6.电力电缆敷设定额, 未考虑在积水区、水底、深井下等特殊条件下的电缆敷设。电缆在一般山地、丘陵地区敷设时,其定额人工乘以系数1.30。该地段施工所需的额外条件(如:固定桩、夹具等)应根据施工组织设计另行计算。

7.电力电缆敷设定额是按照三芯(包括三芯连地)编制的,电缆每增加一芯相应定额增加15%。单芯电力电缆敷设按照同截面电缆敷设定额乘以系数0.7,两芯电缆按照三芯电缆定额执行。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设,按照400mm2电力电缆敷设定额乘以系数1.35。截面800mm2以上至1600mm2的单芯电力电缆敷设,按照400mm2电力电缆敷设定额乘以系数1.85。

8.电缆敷设需要钢索及拉紧装置安装时,应执行本册定额“13 配线工程”相关定额。

9.电缆头制作安装定额中包括镀锡裸铜线、扎索管、接线端子、压接管、螺栓等消耗性材料。定额不包括终端盒、中间盒、保护盒、插接式成品头、铅套管主材及支架安装。

10.双屏蔽电缆头制作安装执行相应定额人工乘以系数1.05。若接线端子为异型端子,需要单独加工时,应另行计算加工费。

11.电缆防火设施安装不分规格、材质,执行定额时不作调整。 12.删除。

13.电缆敷设定额中不包括支架的制作与安装,工程应用时,执行本册定额“7 金属构件、穿墙套板安装工程”相关定额。

14.铝合金电缆敷设根据规格执行相应的铝芯电缆敷设定额。

15.电缆沟盖板采用金属盖板时,根据设计图纸分工执行相应的定额。 属于电气安装专业设计范围的电缆沟 金属盖板制作与安装,执行本册定额“7 金属构件、穿墙套板安装工程、按相应定额乘以系数0.6。

16.本章定额是按照区域内(含厂区、站区、生活区等)施工考虑,当工程在区域外施工时,按相应定额乘以系数1.065。

17.电缆沟道、隧道、工井工程,根据项目施工地点分别执行 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》或《福建省市政工程预算定额》相应项目。

(1)项目施工地点在区域内(含厂区、站区、生活区等)的工程,执行《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》相应项目。

(2)项目施工地点在区域外且城市内(含市区、郊区、开发区等)的工程,执行《福建省市政工程预算定额》相应项目。

(3)项目施工地点在区域外且城市外的工程,执行《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》相应项目乘以系数1.05,所有材料按照“13 电压等级≤10kV及以下架空线路输电工程”计算工地运输费。

一、开挖路面、修复路面根据路面材质与厚度,结合施工组织设计,按照实际开挖的数量以“m2”为计量单位。需要单独计算渣土外运工作量时,按照路面开挖厚度乘以开挖面积计算,不考虑松散系数。

二、直埋电缆沟槽挖填根据电缆敷设路径,除特殊要求外,按照下表规定以“m3”为计量单位。沟槽开挖长度按照电缆敷设路径长度计算。需要单独计算余土(余石)外运工程量时按照直埋电缆沟槽挖填量12.5%计算。

直埋电缆沟槽土石方挖填计算表

项目 电缆根数 每增1根 0.153 1-2 每米沟长挖方量(m3) 0.45 注:①2根以内电缆沟,按照上口宽度600mm、下口宽度400mm、深900mm计算常规土方量(深度按规范的最低标准)。

②每增加1根电缆,其宽度增加170mm。

③土石方量从自然地坪挖起,若挖深大于900mm时,按照开挖尺寸另行计算。 ④挖淤泥、流砂按照本表中数量乘以系数1.5。

三、电缆沟揭、盖、移动盖板根据施工组织设计,以揭一次与盖一次或者移出一次与移回一次为计算基础,按照实际揭与盖或移出与移回的次数乘以其长度,以“m”为计量单位。

四、电缆保护管铺设根据电缆敷设路径,应区别不同敷设方式、敷设位置、管材材质、规格,按照设计图示敷设数量以“m”为计量单位。计算电缆保护管长度时,设计无规定者按照以下规定增加保护管长度。 1.横穿马路时,按照路基宽度两端各增加2m。 2.保护管需要出地面时,弯头管口距地面增加2m。 3.穿过建(构)筑物外墙时,从基础外缘起增加1m。 4.穿过沟(隧)道时,从沟(隧)道壁外缘起增加1m。

