变压器一次测接到什么位置?

1、工频耐压装置的信号接线:一套2芯线,从控制部分的输出端连接到变压器的输入端。另一套三根线里面包含绿线、黑线、红线,控制部分和变压器之间的端子一一对应,分别为电压-电压(绿线)、地-地(黑线)、电流-电流(红线)。2、变压器的地线变压器的地必须接地,用一根带夹子的细黑色一端接到变压器的地端子,另一端接可靠的大地。3、变压器的高压线变压器的高压线一端连在变压器的高压端,另一端接在被试品上,要求高压线架空,不能拖地。4、工频耐压装置的电源接线:控制箱电源线:为一标准三芯电源线控制台电源线:为一套二根电源线或一套四根电源线,连接交流电源。......

  记者10月8日从特变电工衡阳变压器有限公司(以下简称衡变公司)获悉,由他们自主研制的500kV级世界最大容量1000MVA/500kV三相强油风冷自耦现场组装式变压器一次性通过全部出厂试验和型式试验,各项性能指标均优于技术协议。来自国网电科院、沈阳变压器研究院的专家一致认为,这种变压器

  YDJ系列油浸式试验变压器,是电力公司根据 《DL/T848.2-2004高压试验装置通用技术条件-第2部分:工频高压试验装置》的试验标准,专门研制生产的油浸式试验变压器,YDJ系列油浸式试验变压器具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能全、通用性强和使用简单、方便等特点,并广泛适用于电力系

长期以来,电流互感变压器作为仪器设备中的一种标准器件一直用来测量精密电流。即使在恶劣的环境和高温条件下,这种器件也非常*,使用方便可靠。在诸如开关电源、马达电流负载检测、照明及仪器等应用中,电流互感变压器一般作为控制、电路保护和监测器件来使用。随着电流互感变压器现货的日益增多,如何选择一款合适的电流

变压器直流电阻测试仪是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。三通道直流电阻测试仪(20H),采用双电源结构,对有分接的变压器YN联接绕组,实现三相同时加电,测量系统采用独

变压器绕组变形测试仪是根据国家电力行业标准DL/T911-2004测量变压器的绕组变形的仪器,主要是通过检测变压器各个绕组的幅频响应特性,并对检测结果进行纵向或横向比较,根据幅频响应特性的变化程度,判断变压器可能发生的绕组变形。 根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用目前世界发达国家正在开发完善的

变压器绕组变形测试仪适用于63kV~500kV电力变压器的内部结构故障检测。变压器绕组变形测试仪是将变压器内部绕组参数在不同频域的响应变化经量化处理后,根据其变化量值的大小、频响变化的幅度、区域和频响变化的趋势,来确定变压器内部绕组的变化程度,进而可以根据测量结果判断变压器是否已经受到严重破坏、是否

变压器故障的种类多种多样,按故障发生的部位可分为外部故障和内部故障;按故障发生的过程可分为突发性故障和长年累月逐步扩展而形成的故障,这些故障可能相互影响、转化,使故障更趋严重.  变压器故障分析和诊断的方法很多,主要有直观检查方法、电气预防性试验方法、油中溶解气体分析法(DGOA)、专家系

 全自动变比组别测试仪输入单相电源,内部采用功率模块产生三相电源输出到变压器的高压侧,可进行三相变压器或其它特种变压器变比、误差及组别或相位角的测试,另外本仪器还能提供一组相差90°的二相电源输出,可进行逆斯科特变压器的变比及相位差测试。全自动变比组别测试仪内部有小型变压器,提供电流电压源。全自动变

   目前,电力系统新增的大型电力变压器都采用有载调压器,并配置完善的低压配电网络结构和足够的无功补偿容量,以使电网安全运行,满足用户对电能质量的要求,但我国大部分地、县级110kV变电所的主变由于历史原因,多采用无励磁调压变压器。   这一方法有几个弊端;一

