  厚型钢结构防火由特制膨胀,无机胶结材料、防火添加剂、耐高温增强材料复合化学助剂等制作而成。该涂料具有优异的防火隔热性质,可做为各类建筑钢结构、隧道、结构的梁、柱、墙、楼板的防火层,其防火性能、理化性能均达到GB标准要求。   

序号 技术指标 项目 实测结果 1 无结块,搅拌均匀呈稠厚流体 在中的状态 均匀稠厚流体,无结块 2 ≤24 时间(表干),h 16 3 一般不应出现裂纹,允许出现1-3条裂纹,其宽度应≤1mm。 初期干燥抗裂性 无裂纹 4 ≥0.04 粘结强度,Mpa 0.2 5 ≥0.3 抗压强度,Mpa 0.6 6 ≤500 干密度,(kg/m3) 461 7 ≥24h应无起层、发泡、脱落现象。 耐水性,h 合格 8 ≥15次涂层应无开裂、剥落、起泡现象。 耐冷热循环(次) 合格 9 防火性能 涂层厚度,mm 25±2 25 ≥2 耐火,h 3   

1、基层处理:施工前要彻底清除钢件上的灰尘、油污和浮锈,然后在钢件上刷两道防锈漆,经检查没有涮刷现象后,方可进行下道工序。   2、防火涂料施工: 该防火涂料施工,可分为加金属网和不加金属网两种。 (1)加金属网固定金属网:   待防锈漆实干后,按照钢件形状剪裁好金属网,用钢筋卡固定在钢件上,然后用预先焊好的钢筋棍将金属网翘起部分压平,使网与钢件表面保持1cm左右的距离。 (2)不加金属网   配料比例:粉料:水=1:1.1-1.2 (3)喷涂(或涂抹)防火涂料 ①防火涂料的拌合按比例将粉料、水放进搅拌机中,搅拌5-10分钟,呈均匀稠厚流体状态即可。 ②喷涂:需采用**的挤压泵喷涂系统进行施工。喷涂时喷枪要垂直于钢件表面,距离为0.4-0.6米为宜,喷涂压力应保持在0.4-0.6Mpa。 ③抹涂:与传统的抹水呢沙浆方法相似,要求厚度均匀一般,压实压平,避免出现蜂窝、空调等缺陷。

施工要求:   1层抹涂厚度为5-6mm,以后每层以7-10mm为宜,直至达到设计厚度为止。

注意:   待1层表干后方可抹涂下一层。   不加金属网时,底层厚度不得小于1cm。   (1)搅拌好的料30分钟内用完,施工温度应在5℃以上。   (2)施工结束后,两周内尽量避免强烈振动和硬性撞击,以保证涂层质量。   (3)钢件截面过大时,即便采用加胶底料也必须加金属网。

注意事项   1、袋装涂料必须防潮,防雨水冲淋,宜存放干燥通风处,储存时间不宜超过6个月,袋装涂料若粘水或冻结后均不得使用。   2、贮存温度4—40℃,不可放在室外贮存或在太阳下曝晒。

建议用途   可用于各种高层建筑、全钢结构大楼、石油化工、电力、冶金等室内外钢结构防火保护工程。

以上是室外厚型钢结构防火涂料,室内厚行钢结构防火涂料的详细介绍,包括室外厚型钢结构防火涂料,室内厚行钢结构防火涂料的厂家、价格、型号、图片、产地、品牌等信息!

}

威海室内薄型钢结构防火涂料厂家2022已更新(一站式)XvtPYI河北金腾防火材料,近几年,其需求量成倍增长,这与钢结构建筑的迅速发展是分不开的,钢结构,截止1990年底,世界上高200m以上的100栋超高层建筑中钢结构占了79%,此外,防火涂料品牌的增加,给消费者带来不小的困扰,消费者可以通过网络查询品牌的用户体验,或者查询品牌的网址,从而能够更加明智的选购到合适的防火涂料产品,这类钢结构防火涂料采用合适的粘结剂,再配以无机轻质材料、增强材料,该类钢结构防火涂料施工一般采用喷涂,多应用在耐火极限要求2h以上的室内钢结构上,钢结构防火涂料的工程一般情况下,都是比较大型的工程,针对大型的钢结构防火涂料工程,对所有施工人员乃至施工单位来说,就是要保证钢结构防火涂料工程的验收合格。

因此如果采用碱金属硅酸盐作为钢结构防火涂料的基料,首先要解决的关键问题就是对其进行改性,即解决对游离的碱金属离子的抑制问题,避免误区选合适防火涂料:不同空间不同材质对防火涂料的性能要求有所区别,因此选购涂料时可询问有经验的店铺销售员,在适合的地方使用适合的地方采用适合的防火涂料,才能起到佳的防火效果。

5条喷涂后的涂层,应剔除乳突,确保均匀平整,6条当防火涂层出现下列情况之一时,应重喷一、涂层干燥固化不好,粘结不牢或粉化、空鼓、脱落时,钢结构通常在450~650℃温度中就会失去承载能力、发生很大的形变、导致钢柱、钢梁弯曲,结果因过大的形变而不能继续使用,一般不加保护的钢结构的耐火极限为15分钟左右。

膨胀型钢结构防火涂料只有在发泡剂的下,能力在高温火焰下发生膨胀层,发泡剂遇火分解并释放出氨、水、二氧化碳、卤化氢等不燃性气体,使涂层在到达软化点的情形下发泡膨胀,构成海绵状构造,第条在同一工程中每使用薄涂型钢结构防火涂料应抽样检测一次粘结强度每使用厚涂型钢结构防火涂料应抽样检测一次粘结强度和抗压强度。

威海室内薄型钢结构防火涂料厂家2022已更新(一站式),选用问题编辑播报,首先,不要把技术性能能满足室内的涂料用于室外,室外环境要比室内差很多,第二,不要把饰面型防火涂料选用于保护钢结构,因为饰面型防火涂料其隔热性能一般达不到大幅度提高钢结构耐火极限的目的,根据涂膜的开裂程度和裂纹的形状,涂膜表面出现的裂纹有细裂、隙裂、微裂、龟裂、鳄鱼皮裂纹和发状裂纹等。

}

防火涂料施工报价单按照标准施工的话一般是涂刷3层,材料用量在2kg/平方左右防火涂料用量应该根据钢结构的耐火极限要求,然后确定防火涂料厚度,再计算出钢结构的外表面积,然后算出涂料用量。因此,钢结构防火涂料的用量主要根据你所使用的防火涂料的种类(超薄型、薄型、厚型)、耐火极限(一级防火、二级防火)确定用量。  但这样比较麻烦,简单的可根据定额中的用量算。  钢柱:3.0小时耐火极限(必须选用厚型钢结构防火涂料) 厚度23毫米 用量23公斤  钢梁:2.5小时耐火极限(薄型、厚型防火涂料均可) 薄型5毫米,厚型20毫米 用量 薄型6公斤, 厚型20公斤。  钢檩1.5小时耐火极限(薄型、超薄型、厚型均可) 厚度:薄型1.8毫米 超薄1.8毫米 厚型15毫米,用量:薄型3.5公斤,超薄型4公斤,厚型15公斤。大体国产防火涂料产考价格: 1.室内薄型钢结构防火涂料3800元-5500元每吨。 2.室内超薄型钢结构防火涂料12000元-15000元每吨。 3.室内厚型钢结构防火涂料2500元-4500元每吨。 4.饰面型防火涂料元每吨。 5.隧道防火涂料元每吨。

}