五、电缆保护管地下敷设,其土石方量施工有设计图纸的,按照设计图纸计算;无设计图纸的,沟深按照0.9m计算,沟宽按照保护管边缘每边各增加0.3m工作面计算。

六、电缆桥架安装根据桥架材质与规格,按照设计图示安装数量以“m”为计量单位。

七、组合式桥架安装按照设计图示安装数量以“片”为计量单位;复合支架安装按照设计图示安装数量以“副”为计量单位。

八、电缆敷设根据电缆敷设环境与规格,按照设计图示单根敷设数量以“m”为计量单位。不计算电缆敷设损耗量。

1.竖井通道内敷设电缆长度按照电缆敷设在竖井通道垂直高度以延长米计算工程量。 2. 预制分支电缆 敷设长度按照敷设主电缆长度计算工程量。

3.计算电缆敷设长度时,应考虑因波形敷设、弛度、电缆绕梁(柱)所增加的长度以及电缆与设备连接、电缆接头等必要的预留长度。预留长度按照设计规定计算,设计无规定时按照下表规定计算。

电缆敷设附加长度计算表

九、电缆头制作与安装根据电压等级与电缆头形式及电缆截面,按照设计图示单根电缆接头数量以“个”为计量单位。

1.电力电缆和控制电缆均按照一根电缆有两个终端头计算。

2.电力电缆中间头按照设计规定计算;设计没有规定的以单根长度400m为标准,每增加400m计算一个中间头,增加长度小于400m时计算一个中间头。

十、电缆防火设施安装根据防火设施的类型及材料,按照设计用量分别以不同计量单位计算工程量。

项目 预留长度(附加) 说明 电缆敷设弛度、波形弯度、2.5% 按电缆全长计算 交叉 电缆进入建筑物 2.0m 规范规定最小值 电缆进入沟内或吊架时引1.5m 规范规定最小值 上(下)预留 变电所进线、出线 1.5m 规范规定最小值 电力电缆终端头 1.5m 检修余量最小值 电缆中间接头盒 两端各留2.0m 检修余量最小值 电缆进控制、保护屏及模高+宽 按盘面尺寸 拟盘等 高压开关柜及低压配电2.0m 盘下进出线 盘、柜 电缆至电动机 0.5m 从电机接线盒算起 厂用变压器 3.0m 从地坪起算 按被绕物的断面情况电缆绕过梁柱等增加长度 按时计算 计算增加长度 电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m 范围最小值 第十章 防雷及接地装置安装工程

一、金属栏杆、玻璃幕墙接地装置执行“钢制、铝制窗接地”定额。

一、本章内容包括避雷针制作与安装、避雷引下线敷设、避雷网安装、接地极(板)制作与安装、接地母

线敷设、接地跨接线安装、桩承台接地、设备防雷装置安装、阴极保护接地、等电位装置安装及接地系统测试等内容。 二、有关说明:

1.本章定额适用于建筑物与构筑物的防雷接地、变配电系统接地、设备接地以及避雷针(塔)接地等装置安装。

2.接地极安装与接地母线敷设定额不包括采用爆破法施工、接地电阻率高的土质换土、接地电阻测定工作。工程实际发生时,执行相关定额。

3.避雷针制作、安装定额不包括避雷针底座及埋件的制作与安装。工程实际发生时,应根据设计划分,分别执行相关定额。

4.避雷针安装定额综合考虑了高空作业因素,执行定额时不作调整。避雷针安装在木杆和水泥杆上时,包括了其避雷引下线安装。

5.独立避雷针安装包括避雷针塔架、避雷引下线安装,不包括基础浇筑。塔架制作执行本册定额“7 金属构件、穿墙套板安装工程”制作定额。

6.利用建筑结构钢筋作为接地引下线安装定额是按照每根柱子内焊接两根主筋编制的,当焊接主筋超过两根时,可按照比例调整定额安装费。防雷均压环是利用建筑物梁内主筋作为防雷接地连接线考虑的,每一梁内按焊接两根主筋编制,当焊接主筋数超过两根时,可按比例调整定额安装费。如果采用单独扁钢或圆钢明敷设作为均压环时,可执行户内接地母线敷设相关定额。

