管上孔洞清理→上下吊线→支架安装→UPVC排水管安装→套管安装、固定→孔洞支模→浇砼→振捣→ 闭水试验→洞口二次浇砼、抹平→移交控制要点上下吊线、管道支架安装、排水管安装、支模、振捣、闭水试验共六个方面UPVC排水管道施工工艺流程图文解析:1、单根UPVC排水立管支架安装,上下采用铁丝作垂直吊线2、多根管道共用一个角钢支架,用铁丝作上下垂线,保证立管垂直度3、排水立管上钢套管预制,并作一、消火栓管道安装工序流程局部防腐处理管道除锈、刷漆→坡口制作→立管吊线→支架制安→管道固定、焊接→套管安装→立管洞吊模→洞口闭水→消火栓箱安装→消火栓支管甩口→消火栓安装→管道水压试验控制要点除锈刷漆、坡口、焊接、吊模、洞口闭水、水压试验共六个方面消火栓管道施工工艺流程图文解析:1、消火栓管道除锈、刷漆,钢管表面刷漆均匀2、焊接钢管管口处按规范要求(厚度大于4mm)应切坡口处理3、消火栓管道支架的制作,在安装前面对支架表面刷漆4、管道支架在安装时,须采用上下吊垂线法固定,保证管道垂直度5、立管固定支架上钢板暗埋做法,固定须牢靠6、修补完成后的立管支架,感观比较美观7、管道不切坡口时,在点焊时两管间应留有1~2mm间隙8、立管与支架固定牢靠,接触紧9、层高大于5米时,立管上设两个支架焊口成型,外表做好防腐处理10、走道内消防环状管安装11、消火栓管与PP-R管、桥架间的交叉避让12、为保证走道吊顶标高,局部支管采用反抱形式固定管道13、消火栓支管安装完成后,须对管外表再做一道防腐处理14、消火栓口安装位置准确,标高符合规范要求水电消防安装合同委托方(甲方):河南省禾豆坊食品有限公司承接方(乙方):工程项目:甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。第一条:工程概况1.工程地址:________________________________2.厂房规格:总计:施工面积9000平方米。3.施工内容:详见本合同附件施工工程单和施工图。4.工程开工日期:___2018___年____3_月____28__日5工程竣工日期:2018______年___8__月__1__日工程总天数:____150____天第二条:工程价款工程价款(金额大写)_______________元,详见本合同附件工程材料预算单第三条:质量要求1.工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。2.施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。第四条:付款方式1.合同一经签订,甲方即第二次付施工工费的45%。剩余5%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注:施工工费包括人工费)甲方付清工程价款,乙方开具统一发票,甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。2.工程施工中如有项目增减或需要变动,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的,每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。第五条:违约责任合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。第六条:合同生效1.本合同由双方盖章,签字后生效。2.本合同一式贰 份,甲乙双方各执壹份。甲方(业主):(签章)乙方:(签章)邮政编码:邮政编码:电话:电话:签约日期:甲方(全称):乙方(全称):按照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,双方就本工程施工事宜协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称:工程地点:承包范围:承包方式:二、工程概况开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数:_____天三、质量标准工程质量标准:四、合同价款金额(人民币大写):五、组成合同的文件1、本合同2、中标通知书3、投标书及附件4、标准、规范及有关文件5、图纸6、工程量清单7、工程报价单及预算书双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。