变压器可以并联使用吗并联运行时,额定容量大的变压器可以并联使用吗所承担的负载也大一些吗?

有关电力配电变压器容量的选择方法,是在负荷统计的基础上选定的,如何为电力选择一个合适的容量范围。

变压器的容量是在统计的基础上选定的。

由于负荷预计不容易做准,—般按预计的最大负荷选择。这样选的结果,往往容量设置偏大,给电力系统的运行带来不利影响。

若按经济运行选择,就是利用变压器的铜损与铁损相等的条件,导出变压器的最大经济负载率及变压器额定容量与最大负荷比。

由于实际运行负荷不一定就是负荷统计出的最大负荷,且负荷是随机的,运行效率是变动的,其经济运行效益很难实现。

当前在配电系统中正在利用新型低损耗变压器替换高能耗变压器,单铁损一项就降低大约40%。由于配电变压器数量大,负荷变动也大,其经济效益是十分显著的。

应该成为选择配变压器容量的主要依据。

根据负薄预计出的最大负荷Smax及典型日负荷曲线,按照国际电工委员会(IEC)标准(1972年)一油浸变压战负载导则,选择配电变压器容量。该标准已被我国采用。

优点:考虑了变压器正常过负荷能力,在不缩短变压器寿命印前提下,充分利用变压器设置容量。这从减小投资,改善配电网的运行条件,其经济效益也显著的。

根据该方法编制的计算机程序,已计算六种典型日负荷曲线相应的配电变压器容量选择表,荷负曲线的负荷参考类型为:

H:村付业;照明、场院用;

皿:付业;照明、浇地、场院用;

V:带有工业负荷的村综合负荷;

VI:城镇工业综合负荷.

1、确定负荷类型,选定典型日负荷曲线。

2、确定等值空气温度θδ;IEC标准中的环境温度不是环境的平均温度,而是等值空气温度,其含意是:在的时间间隔内,在负载下,如维持θδ不变,则绝缘的劣化等于空气温度自然变化时的绝缘劣化;这里为了方便,建议:江南地区取22℃、24℃江北地区取20℃,西北、东北地区取16℃、18℃。

根据预计出的最大负荷值(千伏安),查表确定所选变压器的额定质量Sn。

例如:负荷曲线I,年等值空气温度为9℃;最大负荷1000千伏安,应选的800千伏安的配电变压器。

3、根据环境条件及负菏类型,确定工作变压器的正常过负荷能力。

例如VI类负荷曲线,年等值空气温度为22℃,工作变压器的额角容量为315千伏安,该变压器能带的最大负荷为340千伏安。

注意:按照上述方法选择变压器容量,在实际运行中还应接受最大负荷持续运行允许时间的约束;才能保证安全。

如果超过允许时间则仍有烧毁变压器的危险。该允许时可根据自然循环油浸变压器绕组最高温度计算式得到。

为了方便;附表已计算出最大荷极限运行时间τmaxe计算条件是:环境最温度为35℃,绕组最热点温度不超过140。

例如:附表IV年等值空气温度为20℃罚负荷极限运行时间为17小时,由六个表可出,当最大负荷与额定容量之比3dl。

低在1.17及以下时,最大负荷极限制,即不会有过热的危险。

}

额定容量是指主分接下视在功率的惯用值。在变压器名牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定、额定电流与相应的相系数的乘积。对而言,额定容量=额定空载×额定,额定容量一般以或MVA表示。额定容量是在规定的整个正常使用寿命期间,如30年,所能连续输出最大容量。而实际输出容量为有负载时的电压(时,负载时电压小于额定空载电压)、额定电流与相应系数的乘积。

对无载而言,在-5%的分接位置时,可输出额定容量,低于-5%的分接位置时要降低输出容量。

对而言,一般制造厂都规定在-10%分接位置时仍可输出额定容量,低于-10%分接位置时降低额定容量.以上都是对恒磁通调压电力变压器或而言。对变磁通调压或而言,额定容量是指最大输出容量,多数分接位置下输出容量都小于额定容量。

在实际运行时,变压器还有一个负载能力,额外负担定容量决不是变压器的负载能力。负载能力是指变压器仅仅在所确认的一定时间间隔内所能够输出的实际容量值。这个容量值是由变压器在所认定的时间间隔内的运行条件而决定,或者由是否损害其正常使用寿命,是否增加其绝缘的自然老化,是否危及变压器的安全运行而决定。负载能力可以超过额定容量,但是负载能力有一上限值,即热点温度不能超过140℃,超过140℃时会使绕组热点温度附近的油分解出气体,影响安全运行,绕组热点温度虽未超过140℃,油温超120℃时,由于热和电的复合作用,会影响油的场强。绕组热点温度超过98℃时会影响变压器使用寿命。