自耦减压变压器是一种单圈式变压器,一、二次侧共同用一个绕组绕制,其变压比是固定的。自耦变压器与同容量的一般变压器相比较,尤其在变比接近于1的场合显得特别经济,所以在电压相近的大功率输电变压器中用得比较多,此外10千瓦以上异步电动机降压起动箱中得到广泛使用。注:电源与输入抽头100%对接,电机与输出抽

  RCBB-06S手持式变压器变比测试仪   根据IEC及国家有关标准规定,在电力变压器生产 、用户交接和检修试验过程中,变压器变比试验是必做的项目。这样可有效监督变压器产品出厂及使用过程中的质量,防止变压器匝间短路,开路,连接错误,调压开关内部故障或接触故障。我公司自主开发、研制生产的多功能手

有源变压器容量特性测试仪产品特点1.适应能力强:仪器内部配备了能锂电池,在现场不需要外接交流工作电源也可长时间工作,非常适合现场停电无源的情况。2.测试简便:仪器自带三相高精度交流测试电源(三相标准正弦波信号,绝非简单的交流逆变电源,保证测试数据的准确可靠),在测试变压器容量时不用外接测试电源,大大

导致绕组变形的原因主要有:①绕组绝缘和机械结越级跳闸,则应拉开出线开关,将变压器投入运行,并恢复构强度先天不足,绕制工艺粗糙,承受正常容许的短路电向其余各线路送电;如果查不出是否越级跳闸,则应将所有流冲击能力差;②变压器出口短路,出口短路形成的巨大出线开关全部拉开,并检查主变压器其他侧母线及本体有无

变压器铁芯接地故障处理变压器铁芯多点接地,是变压器较常见故障之一,查找和处理都有一定的难度。常规的方法是吊罩检查,若直观上找不到故障点,一般用直流法或者交流法进行查找,不但工作量大、费用高、停电时间长给用户用电造成影响,而且大型变压器吊罩存在很大的风险。下面介绍一种用电容器放电冲击法处理变压器铁芯多

变压器直流电阻测试仪被称为直流电阻测试仪、直接电阻测试仪、感性负载直流电阻测试仪等,正文名称:变压器直流电阻测试仪。变压器直流电阻测试仪是一种测量大容量变压器直流电阻的新型仪器,它由高精度稳流电源和测试部分组成,测试过程由微机控制,自动完成稳态电流判断、数据采集、数据处理、障碍显示和打印。该仪器可为

 变压器短路阻抗测试仪是常规试验项目中的基本项目,比较变压器受到短路电流的冲击前后测得的短路阻抗值,根据其变化大小,可以初步估计绕组变形程度。变压器在短路电流冲击后与最初测试的低电压短路阻抗变化不应大于2%。低电压短路阻抗试验是鉴定运行中变压器受到短路电流的冲击,中试控股或变压器在运输和安

变压器是根据电磁感应原理制成的,绕组是构成与变压器标注的某一电压值相对应的电气线路的一组线匝,因此,绕组也称变压器的电路。对变压器绕组进行检修时,应该由专人进行,穿着专用的检修工作服和绝缘靴,并带清洁的手套,寒冷天气还应佩戴口罩。照明应采用低压行灯。进行变压器绕组的检修,所使用的工器具应由专人保管并

自耦减压变压器安装在自耦起动柜的主要元件,电压220V、380V、660V、1000V等以下电压,频率50Hz~60Hz,功率为800千瓦及以下的三相鼠笼型感应电动机作为降压起动之用。   自耦式变压器是一种单圈式变压器,一、二次侧共同用一个绕组绕制,其变压比是固定的。自耦变压器

油浸高压试验变压器解决了老式变压器的渗漏油问题,由于老式变压器无储油器,所以当气温过高时,油膨胀后从油咀渗漏出来,而该系列产品将注油孔设在套管顶部,套管中油与器身中油相通。所以该套管除具有装硅堆.短路杆和串激杆等功用外,还相当于变压器储油器。1、 接通电源前,须先将操作箱(台)调压器调至零位。电源接