六、合同的生效及终止1、合同签订之日起生效2、除质量保证书外,甲乙双方履行合同的全部义务,竣工结算价款支付完毕,乙方向甲方交付竣工工程并验收达到约定标准后,本合同即告终止。3、合同的权利义务终止后,甲、乙双方应当遵循诚实信用的原则,履行通知、协助、保密等义务。七、图纸提供方及份数:八、甲方工作:1、提供经当地消防部门审批的设计资料,如在施工中发生变化应及时协调乙方及设计单位予以解决。2、对乙方施工现场的设备、配线、管路等予以保护。3、如工程需基建方预留、预埋等基建配合工作,甲方应提前和乙方及基建单位协商解决。4、提供具备施工条件的施工场地5、提供施工所需水、电、电讯线路并接至施工场地6、双方约定甲方应做的其他工作:九、乙方工作1、必须按消防部门审批合格的设计图纸和《建筑设计防火规范》等有关规定进行施工。2、在施工过程中,如发现要求与现场实际情况不符合《国家消防验收规范》时应向甲方提出,由甲方和设计单位与消防部门协商解决。3、乙方应按合同规定的时间完成和提供服务。十、施工组织设计和工期1、开工及延期开工乙方应按合同约定的开工时间开始施工。乙方不能按时开工,应当以书面形式向甲方提出延后开工的理由和要求。甲方代表应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。因甲方原因不能按按合同约定的开工时间开始施工。甲方应并以书面形式通知乙方,推迟开工时间,工期顺延。2、由于下列原因造成的工期延误,工期相应顺延:a)甲方不能按合同规定提供图纸及开工条件;b)工程量改变和设计变更;c)因停水、停电、停气等原因造成的停工;d)不可抗拒力;e)因甲方无法达成约定义务造成的工期延迟;f)双方约定工期顺延的其他情况:。3、工程竣工a)乙方按协议条款约定的竣工日期或顺延的工期竣工,如遇特殊情况双方另议。b)施工中甲方如需提前竣工,双方协商一致后应签订提前竣工协议,作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施,甲方为提前竣工提供的条件以及提前竣工追加的合同价款等内容。十一、工程质量a)工程质量应达到协议书约定的质量标准。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任。b)双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。4)合同解除后,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和转移工作,按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地,甲方应为乙方撤出提供必要条件,并按合同约定支付应支付的工程价款.已经定货的材料、设备由订贷方负责退货或解除订货合同,不能退还的贷款和因退货,解除订货合同发生的费用,由责任方承担。除此之外,有过错的一方赔偿因合同解除给对方造成的一切损失。5)合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。十七、合同份数本合同一式两份,甲乙双方各执一份;副本一式两份,甲乙双方各执一份。十八、补充条款甲方:(章)乙方:(章)地 址: 地 址:法定代表人: 法定代表人:委托代理人: 委托代理人:电 话: 电 话:传 真: 传 真:开户银行: 开户银行:账 号: 账 号:邮政编码: 邮政编码:年 月 日水电安装消防分项内部经济责任承包书甲方:乙方:为能使工程务实、创优、达标管理,明确经济责任,充分发挥员工的主观能动性与积极性,在有关法律法令的前提下,特约定如下:一、承包方式:1、甲方以包工包料的形式将南京赞成·湖畔居工程的消防安装分项工程承包给乙方施工2、乙方必须配备专职持证上岗并有实践经验的全脱产技术负责人一名,负责本工程的质量、安全、技术的自检及监督工作。