  安川变频器的安装注意事项

  将变频器安装在封闭的柜内或机壳箱内时,请用冷却风扇或冷却空调等充分冷却,以使柜内安装型 (IP20)变频器进气温度保持在 50°C 以下、封闭壁挂型 (NEMA1)变频器进气温度保持在 40°C以下。

  2、为了防止机器损坏

  进行安装作业时,请用布或纸等遮住变频器的上部,以防止钻孔时的金属屑、油、水等进入变频器内部。否则会导致变频器发生故障。

  3、为了防止更换附件难

  如果将多台变频器垂直安装在柜内,则可能很难进行冷却风扇的检查和更换。请确保变频器上部留有足够的空间,以便更换冷却风扇。

  4、安装方向和安装空间的确认

  为了不使变频器的冷却效果降低,请务必进行纵向安装。

  5、单机安装时需注意

  为了确保变频器冷却所需的通气空间及接线空间,请务必将变频器背面紧贴墙壁安装,以使散热片周围的冷却风流动顺畅,确保冷却效果。

  6、并列安装多台变频器时

  在控制柜内安装多台变频器时,请确保变频器相隔上下100mm以上,左右30mm以上的范围。  

  安川变频器基本操作

  安川变频器数字式操作器各部的名称

  DRIVE: 驱动方式时亮 。

  FWD: 输入正转指令时亮 。

  REV: 输入反转指令时亮 。

  SEQ: 从控制回路端子输入的运行指令有效时亮。

  REF: 从控制回路端子13、14输入的频率指令有效时亮 。

  LOCAL/REMOTE 用数字式操作器(LOCAL)和用控制回路端子运行(REMOTE)切换时按下,由参数(O2-01)可设定这个键的有效/无效 。

  JOG 在操作器运行场合的点动运行键 。

  FWD/REV 在操作器运行场合,切换旋转方向键。(正转/反转) 。

  >/RESET 参数的数值设定时的数位选择键。故障发生时为故障复位键使用。

  ∧ 选择方式、组、功能参数的名称,设定值(增加)等时按此键。

  ∨ 选择方式、组、功能参数的名称,设定值(减小)等时按此键。

  DATA/ENTER 决定各方式、功能、参数值时按此键。

  RUN 用操作器运行时,按此键变频器开始运行。

  STOP 用操作器运行时,按此键变频器停止运行。用控制回路端子运行的场合根据参数(O2-02)的设定可设定该键的有效/无效。

  按(MENU)键,表示驱动方式,然后按↑、↓键切换方式。读取、设定各方式中参数时,按(DATA/ENTER)键。从参数的读取、设定状态返回前一状态时,按(ESC)键。  

  安川变频器维修技巧

  在第二级开关电源的设计上,安川变频器使用TL431可控稳压器件来调整开关管的占空比,从而达到稳定输出电压的目的。可以从输出侧查找故障,此外当发生无显示,控制端子无电压,DC12V,24V风扇不运转等现象时首先检查开关电源是否已损坏。

  故障是安川变频器较常见的故障。IGBT模块损坏,这是引起SC故障报警的原因之一。此外驱动电路损坏也容易导致SC故障报警。安川在驱动电路的设计上,上桥使用了驱动光耦PC923,这是专用于驱动IGBT模块的带有放大电路的一款光耦,安川的下桥驱动电路则是采用了光耦PC929,这是一款内部带有放大电路,及检测电路的光耦。此外电机抖动,三相电流,电压不平衡,有频率显示却无电压输出,这些现象都有可能是IGBT模块损坏。IGBT模块损坏的原因有多种,首先是外部负载发生故障而导致IGBT模块的损坏如负载发生短路、堵转等。其次驱动电路老化也有可能导致驱动波形失真,或驱动电压波动太大而导致IGBT损坏,从而导致SC故障报警。

  3、OH—过热报警

  过热是平时会遇到的一个故障。当遇到这种情况时,先检查散热风扇是否运转,观察机器外部就会看到风扇是否运转,此外对于30kW以上的机器,在机器内部会带有一个散热风扇,此风扇的损坏也会导致OH的报警。

  4、UV—欠压故障

  当出现欠压故障时,首先检查输入电源是否缺相,假如输入电源正常,接着检查整流回路是否有故障,假如都没有问题,就需要看直流检测电路上是否有问题了。对于200V级的机器当直流母线电压低于190VDC,UV报警就要出现了;对于400V级的机器,当直流电压低于380VDC则故障报警出现。主要检测一下降压电阻是否断路。

  接地故障同样是常见的故障,在排除电机接地存在问题的原因外,最可能发生故障的部分就是霍尔传感器了,霍尔传感器由于受温度,湿度等环境因数的影响,工作点容易发生飘移,导致GF报警。

