--评论普通三相异步电机共有三相绕组,一般标识为“U1-U2”、“V1-V2”、“W1-W2”,异步电机有两种接线方式,一种是星形接法,一种是三角形接法,具体连接方式见下图:电机接线盒内星形接法:将三相电动机的三相绕组的首端W1、U1、V1相接,末端U2、V2、W2分别接火线。就是把接线盒上面一排连起来,下面三根分别接火线,如下图所示为电机接线盒内星形接法。电机接线盒内角形接法:将三相电动机的三相绕组中的W2和U1相连,,U2和V1相连, V2和W1相连,把它们连好分别接火线,如下图所示为电机接线盒内角形接法。电动机星形与三角形接法区別星形接法表示电机每相绕组的工作电压为220V,而三角形接法的工作电压为380V,而且更重要的是表现在电机的电流和力矩上,前者的启动电流为三角形的确良1/3,电机的力矩也是三角形启动电机的确良1/3,这在应用上适合各种设备,有的要电流小,有的要大的起动力矩。当电源电压与电机额定电压一致时,电机应按铭牌标出的接法连接,当电源电压与电机额定电压不同时,可改变接法连接,但只适用于原是380/Y的电机,即原来是额定电压三相380V星形接法的电机,当用三相220V电压时,可改成三角形连接。其实不管如何使用,电机每个绕组上所加电压应保持不变,380V星形连接时,每个绕组上的电压为220V,当电源为三相220V时,改为三角形接法,每个绕组上依然是220V。同理如果原电机额定电压是三相380V三角形接法,改成星形接法后可用在三相660V电源了。也就是把原星形接法改成三角形接法时,应降低电压使用。把原三角形接法改为星形接法时,应升高电压使用。1、绕组的区别星形接法和三角形接法都是指电机本身的绕组接法,星形接法指将电机绕组三相末端接在一起,三相首端为电源端;三角形接法指将三相绕组首尾互相连接,三个端点为电源端。2、功率的区别星形接法由于起输出功率小,常用于小功率,大扭矩电机,或功率较大的电机起步时候用,这样对机器损耗较小,正常工作后再换用三角形接法。3、电压方面的区别星形接法与三角形接法输出的相电压分别为220V与380V。电机采用星形接法时,线圈电压为220V,运行电流为相电流,较小;电机采用三角形接法时,线圈电压为380V,运行电流为相电流的根号三倍,较大。电机从静止起动时,星形接法的起动转矩仅是三角形接法的一半,起动电流仅仅是三角形起动的三分之一左右;三角形接法起动时起动电流是额定电流的4-7倍,但是起动转矩大。}