3、凡本工种所需用的一切主材、辅材及电器、机械设备、工用具、劳保用品等概由乙方自行负责进场,并满足本项目工程的施工需要,同时必须服从甲方在现场的统一规范管理。二、承包内容:1、根据蓝图自行进行材料采购、报验、施工;资料整理存档;图纸会审、设计变更;产值月报、质量安全等报表的月报。劳务人员的有关证件的办理与实施,职工的安全教育;工序的安全及技术交底;现场本工种的文明施工、安全生产、宿舍卫生;综合治理等规范实施的系列工作。2、进场的材料及器械管理,所有进入现场的材料、器械必须按甲方的要求进行规范管理,特别是自身的仓库应整齐有序、原料、半成品的保护等工作,对自身的施工质量负全责。三、工程进度要求:水电消防安装在建筑工程中属特殊工种,除必须服从项目部总体管理调度外,必须做到见缝插针争时间,加班加点,随叫随到赶工期,由于该工种原因造成工期拖延的将按实际发生窝工损失费用的双倍计罚。四、质量要求:1、本工程的质量目标是优质工程,因此水电消防安装分项工程必须达到优质。现场的文明施工,安全生产按月份质安管理条款进行奖罚制。2、甲方在所有分项工程施工结束后,根据国家施工质量验收规范及相关质量验收标准,组织全体竣工验收。3、如乙方施工的消防安装工程的施工质量未能在综合验收中通过,则乙方应在壹个月内负责返修到符合要求,由此造成的所有费用由乙方承担。4、本工程的质量保修期从工程实际竣工之日算起为两年。五、付款方式:甲方按乙方每月完成工程量的%给付工程款。工程竣工经各质检部门验收合格后付至总款的95%,余款在水电消防安装分部保修期满后月内付清。六、甲方职责:1、协助乙方协调各施工班组间的关系,努力为乙方创造有利施工环境。2、按施工方案落实采取安全施工措施,确保提供乙方劳务人员的生产场地与生活设施条件。3、负责向乙方进行二级安全教育。4、负责安全技术交底,水平、标高、复校、检验、现场施工指挥与调配。5、为乙方能顺利作业,协调好内外部施工环境。七、乙方职责:1、严格执行项目部的规章制度,虚心接受有关人员及社会各界的监督检查及指导。依照甲方的施工进度计划,组织合格的劳务人员进场施工。负责维护管理所用的施工机具,劳动保护设施,以保证安全生产正常进行。按时完成甲方生产部门下达的生产任务。项目部需要乙方配合时必须无条件服从。2、各班组工种之间必须友好相处,相互配合,不得相互推诿扯皮、刁难等现象的出现(包括工器具相互租借)。3、乙方施工人员的家属及子女探亲:禁止到施工现场,工地并不安排住宿。如遇特殊情况必须经项目部批准许可并由本人做好家属的安全教育工作,小孩更应由家属严加看管。严禁在宿舍内用电或明火烧饭,电线私拉乱接,经查处没收器具,并每次罚款100元。如发生意外一切后果由乙方负责。4、乙方在施工中发生矛盾,应及时向现场负责人汇报,寻求商量解决,严禁聚众打架。如在施工现场发生打架事件,不论有无理由每次罚款伍仟元;严禁在工地或宿舍内赌博,如违反法律交公安机关处理。项目部不予承担任何责任或费用。5对劳务人员进入现场施工,必须进行三级教育,严格执行安全规章制度,一旦发生安全事故,事故的实际损失由乙方负责外,同时追究其责任。6、责任承包期内杜绝发生重大伤亡事故。如属乙方原因发生安全事故或重大伤亡事故,乙方应承担事故全部责任。7、乙方施工人员必须做到爱护甲方材料及器具,作好落手清。下班前清理好多余水泥、沙浆及砼,做到工完场清,经查发现做不到位处,罚款100~500元。八、发生安全事故应立即组织抢救,并保护好现场,即刻上报,严禁隐瞒事故不报。九、积极配合项目部质安部门所作出的规章制度,做好上通下达,及时签订各级安全责任书,层层落实安全生产责任制。十、乙方承包人应是本工种安全生产责任人,应带头遵纪守法不准违章指挥,准确摆好安全、质量、进度、效益的利便关系,保证全体施工人员全方位安全运转。十一、积极配合项目部组织的安全知识宣传、业余上课,并落实到每个职工,真正做到安全第一,以防为主,以人为本的现场安全氛围。