由于急救的需要,变压器的实际负载能力可超过额定容量,但要保证绕组热点温度不能超过140℃,牺牲的使用寿命,要用低于额定容量运行时所增加的寿命来补偿。在急救超过名牌容量运行时,要比额定负载损耗高得多。负载下要比额定低得多,效率也差。

的额定容量是指通过容量,真正结构容量比额定容量小得多。自耦变压器的输出容量中仅有部分是属于过去的容量,一部分输出容量是直接通过的。

的额定容量一般以百分数表示每个的额定容量,如100% /100%/100%是指每个绕组都能达到额定容量,100%/100%/60%是指低压绕组只能达到60%额定容量。

的低压绕组一般都达不到额定容量,如以100%/100%/50%表示时,低压绕组只能达50%额定容量。

另外,当一台变压器具有几种冷却方式时,额定容量是指最大容量,改变冷却方式时要改变输出容量。

一台变压器有三种不同冷却工况时,如强迫油循环风冷、油浸风冷、油浸自然冷却方式三种不同冷却工况运行的变压器,相应于每种冷却方式的额定容量以百分数表示时,为100%/80%/60%。强迫油循环风冷时可输出100%额定容量,当冷却泵运时为油浸风冷下可输出80%额定容量,即泵停运时,输出容量要降低20%,当冷却泵与冷却风扇都停运时,为油浸自冷下不仅可输出60%额定容量,即泵与风扇都有停运时,输出容量要降低40%额定容量。

不同冷却工况下相应的输出容量与冷却装置结构有关,某些结构的冷却器只能在强迫油循环风冷下运行,泵停用时要在较短时间内将输出容量降为零。100%/80%/60%三种不同冷却方式的容量是指散热器式冷却装置加泵与风扇构成。

三种不同冷却工况运行的变压器可具有三个额定容量,但性能参数都以最大额定容量为基准。每种冷却方式的额定容量都以不超过规定限值为基准。

}

导读:简介:干式变压器并联运行门槛,电流速断保护整定关键词:干式变压器并联运行1。干式变压器并联运行的概念通过同一母线将两个或更多干式变压器的初级侧和次级侧的相同极性的端

简介:并联运行门槛,电流速断保护整定关键词:并联运行1。干式变压器并联运行的概念通过同一母线将两个或更多干式变压器的初级侧和次级侧的相同极性的端子相互连接。这种运行方式是干式变压器并联运行。

2.干式变压器并联运行的目的和优点2.1提高干式变压器的经济性。当负荷增加到一台干式变压器容量不足时,可以将第二台干式变压器并联,当负荷减少到两台干式变压器不需要同时供电时,可以将一台干式变压器投入运行。特别是在农村地区,季节性用电明显,干式变压器的并联运行可以根据用电负荷进行切换,较大限度地降低干式变压器的损耗,达到经济运行的目的。2.2提高供电可靠性。并联运行的干式变压器中有一台损坏时,只要迅速移出电网,另一台或两台干式变压器仍能正常供电;检修干式变压器时,不影响其他干式变压器的正常运行,从而减少故障和检修时停电的范围和频率,提高供电可靠性。2.3节约用电,实现节电增效。例如,我局曹楠变电站配有两台4000千伏安和3150千伏安干式变压器。经计算两台干式变压器的运行情况,并联运行一年后,节约电能10.2万千瓦时,节电效果非常明显,减少了资金投入。3.干式变压器分别接在两根母线上,两根用几条线隔开。3.1出现大马拉小车现象。当负荷增加到一个不够时,并联运行是不可能的,两个干式变压器分别用几条线路运行。由于出线固定,其中一条线路少或负荷小,会出现大马拉小车现象,增加损耗。3.2当线路的电力负荷增加,向其供电的干式变压器容量不足时,会导致干式变压器过载,影响经济运行和供电可靠性。

4.干式变压器并联运行的理想状态4.1干式变压器的空载绕组中不会有环流4.2并联运行后,两台干式变压器的负载与其额定容量成正比,即负载率相等。

5.干式变压器并联运行的门槛5.1干式变压器的接线组别相同。5.2干式变压器的变比相同(允许相差0.5),即干式变压器的额定电压相等。以上两个阈值保证干式变压器空载时绕组中不会有环流,影响干式变压器容量的合理利用。如果循环电流是额定电流的几倍,干式变压器甚至会烧坏。5.3干式变压器的短路电压相等(允许相差10),这个阈值保证了负荷分配与容量成正比。5.4并联干式变压器的容量比不应超过:1,限制干式变压器的短路电压差过大。

