一组线最后一个灯一开就跳闸是灯线接好为什么会跳闸原因一组线最后那个灯一开就跳闸?

照明灯空开偶尔跳闸是可能的,造成此现象的原因多种多样。首先测量一下照明灯线路的电流,比较空开的额定电流,如果比较接近的话,由于电压的波动,有时会引起线路电流超过空开额定电流而跳闸。若果照明线路电流与空开额定电流有一定的裕度,那就是照明线路与照明灯具的问题了。照明线路被老鼠啃坏,偶然的振动引起线路单相短路或对地短路引起跳闸。另外公司的照明灯具一般安装比较多,任意一个灯具发生故障都有可能会发生空开跳闸,而重新合闸后又忽示了某一个灯具己短路击穿不亮了。总之偶然跳闸的因素很多,上述提供的是最常见的。灯不定时跳闸是怎么回事像这属于随机发生的短路,有以下几种可能:一 这个断路器也有接其它东西,或者插座等,虽然没有使用,但有问题也会跳,如果没有往下看二 灯具问题:灯具内有渗水原因引起偶尔短路,或灯具内火线与零线距离过近,偶尔碰到也会短路三 线路问题:可能有绝缘老化破裂,或后期施工破坏绝缘,潮湿或电芯碰壁时会跳闸,或者安装不规范电线有外露的地方有磨损,这需要现场检查,看不出问题,就只能换线了灯不定时跳闸是怎么回事一开,灯亮一下,说明灯具本身是好的,线路上存在短路或者漏电(一般照明回路不接在漏电保护器上,如果没有接在漏电保护器下,则排除漏电情况)。如果没有漏电保护器,一合跳总闸,说明短路电流较大,发生越级跳开关现象。一般可能的原因有以下几种:1、灯头短路:2、线路接错,直接短路,比如双联开关接线错误造成短路。3、某一灯具内部发生短路,比如整流器损坏,造成短路。4、线路中间短路,比如穿线管内有对接头,绝缘破损,发生短路。线路短路检查方法:1、分析你合照明开关时发生的现象,有没有异响或者其它异常现象,如果有,重要查此处。2、将短路的照明开关下端头线拆除,送电,判断照明开关是否有短路现象,如果能送上,说明开关是好的。3、将所有负载灯具切至关的状态,送电测试,看有无跳闸现象。如果无,说明线路总线没有故障,某一灯具的故障可能性大,再逐一开灯,开到跳闸的,说明此路有故障。4、逐步缩小故障范围,找到故障点,消除。(也可以用分断法,缩小故障范围)。
}