十二、对乙方严重违章作业,不能按计划完成施工任务,不服从甲方及有关管理部门管理的,甲方视情节轻理有权分别给予乙方警告、罚款、停工直至解除劳动合同。十三、当甲、乙双方严重发生分歧时可请劳动部门调解处理。十四、其它补充条款:十五、本合同一式肆份,甲方贰份,乙方壹份,项目部壹份,双方签字生效,工完款清失效。甲 方:乙 方:责任人:年月日晋江田美小区B地块汇景城北区II标段现场消防管理制度总则:为了认真贯彻消防工作“预防为主、防消结合”的指导方针,使每个职工懂得消防工作的重要性,增强群众防范意识,把事故消灭在萌芽状态,现结合施工现场的实际情况,制定以下防火管理制度。1.施工现场防火的安全管理(1)施工现场负责人应全面负责施工现场的防火安全工作,建设单位应积极督促施工单位具体负责现场的消防管理和检查工作。(2)施工现场都要建立、健全防火检查制度,发现火险隐患,必须立即消除,一时难以消除的隐患,要定人员、定时间、定措施限期整改。(3)施工现场发生火警或火灾,应立即报告公安消防部门,并组织力量扑救。(4)根据“四不放过”的原则,在火灾事故发生后,施工单位和建设单位应共同做好现场保护和会同消防部门进行现场勘察的工作。对火灾事故的处理提出建议,并积极落实防范措施。(5)施工单位在承建工程项目签订的“工程合同”中,必须有防火安全的内容,合同建设单位共同搞好防火工作。(6)在编制施工组织设计时,施工总平面图、施工方法和施工技术均要符合消防要求。(7)施工现场应明确划分用火作业、易燃可燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。(8)施工现场夜间应有照明设备,保持消防车通道畅通无阻,并要安排力量加强值班巡逻。(9)施工作业期间需搭设临时性建筑物,必须经施工企业技术负责人批准,施工结束后应及时拆除。不得在高压架空线下面搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。(10)施工现场应配备足够的消防器材,指定专人维护、管理、定期更新,保证完整好用。(11)在土建施工时,应先将消防器材和设施配备好,有条件的应敷设好室外消防水管和消火栓。(12)焊、割作业点,氧气瓶、乙炔瓶、易燃易爆物品的距离应符合有关规定;如达不到上述要求的,应执行动火审批制度,并采取有效的安全隔离措施。(13)施工现场的焊割作业,必须符合防火要求,并严格执行“电焊十不烧”规定。(14)施工现场用电,应严格执行上级有关文件规定,加强电源管理,防止发生电气火灾。(15)冬期施工采用保温加热措施时,应进行安全教育;施工过程中,应安排专人巡逻检查,发现隐患及时处理。2.工地防火检查制度(1)项目经理部每月定期组织有关人员进行一次防火安全专项检查;每周一次定期安全检查中对防火安全进行检查。(2)检查以宿舍、仓库、木工间、食堂、脚手架等为重点部位,发现隐患,及时整改,并做好防范工作。(3)宿舍内严禁使用电炉、煤油炉,检查时如有发现,除没收器物外,罚款50元。(4)木工间不得吸烟,木屑刨花每天做好落手清,如堆积不能及时清运的,处以罚款50元,木工间发现有人吸烟者罚款10元。(5)按规定时间对灭火器进行药物检查,发现药物过期、失效的灭火器,应及时更换,以确保灭火器材处于正常可使用状态。3.施工现场动用明火审批制度(1)一级动火审批制度:禁火区域内:油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃气体的容器以及连接在一起的辅助设备;各种受压设备;危险性较大的登高焊、割作业;比较密封的室内、容器内、地下室等场所进行动火作业,由动火部门填写动火申请表,项目副经理召集项目安全员、施工负责人、焊工等进行现场检查,在落实安全防火措施的前提下,由项目副经理、焊工、项目安全员在申请单上签名,然后提交项目防火负责人审查后报公司,经公司安全部门主管防火工作负责人审核,在一周前将动火许可证和动火安全技术措施方案,报上一级主管部门及所在地区消防部门审查,经批准后方可动火。