主变两台主变为什么仅一个中性点接地地刀闸合着可以测主变高压侧三相对地绝缘不?

电气运行规程(修订本) -
MBA智库文档
";
str2+="...";
}
$('#nav1').html(str1);
$('#nav2').html(str2);
});
$(".top_nav_li a").click(function(){
var h = $(this).attr('data-href');
var channel = $(this).attr('data-channel');
if(typeof(statTopChannelEntrance) == 'function') {
statTopChannelEntrance(channel);
}
//location.href = h;
});
$('.topbar-logo > img').click(function(e){
if(typeof(statAll_logoBtn_) == 'function') {
statAll_logoBtn_();
}
if (e.ctrlKey) {
// ctrl+鼠标点击,新窗口打开
window.open('/');
} else {
// 非ctrl+鼠标点击,当前窗口刷新
location.href = '/';
}
})
$('#p1').mouseenter(function(){
if(typeof statAll_PilotFileSort_ == 'function'){
statAll_PilotFileSort_();
}
})
$('#p2').mouseover(function(){
if(typeof statAll_PilotTopicSort_ == 'function'){
statAll_PilotTopicSort_();
}
})
$('#p3').mouseover(function(){
if(typeof statAll_PilotApplyCertification_ == 'function'){
statAll_PilotApplyCertification_();
}
})
';
for(var i in result)
{
//计算评分
var show_score = result[i].score;
if (show_score > 5)
show_score = 5;
var score = Math.round(show_score * 2);
str += '';
}
str += '';
$("#related_browsing").html(str);
}
},'json')
}
//
relatedBrowsing();
加入专题
收藏
TOP
全屏
放大
缩小
/132
下载即可得无水印文档
}
当前位置:
首页
教育 校园 高中 不后悔 精选回答 我国110KV以上系统大多是中性点直接接地系统,其主变中性点有接地刀闸,为保障保护装置的灵敏度,主变中性点接地刀闸在运行中常打开;但在主变压器操作时,为防止操作时产生的过电压“影响”主变压器绝缘,故必须要合上接地刀闸。在电力系统倒闸操作过程中需要频繁操作隔离开关、接地刀闸,为确保操作正确,各厂站已从人员培训、电气闭锁、规章制度等方面采取了很多措施,但仍未能杜绝同类误操作事故的发生,特别是带电误合110kV系统接地刀闸事故,造成了较大的损失和社会影响。扩展资料:在具体更改过程中,应做到断路器两侧接地刀闸、线路侧接地刀闸和母线接地刀闸与隔离开关的操作把手互不通用,并明确标注使用对象,分别放置;每次操作前,值班负责人会同操作人、监护人共同检查操作把手,确认操作器具正确后方可前往设备就地执行操作。在设备维护管理方面,还应在各接地刀闸和隔离开关操作机构传动连杆及对应的操作把手上喷涂具有反光视觉效果的彩色荧光漆,使其与隔离开关、断路器色泽有明显区别,以提高运行人员的警惕性和防护意识,尽一切可能预防误操作事故的发生。 海纳百川 2021-10-06 19:40:56相关推荐}

