为什么220/110/10kv10kv单相变压器接线图形式为Y0/Y0/△?


本次考试共计75题,答题时间为75分钟,满分100分。
加载中...如果由于网络原因导致此框一直不消失,请重新刷新页面!";
//window.onload=function(){
PDF_launch("divNotRun", 520, 120);
setCookie("noJQPromote", "1", null, "/jq", "", null);
//};
}
}
function getCookieVal(offset) {
var endstr = document.cookie.indexOf(";", offset);
if (endstr == -1) {
endstr = document.cookie.length;
}
return unescape(document.cookie.substring(offset, endstr));
}
function getCookie(name) {
var arg = name + "=";
var alen = arg.length;
var clen = document.cookie.length;
var i = 0;
while (i
}

10KV不接地系统,PT为Y/Y/开口三角接线,PT一次侧如果不接地,测出的电压是相对地的电压还是相对中性点的电压,PT一次侧如果接地,测出的电压是相对中性点的电压还是相...
10KV不接地系统,PT为Y/Y/开口三角接线,PT一次侧如果不接地,测出的电压是相对地的电压还是相对中性点的电压,PT一次侧如果接地,测出的电压是相对中性点的电压还是相对地的电压。PT一次侧接地是不是可以认为是给10KV的系统接了个地,如果不是,原因是什么啊。10KV是不接地系统那么是不是可以认为相对地的电压是个漂的电压,因为在高压直流输电里面有个接地极,给线路的电压一个参考点。10KV既然不接地那它就没有参考点了,是不是认为它的对地电压是个漂的值,平时说的相电压是相对中性点的电压吗。请大家解答一个菜鸟的困惑
展开选择擅长的领域继续答题?
{@each tagList as item}
${item.tagName}
{@/each}
手机回答更方便,互动更有趣,下载APP
提交成功是否继续回答问题?
手机回答更方便,互动更有趣,下载APP
展开全部呵呵,你说的好复杂,我不是很明白,咱们探讨一下。我知道的是10kV系统为三角形接线,所以相电压等于线电压,又因为电脑中的电压采集的是电压互感器二次电压,电压互感器二次为星形,中性点接地,电脑显示的相电压为电压互感器二次每相对中性点的电压,一次发生接地,实际每相还是10kV,因为后台机也就是电脑采集的是PT二次侧的数据,所以PT感应出来的电压就缺一相,不明白我们之间还可以沟通已赞过已踩过你对这个回答的评价是?评论
收起
展开全部10KV不接地系统,PT为Y/Y/开口三角接线,PT一次侧如果不接地,理论上测出的电压是相对中性点的电压,PT一次侧如果接地,测出的电压是相对相对地的电压。但中国的规定是PT一次侧中性点必须接地,所以第一种情况实际不存在。二次侧中性点接地不能认为是给10KV的系统接了个地,变压器传递的是电位的差值(差值的倍数),不传递绝对电位。10KV是不接地系统,是可以认为相对地的电压是个漂的电压,平时说的相电压是相对中性点的电压。展开全部1.PT一次不接地,测量的是线电压100V,接地后测量出来的还是线电压100V2.可以认为是接地了,但是PT的阻抗非常大,对地的阻抗可以看成是无穷,所以对小电流接地系统不构成影响。3.相电压指的就是对中性点的电压,中性点不接地系统会出现中性点漂移的。
收起
更多回答(1)
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
为你推荐:
下载百度知道APP,抢鲜体验使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。扫描二维码下载
×个人、企业类侵权投诉
违法有害信息,请在下方选择后提交
类别色情低俗
涉嫌违法犯罪
时政信息不实
垃圾广告
低质灌水
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。说明
做任务开宝箱累计完成0
个任务
10任务
50任务
100任务
200任务
任务列表加载中...
}

我要回帖

更多关于 10kv单相变压器接线图 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信