(2)二级动火审批制度:在具有一定人危险因素的非禁火区域内进行临时焊割等动火作业,小型油箱等容器、登高焊割、节假日期间等动火作业,由项目施工负责人在4天前填写动火许可证,并附上安全技术措施方案,项目副经理召集项目安全员、施工负责人、焊工等进行现场检查,在落实防火安全措施的前提下,由项目副经理、焊工、项目安全员在申请单上签名,报公司安全部门审批,批准后方可动火。(3)三级动火的审批制度:在非固定的、无明显危险因素的场所进行动火作业,由申请动火者填写动火申请单,在3天前提出,经焊工监护人签署意见后,报项目防火负责人审查批准,方可动火。4.消防安全管理制度(1)在防火要害部位设置的消防器材,由该部位的消防职能人负责维修及保管。(2)对故意损坏消防器材的人,按照处罚办法进行处理。(3)器材保管人员,应懂得消防知识,正确使用器材,工作认真负责。(4)定期检查消防器材,发现超期、缺损的,及时向消防负责人汇报,及时更新。5.5..义务消防队训练计划为了保证本工程项目顺利实施,保护国家财产及职工生命安全,本工程成立了一支义务消防队。为更好地发挥义务消防队的预警预报能力,提高业务素质,成为一支训练有素、机动灵活、适应工地错综复杂的消防环境需要的队伍,特制订以下训练计划。(1)义务消防队每月组织一次活动,可采用丰富多彩的形式,如消防知识讲座、经验交流会、参观观摩会、观看录像等。(2)活动的形式和内容由消防领导小组或义务消防队队长负责安排,通过活动使队员们深刻地认识到消防工作的重要性,针对工程实际情况,结合工程进度明确防火重点部位,掌握消防器材的操作知识,提高危险因素分析能力和扑救方法。(3)及时与当地消防部门建立联系,搞好消防联防工作。有计划地到当地消防部门参与联谊活动,观察消防队员消防演习。(4)定期举办义务消防队员消防操作技能训练,做到“防消结合”。(5)根据工程进展实际情况实际情况,适时举办一些消防培训活动。6.特殊重点部位防火管理制度(1)不准在高压架空线下面搭设临时焊、割作业场,不得堆放建筑物或可燃品。(2)各种警告牌、操作堆积牌、禁火标志悬挂醒目齐全。(3)焊、割作业点与氧气瓶、电石桶和乙炔发生器等危险物品的距离不得少于10m,与易燃易爆物品的距离不得少于30m。(4)乙炔发生器和氧气瓶的存放距离不得少于2m,使用时两者的距离不得少于5m。氧气瓶、乙炔发生器等焊割设备上的安全附件应完整而有效,否则严禁使用。(5)施工现场的焊割作业,必须符合防火要求,按规定应配置一定数量灭火器,严格执行“十不烧”规定。(6)动火作业前必须执行审批制度,履行交底签字手续。(7)严格执行奖惩制度,遵守消防规章制度,对未出大小火灾事故,能消除火灾隐患或勇敢扑灭火灾事故的个人给予表彰和奖励,对违反规定,造成火灾事故的人员视情节给予处罚,造成严重后果的依法追究刑事责任。7.材料仓库防火管理制度(1)施工现场材料仓库的安全防火由材料仓库负责人全面负责。(2)对进入仓库的易燃物品要按类存放,并挂设好警示牌和灭火器。(3)经常注意季节性变化情况,高温期间如气温超过380C以上时,应及时采取措施,防止易燃品自燃起火。(4)仓库间电灯要求吸顶,离地不得低于2.4m,电线敷设规范,夜间要按时熄灯。(5)工地其他易燃材料不得堆垛仓库边,如需要堆物时,离仓库保持6m以外,并挂设好灭火器。(6)严格检查制度,做好上下班前后的检查工作。8.木工间防火管理制度(1)木工间由木工组长负责防火工作,对本组作业人员开展经常性的安全防火教育,增强防火意识和灭火技术。(2)使用机械必须严格检查电器设备、安全防护装置及随机开关,破损电线及时更换。(3)木工间严禁烟火,如发现作业人员抽烟或作业场内有烟蒂按规定罚款处理,每天做好落手清工作。(4)木工间内的灭火器,经常检查,发现药物及压力表失效时,及时与工地安全员联系更换。(5)按国标设置安全防火警告标志及警告牌,做好防火安全检查工作,发现隐患,及时整改。(6)木工间非作业人员严禁入内,一旦发生人为火灾事故,应追究当事人责任。9.机修间防火管理制度(1)机修间的安全防火工作由机管员全面负责。(2)机修间各种防火警告牌必须齐全,各种制度上墙。(3)机械设备安放位置选择合理,电线及配电箱设置规范,做好机械的接地或接零。下班时切断电源。(4)油类物品要归类存放,配备一定数量有效的灭火器。(5)按规定做好每天的检查工作,发现火灾隐患,及时采取措施。10.