抗冲击能力强的标志桩有没有呢?

电力工程施工方案范文(通用6篇)

  为了确保事情或工作有序有效开展,就需要我们事先制定方案,方案具有可操作性和可行性的特点。方案应该怎么制定才好呢?下面是小编为大家收集的电力工程施工方案范文,欢迎阅读与收藏。

  电力工程施工方案 篇1

  1、施工组织机构设置

  1.1成立项目经理部

  项目经理部全面负责本次施工任务的安全、技术、质量、材料、人员等的管理及协调,负责组织完成项目工程的各项经济技术指标;负责协调项目建设中的甲乙方、部门之间、项目工地与地方之间的关系;对参与该次工程的人员进行有关工程施工规范的学习,施工前认真组织技术交底,让每个人弄清楚技术要求和施工方法。

  1.2项目管理组织机构

  2、工程阶段划分:

  根据本工程的特点,将整个工程划分为六个阶段:测量放线设备基础施工→箱变、低压配电柜、电表箱就位安装→电源线电缆敷设→设备调试→验收通电。按各阶段的施工特点安排设备材料进场的时间,科学调度劳动力、机械设备及工具,控制计划进度。

  自甲方书面通知之日进场,并于设备全部到场及土建具备安装条件后。各项目安装施工进度必须按此工期要求进行安排。

  1、设备安装前:设备间应具备下列条件:

  ①屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏;墙面、屋顶喷浆完毕;

  ②室内地面基层施工完毕,场地清理干净,并在墙上标出地面标高;

  ③混凝土基础及构架达到允许安装的强度,焊接构件的质量符合要求;

  ④预埋件牢固,预埋件及预留孔符合设计;

  ⑤门窗安装完毕,门已配锁;

  ⑥具有足够的施工场地,道路通畅。

  ①生活临时设施:因施工场地不能作为生活用地,所有作业人员均外住。

  ②生产临时设施:需搭建临时仓库及工具房(面积约45平方米)。

  ③施工电源:由现场的临时施工用电变压器供电,进场后根据实际情况再进行布置。

  3、施工用图纸、技术资料应齐全。

  二、施工方案与技术措施

  1、电缆沟开挖及电缆井砌筑

  (1)管沟开挖前应根据设计要求,结合现场实际情况和业主要求,先用干石灰标出管沟实际位置,管沟应尽量取直。

  (2)沟槽底净宽应按管材外径再加上400mm,管顶埋深不得小于0.7米;沟槽开挖时要根据土质情况应有不小于15°的放坡。

  (3)沟槽侧临时堆土应放置有序,管沟在穿过道路处应搭设临时便桥,以方便车辆和行人通行,并及时将余土清理干净。

  (4)沟槽开挖时应做好排水措施,沟底不得超挖或扰动原土层。

  (5)沟底应平整并夯实;一般土质须用细砂或素土垫层,厚度应为100mm;如遇有尖硬的物体、石块等,则应向下挖100―200mm,再填补细砂或素土夯实;特殊地段可用沙浆混凝土做垫层,然后方可进行管道敷设。

  按位置及高程人工开槽,井周每侧应多挖大于30cm,以利施工。计算和控制槽深、槽宽并清平、夯实,槽底严禁超挖。然后进行基础整平、夯实后进行混凝土地板浇筑、捣实、养护工作。养护达到一定强度后方可砌筑井壁。井壁砌筑时,在基础地板上铺砂浆一层(座浆)后可砌筑井壁,按图纸做井底并用水泥砂浆抹面,并检查边线。砌砖应做到井壁平直,边角整齐,符合图纸尺寸且砖面对齐吻合方可砌住,上下错缝内外搭接,砌砖砂浆要饱满,砖块砌筑前必须洒水浸湿。井壁砌到一定高度随砌随用水泥砂浆抹面。外墙用水泥砂浆搓缝,要随砌随搓使外墙严密。随墙身的砌筑还应及时换填,随换随填夯实,做到回填密实以免回填不密实使路面产生局部沉降。当砌筑到管顶时,应将管头与井壁内口接平,用水泥砂浆将井口与井篦按好抹平抹严。墙身砌到要求标高时,用水泥砂浆安装井框和井篦,井框和井篦必须顺畅。井砌完后,应清除一切杂物,按标准检查。

  安装程序:熟悉图纸→定位放线→外观质量检查→锉口套丝→配管→质量检查隐蔽工程验收→管内杂物清理→管内穿线→绝缘测试→封闭管口→质量检查。

  工程中所用材料,其型号、规格、电压等级必须符合设计要求,并附有合格证、质保书。管道不应有折扁和裂缝,钢管内无铁屑毛刺,切断口应锉平,管口应刮光,管子进入落地柜其高度距地面>50mm,进入配电箱内<5mm,管子应排列整齐,并加护口。管道弯曲,不应有折皱,凹穴和裂缝等现象,弯曲程度不得大于管外径的10%,弯曲半径,明配4―6倍管外径。

