高压开关箱和低压低压柜和配电箱的区别有什么区别?

HVDC()是指用来对电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗起到通断、控制或保护作用,电压等级为3.6 kV至550 kV的电器产品,主要有高压断路器、高压隔离开关及接地开关、高压负荷开关、高压自动重合及分配器、高压运行机构、高压防爆配电装置、高压开关柜等。高电压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分,在整个电力工业中占有举足轻重的地位。

配电箱具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。

根据断路器安装方式的不同,可分为移动开式(手动)和固定

(1)移动式或手车式(用 Y表示):表示箱体中的主要电器元件(如:断路器)安装在可拆卸手车上,由于手车具有良好的互换性,可大大提高供电的可靠性,常用的手车有:隔离手车、计量手车、断路器手车、 PT手车、电容器手车以及所用变手车等,例如KYN28A-12。

(2)固定型(用 G表示):表示箱体中的所有电器元件(如:断路器或负荷开关等)都固定安装在箱体上,并可使用XGN2-10、GG-1A等简单经济的开关柜。

根据安装地点分为室内和室外

(1)用于家庭(用 N表示);表明只能在家庭中安装使用,例如:KYN28A-12等开关柜;

(2)用于户外(以 W表示);表示可安装在户外,例如: XLW等开关装置。

根据机柜的结构可以分为四类:金属封闭铠装开关柜,金属封闭间隔柜﹑金属封闭箱式开关柜和开放式开关柜

(1)金属闭合铠装式开关柜(用字母 K表示)的主要构成部分(例如:断路器、互感器、母线等)分别安装在接地的金属隔板间的隔间内的金属闭合开关设备。例如KYN28A-12高压开关设备。

(2)金属闭合间隔式开关装置(用字母 J表示)类似于铠装式金属闭合开关装置,它的主要电器部件也分别安装在单独的隔室内,但有一个或多个非金属隔板,它们符合一定的保护等级。例如JYN2-12高压开关设备。

(3)金属密封箱式开关装置(用字母X表示)密封装置是一种金属密封的开关装置。例如XGN2-12高压开关设备。

(4)开关柜,无保护等级要求,箱体有一部份为开放式开关装置。例如GG-1A (F)型高压开关设备。

以交流50 Hz、380 v额定电压的配电系统作为低压配电柜的电源,用于照明、配电等方面的电能转换和控制。本产品具有分断能力强,动热稳定性好,电气方案导引灵活,组合方便,系列化,实用性强,结构新颖等特点。

一、低压成套开关设备及控制设备俗称低压开关柜,又称低压配电柜,是一种供配电的成套电器,其交、直流电压在1000 V以下。

二、随着智能电网、基础设施建设的实施、制造业的投资以及新能源产业的发展,我国低压配电柜市场一直保持着快速增长的态势。

三、监测数据显示,2010年中国低压配电柜市场销售总额达106.33亿元,比上年增长11.2%;2011年销售总额达119.60亿元,比上年增长12.5%。

四、在我国低压配电柜市场需求大、竞争激烈的大环境下,新一代低压成套设备和系统解决方案供应商将在未来的市场竞争中占据先机,企业产品只有具备上述特点,才能在未来的竞争中赢得一定的优势,从而抢占第四代低压电器产品的制高点。

在电力系统中,36 v以下的电压被称为安全电压,1 kv以下的电压被称为,1 kv以上的电压被称为高压配电。在此,我想补充几点知识:直接给用户供电的线路叫做配电线,例如380/220 v的用户电压,叫做低压配电线路,也就是家庭装修中所说的强电(因为它是家庭使用的最高电压)。强电一般指交流电电压大于24 V。例如家用电灯,插座等,电压在110 V~220 V之间。照明灯具、电热水器、取暖器、冰箱、电视机、空调、音响设备等家用电力设备都是强电电力设备。

}

负荷开关是介于断路器和隔离开关之间的一种开关电器,具有简单的灭弧装置,能切断额定负荷电流和一定的过载电流,但不能切断短路电流。

2)低压断路器(自动空气开关)

低压断路器是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。

隔离开关的主要作用是隔离电源电压,并造成一个明显的断开点,保证检修人员在检修电气设备时的安全。

俗称保险丝,当发生短路或严重过载时,自动熔断,从而切断电路。熔断器按结构可分为插入式、旋塞式和管式三种。

①按使用方式:拉线式和翘板式。

②按安装方式分:明装和安装。

室内插座一般安装高度0.3m,空通插座距地2m以上,潮湿场所采用密封型并带保护地线触头插座,安装高度不低于1.5m。托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所安装高度不低于1.8m。

3、变配电室和自备应急电源

变配电室是用来安装和布置高压开关柜,变压器和低压配电柜的专用房间。

1.变配电室的位置选择依据

⑷设备吊装、运输方便;

⑸不宜设置在剧烈振动的场所;

⑹不宜设在,多尘、多雾或有腐蚀性气体的场所,无法远离时,不应设置在下风侧;

⑺不宜设置在地势低洼,易于积水的场所;

⑻不宜设置在地下室最下面一层,若只有一层,应适当抬高所在地面。

⑵建筑物外附式变电所;

3.高压开关室设计要求

⑴门应为向外开的防火门,应能满足设备搬运和人员出入条件。

⑵具备时宜设固定的自然采光窗,窗外应加钢丝网或采用夹丝玻璃防止雨、雪和小动物进入窗台距室外地坪宜不小于1.8m;

⑶需要设置可开启的采光窗时,应采用百叶窗内加钢丝网10mm×10mm,防止雨、雪和小动物进入。

⑴变压器室的大门一般按变压器外形尺寸加0.5m。当一扇门的宽度为1.5m及以上时,应在大门上开一小门,小门宽0.8m,高1.8m。

⑵屋面应有隔热层及良好的防水、排水设施,一般不设女儿墙,一般不设采光窗。

⑶进风窗和出风窗一般采用百叶窗,须采取措施防雨、雪和小动物进人室内。

⑷干式变压器的金属网状遮挡高度不低于1.7m。

}

我要回帖