需要三相四线制配电箱的电缆线路必须采用五芯电缆出处?

  1、施工现场临时用电必须符合JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》及专项施工方案的要求。

  2、临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者应编制用电组织设计,经公司技术负责人批准报监理部门审核同意后方可实施。

  3、现场必须配备专业电工,持证上岗,严禁其他人员私自接电。

  4、现场必须采用TN-S系统配电,设立总配电箱和各分配电箱,各级配电箱都必须进行重复接地,各用电设备必须按“一机、一闸、一漏、一箱”配电,实行“三级配电三级保护”制度。

  1、三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。淡蓝色芯线必须用作N线;

  绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。

  2、架空线必须采用绝缘导线,严禁架设在树木、脚手架及其他设施上,架空高度应符合施工车辆、机械通行要求。

  3、电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m,电缆上、下、左、右侧均敷细沙保护,埋地电缆路径应设方位标志。

  1、总配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

  2、配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。

  3、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。

  1、配电柜或配电线路停电维修时,应挂接地线,并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。停送电必须由专人负责。

  2、机械施工时应注意施工区域高压电缆及地下埋设路。

}