  6、面板显示正常,可以启动,但输出电机振动很大,接着出现过电流停机。

  从故障分析,该变频器可以判断为输出缺相引起的电机振动,拆下机子测量6个触发电压正常,证明各路电源是好的,IGBT也没问题,但开机后测量发现有两路没有信号到IGBT,触发端电压一直保持在负9.5伏,接着在这一回路查出两个光耦已烧坏,更换新零件后,机子恢复正常运行。

  小编细心为大家整理了安川变频器的说明书,这集安装、操作、故障维修于一身的宝典,相信能给各位在安装安川变频器、使用安川变频器、应对安川变频器故障的过程中带来一些帮助。好的机器更多是需要主人的保养和会用。有了小编为大家整理的安川变频器说明书,大家在面对各种相关的问题时就不会手忙脚乱,能自如应对啦。

}

安川变频器A1000 的三种速方法参数设置

安川变频器A1000的调速方法很多,这里只把本人在这几天的应用

中的变频器参数设置说一下。

番号参数代码参数名称设置值实际值备注

4 禁止反转选择 1 禁止反转

具体操作为:上电后,把b1-1,b1-2设置为0,0 ,把d1-01设置成所需的频率数,按下操作

器上的ENTER键,按下操作器上的L0/RE键(本地/远程,灯亮时为本地),按下RUN键(运行),则电机按设置的频率运行,如需改变频率,需先停止运行(STOP键)待停止后,,按enter 键,此时光标闪烁,按RESET>键,对所需改变的频率数进行改变。

番号参数代码参数名称设置值实际值备注

}

找到变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调到电阻X10档,红表棒接到P,黑表棒分别依到R、S、T,应该有大约几十欧的阻值,且基本平衡。相反将黑表棒接到P端,红表棒依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大的阻值。将红表棒接到N端,重复以上步骤,都应得到相同结果。如果有以下结果,可以判定电路已出现异常, 而且还包含有放大驱动电路,所以不管是检测电路的损坏,驱动电路的损坏,以及大功率晶体管的损坏都有可能引起OC报警。无显示故障的原因则多数是由于开关电源厚膜的损坏引起的。ERR故障是一个欠压故障,通常是由于电压检测回路电阻或连线出现问题而导致故障的产生,而不是实际输入电压真的出现欠电压。A200系列的OC故障多数是由于驱动电路的损坏而引起的,它的驱动电路采用了一块陶瓷封装的厚膜电路,这给维修带来了一定的困难,其厚膜电路主要是基于一块驱动光耦而设计的电路。此外我们还会碰到一些LV故障,欠压故障的出现也多半由于母线检测电路出现了故障,三菱变频器也为此设计了一块用于检测电压和电流的厚膜电路。开关电源脉冲变压器的损坏也是A200系列变频器的一个常见故障,由于开关电源输出负载的短路,或母线电压的突变而导致脉冲变压器初,次级绕组的损坏。

目前市场上正在推广使用的就是A500系列,E500系列,和F500系列,以及S120系列。以下我们就A500和E500系列的常见故障和大家做一分析。对于A500系列我们有时会碰到UV(欠压)故障,我们可以检查一下整流回路,A500系列7。5KW以下变频器的整流桥内置一个可控硅,变频器在正常运行时用于切断充电电阻,内置可控硅的损坏会导致欠压故障的出现。开关电源损坏也是A500系列变频器的常见故障,而常见的损坏器件就是一块M51996波形发生器芯片,此芯片的损坏通常是由于工作电压的突变而导致的。此外,在平时维修中我们还是会经常碰到CPU板的损坏。常见的故障报警有E6,E7,而损坏器件也主要集中在CPU板的程序存储芯片,以及一些接口芯片上。对于E500系列变频器,我们碰到的常见故障有Fn故障,此故障主要由于风扇的损坏而引起的。但变频器在有报警的时候并不封锁输出。

应该说三菱变频器在使用中出现的故障还是多样性的,希望在以后能有更多从事变频调速行业的人加入到此行列中,更好地为广大用户解决一些难题。

三菱变频器常见故障分析

欠压保护。故障描述:如果变频器的电源电压下降,控制回路可能不能发挥正常功能。或引起电机的转矩不足,发热的增加。为此,当电源电压下降到300V以下时,停止变频器输出。

如果P,P1之间没有短路片,则欠压保护功能动作。

故障排除:根据故障的解释,发生故障有2个地方。

第一:当主回路电源电压下降到300V一下,或者是P,P1之间没有短接,导致变频器内部直流母线电压低,显示UVT故障。

第二:当变频器内部直流母线电压正常,但是检测回路损坏,也会显示UVT故障。

该直流电压检测是以直接降压方式采样后,进入光耦隔离,后进入CPU处理。在维修时候会发现该光耦经常会损坏,更换光耦就可以修复。

输出侧接地故障过电流保护。故障描述:当变频器的输出侧(负荷侧)发生接地,流过接地电流时,变频器停止输出。

故障排除:根据故障的解释,发生故障点主要在2方面。

第一:输出电机侧对地短路,当有电流输出时候,变频器检测到三相电流之和不为零,变频器停止输出,显示接地故障。

第二:变频器内部电流检测故障。该电流检测线路是经过霍尔检测及采样后,进入控制卡处理。维修只要将先检测霍尔元件,如果霍尔元件是好的情况下,可以先更换控制卡,就基本上可以解决问题。

加速、恒速、减速中过电流故障。故障描述:当在加速、恒速、减速过程中,当变频器输出电流超过额定电流的200%时,保护回路动作,停止变频器输出。

第一:负载是否发生急剧变化,或者是负载太重。

第二:输出是否短路,包括电机侧有没有短路,如果电机侧没有短路,那么变频器输出是否短路?

