3p三线断路器可以接两线吗2p开关吗

首先说明一点本人不是专业电工,只是略懂皮毛,这里只是交流学习。工厂从零开始,首先是接电,我能做的事都要做,在一个次安装配电箱过程遇到问题,现在分享给大家!请看下面我画的电路图:也许专业的人一眼就能看出问题,我自己看上去好像也没什么毛病。搭一根火线,再搭一根零线就是220V电压了。3P开关是带漏电保的,2P没有。当我的设备接到2P开关后,通电后3P漏保开关就会跳闸。期间我检查很久没找到原因,包括使用网能表也没找出毛病。我预测应该是这么回事,单根火线接到3P漏保,造成3P的电流或电压不平衡,它判断是漏电所以跳闸了。(这里有专业人士解答一下吗?)之后我的线这样搭就问题。下图所示:这样接的话,就相当于我2P 220V空开的电是从大漏电接出来的。我希望的接到2P接到3P,这样可以更好的漏电保护。之后我把3P漏保换成4P漏保如图:2P接到4P漏保,这样的相当于2P也有漏保了,节约点成本和配电箱里的空间。发布于 2021-02-05 15:28}
涉及到断路器内部工作电源的取电,3P漏电断路器当2P用是有条件的:1、电源端3相都接上,输出只接2相,这种用法肯定没问题。2、电源端只接2相(指二条相线,不是一相一零),这种接法上电后应用按试跳按钮进行试跳,如不能跳闸,应更换在开关上的接线位置,直至找到能跳闸的两相。3、电源为一相线一零线,这是由于漏电断路器的工作电压从380V降到了220V,就算能试跳成功也是不可靠的,不建议这样使用。