等电位端子盒联结端子箱可以做静电接地?


等电位联结的作用
1、降低预期接触电压
以接地形式TN-C-S系统为例加以说明,图11.4.20为常用的TN-C-S系统,在电源进线处PEN线分成PE线和N线(N线从此处开始与PE线绝缘),设有重复接地,不安装总
等电位联结,如果设备发生接地故障,忽略接地故障点的阻抗,RA与RB串联后再与Z PEN并联,RA+RB〉〉ZPEN;人体阻抗Zh与鞋袜和地板电阻Rp串联后再与ZPE并联,Zh+Rp〉〉ZPE,接地故障电流犐 Id流经相线和PE线、PEN线,返回变压器低压绕组, 即
从图11. 4.20可知,做了总等电位联结后,在总等电位联结区内,作为总等电位联结组
成部分的建筑物基础钢筋、金属结构件、金属管道、金属电缆桥架、电缆金属护套、敷设电缆或导线金属管等自然接地体,接地电阻值较小,已起到重复接地的作用。IEC标准没有规定必须为重复接地做人工接地体, 也没有明确规定重复接地的电阻值。
电源线路中PEN线上的电压降虽不在建筑物内产生接触电压, 但它能使接地母排对地电位升高。 由于在总等电位联结范围内电气装置外露可导电部分和装置外可导电部分都和接地母排相连通, 其电位都同样升高而基本处于同一电位上, 人体接触这些导电部分时, 没有接触不同电位, 自然不存在电击危险的。
2、消除自建筑物外沿pen线或pe线窜入的危险故障电压
TN系统内因绝缘损坏发生接地故障后有三种可能情况: 一是故障点相接触的两金属部
分因数百以至数千安的电流通过,熔化成团而脱离接触,接地故障自然消失;
二是两金属部分熔化成团脱离接触后引燃电弧,形成大故障点阻抗的电弧性接地故障,由于相当大一部分的线路电压降落在电弧上,接触电压相对减少,它的后果大多是火灾而非人身电击;三是两金属部分熔化后互相焊牢,使故障继续存在,其故障点阻抗可忽略不计,其后果大多是人身电击,这就是接地故障。正是由于接地故障电压存在,沿PEN线或PE线窜入的危险故障电压易引起的电击。
(1) 保护装置未动作而引起的接地故障电压。
(2) PEN线折断而引起的接地故障电压。
(3) 当电源干线中的PEN线折断时(俗称断零),由于三相负荷不均衡,负荷侧中性点漂移,也能使PEN线和设备外壳对地带电位。如果建筑物内有总等电位联结,使外露可导电部分都处于该电位,同样也可消除由此引起的电击危险。
(4) 高压系统中性点不接地或经消弧线圈接地发生接地故障引起的低压系统接地故障
电压。
(5) 高压系统中性点经低电阻接地系统发生接地故障引起的低压系统接地故障电压。
虽然PEN线或PE线上存在危险故障电压,但由于PEN线或PE线在建筑物内均已等电位联结,在等电位联结范围内人体同时可触及的电气装置内、外露可导电部分基本上处于同一电位, 火灾及人身电击自然不会产生。
3、减少保护装置拒动带来的危害保护装置拒动是由于:
(1) 保护装置内的电子元器件的老化、 (https://www.dgzj.com/ 电工之家)温度漂移或干扰等。
(2) 保护装置的动作值改变, 装置投入运行后, 增加供电容量或串级保护需要, 电子脱扣器受环境温度的影响等。
(3) 增加供电的线路长度, 阻抗加大。
(4) 保护装置开断较大的短路电流, 触头表面被拉毛, 触头接触电阻加大。
(5) 保护装置脱扣器供电电源与发生接地故障同相序, 接地故障造成脱扣器供电电压低于要求值。
4、等电位联结是电磁兼容 (emc) 主要措施之一(1) 有利于消除雷击电磁脉冲干扰。等电位联结减小需要防雷空间内各金属部件和各系统之间的电位差。 穿过各防雷区界面的金属物和系统, 以及在一个防雷区内部的金属物及系统均应在界面处做符合要求的等电位联结。
(2) 信息技术设备的电磁兼容。信息技术装置或设备可能因为在设备中或互连的设备间感应产生的电流或电压而出错。干扰的原因包括雷电或负载的通断、静电放电、工频地电位差、磁场和射频场等导致的在电源和接地导体中带来的瞬变电涌。避免电磁干扰入侵的基本技术举例如下:
