低压总开关A相电流为0,B、C相电流为25,N电流为23是什么原因?电压为零是短路还是断路正常。


电工吧
关注:525,106贴子:7,813,536
16回复贴,共1页
各位大神,这电流表出现这情况是什么原因,三相电都是均匀负载。只看楼主收藏回复
各位大神,这电流表出现这情况是什么原因,三相电都是均匀负载。现在A B 相对零电压都只有190-210 就C相对零电压能稳定在230。主线是95平方铝线,从低压柜到这一级箱大约有1200米。现在B相的电流完全与其它两相差好多。低压柜出来的相电压是400 到这一级箱成了370左右在线急等。谢谢大家了太远了 估计负荷不大 负荷大了电压更低打算晚上下班把所有的负载切断再测一下,如果还是老样子只要检查线路了。主电缆有一段4米左右因为要过车上面盖了40公分的土。如果切断电压正常那就是负荷不均匀95铝1200米带了多少负载??经计算最多带载15kw到到20kw左右,电流最高30A到40A,超过了电压会大幅度降低,不平衡状态要尽量配平,从你得压降可以看出,总功率已经超过了20kw,电流估计在40A附近,再加电器降压更高
今天上班空调全部打开B相电压又降到190了。总功率计算了一下在80kW左右,95平方的铝线完全可以啦。所有线路正常就是电压不正常查来查去,只有可能主线95平的铝线小了。只能要求他们节约用电了
电流相差大可能是因为三相不平衡 而且压降太大了太远了 只能上变压器100kVA油变解君愁1200米,95的铝线,负载80kW,这也就能300多米,你弄个1200米,鬼才啊下载贴吧APP看高清直播、视频!}