7.利用铜绞线作为接地引下线时,其配管、穿铜绞线执行同规格相关定额。

8.高层建筑物屋顶防雷接地装置安装应执行避雷网安装定额。避雷网安装沿折板支架敷设定额包括了支架制作与安装,不得另行计算。删除。

9.利用基础梁内两根主筋焊接连通作为接地母线时,执行“均压环敷设”定额。

10.户外接地母线敷设定额是按照室外整平标高和一般土质综合编制的,包括地沟挖填土和夯实,执行定额时不再计算土方工程量。户外接地沟挖深为0.75m,每米沟长土方量为0.34m3。如设计要求埋设深度与定额不同时,应按照实际土方量调整。如遇有石方、矿渣、积水、障碍物等情况时应另行计算。

11.利用建(构)筑物梁、柱、桩承台等接地时,柱内主筋与梁、柱内主筋与桩承台跨接不另行计算,其工作量已经综合在相应项目中。

12.阴极保护接地等定额适用于接地电阻率高的土质地区接地施工。包括挖接地井、安装接地电极、安装接地模块、换填降阻剂、安装电解质离子接地极等。

13.本章定额不包括固定防雷接地设施所用的预制混凝土块制作(或购置混凝土块)与安装费用。工程实际发生时,执行《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》相应项目。 14.卫生间等电位均压环安装定额已包括引至等电位箱的扁钢。

一、避雷针制作根据材质及针长,按照设计图示安装成品数量以“根”为计量单位。

二、避雷针、避雷小短针安装根据安装地点及针长,按照设计图示安装成品数量以“根”为计量单位。 三、独立避雷针安装根据安装高度,按照设计图示安装成品数量以“基”为计量单位。 四、避雷引下线敷设根据引下线采取的方式,按照设计图示敷设数量以“m”为计量单位。

五、断接卡子制作与安装按照设计规定装设的断接卡子数量以“套”为计量单位。检查井内接地的断接卡子安装按照每井一套计算。

六、均压环敷设长度按照设计需要作为均压接地梁的中心线长度以“m”为计量单位。

七、接地极制作与安装根据材质与土质,按照设计图示安装数量以“根”为计量单位。接地极长度按照设计长度计算,设计无规定时,每根按照2.5m计算。

八、避雷网、接地母线敷设按照设计图示敷设数量以“m”为计量单位。计算长度时,按照设计图示水平和垂直规定长度3.9%计算附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头等长度),当设计有规定时,按照设计规定计算。

九、接地跨接线安装根据跨接线位置,结合规程规定,按照设计图示跨接数量以“处”为计量单位。户外配电装置构架按照设计要求需要接地时,每组构架计算一处;钢窗、铝合金窗按照设计要求需要接地时,每一樘金属窗计算一处。

十、桩承台接地根据桩连接根数,按照设计图示数量以“基”为计量单位。 十一、电子设备防雷接地装置安装根据需要避雷的设备,按照个数计算工程量。 十二、阴极保护接地根据设计采取的措施,按照设计用量计算工程量。 十三、等电位装置安装根据接地系统布置,按照安装数量以“套”为计量单位。 十四、接地网测试:

1.工程项目连成一个母网时,按照一个系统计算测试工程量;单项工程或单位工程自成母网不与工程项目母网相连的独立接地网,单独计算一个系统测试工程量。

2.工厂、车间、大型建筑群各自有独立的接地网(按照设计要求),在最后将各接地网连在一起时,需要根据具体的测试情况计算系统测试工程量。

第十一章 电压等级10KV及以下架空线路输电工程

一、本章内容包括工地运输工程、土石方工程、基础工程、杆及塔组立、横担与绝缘子安装、架线工程、杆上变配电设备安装等内容。 二、地形特征划分:

平地:指地形比较平坦、开阔,地面土质含水率小于或等于40%的地带。 丘陵:指地形有起伏的地貌,水平距离小于或等于1km,地形起伏小于或等于50m的地带。

一般山地:指一般山岭或沟谷地带、高原台地,水平距离小于或等于250m的,地形起伏在50m-250m的地带。

泥沼地带:指经常积水的田地或泥水淤积的地带。 沙漠:指沙漠边缘地带。

高山:指人力、牲畜攀登困难,水平距离小于或等于250m,地形起伏在150m-250m的地带。

}

题主问题中的25,应当指的是配电电缆的缆芯截面为25平方毫米。

电缆敷设有两种,一种是在空气中敷设,一种是在电缆沟(土壤)中敷设。

对于电缆来说,最要紧的就是散热。上述这两种敷设方式对电缆来说,当然会影响到它的载流能力。我们来看《电气工程师实务手册》中的参数:

当三芯或者四芯的25平方电缆在空气中敷设时的载流量:79A。外部温度80度。

当三芯或者四芯的25平方电缆在直埋敷设时的载流量:80A。外部温度80度。

我们看到,两者相差无几,算下来大概驱动功率是42kW左右。

现在问题来了,题主所说的长度300米,会影响到载流量吗?如果会影响,它将以何种形式产生影响?

