10kv变压器接地扁铁规格外壳需要接扁铁管吗?

师傅们请教一下,新工地配电房怎么施工,具体是从变压器下来怎么分配电柜,还有围电房一圈的扁铁怎么做扁铁有什么用处,电柜要几个... 师傅们请教一下,新工地配电房怎么施工,具体是从变压器下来怎么分配电柜,还有围电房一圈的扁铁怎么做扁铁有什么用处,电柜要几个

要三个电柜,一个计量柜,一个电容补尝柜,一个馈线柜。扁铁是用来做接地网的,另外还要角铁或铁管做围栏,防止攀爬其它动物进入,配电房门要做防鼠板,窗户要做网,防止鸟禽进入。地上要铺绝缘橡胶板。

你好师傅,计量柜 电容补偿柜 馈线柜 这三种柜是怎样连接的,顺序是怎么排列的,期待您的详细赐教

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

为了进一步规范移动通信工程施工工艺,提高工程质量,就目前移动基站建设存在的主要问题及其产生根源,根据国家及政府有关部门的政策法规及国内先行基站建设的成功经验,结合本地区的实际情况,提出规范移动通信基站建设,鉴于此制作本手册。手册以XX移动两个示范基站各单项工程施工工序作为规范参考,并以图文并茂的方式详细规范各工序的施工,清晰生动,通俗易懂,是通信工程项目管理方面的利器。

}

1 .配电室接地用扁铁的安装是40x4热镀锌扁钢,沿墙铺设在距离地面0.3米的地方。 接地电阻在1欧元以下时,不能增击人工接地极。 室内所有未正常带电的金属部件必须接地至室内,并与母线连接。 虽然没有特别的规定,但是建议使用20-30cm。 这样的高度是最常用的。 一般是这个高度。


2 .用与接地线母线同型号的扁钢制作接地支架。 支架用膨胀螺栓固定在混凝土壁上,在基础壁上开孔或预留。 支架加工成蚂蚁形,埋设深度在50mm以上。 第二支架的高度距墙壁10毫米到15毫米,上弯立面为40毫米。 安装到支架上的间隔设定为1000,距离地面的高度为250~300mm。 第三接地母线首先直接焊接在支架上,母线长度是扁钢宽度的两倍以上。 另外,各房间设置有2处以上的蝶形螺母,作为临时接线柱,通过门的接地母线需要暗埋。


3 .在配电室周围的地下铺设接地网和接地极,使接地网的接地电阻达到设计值。 用两根以上的扁钢在配电室内导入接地网。 在配电室内距离地面100mm的高度,沿墙设置一圈扁钢接地带要求接地的所有电气设备,都用扁钢或圆钢从该接地带接地。


4 .配电室的接地系统,地下部分为接地极用镀锌铁L50x5或镀锌管,接地带用-40的镀锌扁铁。 每隔一段做一次接地极,土壤不好时增加接地极,避雷系统之外用接地摇摆表进行测试,不足4欧元即为合格。 达不到的情况下延长接地范围,实在不行的情况下要更换土壤。 符合标准后,与防雷系统连接,进行防腐处理,做好隐蔽工程记录。 地面因为是照明装置,所以在配电室内距离地面300MM左右的周围铺设布,每隔一段有接点。 与变压器进行零连接是专用的。 各设备壳体的保护接地分别导向各作业设备。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

}

我要回帖

更多关于 变压器接地扁铁规格 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信