  1、下管时可由人工抬管入槽或用非金属绳溜管入槽。

  2、接口前应先将承口、插口内外表面清理干净,按插入方向对准承口中心线用人力或设置木档板用撬棍将被安装的管材徐徐插入承口内直至底部。

  3、管道接口后应复核管底深度和轴线,使其符合要求。

  4、回填土时应从管道轴线两侧同时回填、夯实,在管顶上部200mm以内时必须采用人工用细砂或素土回填。

  (8)直埋电缆沟开挖

  1。电缆沟深应保证电缆表面距地面的距离不小与0.7m;沟宽应保证最外侧电缆表面距沟边不小于0.15m,电力电缆间距0.1m,当电缆沟转90°或120°弯时,转弯处沟宽应加宽0.2m。挖沟时如遇垃圾等有腐蚀性杂物,须清除换土,沟底必须铲平夯实,保证电缆周围土层均匀密实。

  2、在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐蚀物质、老鼠等危害的地段,应采取保护措施。

  3、严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。

  (9)接地装置的施工

  1、接地装置的安装应按以批准的设计进行施工。

  2、接地装置的安装应配合建筑工程的施工,隐蔽部分必须在覆盖前会同有关单位做好中间检查及验收记录。

  3、接地体顶面埋设深度应符合设计规定。角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应作防腐处理。

  4、每个电气装置的接地应有一单独的接地线与接地干线连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。

  5、接地体(线)的连接应采用焊接,焊接必须牢固。接至电气设备上的接地线,应采用镀锌螺栓连接;有色金属接地线不能采用焊接时,可采用螺栓连接。

  6、接地体(线)的焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定:

  6.1扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。

  6.2圆钢为其直径的6倍。

  6.3圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。

  7、接地装置必须严格按照设计进行施工。

  7.1接地体埋设深度≥0.8m,间距≥接地体长度的2倍,但不小于5m。

  7.2接地线穿墙壁、楼板基地平处应加钢管保护,有化学腐蚀时,还应有相应的防腐措施。

  7.3接地体敷设完后,应进行接地电阻测试,如不能满足设计要求,应增加接地极,满足设计要求为正,回填土内不应夹有石块和建筑垃圾等,其土质不得有较强的腐蚀性;回填时应分层夯实。

  7.4明敷接地线安装应便于检查,并不应妨碍设备的拆卸及检修;支持件间距水平部分0.5―1.0m,垂直部分为1.5―3m,转弯部分为0.3―0.5m,当烟建筑物墙壁敷设时,高度距地面0.25―0.3m,距墙间距0.1―0.015m。

  7.5明敷接地线表面应涂以15―100mm宽度相等的绿和黄色相同的条纹。接地线引向建筑物的入口处和在检修用临时接地点处,均应刷白色底漆并标以黑色记号代号。

  7.6其他特殊接地应按设计及规范或进口设备要求施工。

  (一)设备基础型钢的制作与安装:

  基础型钢埋设→搬运和检查接线安装→清理安装→调试

  1、首先将槽钢调直,然后按图纸要求预制加工基础钢架,并刷好防绣漆。

  2、基础型钢埋设:

  埋设方法有下列两种:(施工时根据工地的实际情况确定采用何种方式)

  这种埋设法是在土建打砼时直接将基础型钢埋设好,埋设前先将型钢调直,除去铁锈,按图纸尺寸下好料并钻好孔,再按图纸的标高尺寸、测量其安装位置,将型钢放在所测量的位置上,并用水平尺调好水平,水平误差每米不超过1mm,全长不超过5mm。配电柜的基础型钢一般为两根,埋设时应使其平行,并处于同一水平上。埋设的型钢可高出地表面5―10mm,水平调好后,可将型钢固定牢固。全部工作做完后,应再仔细检查安装尺寸和水平情况是否有变化,如不符合要求,应及时处理。

  用这种方法埋设型钢是在土建打砼的时候,根据图纸的要求在埋设位置预埋好用钢筋做成的钢筋钩,并且预留出型钢的空位。预留空位的方法是在浇注砼地面的时候,在地面上埋入比型钢略大的木盒(一般大约在30mm左右),待砼凝固后,将埋入的木盒取出,再埋设基础型钢。埋设型钢时,应先将预留的空位清扫干净,按上述要求将型钢加工好,然后将型钢放入埋设位置,并按上述方法和要求调好水平。水平调好后,把预埋的钢筋钩焊在型钢上,使其固定牢固,并用砼填充捣实。