电焊间防火管理制度(1)电焊间防火安全工作由组长全面负责,对本组作业人员要加强安全宣传教育,增强防火观念和灭火技术水平。(2)建立动用明火审批制度,做好审批工作,操作时,应带好“两证”(特种工种操作证、动火审批许可证),并配备好灭火器,落实动火监护人,焊割作业应严格遵守“电焊十不烧”及压力容器使用规定。(3)作业场内严禁烟火,违章按规定罚款处理。(4)灭火器挂设必须符合要求,经常进行检查,发现药物及压力表失效时,及时与工地安全员联系更换。(5)各种安全防火警告标志及警告牌必须悬挂醒目、齐全。(6)开展经常性防火自我检查,发现隐患,及时整改。11.油漆间防火管理制度(1)工地油漆间设专职的仓库保管员。(2)仓库保管员应懂得化学危险品的基本性质,工作认真。(3)严禁库内吸烟,对违者进行严格处罚。(4)建立“禁火区”动火审批制度。室内电器设备应符合防火、防爆要求。(5)正确配置灭火器材,做好定期检查。(6)严禁闲人入内。12.职工宿舍防火管理制度(1)职工宿舍防火工作有室长负责,室员共同配合。(2)宿舍内严禁使用电加热器具。(3)宿舍内电线由电工安装完毕后,禁止他人乱拉乱接。(4)严禁躺在床上吸烟,电扇不得放在床内吹风。(5)职工宿舍每50m2设置一只灭火级别不小于3A的灭火器,定期检查期使用可靠性,按时补换药物。(6)防火工作负责人要保持高度警惕,经常巡视生活区域及宿舍,发现危险因素,及时消除隐患。13.食堂间防火管理制度(1)工地食堂防火安全工作由炊事班长全面负责,经常对炊事人员进行防火安全教育,提高灭火技术,增强防火意识。(2)炊事人员在作业时严禁吸烟,使用电器设备时要严格检查,发现隐患及时整改。(3)食堂间内特别是灶间灭火器必须齐全、有效,各种防火警告牌挂设完整、醒目。(4)做好经常性防火检查工作。(5)灶间严禁堆入易燃物品,炊事人员如违反有关规定所引起的火灾事故,应追究当事人责任。14.奖励与惩罚(1)奖励方法:1)关心消防工作,积极投入消防工作,成绩显着的。2)模范遵守消防法规,制止违反消防法规的行为,表现突出。3)及时了解和消除重大火险隐患、避免火灾事故发生的。4)积极扑救火灾、抢救公共财产和人民生命财产,表现突出的。5)对查明火灾原因有突出贡献的。6)在消防工作其他方面做出显着贡献的。7)对以上在消防工作中有先进事迹的个人应给予表扬和奖励。(2)惩罚规定:有下列行为之一,情节较重的,由本单位或上级主管部门给予行政处分或经济处罚:1)施工人员不按防火制度规定进行施工。2)防火负责人不履行职责的。3)值班人员撤离职守或失职的。4)不按规定添置消防器材、设备的责任人。5)故意损坏消防器材的。防火管理责任制1.消防负责人防火责任制项目消防负责人是工地防火安全的第一责任人,负责本工地的消防安全,履行以下职责:(1)制定并落实消防安全责任制和防火安全管理制度,组织编制火灾的应急预案和落实防火、灭火方案以及火灾发生时应急预案的实施。(2)拟订项目经理部及义务消防队的消防工作计划。(3)配备灭火器材,落实定期维护、保养措施,改善防火条件,开展消防安全检查,及时消除火险隐患。(4)管理本工地的义务消防队和灭火训练。(5)对职工进行消防安全教育,组织消防知识学习,使职工懂得安全动火、用电和其他防火、灭火常识,增强职工消防意识和自防自救能力。(6)组织火灾自救,保护火灾现场,协助火灾原因调查。交底人:责任人:日期:2.义务消防队防火责任制(1)模范地遵守和贯彻本单位的防火制度,对违反者进行劝阻。(2)了解本单位的防火措施,定期进行检查。发现不安全因素立即解决,并向领导汇报。(3)经常维修、保养消防器材设备,保证完好可用,并根据本单位的实际情况需要报请领导添置各种消防器材。(4)组织消防业务学习和技术操练,提高消防业务水平。(5)组织队员轮流值勤。(6)协助领导制订本单位灭火的应急预案。发生火警立即启动应急预案,实施灭火与抢救工作。协助有关部门调查起火原因,提出改进措施。(7)积极参加本地区的消防联防活动。(8)全员达到“三懂三会”,即:懂得防火知识,会报火警;懂得消防器材的性能和使用方法,会使用灭火器材;懂得灭火知识,会扑救初起火灾。交底人:责任人:日期:3.