电压380V,功率120KW,工作电流大约:120000÷380=316A考虑设备启动电流要稍大建议楼主选择:铝芯电缆160平方毫米铜芯电缆100平方毫米
本回答被网友采纳I=P/(1.732U)=120000/(1.732*380)=182A如果按安全载流量来算,182/6=30平方够了。但是,你的300米了,就不能用载流量考虑了,只能用电缆允许的电压降来考虑,比如设备电压低多少不影响正常工作,是否是感性负载,1感性负载功率因数小于1,电流更大,启动电流大。如果是阻性负载,按电缆15V压降计算,必须用70平方的电缆,如果存在感性负载,按平均功率因数0.7计算,必须用95平方的电缆。以上电缆全部按铜芯计算。}

120个kw的负荷,有照明和空调需用多大的铜电缆...
120个kw的负荷,有照明和空调需用多大的铜电缆
展开选择擅长的领域继续答题?
{@each tagList as item}
${item.tagName}
{@/each}
手机回答更方便,互动更有趣,下载APP
提交成功是否继续回答问题?
手机回答更方便,互动更有趣,下载APP
展开全部120KW的负荷一般都是三相用电了1、计算电流=120KW/380V/1.732/0.9/0.8=253A2、根据计算 的 电流来查电缆载流表3、再根据你铺设的环境,如铺设的距离、明铺还是走直埋的,穿管的 还是不穿管。算上修正系数就可以了按照这个120KW的负荷是总负荷来算,我个人会选95平方的聚 氯 乙 烯 绝 缘 电缆,还有现在的电线的线径有的不是国标的,但我不知道实际的铺设情况,仅作参考。已赞过已踩过你对这个回答的评价是?评论
收起
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
为你推荐:
下载百度知道APP,抢鲜体验使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。扫描二维码下载
×个人、企业类侵权投诉
违法有害信息,请在下方选择后提交
类别色情低俗
涉嫌违法犯罪
时政信息不实
垃圾广告
低质灌水
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。说明
做任务开宝箱累计完成0
个任务
10任务
50任务
100任务
200任务
任务列表加载中...
}
120平方铜电缆能通过多少电流这种大小的铜电缆正常情况下可以通过240安左右的电流,如果是在短时间内运行的话,其通过的电流可以增长到299安左右。不过由于市场上铜电缆的类型有很多,而在材质以及性能等方面都不一样,所以其能承受的电流大小也会有所不同。对于电缆来说,影响它的载流量的因素有很多,例如线芯的面积大小、绝缘材料的质量,还有导热介质等等。所以在挑选电缆的时候,需结合自家的实际用电情况来,这样才能选择合适的电缆。120铜芯电缆能带多少电流220V电压时120平方的铝芯电缆能够承受电流240A,最大负载功率52.8KW。220V电压时120平方的铜芯电缆能够承受电流300A,最大负载功率66KW。380V电压时120平方的铝芯电缆能够承受电流240A,最大负载功率91.2KW。380V电压时120平方的铜芯电缆能够承受电流300A,最大负载功率114KW。120铜芯电缆能带多少电流120平方四芯铜电缆承载210电流。根据口诀,120平方铜电缆的安全载流量相当于150平方铝电缆的安全载流量。150平方铝电缆的安全载流量为其截面的2倍,即150x2=300A。所以120平方铜电缆的安全载流量为300A。由于是四芯电缆并排,电缆散热受影响
}

我要回帖

更多关于 60个千瓦用多大的电缆 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信