6平方的铝线为什么没6平方铜线好用负载高?

入户线10平方铝线够。入户通常为6平方铜线,安全载流量约36A,可负载感性负荷约6KW附近。而10平方铝线,在温度40度时的截流量是47A,可负载感性负荷在8到9kW左右。所以,入户线用10平方铝线是足够的。不过,使用铝线作为入户线接头一定要处理好,否则容易氧化。铝线耐氧化没有铜线高,最好不要在潮湿的空间使用,会降低使用寿命。

装修一般都用铜线而不用铝线,因为只要家庭中出现了铝线,就必然会出现铜铝接驳的地方。如果铜铝直接相接,通电后会产生原电池的化学反应,导致活泼性更高的铝加速氧化。铝线氧化后,载流量会更低,严重的情况下会过载,烧毁。

为什么进户线要用铝线呢

铝线的韧性要优于铜线,而且价格更便宜,因此大部分进户线都会选择铝线,它的性价比更好,我们在设置铝线时,也要小心谨慎,安装电线时要避免出现接头,否则就会出现很大的电阻,并且电线还会发热。

此外电线安装的时候还要注意正确的使用地线,像是电冰箱、洗衣机一类的电器,需要使用三相插头时,必须配备安全性良好的地线,要是没有经验的话,不要私自操作,需联系专业的工人上门安装。

进户线就是从电表到室内配电箱中间的连接电线。家庭电路中的进户线通常由火线和零线组成。

安装进户线时,要合理选择进户点,使其尽量接近供电线路,且应明显易见、便于维护和检修。进户线的长度不应超过15m,并且中间不应有接头。同一用电单位只应设一个进户点。

进户线穿墙时,应套上保护套管(如瓷管、硬塑料管等),并应防止相间短路或对地短路;绝缘套管露出墙外部分不应小于10mm,其外端应有防水弯头;进户线与接户线连接时,多股线应做成“倒人字”接法。

}

很多电气元件都是根据电流选型,比如:空气开关,漏保,接触器,热过载继电器等等。选好了电气元件我们该用多粗的导线呢?这就涉及到导线载流的问题,这也是电工入门必备的一个基础知识点。


现在使用的导线大多为铜线,铝线已经很少见了,其实它们的载流计算也有着一定的联系。前辈们留下了2个导线载流的估算口诀,可能很多的朋友知道,但是不会灵活运用,今天我们一起来解析一下。

口诀一:十下5,百上2,二五三五43界,70,95两倍半。穿管温度8,9折,裸线加一半,铜线升级算。

这个口诀是对应的铝线在明敷25°的条件下设定的,而且没有考虑到导线长度等因素。10平以下乘以5,百平以上乘以2,但是25平和35平是四倍三倍的分界线。比如导线是16平的,正好处在10平和25平之间,所以应该乘以4。如果导线截面积处在35平到百平之间就乘以3,70、95这两个规格直接乘以2.5。如果导线穿管载流量再乘以0.8,如果温度超25°载流量再乘以0.9,如果两种因素都存在,我们一般是直接乘以0.7。裸线的散热能力非常好,所以载流量多加一半。铜线直接升级算的意思就是16平的铜线我们可以算25平的铝线载流量,正好比铝线大一个规格。

例如:25平的铝线根据口诀应该是乘以4,所以载流量对应100A

那么16平的铜线载流量也是100A,根据口诀如果我们考虑到穿管和温度的影响,那么载流量只能是70A。导线长度、安装方式、工作环境的湿度和温度、满载使用的时间等等因素,我们都要考虑到。如果是家装布线,50米长度以内、国标的16平铜导线载流量70A是比较准确的。


口诀二:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。

注意:这个也是铝线的估算口诀

我们参照上面的常见规格来理解,2.5平以下的铝线直接乘以9就是对应的载流量,往上减一顺号走意思是:4平铝线载流估算应乘以8,如果是6平就乘以7依次顺号减,如果是25平正好乘以4。35平的铝线载流直接乘以3.5,50/70是一组乘以3、95/120是一组乘以2.5依次双双成组减点5。温度超25°再乘以0.9,如果线管里穿2根导线载流量再乘以0.8,穿3根导线就乘以0.7,穿4根载流量就乘以0.6。穿线太多散热能力越差,铜线的算法也是升级算。

根据此口诀:25平的铝线载流量也是100A

那么16平的铜线载流量也是100A,如果考虑到温度和穿3根导线的因素,那么最终的载流量也是70A左右。

所以这两个口诀还是很不错的,建议初学的朋友牢记心中。各种因素的影响是个变数,这个需要在实际工作中慢慢积累经验,根据不同的环境做出不同的调整。

1平方铜芯线允许长期负载电流为:6A—-8A

1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:8A—-15A

2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A—-25A

4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A—-32A

6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A—-40A

10平方铜芯线允许长期负载电流为:60A—-70A

以上是俵哥估算的几种常见规格的载流量,注意:这只是初始数值,如果穿管使用,那么10平的铜线载流量就只有50A--60A左右,自己要学着根据不同的环境再做调整。

U:电缆始端施加的电压,A:电缆的截面积,R。:电缆材质的电阻系数,P:电缆末端计算有功功率L:电缆长度,X。:电缆长度的阻抗系数,Q:电缆末端计算无功功率。

关于导线长度的公式也有但是计算麻烦,你会选择用公式计算还是估算呢?