变压器特性综合测试台是根据电力用户需求将变压器空载短路测试仪、变比组别测试仪、直流电阻测试仪、电动调压器等组合而成。变压器特性综合测试台可测量变压空载电流、空载损耗、短路损耗、阻抗等参数,还可测量变压器的直流电阻、变压比、变比误差、接线组别等。如外配试验变压器,还可进行交流耐压试验。 变压

 电力变压器在大修之前,需要先去检查一下变压器内部的短路阻抗参数,因此需要用到变压器短路阻抗测试仪,该装置在高压电力测试行业应用比较广泛,因此也很受大家的欢迎,那么变压器短路阻抗测试仪都有哪些优点呢?本文来为大家简单介绍。    低电压基本上短路阻抗测量常规实验项目的项

 电子变压器主要是由高频变压器磁芯(铁芯)与两个或两个以上的线圈组成,它们互不改变位置,从一个或两个以上的电回路中,通过交流电力借助电磁感应作用,转变成交流电压及电流。在电子线路中起着升压、降压、隔离、整流、变频、倒相、阻抗匹配、逆变、储能、滤波等作用。2.电子变压器工作原理--构成&nb

QZB-30自耦减压变压器安装在自耦起动柜的主要元件,电压220V、380V、660V、1000V等以下电压,频率50Hz~60Hz,功率为800千瓦及以下的三相鼠笼型感应电动机作为降压起动之用。自耦式变压器是一种单圈式变压器,一、二次侧共同用一个绕组绕制,其变压比是固定的。自耦变压器与同容量的一般

变压器油专用气相色谱仪的流程设计完全符合中华人民共和国电力行业标准DL/T 703-1999《绝缘油中含气量的气相色谱测定法》中有关色谱流程设计的规定。系统配备了高灵敏度的热导检测器和氢火焰离子化检测器,以及一个镍触媒转化炉,可实现对变压器油中溶解的九种气体组份: 氢气、氧气、氮气、甲烷、乙烯、乙烷

  近年来,虽然我国的建筑行业不断发展,其各项技术也得到了良好的提升,但是因为设计制造技术、以及运行维护水平的限制,我国的变压器故障事故仍是人们用电的安全隐患之一。结合上文中变压器安装过程以及安装过程中遇到的故障等,当前我国变压器近区或出口短路故障,对人们的危害大。 

  变压器绕组变形测试仪是进行变压器绕组试验的专用仪器。变压器绕组变形试验是近年来被电力系统广泛用于检测是否变形的一种试验方法,能有效发现变压器轴向和径向尺寸变化、器身位移、绕组扭曲、鼓包和匝间短路等。   通电的导体在磁场中会受到电动力的作用,变压器的某相绕

经典变压器巴伦经典变压器也称隔离变压器,其内具有两个缠绕于变压器芯上的独立线圈绕组,该芯既可以为空(空气芯),也可由陶瓷等磁性中性材料、磁导体或软铁构成。其中,初级绕组接收输入信号,而次级绕组输出转换后的信号。在理想的变压器中,无论如何变化,电压与电流的比值永远与绕组匝数比的平方成正比,而且功率(单

   变压器短路阻抗测试仪是常规试验项目中的基本项目,比较变压器受到短路电流的冲击前后测得的短路阻抗值,根据其变化大小,可以初步估计绕组变形程度。变压器在短路电流冲击后与最初测试的低电压短路阻抗变化不应大于2%。低电压短路阻抗试验是鉴定运行中变压器受到短路电流的冲击,中试控股或变压器在运输和安装时受

   变压器容量特性测试仪可测量各种配电变压器的容量,无源测量,同时可测量各种类型的变压器空载电流,空载损耗,短路电压,短路损耗,零序阻抗。也可自动进行波形畸变校正,温度校正,电压校正(非额定电压下的空载试验),电流校正(非额定电流条件下的短路试验),操作人员只需根据变

 1、定义不同单相变压器:变压器利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。三相变压器:为了输入不同的电压,输入绕组也可以用多个绕组以适应不同的输入电压。同时为了输出不同的电压也可以用多个

}

我要回帖

更多关于 变压器铁芯接地电流多久测量一次 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信