风机盘管调速开关(高中低三档交叉接线有没有问题)?

    风机盘管上是四根线,高中低各一条。

    温控器开关上需要:火线 零线
    高中低各一条 合计五根线,电阀门各一条。

    把风机盘管的电机零线与电源零线相接。
    把风机的高中低三档线与调速开关里面的“高中低”三个接线端相接。 
    把火线(相线)与调速开关里面的“相线”端连接。

你对这个回答的评价是?

采纳数:20 获赞数:501


1、风机盘管开关至少要接入火线、零线、高线、中线、低线这五根线。2、如果需要温控器可以用拓联自控的温控器。3、把风机盘管的电机零线与电源零线相接。4、把风机的高中低三档线与调速开关里面的“高中低”三个接线端相接。5、把火线与调速开关里面的“相线”端连接。

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

卡(吸顶)式风机盘管空调器主要由离心风机、盘管换热器等构成,是中央空调系统的末端装置,吸顶式风机盘管广泛应用于宾馆、饭店、工厂、医院、展览馆、商场以及办公大楼等多房间或大空间工业和民用建筑的空调场合,以满足降温、去湿、采暖等要求。为人们创造一个清新、宁静、四季如春的工作和生活环境。

FP-XD吸顶式风机盘管,此机组可理想地放入天花板内,结合室内装修,只有风口露在天花板外,风口美观,不占空间,维修方便。吸顶式风机盘管机组性能参数(GB/T)

特别推出:转换型风机盘管,将高静压型和低静压型集于一台机组上,通过红白两端子插接转换,极为方便。

吸顶式风机盘管安装、使用说明

l 立式机组安装在水平面上,保持垂直,不得倾斜;卧式机组,安装时四个吊点一定要保持机组水平,防止凝结水管一端抬高造成凝结水外溢。

l 进出水管路应装有阀门,以便于调节和检修,并且注意进出水管的清洁和保温工作,凝结水塑料管不得压扁,不得有死弯,以使用时凝结水畅通。

l 机组三档调速开关,开启时应从启动,然后进行其它档次的选择,多机共用时,单机控制。

l 机组用电源:单项220V±10%,50Hz交流,电机壳应安装安全接地线,若机组启动有困难,务必注意检查电源是否正常,风轮与电机蜗壳是否接触,机组安装时注意外壳,换热器肋片和风机等不要碰坏,以免影响美观和性能。

l 机组夏季供冷水温度不得低于7℃,冬季供热水温度不得80℃,使用的冷、热水考虑各地方水质情况,进行软化处理。

l 机组允许使用压力大1.6MPa.

l 过滤器要定期进行清洗。

l 换热器定期清洗,保持清洁,确保传热良好。

l 接通电源后,应先开动风机,观察其旋转方向是否正确。

l 机组如果装在暗处,要设有检修门,便于常年维护。

l 机组在维修时,应切断电源。 

}

卧式暗装风机盘管机组选用主要控制参数额定风量、出口静压、输入功率、额定供冷量、额定供热量、噪声、水阻等。对于双管制水系统(适用于只按季节或只按空调区域进行供热或供冷转换的空调系统)的风机盘管机组,只配置一组盘管,冬夏供热/ 供冷兼用机型。对于四管制水系统(适用于供热/ 供冷频繁转换的空调系统) 的风机盘管机组,应配置加热和冷却两组盘管的组合式机型。

1.机组选用主要控制参数额定风量、出口静压、输入功率、额定供冷量、额定供热量、噪声、水阻等。

2.风机盘管机组送风量约为250~2500m/h,出口静压小于100Pa(出口静压大于30Pa为高静压型)。

3.选用机组规格应由房间冷、热负荷以及空气的热湿比等因素确定:

1) 当新风与房间空气参数等焓时,风机盘管机组仅负担围护结构和房间内部产生的冷、热负荷;

2) 当新风焓值大于或小于房间空气焓值时,风机盘管机组应加上或扣除部分新风冷、热负荷;

3) 当新风的绝对含湿量低于房间空气含湿量、可全部负担房间湿负荷时,风机盘管可仅负担房间显热负荷,宜按干工况配置;

4) 当房间显热负荷占有较大比重时,应通过显热平衡计算,校核风机盘管机组的风量。

4. 机组在高档转速下的基本规格应符合国标规定。

}