三相180kvA要50千瓦380v用多大电缆的电缆?

以下文字资料是由(历史新知网)小编为大家搜集整理后发布的内容,让我们赶快一起来看一下吧!

最简单的电工口决,铜线和铝线电缆,施工现场怎样,计算多大的电线,能带几个千瓦负载

导线能带多大电流取决于导线的截面积和电流密度,电流密度是指单位截面积导线所能承受的安全电流。老电工常用以下口诀来计算电流密度:十下五,百上二,二五三五四三界,铜线加倍算,穿管再减半。释义:10mm2(10平方毫米,下同)以下的线取电密为每平方毫米5A,100以上的取2A,25以下10以上的取4A ,35以上100以下的取3A,以上是指铝线,若是铜线就加一倍,上面是指明装,若穿管就要减半。

电机铝线改铜线最简单的方法怎么算

电机的性能几乎完全一样

185铜线240铝线电缆线计算带动多少千瓦方式

请教 电线粗1.5的 铜线 和铝线各能带多少千瓦

1.5平方铝电线可以承受3千瓦,1.5平方铜电线可以承受5千瓦。
根据口诀,1.5平方铝线其安全载流量为其截面的9倍,即1.5x9=13.5A。因此其对应的功率为:P=UI=0.22x13.5=3kW(按单相市电计算)。
如果是1.5平方铜线,其安全载流量相当于2.5平方铝线的安全载流量。2.5平方铝线的安全载流量为其截面的9倍,即2.5x9=22.5A。因此1.5平方铜线的安全载流量为22.5A,其对应的功率为:

施工现场共需300千瓦电力,距离变压器1km,如何选择主线?铝芯电缆线多大?单芯铝线多大?谢谢。

400V你这供电是不合理了,超过供电范围了,是10KV的没有问题。你若是400V供电,你的供电功率230-250KW电流约500A最小用630平方,但最大一台电机不能超过95KW。要是10KV供电用35平方电缆就可以了。

距离变压器一公里,这个距离有点长,个人建议使用高压10KV架空线,在施工现场安装一台500KVA的变压器,这样可以减少低压线路电压损失,同时使用架空线的线径相应要小一些,因为高压电流相应小一点。
如果条件不允许,还是建议使用低压架空线,以300KW满负荷计算,考虑到线路比较长,建议使用LGJ-300的钢芯铝绞线,该导线的载流量为700A,LGJ-240的导线载流量为610A

55千瓦,3相电需要多大的铜线,多大的铝线?

55千瓦,3相电需要选用16平方的铜线; 25平方铝线。
多大功率用多大电线的计算方法:
铜芯线的安全载流量计算方法是
2.5平方毫米铜芯线的安全载流量是28A
口诀1:按功率计算工作电流:电力加倍,电热加半(如5.5KW电动机的额定工作电流按“电力加倍”算得为11A)
口诀2:按导线截面算额定载流量:
各种导线的安全载流量通常可以从手册中查找,但利用口诀再配合一些简单的心算便可直接得出。口诀如下:10下五,100上二;25、35四、三界;70、95两倍半;穿管、温度八、九折;裸线加一半;铜线升级算。
10下五是指10个平方以下的线安全载流量为线径的五倍,如6平方毫米的铝芯线,他的安全载流量为30A
100上二是指100平方以上的线安全载流量为线径的二倍,如150平方的铝芯绝缘线安全载流量为300A
25、35四三界是指10平方至25平方的铝芯绝缘线载流量为线径的四倍,35平方至70平方内的线(不含70)为三倍。
70、95两倍半是指70平方与95平方的铝芯绝缘线安全载流量为线径的两倍半。
“穿管、温度,八九折”是指若是穿管敷设(包括槽板等,即线加有保护套层),不明露的,按上面方法计算后再打八折(乘0.8)。若坏境温度超过25度的,按上面线径方法计算后再打九折。对于穿管温度两条件同时时,安全载流量为上面线径算得结果打七折算
裸线加一半是指相同截面的裸铝线是绝缘铝芯线安全载流量的1.5倍。
铜线升级算即将铜导线的截面按铝芯线截面排列顺序提升一级,再按相应的铝芯线条件计算,如:35平方裸铜线,升一级按50平方铝芯线公式算得50*3*1.5=225安,即225安为35平方裸铜线的安全载流量。

2千瓦要多大的电线,铜线多大,铝线多大,最好有个功率换算方式?

