三相电空开关了灯还亮?

严格来说,没有两相的说法。

因为两条火线之间只有一条正弦波。

为了避免三相负载不均衡,在用三相电给单相220V或单相380V的电器供电时,需要把负荷平均分配给三相,需要采取一定的接法来分配,具体接法是什么样,还需要看负荷数量和性质。

}

摘要 为什么三相电总烧空开上端

您好亲,烧空开一般是空开容量小了,还有是线是不是没有压紧,造成虚接发热。如果压的紧,就是空开容量不够

为什么三相电总烧空开上端

为什么三相电总烧空开上端

您好亲,烧空开一般是空开容量小了,还有是线是不是没有压紧,造成虚接发热。如果压的紧,就是空开容量不够

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

有关的选择方法,如何选择空气开关,包括家用空气开关的选择,以及电机空气开关的选择方法等,如何选择优质的空气开关,一起来了解下。

空气开关是家庭中常用安全用电设备,空气开关质量的优劣关系到家中用电的安全,因此需要买一个好质量的空气开关,下面几点有助于买到一个优质的空气开关。

1、最初步的方法是看空气开关的重量,一般来说优质空气开关采用外壳为阻燃PC塑料,内部使用纯铜线,圈数越多质量越重。

2、接下来看空气开关内部的灭弧罩,灭弧罩是为了电路发生短路时与过载时产生电弧,如果不能顺利灭弧就会发生着火的现象,这个很重要,国标的灭弧室由九个铁片组成。

3、开关面表是否有IEC标准,CCC认证,长城认证,PICC中保质量认证,是否有GB10963等标志。

4、尽量选择正规厂家生产的空气开关,观察做工,摇晃一下是否有声响,同时注意是否有仿伪标志和外表字体区分。

5、注意材质颜色区分,把手颜色区分,把手手感推力弹性是否良好。

6、线圈是发生电磁感应的,如果短路与过载感应线圈就会拉动脱扣器,使其离合,所以在空气开关内部铜线圈的圈数越多越好。

二、家用空气开关选择的原则

空气开关选择分为两部分,一部分要学会如何看空气开关的型号规格,另一部分是确定家中应该使用的空气开关规格。

空气开关型号中的字母“D”表示动力,字母“C”表示照明。目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的),常见的有以下规格:C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,也就说当线路中的电流大于这个值的时候空气开关就会自动跳闸,从而起到保护电路的作用。例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W 热水器要用C40的空气开关。

一般情况下空气开关选择的原则:1、空气开关额定电压必须大于等于线路额定电压;2、空气开关和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算电流。

接下来就要确定合适自己家用需求的空气开关型号,首先应检查电线的大小,如果电线允许更大的空气开关则可以换大一点的空气开关,例如)

根据习惯,空开一般只做电机的短路保护和提供明显断电用。电机的过电流保护一般会用等其他保护措施。变频和其他软启动电路。其本身保护措施比较全面。所以另作考虑!象你说的额定电流80A的。我们配空开应该是250A的。当然一定会有别的过流保护。你配100A的空开也许启动时不会跳。但恐怕你一年得换几次空开了!

C型断路器的额定电流可选额定电流的1.25~2.5倍,D型断路器的额定电流可选电动机额定电流的1~1.5倍。

四、电机线路中空气开关的选择

11KW电机要用多大的空开和线径

首先要计算电机的线电流,对于单相电路而言,电机功率的计算公式是:

对于三相平衡电路而言,功率的计算公式是:p=1.732iucosφ。由机功率公式可推出线电流公式:

u为线电压,一般是380v

cosφ是电机功率因素,一般取0.75

你的11kw电机的线电流:

由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。你这取1.5,那么电流就是34a就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热等设备。所以计算电流的步骤是不能省略。

选择4平方的单芯铝线也可以满足正常工作,但启动电机的时候就有点困难,特别是电源电压不足的时候就更加困难,所以还是选择6平方的铝芯导线比较合适。

同理,7.5kw电机的线电流:

考虑启动电流后,线电流为23a,选择4平方的铝芯导线比较合适。如果是厂房里架空线,最小要选择6平方的铝芯导线。

同理,3kw电机的线电流:

考虑启动电流后,线电流为10a,选择1.5平方的铝芯导线就可以了,但考虑铝线架空机械强度,选择2.5平方的铝芯导线比较合适。如果是厂房里架空线,最小要选择6平方的铝芯导线。

总电路考虑三个电机同时使用,但不同时启动。

选择10平方的铝芯导线比较合适。

因为线路的温度、距离、敷设方式都直接影响导线的载流量。

空气开关的选择:选择空开额定电流大于等于计算电流就可以了。如总电路选择60a空开,11kw电机选择40a空开,7.5kw电机选择40a空开,3kw电机选择10a空开。

空气开关选择的注意事项:

1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。

2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。

3)按线路的最大短路电流来校验的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。

4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。

5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。(大概有1%的设计者注意到了这一条)。

}