展开全部首先,应该理解的是,相应的发射器的功率因数和无功功率的收集。 变送器测量设备,其精度通常不高。通过计算可以知道当发电机根据一定量的有功功率,无功功率是非常低的,其功率因数接近1。在发射机中的功率因数的测量误差,功率因数是略多于一个是正常的。预计到工厂参观的无功功率应该是非常低的。 单位无功功率的符号怎么理解呢?对于发电机的功率方向的定义是:的有功功率或无功功率,功率发送到功率是负的。从发电机和电动机的工作原理,有没有本质的区别。发送到电网的发电机有功功率,有功功率是积极的,在发电机状态;发电机有功从电网吸收有功功率为负,电机状态。发电机无功功率传送到电网,无需电源,发电机滞后相运行,发电机从电网吸收无功功率,无功功率是负的,那就是发电机进相运行。 ,电厂总线电压高时,进相运行,可以适当降低母线电压。已赞过已踩过你对这个回答的评价是?评论
收起
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
为你推荐:
下载百度知道APP,抢鲜体验使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。扫描二维码下载
×个人、企业类侵权投诉
违法有害信息,请在下方选择后提交
类别色情低俗
涉嫌违法犯罪
时政信息不实
垃圾广告
低质灌水
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。说明
做任务开宝箱累计完成0
个任务
10任务
50任务
100任务
200任务
任务列表加载中...
}

昨天我们机房,发电机无功突然产生负值,励磁电压和电流突然减去了一半。...
昨天我们机房,发电机无功突然产生负值,励磁电压和电流突然减去了一半。
展开选择擅长的领域继续答题?
{@each tagList as item}
${item.tagName}
{@/each}
手机回答更方便,互动更有趣,下载APP
提交成功是否继续回答问题?
手机回答更方便,互动更有趣,下载APP
展开全部
发电机正常运行时,向系统提供有功的同时还提供无功,定子电流滞后于端电压一个角度,此种状态即迟相运行.当逐渐减少励磁电流使发电机从向系统提供无功而变为从系统吸收无功,定子电流从滞后而变为超前发电机端电压一个角度,此种状态即进相运行.同步发电机进相运行时较迟相运行状态励磁电流大幅度减少,发电机电势Eq亦相应降低.从P-功角关系看,在有功不变的情况下,功角必将相应增大,比值整步功亦相应降低,发电机静态稳定性下降.其稳定极限与发电机短路比,外接电抗,自动励磁调节器性能及其是否投运等有关.进相运行时发电机定子端部漏磁较迟相运行时增大.特别是大型发电机线负荷高,正常运行时端部漏磁比较大,端部铁芯压指连接片温升高,进相运行时因为漏磁增大,温升加剧.进相运行时发电机端部电压降低,厂用电电压也相应降低,如果超出10%,将影响厂用电运行.因此,同步发电机进相运行要通过试验确定进相运行深度.即在供给一定有功状态下,吸收多少无功才能保持系统静态稳定和暂态稳定,各部件温升不超限,并能满足电压的要求.发电机进相运行受哪些因素限制.当系统供给的感性无功功率多于需要时,将引起系统电压升高,要求发电机少发无功甚至吸收无功,此时发电机可以由迟相运行转变为进相运行
已赞过已踩过你对这个回答的评价是?评论
收起
展开全部是并网的发电机吗?励磁减小一半,发电机可能要进相,向电网吸收无功是对的。要查问题,只能是励磁回路。估计是调节器或硅元件出问题了。展开全部发电机失去原动力,变成电动机了,由电网拖着转。
本回答被网友采纳
收起
更多回答(1)
推荐律师服务:
更多关于 电容无功功率为负值的意义 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信