6.安装注意事项6.1检查干式变压器铭牌,看是否满足并联运行的基本门槛。6.2检查干式变压器高低压侧接线是否正确。6.3检查干式变压器的分接开关是否在同一档,安装时必须放在同一档。

7.两台干式变压器并联运行。当施加不同负荷时,投入运行的干式变压器数量,进行经济运行的计算。由于电力负荷在昼夜和一年内变化较大,应考虑较经济的运行方式。当两台并列运行的干式变压器类型和容量相同,负荷不同时,投入运行的干式变压器数量可由以下公式确定:当负荷增加3360时,再投入运行一台。减负荷:时,去掉一台机组,单台运行经济。其中:S——为满载,KVASe——为干式变压器的额定容量,KVAP0——为干式变压器空载时的有功损耗,约为铁损KWQ0——为干式变压器空载时的无功损耗,kvarPd——为干式变压器的短路有功损耗。又称铜损KWQd——干式变压器短路无功损耗kvarK——无功经济当量系数kwh/kvar。110-35kV降压干式变压器,系统负荷较小时取0.06,负荷较大时取0.1。I0——空载电流以上的所有量可从铭牌或测试报告中找到。当并联运行的两台干式变压器的型号和容量不同时,可以根据干式变压器经济运行的门槛提前准备好曲线,通过对曲线的校核,确定不同负荷下的投资台数

保护整定值的计算、灵敏度校准和运行方式选择均采用较大和较小可能方式和一般故障类型。发电厂直接馈线或发电厂附近的长期保护整定计算中应考虑短路电流的衰减。无时限动作或远离发电厂的保护整定计算不考虑短路电流的衰减。第二节阶段电流保护的整定计算一、阶段电流保护的要求1。电流速断保护(1)双边电力线方向电流速断保护的整定值,应根据从该线路末端逃逸的较大三相短路电流来设定。无方向电流速断保护定值应根据线路两侧母线较大三相短路电流设定。对于双回线,应采用单回路运行作为计算运行方式,对于环网线路,应采用开环运行方式作为计算运行方式。

(2)单侧供电线路的电流速断保护整定值应按照双电源线路方向的电流速断保护方式进行设置。对于接电源干式变压器的端线(包括T接电源干式变压器或电源线),如果干式变压器装有差动保护,则可以根据母线避开干式变压器其他侧的较大三相短路电流来设置线路电流速断保护的整定值。如果干式变压器以电流速断为主保护,则线路电流速断保护应与干式变压器电流速断保护协调。(3)电流速断应检查被保护线路出口短路的灵敏度系数。在普通运行方式下,当灵敏度系数不小于1时,三相短路可以投入运行。2.延时电流速断电流整定值对该线路末端故障应有规定的灵敏度系数,并应与相邻线路保护测量元件的整定值配合,时间整定值应根据配合关系设定。如果相邻线路电流电压保护的电流电压分量作为测量分量,则该线路延时电流速断保护的电流整定值应与相邻线路保护的电流电压整定值相匹配

。 该保护使用在双侧电源线路上又未经方向元件控制时,应考虑与背侧线路保护的配合问题。 3.过电流保护 保护定值应与相邻线路的延时段保护或过电流保护配合整定,其电流定值还应躲过较大负荷电流,较大负荷电流的计算应考虑常见运行方式下可能出现的较严重情况,如双回线中一回断开、备用电源自投、环网解环、由调度方式部门提供的事故过负荷、负荷自起动电流等。在受线路输送能力限制的特殊情况下,也可按输电线路所允许的较大负荷电流整定。 该保护如使用在双侧电源线路上又未经方向元件控制时,应考虑与背侧线路保护的配合问题。 4,灵敏系数的要求 延时电流速断保护的电流定值在本线路末端故障时,应满足如下灵敏系数的要求: (1)50km以上的线路不小于1.3。 (2)20~50km的线路不小于1.40 (3)对20km以下的线路不小于1.5。 过电流保护的电流定值在本线路末端故障时,要求灵敏系数不小于1.5,在相邻线路末端故障时力争灵敏系数不小于1.2。 二、阶段式电流保护整定公式 (一)电流速断保护 1.按躲本线路末端故障整定#p#分页标题#e#

}