如果是3相负载(如电机)就用3*1.5的电缆就行,
如果是交流单相220V的话,得用4平方的铜线或6平方的铝线,这样长时间工作,线才会不发热

360个千瓦的负载需要多大的电缆线

负载的电缆采用不一定是两根小的加起来大于你所需要的功率就可以使用的,具体的使用要看你的负载类型
几个重要的参数你需要搞清楚
1)你的负载电源的电压类型:直流还是交流;
2)如果是交流的话,是三相两相还是其他的相数;
3)你用电设备的功率波动类型,衡定的还是波动的;
4)用电功率是平均电压乘以平均电流,如果你的电压小的话,同等功率条件下,电流非常大,必须要考虑电阻带来的热效应会不会烧毁电线;电压大了电流小,要考虑高压击穿。
看楼主的功率挺大的,不会是家用的(废话),用电的事情上不能马虎,最好找个专业的工程师给你参考下

26个千瓦的负载需要多大的电缆线

如果电源是三相380V,负载是感性(电机类)设备,26kw需6平方毫米的铜芯电缆,如果负载启动频繁或重载启动可选择10平方毫米铜芯电缆。

}

高压10KV、低压380V、1250KVA变压器、高压电缆应配多少平方的


10kV级1250kVA变压器的高压额定线电流为I1=.732=72.2A。如果你采用10kV三芯的交联聚乙电缆,那么你选择16mm2就可以了。
1、铜芯的地埋,长期负载电流可以达118A,在空气中可以达121A。
2、铝芯的地埋,长期负载电流可以达92A,在空气中可以达94A。
以上详见上海科学技术出版社,邱立功编写的《实用电工材料手册》中关于电力电缆篇。
建议:16mm2的电缆采用铜芯的。如果采用铝芯的,保守一点还是采用25mm2为妥。给你参考。
10kV级1250kVA变压器的高压额定线电流为I1=.732=72.2A。如果你采用10kV三芯的交联聚乙烯电缆,那么你选择16mm2就可以了。
1、铜芯的地埋,长期负载电流可以达118A,在空气中可以达121A。
2、铝芯的地埋,长期负载电流可以达92A,在空气中可以达94A。
以上详见上海科学技术出版社,邱立功编写的《实用电工材料手册》中关于电力电缆篇。
建议:16mm2的电缆采用铜芯的。如果采用铝芯的,保守一点还是采用25mm2为妥。给你参考。
这要看变压器在室内还是室外;还要看是架空进线还是电缆进线;还有变压器的保护和控制用断路器、熔断器还是负荷开关;情况不同,用的设备也不相同。应当通过设计来决定。
城镇居民楼的供电变压器,一般均为10kV配电系统设备。配电电变压器的电压等级为10kV(高压端),低压端电压为400V。 
按照《城市配电网技术导则》规定:台架变压器的安装与地面的距离。变压器台架对地距离应不低于2.5米,台架下面不应放置可攀爬物品;高压熔断器对地距离应不小于4.5m。 按照电业安全工作规程DL 408—91的要求:电压等级在10 kV及以下者,安全距离不得小于0.35米。
高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。

按小区户数计算、每户按高峰用电2.5千瓦计、商铺按5千瓦计算、。统计后按0.5打折、基本上可以保证安全用电、如果是电梯、自供水小区、按0.6折计算、。如果小区自带超市则超市增加30千瓦。
根据住户数量和每户的功率来计算
一般设计院都是按每户6KW计算,实际有4KW就够,
首先考察预计总负荷量,可按住户多少计算,每户平均按3KW来计算(按用电高峰时段来估算),附加一些公用场合用电。如果通过计算总负荷量为240KW左右,可选取变压器容量为320KVA,功率因素按0.8计算(考虑到动力用电)。
变压器中性点的接地方式是关系到电力系统安全运行的问题。我国35kV及以下的系统多采用中性点多采用中性点不接地方式或经消弧线圈接地方式。采用这两种接地方式的电力系统都属于小电流接地系统。中性点不接地系统长期工作电压和过电压均较高,特别是存在电弧接地过电压的危险,整个系统需要较高的绝缘水平。当系统发生单相接地故障时,变压器中性点将出现相电压,因而中性点不接地系统安装的变压器须是全绝缘变压器。中性点经消弧线圈接地方式可以消除单相弧光接地故障,避免电弧接地过电压的危险。以上两种接地方式最大的优点是发生单相故障时断路器不跳闸。 110kV及以上系统一般采用中性点直接接地方式。中性点接地系统内过电压可降低20%—30%,系统绝缘耐压水平可降低20%,并可使用分级绝缘变压器;缺点是系统发生单相接地故障(概率最多)
}

