蒸汽调节阀如何调节蒸汽的压力?


 在中是根据液体的不可压缩和热胀冷缩原理进行工作的。部件在力的作用下使阀门打开,增加蒸汽和热油等加热介质的流量,使被控对象温度上升,直到被控对象温度到了设定值时,阀关闭,阀关闭后,被控对象温度下降,阀又打开,加热介质又进入,又使温度上升,这样使被控对象温度为恒定值。冷却型在工作时一般是加热用自力式温度调节阀,只是当阀芯部件在与弹簧力作用下打开和关闭与温关阀相反,阀体内通过冷介质,通常主要应用于冷却装置中的温度控制。被控介质输入阀后,阀前压力P1通过控制管线输入下膜室,经节流后的压力Ps输入上膜室,P1与Ps的差即△Ps=P1-Ps 称为有效压力。在使用自力式的时候我们有时候可以先缓慢开启阀前后之后,然后再慢慢拧松排气塞,直至气体或液体从执行机构溢出为止,*后重新拧紧排气塞,调节阀即可工作。所需压力值的大小可通过压力调节盘的调整而得到,调整时,注意观察压力标示值,动作缓慢,不得使阀杆跟着转动,一旦投入运行之后维护工作几乎很少,一般我们平时只要多去观察一下前后阀门的压力示值是否符合工艺所需正常要求就可以了,此外我们还需要观察函与执行机构是否渗漏,如果是有渗漏,我需要更换或拧紧膜片以及填料。

  可以说当前工业阀门制造行业中阀门的种类虽然繁多但市场上有不少都能够见到自力式的控制类阀门,例如自力式为自力式阀门的一种,蒸汽是阀门至关重要的一个要素,这是采用体内的启闭件的开度来调节介质的流量,将介质的压力降低,同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度来达到功效的一种阀门产品,主要的作用是为了将流经阀门的介质进行减压,普通调节阀的原理其实主要是靠阀内流道对水流的局部阻力降低水压,水压降的范围由连接阀瓣的薄膜或活塞两侧的进出口水压差自动调节。

  而自力式蒸汽调节阀主要依靠的可能就是蒸汽了。自立式蒸汽调节阀的工作由阀后压力进行控制。每次当蒸汽压力感应器检测到阀门压力指示在慢慢升高的时候,自力式蒸汽调节阀阀门开度减小;当检测到自力式蒸汽调节阀后压力减小,阀门开度就会慢慢增大,以满足当时的控制要求。

}
  •  西门子蒸汽调节阀的调压步骤:

    1、关闭减压阀前的闸阀,开启减压阀后的闸阀,制造下游低压环境;

    2、将调节螺钉按逆时针旋转至zui上位置(相对zui低出口压力),然后关闭减压阀后闸阀;

    3、慢慢开启减压阀前的闸阀至全开;

    4、顺时针慢慢旋转调节螺钉,将出口压力调至所需要的压力(以阀后表压为准);调整好后,将锁紧螺母锁紧,打开减压阀后闸阀;

    5、如在调整时出口压力高于设定压力,须从*步开始重新调整,即只能从低压向高压调。

    西门子蒸汽调节阀在安装使用时,应把冷凝器里加满冷水,把旁通管道的截止阀打开,排除管路中的冷凝水和汽水的混合物,以防减压阀开启时产生水圾现象损坏减压阀,当无异常现象后,按顺时针方向缓慢旋转调节螺钉,将出口压力调至所需的压力(以阀后表压为准),调整后,将锁紧螺母背紧,拧上防护罩。减压阀前应安装过滤器,以防介质中的杂物进入减压阀,影响其性能。安装的减压阀前后应有一段直管,阀前的直管长度约为600毫米,阀后的直管长度约为1毫米。一般减压阀都要求进出口压差必须≥0.2Mpa。减压阀通常有DN15~DN400等多种规格,阀前、后的工作压力分别为<1MPa和0.1~0.5MPa,调压范围误差为±5%~10%。

    西门子蒸汽调节阀整机作用方式确定:

    阀前压力调节阀(K型)其初始位置的阀芯在关闭位置,当阀前压力逐渐升高,阀逐渐打开,直至阀前压力稳定在要求的给定值。

    阀后压力调节阀(B型)其初始位置的阀芯在开启位置,当阀门压力逐渐升高,阀逐渐关闭,直至阀后压力稳定在要求的给定值。

}