树障对电力线路的影响树障存在问题?

配电线路故障分析及预防措施5.1强化运行管理从运行角度考虑,运行人员要按运行规程要求,按时巡视设备,及时、准确提供设备缺陷,为检修试验提供依据,及时发现事故隐患,及时检修,从而降低线路故障率。从“严”“勤”“细”“熟”上下功夫。应加强绝缘子、避雷器、电缆的运行维护。按周期开展预防性试验工作,加大检修力度,及时消除设备缺陷,不留隐患。针对电缆头制-作-工-艺差的问题,应加大电缆维护人员的技能培训力度,实行考核上岗。5.2线路更新改造应该抓住农网完善化工程的机会,对未改造线路进行彻底改造,更新线路设备,增强配电线路防御自然灾害的能力。目前,应针对线路跳闸较严重的几条线路,尽快列入计划,进行线路改造,使设备达到安全要求。对线路未装设分段断路器的,应尽快改造。5.3加强树障清理工作,部分线段进行绝缘化改造要进一步加大树障清理力度,在一些导线下树木集中区、树障重灾区,应考虑线路绝缘化改造,减少线路故障跳闸。绝缘化改造应结合目前线路现状采用架空绝缘导线。5.4加强用户设备监管部分用户考虑到经济投入的问题,主观上不愿意对设备投资维护,使之在设备安全管理上存在一定程度的管理真空,因此,部分用户设备陈旧得不到维护。这种状况对配电线路的安全运行极为不利,供电企业应加强监管力度,督促用户对其设备进行维护或改造。要经常进行检查,向用户提出整改意见。对不具备运行条件的设备,建议用户退出运行,防止造成更大的损失。5.5做好防外力破坏工作配电线路外力破坏现象比较严重。应采取措施进行防范。在线路杆塔上悬挂警告标识牌、书写宣传标语等,劝告不要攀登带电杆塔,不要打破线路绝缘子或在导线上扔铁丝类异物,不要在线路附近放风筝等。要加强对外力破坏和盗窃重灾区的防范工作。有计划、有组织地散发宣传单、张贴宣传画、粉刷标语等,积极开展群众护线工作,确立群众护线员,对有功人员进行奖励。针对违章建筑,从建设初期就应进行解释、劝阻。逐年解决线路走廊内的清障工作。对盗窃电能或电力设施,造成比较严重的财产损失或引发重大事故的盗窃分子,通过公安系统立案侦破,切实打击盗窃分子的嚣张气焰。和城建部门及山田建设部门取得联系,配合做好安全生产中的规划、设计、施工等工作,不留电力事故隐患。配电线路故障成因复杂,使线路故障率较高,预防配电线路故障是一项长期、艰巨的任务,应通过实践不断总结、不断提高。认真分析研究造成配电线路故障的内因、外因,进而采取有效的`防范措施,是确保配电线路安全运行的一项重要工作。配电线路故障跳闸和季节的变化有密切的联系,线路运行人员和安全管理人员应积极关注当地的气象预报。分析短期和历史气象资料,提前做好防范措施。对部分线路进行更新改造,提高线路运行、检修水平是降低配电线路故障跳闸的重要保证。配电线路常见故障及防范措施2017-03-19 15:33
#2楼1 配电线路故障一般线路故障,从性质上分不外乎接地、相间短路、接地相间短路三种形式。但是根据电网保护的功能引起相间短路故障时才会跳闸,接地故障并不跳闸,只能发接地信号,10kv系统可以抗单相接地2个小时,时间长了就会对另外两相的绝缘造成损坏。从时间上分有暂态故障和永久故障两类,暂态的故障是经过放电后构成相间短路的条件被电弧破坏,构不成短路条件,永久故障则是不能被电弧破坏短路条件,需要人为去干预(检修)。针对线路故障,巡线、维护的重点就可以把握的。2 单相接地故障这类故障比较难查找,因为不足以引起跳闸,假设用户侧出了问题,跌落式熔断器还不跌落,没有明显的判别标志。但是接地故障在夜间带电比较容易查找,因为其打火在巡视中容易发现,白天比较难。对于此类的故障巡视的办法就是靠用户自己发现及时通告,根据经验这样的故障一般是用户的或者配电室的跌落式熔断器、避雷器、穿墙套管绝缘下降击穿造成的,重点放到配电室即可。当然也可能有小动物进入配电室或者ta烧坏引起的,线路上很少出现这样的状况。在粗略巡视没有发现接地故障后,建议与调度配合,进行线路柱上断路器试拉,缩小故障范围的办法,尽快隔绝故障点和故障范围,这样可以提高查出故障点的速度。一般措施为避雷器应及时做试验;穿墙套管心子用绝缘线代替;跌落式熔断器及时巡视检修,隔离刀闸观察瓷绝缘和硅橡胶绝缘护套有无损伤。故障出现特点:此类故障出现时天气一般是阴雨、大雾,大气水分含量高,造成绝缘降低无法维持正常运行。《配电线路故障分析及预防措施》全文内容当前网页未完全显示,剩余内容请访问下一页查看。}

我要回帖

更多关于 树障对电力线路的影响 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信