好好学习,天天向上!!!读读希望有收获!1、变压器停送电操作时,其中性点为什么一定要接地? 这主要是为防止过电压损坏被投退变压器而采取的一种措施。对一侧有电源的受电变压器,当其断路器非全相断、合时,若其中性点不接地有以下危险:(1)变压器电源侧中性对地电压最大可达相电压,这可能损坏变压器绝缘。(2)当变压器高、低压绕组之间有电容,这种电容会造成高压对低压的“传递过电压”。(3)当变压器高低压绕组之间电容耦合,低压侧会有电压达到谐振条件时,可能会出现谐振过电压,损坏绝缘。对于低压侧有电源的送电变压器:(1)由于低压侧有电源,在并入系统前,变压器高压侧发生单相接地,若中性点未接地,则其中性点对地电压将是相电压,这可能损坏变压器绝缘。(2)非全相并入系统时,在一相与系统相连时,由于发电机和系统的频率不同,变压器中性点又未接地,该变压器中性点对地电压最高将是二倍相电压,未合相的电压最高可达2.73倍相电压,将造成绝缘损坏事故。 我国110KV以上系统大多是中性点直接接地系统,其主变中性点有接地刀闸,为保障保护装置的灵敏度,主变中性点接地刀闸在运行中常打开;但在主变压器操作时,为防止操作时产生的过电压“影响”主变压器绝缘,故必须要合上接地刀闸。因为断路器的非同期操作引起的过电压会危及这些变压器的绝缘,所以要求在切、合110kV及以上空载变压器时,将变压器的中性点直接接地。变压器是电感元件,瞬时降低电压后,会在其内部产生瞬时高压,为了安全,把中性点接地......变压器2、变压器中性点间隙接地保护是怎样构成的? 变压器中性点间隙接地保护采用零序电流继电器与零序电压继电器并联方式,带有0.5S的限时构成。当系统发生接地故障时,在放电间隙放电时有零序电流,则使设在放电间隙接地一端的专用电流互感器的零序电流继电器动作;若放电间隙不放电,则利用零序电压继电器动作。当发生间隙性弧光接地时,间隙保护共用的时间元件不得中途返回,以保证间隙接地保护的可靠动作。3、对空载变压器送电时,变压器中性点必须接地。答:对空载变压器送电时,若中性点不接地会有以下危险:⑴变压器电源侧中性点对地电压最大可达相电压,这可能损坏变压器绝缘;⑵变压器的高、低压绕组之间有电容,这种电容会造成高压对低压的“传递过电压”;⑶当变压器高、低压绕组之间电容耦合,可能会出现谐振过电压,损坏绝缘。因此,对空载变压器送电时,变压器中性点必须接地。4、变压器中性点接地方式的安排一般如何考虑?答:变压器中性点接地方式的安排应尽量保持变电所的零序阻抗基本不变。遇到因变压器检修等原因使变电所的零序阻抗有较大变化的特殊运行方式时,应根据规程规定或实际情况临时处理。(1)变电所只有一台变压器,则中性点应直接接地,计算正常保护定值时,可只考虑变压器中性点接地的正常运行方式。当变压器检修时,可作特殊运行方式处理,例如改定值或按规定停用、起用有关保护段。(2)变电所有两台及以上变压器时,应只将一台变压器中性点直接接地运行,当该变压器停运时,将另一台中性点不接地变压器改为直接接地。如果由于某些原因,变电所正常必须有两台变压器中性点直接接地运行,当其中‘台中性点直接接地的变压器停运时,若有第三台变压器则将第三台变压器改为中性点直接接地运行。否则,按特殊运行方式处理。(3)双母线运行的变电所有三台及以上变压器时,应按两台变压器中性点直接接地方式运行,并把它们分别接于不同的母线上,当其中一台中性点直接接地变压器停运时,将另一台中性点不接地变压器直接接地。若不能保持不同母线上各有一个接地点时,作为特殊运行方式处理。(4)为了改善保护配合关系,当某一段线路检修停运时,可以用增加中性点接地变压器台数的办法来抵消线路停运对零序电流分配关系产生的影响。(5)自耦变压器和绝缘有要求的变压器中性点必须直接接地运行。5、切换变压器中性点接地开关如何操作? 答案:切换原则是保证电网不失去接地点,采用先合后拉的操作方法:(1)合上备用接地点的隔离开关。(2)拉开工作接地点的隔离开关。(3)将零序保护切换到中性点接地的变压器上去。6、切换变压器中性点接地开关是为什么采取“先合后断'的方式? 因为主变高压侧断路器一般是分相操作的,分相操作的断路器在分、合闸时容易出现三相合不上、拉不开的情况,可能在高压侧产生零序过电压,传给低压侧后,容易引起低压绕组绝缘损坏,如果在操作前合上接地隔离开关,可以有效的限制过电压,保护绝缘。我认为“先合后断”指的是保护的先合后断,即如断开主变中性点刀闸,先合上间隙保护,投入中性点后再断开零序保护;反之,如果要合上主变中性点刀闸,则要先投入主变零序保护,投入中性点后,再断开间隙保护。总之。为的是不让主变所在母线失去接地保护。7、在中性点直接接地的电网中,变压器中性点在什么情况下装设避雷器?作用是什么?答:在中性点直接接地的电网中,有部分变压器中性点不接地,在三相侵入雷电波时,中性点是电压很高(可达进线端电压副值的190%)。若中性点绝缘不是按线电压设计,则应在中性点装一只阀型避雷器,以限制中性点过电压幅值,保护中性点绝缘。8、为什么110KV及以上变压器在停电及送电前必须将中性点接地? 答案:我国的110KV电网一般采用中性点直接接地系统。在运行中,为了满足继电保护装置灵敏度配合的要求,有些变压器的中性点不接地运行。但因为断路器的非同期操作引起的过电压会危及这些变压器的绝缘,所以要求在切、合110KV及以上空载变压器时,将变压器的中性点直接接地。8、变压器在操作和运行时的注意事项(1)箱式变压器并列运行的条件是:接线组别相同、变比相同、短路电压相等。(2)变压器投入运行时,应选择励磁涌流影响较小的一侧送电。一般先从电源侧充电,后合上负荷侧开关。停电时,应先拉开负荷侧开关,后拉开电源侧开关。(3)向变压器充电时,应注意:  ①充电开关应有完备的继电保护,并保证有足够的灵敏度。同时应考虑励磁涌流对系统继电保护的影响。  ②为防止充电变压器故障跳闸后系统失稳,必要时可先降低有关线路的有功功率  ③在大电流直接接地系统的该变压器各侧中性点接地闸刀应合上。  ④检查电源电压,使充电后变压器各侧电压不超过其相应分接头的5%。(4)在运行中的变压器,其中性点接地的数目和地点,应按继电保护的要求设置,但应考虑到:①变压器本身的绝缘要求。②在大电流直接接地系统中,电源侧(大型调相机以电源考虑)至少应有一台变压器中性点接地。(5)在运行中的双绕组或三绕组变压器,若属直接接地系统,一侧开关断开,则该侧中性点接地闸刀应合上。(6)运行中的箱式变压器中性点接地闸刀如需倒换,则应先合上另一台变压器的中性点接地闸刀,再拉开原来一台变压器的中性点接地闸刀。(7)110kV及以上的变压器处于热备用状态时(开关一经合上,变压器即可带电),其中性点接地闸刀应合上。(8)新投产或大修后的变压器在投入运行时应进行定相,有条件者应尽可能采取零起升压。对构成环路运行或需合、解环者,应进行核相。
}

我要回帖

更多关于 两台主变为什么仅一个中性点接地 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信