设电缆的芯线电阻率是ρ0,长度是L,截面积是S,流过的电流是I,电阻温度系数是α,温度是θ。我们先不考虑电缆外皮对温升的影响,则电缆的发热功率P1为:

电缆的散热功率P2为:

在这里,KT是综合散热系数,A是电缆表面积,τ是温升,也即电缆芯线温度与环境温度之差。

我们同样先不考虑电缆的外包绝缘层,只按芯线来考虑。

不考虑电缆芯线的两个端面,则电缆芯线的表面积A与截面积S以及长度L的关系是:

当电缆的温度平衡时,必有P1=P2。于是有:

注意到上式等号的左右两边都有长度L,把它略去。于是推得电缆芯线的载流量为:

形式一下子变得复杂起来了。不过,我们从中看到,长度L已经不见了。换句话说:电缆的载流量与电缆长度无关!!!

虽然上述公式是基于电缆芯线计算得到的,但电缆的外皮只影响到综合散热系数,以及温升,从而间接地影响到载流量,因此电缆的载流量与长度基本无关这个结论还是成立的。

既然电缆的载流量与长度无关,那么电缆长度将会以何种形式影响到电缆的载流量?答案是:电缆压降和热稳定性。

我们知道,当线路压降较大使得用电设备电压过低时,照明负载会出现灯光光线昏暗,甚至无法点燃;对于电动机负载,会出现较大的工作电流,转矩也会下降。因此,对于照明负载,线路电压损失不得大于10%;对于电动机负载,线路电压损失不得大于8%。

翻开《工业与民用配电设计手册》第三版第九章第二节的电压损失计算,从表9-63中我们能看到线路电压损失的计算方法:

式中:Δu%——电缆线路电压损失,单位%;Δua%——每千米电缆的电压瞬时,单位%;

I——电流;L——线路电缆长度。

翻开此书的P583,在表9-80中我们看到如下数据:

我们已经知道,按25平方电缆的带载能力,用它给37kW电机供电不成问题。查阅手册得知,ABB的37kW电机运行电流是68A,功率因数是0.8。

现在,我们来计算一下当电动机正常运行时25平方电缆上的压降,以及电动机接线端子处的电压是多少:

第一步:求变压器的运行电流

根据一般规律,低压配电设备和进线电缆的总系统压降为6V,于是在电动机回路出线侧的电压为:

第二步:求25平方电缆的压降

首先计算电动机正常运行时的电缆压降:

查表,得知在功率因素为0.8时,每公里电压损失为0.317,将数据代入计算式,得到电压压降百分位数是:0.317\times 68\times 0.3\approx 6.5,也即6.5%的压降。

我们发现,这个值是小于8%的,因此25平方电缆在电动机正常运行状态下完全能满足要求。

计算当电动机起动时的电缆压降:

我们知道,当电动机起动时,它的起动电流倍数时4到8.4倍,我们按常规选择为6倍。于是37kW电动机的起动电流是:6\times 68=408A

我们先来计算总系统压降。

已知原先的电流是636A,其中包括37kW电动机的运行电流。现在电机起动,因此总电流为:

636+5X68=976A。又知道原先的总系统压降是6V,所以现在的总系统压降是:

于是电动机回路出线侧的电压为:400-9.2=390.8V

注意此时的参数:电机起动时,功率因数取0.5,对应的千米压降百分位数为0.215。另外,为何要乘以5,而不是乘以6?

因为:\frac{400-305.2}{400} \approx 0.237,此值大于8%。不用说也知道,这个电压不合格。电机起动时间会很长,起动电流会很大。

5,故此电机必须采取星三角起动措施,因为它的起动电流会减小很多,因此25平方的电缆可能还是适用的,当然要仔细核算才行。

由此可见,25平方长300米的电缆,在驱动37kW电机直接起动时不满足要求,电缆截面必须加大;驱动37kW电机星三角起动时需要核算具体参数。

至于直接起动时电缆截面要加大到多少,仿照我的计算,很容易得到结果。

结论1:电缆的载流量与电缆截面相关,与电缆长度关系不大。

结论2:电缆的长度会影响到电缆压降。当电缆很长时,要校验它的压降百分比,以及热稳定性。这两项参数有可能会加大电缆截面。

}