一、电机功率与配线直径计算

首先要计算100KW负荷的线电流。

对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。

由三相电路功率公式可推出:

式中:P为电路功率,U为线电压,三相是380V,cosφ是感性负载功率因数,一般综合取0.8你的100KW负载的线电流:

还要根据负载的性质和数量修正电流值。

如果负载中大电机多,由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。

若取1.5,那么电流就是285A。如果60KW负载中数量多,大家不是同时使用,可以取使用系数为0.5到0.8,这里取0.8,电流就为228A。就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。所以计算电流的步骤是不能省略。

根据某电线厂家的电线允许载流量表,选用50平方的铜芯橡皮电线,或者选70平方的铜芯塑料电线。

变压器选择也有很多条件,这里就简单的用总容量除以功率因数再取整。S=P/cosφ=100/0.8=125KVA

选择大于125KVA的变压器就可以了。

50平方的铜芯电缆能承受多少电流也要看敷设方式和环境温度,还有电缆的结构类型等因素。

50平方10/35KV交联聚乙烯绝缘电缆长期允许载流量空气敷设长期允许载流量

二、根据功率配电缆的简易计算

已知电机的额定功率为22KW,额定电压为380V变压器距井场400米,试问配很截面积多大的电缆线?

(铜的电阻率Ρ取0.0175)(一)有额定容量算出电机在额定功率下的额定电流

有S=I×U算出在额定功率下的额定电流I=S/U=A由计算口诀得

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍数"来表示,通过心算而得。

 倍数随截面的增大而减小。

"二点五下乘以九,往上减一顺号走"说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

"三十五乘三点五,双双成组减点五",说的是35mm"的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’

导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm"导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

 "条件有变加折算,高温九折铜升级"。

上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。

若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;

当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。

如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算16×5=80可知选用16平方的合适

再由允许压降算导线横截面积电机允许最低工作电压为此360V,变压器的副边电压为380V,在额定功率下允许的最大压降为为△U为20V,在额定功率下允许的电阻为

由R线=ΡL/S,算出导线横截面积:S=ΡL/R线

结论:应选25平方的铜电缆

三、如何选用断路器,热继电器

怎么根据电流来选择多大截面积的电缆,我们选择的电缆为铜芯电缆。

我们举例说明,我们要给一台18.5KW的电机配线,可以算出它的额定电流为37A,也是根据经验1平方毫米铜线可以通过4~6A的电流,我们取其中间值5A,那么电缆线的截面积应为37/5=6.4平方毫米。我们的标准电缆有6平方毫米和平共10平方毫米的,为了保证可靠性,我们选择10平方的电缆。其实具体选择中我们也可能会选择6平方的,这要综合考虑,负载工作时消耗的功率是多大,如果只有额定的60%不到的话,可以这样选择,如果基本上要工作在额定功率附近,那只能选择10平方的电缆了。

如何根据电机的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,热继电器

三相二百二电机,千瓦三点五安培。

常用三百八电机,一个千瓦两安培。

低压六百六电机,千瓦一点二安培。

高压三千伏电机,四个千瓦一安培。

高压六千伏电机,八个千瓦一安培。

 一台三相电机,除知道其额定电压以外,还必须知道其额定功率及额定电流,比如:一台三相异步电机,7.5KW,4极(常用一般有2、4、6级,级数不一样,其额定电流也有区别),其额定电路约为15A。

根据电机的额定电流15A,选择合适载流量的电线,如果电机频繁启动,选相对粗一点的线,反之可以相对细一点,载流量有相关计算口决,这里我们选择4平方。

根据电机功率选择合适大小就行,1.5-2.5倍,一般其选型手册上有型号,这里我们选择正泰CJX2--2510,还得注意辅助触点的匹配,不要到时候买回来辅助触点不够用。

其整定电流都是可以调整,一般调至电机额定电流1-1.2倍。

(1)多台电机配导线:把电机的总功率相加乘以2是它们的总电流。

(2)在线路50米以内导线截面是:总电流除4.(再适当放一点余量)

(3)线路长越过50米外导线截面:总电流除3.(再适当放一点途量)

(4)120平方以上的大电缆的电流密度要更低一些

电机的额定电流乘以2.5倍,整定电流是电机的1.5倍就可以了,这样保证频繁启动,也保证短路动作灵敏。

热继电器的整定值是电机额定电流是1.1倍。

交流接触器选择是电机流的2.5倍。

这样可以保证长期频繁工作。

}