  埋设的基础型钢应作好接地,接地方法是在型钢两端各焊一段扁钢与接地网相连,型钢露出地面部分应涂一层防锈漆。

  3、基础型钢的安装应符合下列要求

  4、基础型钢安装完毕后还应与室内接地网做可靠明显的连接。基础型钢安装后,其项部宜高出抹平地面10mm。

  (二)接地网的制作安装:

  接地网的制作安装应严格按照《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GBJ50169―92)进行。

  室内明敷在墙上的接地线为40X4的镀锌扁钢,敷设前,先距地面300mm处墙上每隔1m安装支持件,支持件可用一段40mm中间穿孔的30X3角铁和膨胀螺丝制作,安装的支持件应保持在同一水平线上,然后将事先调直的40X4镀锌扁钢焊接在支持件上,并与预埋的接地体可靠焊接,扁钢与墙的距离应保持一致,不能有明显的起伏弯曲。在接地线可能遭受机械损伤的地方,应用钢管或角铁加以保护。接地线通过建筑物的伸缩缝时,如采用焊接固定,应将地线通过伸缩缝的一段做成弧形。

  接地体之间应确保焊牢,接地线之间或接地线与电气装置之间在搭焊时,除应在其接触两侧进行焊接外,还应焊上由钢带弯成的弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。钢带距钢管(或角钢)顶部应有100mm的距离。明敷的接地体应先涂上防锈漆,待防锈漆干后再涂上黑色油漆。

  1、箱变、环网柜、低压配电柜安装:

  变压器安装施工时应严格按照《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147―90)的规定进行。

  工艺流程:设备点件检查→设备二次搬运→设备安装→附件安装→交接试验→送电前检查→验收送电运行。

  具体施工方法:设备就位可采用吊装或拖运的方式,吊运设备的钢丝绳必须拴在设备的专用吊钩环上。设备就位时,将底座滚轮装上,各附件按制造厂说明书的要求进行安装,设备就位方向和离墙尺寸应与图纸相符。设备的重复接地线应采用不小于60×6的铜母线,接口处应烫锡。设备的中性点接地回路中,靠近变压器处,宜做一个可拆卸的联接点。设备安装完毕后,必须进行交接试验,交接试验要由供电局高试部门进行,试验标准应符合规范和供电部门的要求。

  设备试运行前应做全面的检查,设备护栏要安装完毕、各种标示牌已挂好,变压器室门已装锁。确认符合试运行条件时方可投入运行。

  变压器的试送电运行:变压器第一次投入时,可全压冲击合闸,冲击合闸时由高压侧投入。变压器第一次受电后,持续时间不应少于10min,无异常情况。变压器应进行3―~5次全压冲击合闸,无异常情况,保护无误动作,对相序无误,方可带电运行。变压器空载运行24h,无异常情况,方可投入负荷运行。变压器从开始带电起,24h无异常情况,可视为合格,并办理移交手续。

  2、高、低压配电柜的安装:

  高压柜、低压柜安装施工时应严格按照《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147―90)、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GBJ149―90)、《电气装置安装工程盘柜及一次回路结线施工及验收规范》(GBJ50171―92)的规定进行。

  工艺流程:设备开箱检查→设备搬运→柜体稳装→柜内二次线配线→试验调整→验收送电运行。

  安装时应按照施工图纸的布置,按顺序将柜放在基础型钢上。单个柜校正柜面和侧面的垂直度;成列柜各柜就位后,先找正两端的柜,在柜下方离地面三分之二高的位置绷上小线,逐台找正,找正时采用0.5mm铁片进行调整,每处垫片最多不能超过三片。然后按柜的固定螺栓孔尺寸,在基础型钢架上用手电钻钻孔,无特殊要求时,低压柜钻ф12.2mm孔,高压柜钻ф16.2mm孔,分别用M12、M16镀锌螺丝弹簧垫圈固定。柜体的垂直及水平的不平度应符合施工规范的要求。柜体与侧板均应采用镀锌螺丝连接固定。柜体还应进行可靠的接地,每台柜从后面左下部的基础型钢侧面焊上铜端子,用6mm2铜线与柜上的接地端子连接牢固。柜顶母线应严格按照规范的要求配制,铜母线的连接应采用机械连接,搭焊处应烫锡,母线间距应均匀一致,最大允许误差不得大于5mm,母线调直应采用木质工具,切断母线时,严禁用电、气焊切割,应将所有接口涂上“导电胶”。按原理图逐件检查柜上电器是否与图相符,其额定电压和控制操作电源电压必须一致。安装完毕后应进行试验和调整,试验标准应符合国家规范和供电部门的规定及产品技术资料要求,然后进行模拟试验,做好送电前的准备工作。