现场电工防火责任制(1)电工必须持安全生产监察局核发的《电工安全操作证》上岗操作。(2)要按照有关规范安装检修电气线路和电器设备。(3)配合技术人员正确计算配电线路负荷,配线正确,对配电线路指定专人负责和维修,不得擅自增加用电设备,不得随便乱装乱用。(4)严禁使用铜丝、铁丝代替熔丝,按容量正确适用熔丝。(5)要经常检查电气设备运行情况,对超负荷和擅自加大熔丝容量等隐患,及时向有关部门提出整改意见。(6)积极主动向用电人员宣传安全用电常识,组织职工进行电器知识讲座,制止违章用电行为。(7)配合义务消防员对电器防火器材进行维护。(8)要掌握排除电气故障的方法,并会使用灭火器扑灭电气火灾。交底人:责任人:日期:4.木工防火责任制(1)禁止在木工间和木工作业场所吸烟。(2)禁止在木工间使用明火。(3)在操作各种木工机械前,仔细检查电器设备是否完好。(4)在工作完毕和下班时,清理场地,将木屑、刨花堆放到安全地点,并切断电源,关闭门窗。(5)要积极参加消防活动,掌握防火灭火知识。交底人:责任人:日期:5.仓库管理人员防火责任制(1)不准携带火种入库。(2)不准在库房内使用电加热器具和燃气具。(3)不准在库房内设置办公室和工场间。(4)不准在库房内架设临时电线和使用60W以上的白炽灯,使用有镇流器的灯具,应将镇流器安装在库房外。(5)不准在库房内存放仓库人员使用的油棉纱、油手套等物品。(6)要将各类物资分类、限额存放;堆放的物资留出顶、灯、墙、柱、堆等防火间距。(7)认真检查物资堆放安全情况,离开仓库时切断电源,并关闭门窗。(8)掌握储存物资性质和防火灭火知识,发现火灾后能熟练使用灭火器材,及时扑救。交底人:责任人:日期:6.焊工防火责任制(1)有《焊、割工种消防专业培训合格证》,实习员没有正式焊工在场指导,不准从事焊、割作业。(2)凡属一、二、三级动火审批范围的焊、割作业,未办理动火审批手续和落实防火、防爆措施之前,不准焊、割。(3)不了解焊、割现场和周围的安全情况,不准焊、割。不了解焊、割件内部是否安全时,不准焊、割。(4)盛装过可燃、易燃气体、液体的各种容器、管道、仓间、罐柜等,未经清洗和测爆,没有安全保障时,不准焊、割。(5)在用可燃材料作保温、冷却、隔声、隔热、装饰的部位,未采取切实可靠的防火安全措施,不准焊、割。(6)有压力或密封的容器、管道,不准焊、割。(7)焊割部位附近堆有易燃、易爆物品,在未作彻底清理或采取切实有效的措施之前,不准焊、割。(8)因火星飞溅、导体传热和感应能引起焊割部位毗连的物体、建筑物或爆炸的,未采取安全措施,不准焊、割。(9)有与明火作业相抵触的情况,不准焊、割。交底人:责任人:日期:7.油漆工防火责任制(1)禁止火种进入工作现场。(2)禁止使用明火加温或在密闭状态下溶解漆料。(3)禁止乱倒剩余漆料溶剂。(4)随领随用油漆溶剂、剩料要及时加盖,注意储存安全。(5)经常清除工作场地的油漆沉积物,并要注意工作场地的通风。(6)掌握防火灭火知识,熟练使用灭火器材。交底人:责任人:日期:8.门卫、警卫人员防火守则(1)严格执行值班制度,对违反防火规定的行为要及时劝阻和制止。(2)严禁任何人擅自将易燃、易爆危险物品带入施工现场。(3)要加强夜间巡逻,认真检查火源、火种和电源等重点部位的防火安全,并做好值班记录。(4)要掌握单位内重点部位生产储存物资的性质和灭火器材的分布情况,会使用灭火器材扑灭初起火灾。(5)要熟悉火灾、救护、公安报警和上级主管部门电话号码,发生火灾,及时报警。交底人:责任人:日期:9.职工防火守则(1)在消防负责人领导下,学习消防知识,懂得消防工作重要性。(2)爱护消防设施及消防器材。(3)自觉遵守工地有关部位的消防制度。听从职能人员的劝告。(4)严禁在床上吸烟及乱扔烟头,严禁私自乱拉乱接电器设备。(5)严禁在宿舍内使用电加热器具和燃气具。(6)发现有火灾险情立即向领导反映,避免事故发生。交底人:责任人:日期:福建省惠房建设工程有限公司晋江田美小区B地块汇景城北区II标段项目部2009年9月}

我要回帖

更多关于 速修防水怎么样 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信