10KV及以下高低压 配电 装置的调度操作编号原则 1、母线类 (1)单母线不分段为3#母线; (2)单母线分段为4#母线和5#母线; (3)旁路母线:10kV为1#母线。 2、 断路器 类 (1) 10kV的,字头为

10KV及以下高低压配电装置的调度操作编号原则
(1)单母线不分段为3#母线;
(2)单母线分段为4#母线和5#母线;
(3)旁路母线:10kV为1#母线。
进线或变压器开关为01、02、03……(如20l为1OkV的1路开关)。
出线开关为1l、12、13…·”(如2ll为lOkV的4#母线上的开关);21、22、23……(如221为10kV的5号母线上的开关)。
(2)6kV的,字头为6。进线或变压器开关为01、02、03……(如601为6kV的l路进线开关或1#变压器总开关)。
出线开关为11、12、13……(如612为6kV的4#母线上的第二台开关);21、22、23……(如621为6kV的5#母线上的第一台开关)。
(3) 0.4kV的,字头为4。进线或变压器开关为01、02、03……(如401为0.4kV的l路进线开关或l#变压器总开关)。
(4)联络开关,字头与各级电压的代号相同,后面两个数字为母线号。
10kV的4#和5#母线之间的联络开关为245。
6kV的4#和5#母线之阀的联络开关为645。
0.4kV的4#和5毋母线之间的联络开关为445。
(3) 电压互感器隔离开关为9,前面加母线号或开关号。
如:49为4#母线上电压互感器隔离开关;201—9为201开关线路侧电压互感器隔离开关。
(4) 避雷器隔离开关为8,原则与电压互感器隔离开关相同。
(5) 电压互感器与避雷器合用一组隔离开关时,编号与电压互感器隔离开关相同。
(6) 所用变压器隔离开关为0,前面加母线号或开关号。如:40为4母线上所用变压器的隔离开关。
(7) 线路接地隔离开关为7,前面加开关号,如211—7为出线开关211线路侧接地隔离开关。
(8) 10kV旁路母线分段隔离开关为11号。
4、几种设备的特殊编号类
(1) 与供电局线路衔接处的第一断路隔离开关(位于供电局与用户产权分界电杆上方),在10kV系统中编号为101、102、103……,
(2) 跌开式熔断器在10kV系统中编号为21、22、23……。
(3) 10kV系统中的计量柜上装有隔离开关一台或两台,编号可参考以下原则:
1) 接通与断开本段母线用的隔离开关:
2) 计量柜中电压互感器,隔离开关直接连接在母线上的为:39、49、59。 (责任编辑:admin)

}