第三:变频器内部硬件故障,包括电流检测,IGBT模块,驱动线路损坏等。

出现这些问题就要逐步的排除,首先要检测IGBT模块,后测试驱动线路,然后再检测电流检测部分线路。这些就是维修中经常要遇到的问题。

CPU故障,故障描述:如果内置CPU周围回路的算术运算在预定时间内没有结束,变频器自检判断异常,变频器停止输出。

故障排除:出现此类故障先检测控制卡和电源卡之间的连接线是否牢固。如果连接线没有问题的话,那么就是可能是1、电源卡上集成电路1302H02损坏.2、电源卡上隔离光耦损坏以及CPU损坏。出现此类故障CPU损坏的几率比较大。

输出欠相保护,故障描述:当变频器输出侧(负荷侧)三相(U,V,W)中有一相断开时,变频器停止输出。

1、检测电机侧接线是否正常,如果正常就是变频器的问题。

2、变频器缺相,检查变频器输出电压是否平衡。如果输出电压平衡,那么就是电流检测出现问题。检查霍尔元件以及输出状态检测线路。就可以找到问题。

三菱变频器维修案例1:

检修:此机无提供任何症状信息,通电开机显示后要启动马达时显示屏显示“E.THT”错误。查看说明书是指输出电流已经超过额定电流的150%,变频器处于电子过流保护状态,停止变频器输出保护住其它电路,初步判断为电流检测电路中出现的故障。检测霍尔电流侦测器时无发现任何坏件,更换同一型号的侦测器后发现该机不但可以启动,并能使马达顺利的运转起来,查看输出电流时显示0.8A属正常状态。拆开坏的侦测器后发现该电路板两面都附有油污,首先用酒精清洗干净电路板上的油污后并吹干,重新装回功率控制基板后启动,故障已经消除,

评论:此类故障通常是由于平时保养不善所造成的。因此,加强变频器的日常维护,胜于损坏后再维修。

三菱变频器维修案例2:

检修:拆机后发现电源基板的部分铜膜已被烧毁,无任何电压输出。经过检查发现开关管已击穿,厚膜集成电路内IC(M51996)的Va脚与GND已经短路,振离器的10.11同样短路,拆下IC后检查发现已坏,并导致烧坏开关管,使该电源电路无法工作。在更换上述配件后故障消除。

评论:开关电源是维修中常见的、较为简单的故障,学习如何快速修复开关电源,对提高变频器维修水平会起到很大的帮助。

三菱变频器维修案例3:

型号:风机水泵型15KW

检修:测量电源各路输出均基本正常,且电源连接良好。拆下CPU板后发现里面杂物较多。清洗电路板吹干后试机,有显示但一闪一闪不正常,继而分析为清洗不彻底所致,便逐个把元件焊下用天那水将其引脚擦干净,然后重新安装试机,已一切正常。

评论:作者维修修调悉力让人惊讶,维修本为逻辑推理占大头的思维方式,但作者能够把抽象的思维方式引进到维修方面来,其创新精神值得学习,真给人拔开云雾见明月的清爽感觉。

三菱变频器维修案例4:

故障:接通电源无任何反应(别人未能修好的机器)

检修:检查开关后发现已被更换,但性能良好。M51996的VCC端无电压,尽管此时直流母线已建立560V高压,测其供电电阻正常。滤波电容亦良好,更换二次整流三极管D1后VCC端能达到15V但无法起振,查一启遍外围元件发现无损坏后,确认M51996损坏。更换M51996后通电试机,屏幕已有显示,+5V输出亦正常,但维持不到3秒,M51996再次损坏,同时损坏的还有负反馈电阻等。由于之前检测过尖峰电压吸收电路以及负载均无问题,故分析开关变压器已经损坏。鉴于开关变压器的资料数据欠缺,在没有相同型号对比情况下,用电感表并不能确定其好坏,决定将其用新铜线绕一遍。装上绕好的变压器及更换其它损坏元件后试机一切正常。

评论:又是一起少见的开关电源故障,居然烧了开关变压器。作者能够成功,可以说是耐心把开关电源原理图绘画出来有很大关系,原理图对于难以判断的故障是一贴良方,养成绘画电路图的习惯,对理清思路、增强逻辑方面的锻炼也会起到很大的帮助,建议以后维修时多绘画电路图。

}