1) 采用电的或纠错的技术在信息技术装置或设备中提供内在的抗干扰性能。
2) 在干扰源与信息技术装置或设备间在电气上实施隔离。
3) 在相关频率范围的设备之间实施等电位联结。
4) 提供一个低阻抗的基准电位平面, 使电位差减小, 并提供屏蔽。
等电位联结安装中应注意的问题
一、总等电位联结安装中应注意的问题
1.1总等电位联结安装方式 建筑物总等电位联结安装方式有:在进户电源处设总等电位联结板,或设等电位联结干线。“进出建筑物的金属管道可与接地装置不少于2处直接连接的接地干线相连接”两种总等电位联结安装方式在工程上都可见到,后一种安装方式较普遍。
1.2在电气竖井中敷设铜带做接地干线应注意的问题 某些电气工程中设计人员设计铜带作PE干线敷设在电气竖井中。铜与钢属于不同材质导体连接,采用熔接法、焊接法连接操作技术高,最简单的是采用压接法(在砼中连接禁止采用压接法)。在压接法中,连接铜板应搪锡,而不是在铜带搭接处搪锡。施工安装时还应注意,铜带可与砼内的钢筋或钢板相连接。与室外土壤中的钢质材料相连接,因两者电位不等,会发生原电池腐蚀作用,腐蚀钢质材料。
二、局部等位联结安装中应注意的问题
卫生间的局部等电位联结,就是把进入卫生间的PE线、金属管、排水管、金属采暖管及它们相连接的金属支管、金属浴盆、金属构件用联结线互相连接在一起,使它们之间的电位相等或接近(塑料水管则不需联结)。设有洗浴设备的卫生间才做局部等电位联结。凡是卫生间引入PE线,如卫生间设有单相三孔插座,换气扇的金属外壳接PE线保护等,卫生间内的PE线应就近与局部等电端子板相连接。如卫生间只设有照明(灯具高于2.5m以上),PE线不应引入卫生间和局部等电位端子板相连接,以避免从外部引入危险电压。设计上对多数卫生间的局部等电位端子板和PE线相连接没有作出规定。从《住宅设计规范》(GB50096)表6.5.4可知卫生间应设置防溅水型一个单相三线插座,因此卫生间内的局部等电位端子板按要求应和PE线相连接。
UC3846控制芯片工作原理控制图 逆变焊机原理与用途
数字万用表电阻档测试二极管正反向没有阻值(使用万用表测量二极管的正向电阻,为什么各档)
学单片机需要学数电模电吗(学单片机要先学数电模电吗)
电工怎么选择适合自己用的万用表(电工初学者买什么样的万用表好)
单片机需要同时运行多个任务怎么办(单片机怎么同时执行多个任务)
电机保护的方案取决于负载的机械特性
绝缘电阻表正负搭接不复零位是怎么回事
短路怎么用万用表查
}
您的位置:首页 >精选知识 > 正文
日期:2022-08-24 15:20:45 栏目:精选知识
导读 大家好,小品来为大家解答以上的问题。等位端子箱如何接线,等电位端子箱是怎么安装接线的这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、
2022-08-24 15:20:45
大家好,小品来为大家解答以上的问题。等位端子箱如何接线,等电位端子箱是怎么安装接线的这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、最好是连接卫生间和厨房的(厨房有单独的)用电设施,它就是起一个防雷、防静电,接地的作用。
2、开发商做的时候,等电位联结端子箱是与混凝土或砖墙内的主体结构预埋钢筋连接的,并且要通过房屋质监部门专项验收才能交付使用。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
}

我要回帖

更多关于 等电位端子盒 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信