120kw电机用5.5电机配多大电缆缆?


目录
1.50 千瓦380电压需要多大的电线
50千瓦额定电流约100A,如果供电距离在30米内。电缆截面建议选择35平方的铜芯电缆。35平方的铜芯电缆明线敷设安全截流约156A。计算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三五乘以三点五,双双成组减点五。条件变化加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。 本口诀对各种绝缘电线的载流量(安全载流)不是直接指出而是通过 截面乘以倍数
计算得出,倍数随截面增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”表示2.5平方以下的铝线截面乘以九,就是安全载流。从4平方以上,顺着线号,倍数逐次减一,即4*8 6*7 10*6 16*5 25*4. “三五乘以三点五,双双成组减点五”表示35平方乘以3.5倍,从50平方以上导线,为两个线号为一组,倍数依次减0.5.即(50---70)*3 ( 95----120)*2.5
(150---185)*2,依此类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”以上是铝线载流量计算,其条件是明敷在25C°条件下而定的。若环境温度高于25C °,就要打九折。使用铜线时,按上一号计算。如:10平方铜线,按16平方铝线计算。
2.50千瓦配多大电缆,多大开关
这个配多大电缆和开关要综合考虑。主要因素有供电距离,电压等级,如果按供电距离100米,电压是380伏,环境温度20度计算。
3.50千瓦的电动机应该用多少平方的铜芯电缆?
约为80A可以选用25平方或者以上大一号的铜芯线.25
4.50千瓦用多大的电线
50千瓦额定电流约100A,如果供电距离在30米内。电缆截面建议选择35平方的铜芯电缆。35平方的铜芯电缆明线敷设安全截流约156A。计算口诀:往上减一顺号走。三五乘以三点五,条件变化加折算,高温九折铜升级。本口诀对各种绝缘电线的载流量(安全载流)不是直接指出而是通过 截面乘以倍数
计算得出,倍数随截面增大而减小。往上减一顺号走,表示2.5平方以下的铝线截面乘以九”就是安全载流,倍数逐次减一,三五乘以三点五“双双成组减点五,表示35平方乘以3.5倍”从50平方以上导线。
5.50千瓦用多大电缆
50千瓦用25平方的三芯铜电缆。功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选25平方的三芯铜电缆。距离较短时可选16平方三芯铜电缆。
6.50千瓦电机用多大电缆
一般来讲电压380V的情况下。
7.250千瓦用多大铝电缆
假设为380/压降按照5%考虑,没有电机起动电压降的要求。S=250kW*100m/(50*5%)=100.0平方毫米铝芯线。
复制全文下载全文}

  120KW380v应该是三相,按三相的计算,应该选用70平方的铜电线,或95平方的铝电线.
  120KW,电压三相380V,假设功率因数是0.8,则其工作电流是228A
  
  选用YJV-0.6/1KV-3*95mm2的电缆。若允许压降按照5%的额定电压考虑的话,300米以内都可以满足要求
  