  3、母线槽的安装:

  工艺流程:母线槽点件检查→支架制作安装→母线槽安装→试运行验收。

  施工方法:在变压器、低压配电柜安装完毕,并经检验合格后,方可进行母线槽的安装。安装前应对每段母线进行绝缘电阻测试,测量所得数据应符合规范的要求,并做好记录。

  母线槽的悬挂吊杆的直径应与母线槽重量相适应,螺母应能调节,母线紧固螺栓应由厂家配套供应。吊架的固定距离不得大于2。5m,水平架设高度距地不得小于2.2m。母线槽支架的安装位置应正确,横平竖直,牢固。母线槽的起始端头及终端头应装封闭罩。各段母线槽外壳的连接必须是可拆卸的,外壳之间须装跨接地线,母线槽两端应可靠接地。母线槽与设备的联接采用软联接。母线槽安装完毕后,应对母线槽进行全面的清扫及整理,接头联接应紧密,相序应正确,外壳接地联接应紧密、无遗漏。安装完毕后应对母线槽进行绝缘电阻测试,其绝缘电阻值应符合设计的要求。如暂时不送电运行的,还要做好成品的保护措施。

  4、电力电缆敷设:

  电缆敷设必须严格按照《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168―92)的要求施工。

  工艺流程:准备工作→检查预埋管→揭电缆沟盖板→沿沟敷设电缆→管口防水处理→挂标示牌→电缆高试→验收送电。

  施工方法:电缆沟开挖深度、宽度应符合施工规范的要求。电缆沟、隧道或电缆保护管应先进行清理,确保顺利敷设电缆。敷设前,应检查电缆有无机械损伤,电缆盘是否完好,对3KV及以上的高压电缆应进行耐压试验,1KV以下的电缆可用1KV绝缘摇表摇测,绝缘电阻不应小于10兆欧姆。电缆的弯曲半径应符合施工规范的要求,直埋电缆应按规定埋设标志桩。电缆线路的长度不超制造长度时,应使用整条电缆,尽量避免接头,如有电缆中间接头,应设在电缆沟或隧道人孔、手孔处,并做明显标志,中间接头还应采用防爆钢保护盒保护。电缆沟及隧道中敷设的电缆应在引出端、终端及中间接头和走向有变化处挂标示牌,注明电缆规格、型号、回路号、用途及电缆路由。电缆芯线的连接,均应采用圆形套管连接,铜芯用铜套管压接或焊接。电缆头施工完毕,应进行耐压或摇测试验,金属外壳应可靠接地。埋设在地下的电缆均应在回填土前进行隐蔽工程验收,并绘制竣工图,详细标明坐标、部位与走向。室外电缆凡穿经手孔井时各条电缆均应挂铝制电缆牌,注明该电缆用途、路别、电缆规格、敷设日期及施工单位。

  三、质量管理体系与措施

  竣工验收一次合格率100%,优良率100%,工程竣工质量保“合格”。

  建立以工程项目经理为主的质量保证体系。

  采取由项目经理领导,现场技术负责人中间控制,专职质量检查员负责的三级管理机构,建立横向各专业之间,纵向从领导到施工班组之间的质量管理网络。

  3、本工程所采用验收规范、质量检验标准:

  ①、GBJ50169―92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

  ②、GBJ50168―92《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

  ③、GBJ50171―92《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》

  ④、GBJ50258―96《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》

  ⑤、GBJ46―88《施工现场临时用电安全技术规程》

  ⑥、GBJ80―91《建筑施工高处作业安全技术规程》

  ⑦、GBJ303―88《建筑电气安装工程质量检验评定标准》

  ⑧、GBJ147―90《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》

  ⑨、GBJ148―90《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》

  ⑩、GBJ149―90《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》

  4、设备和材料的质量要求:

  所使用的设备和材料均应符合国家或部颁的现行技术标准,符合本工程施工图设计的要求,并有出厂合格证、试验报告及技术文件。设备应有铭牌,注明生产厂家名称,附件、配件应齐全。所采用的设备材料还应符合供电部门的有关要求。

  当设备、材料到达施工现场后,首先应进行开箱检查,由施工单位、建设单位(或监理单位)和供货单位共同进行,做好开箱检查记录:核对设备本体及其附件、配件的规格是否符合要求,各设备的产品合格证、试验报告、技术文件、说明书是否齐全。设备本体外表应无损伤无变形,内部各元器件、组件、绝缘瓷件应齐全,各器件无损伤无裂缝无缺陷。

  四、安全管理体系与措施

  1、安全生产总目标:杜绝重大伤亡事故,实现“五无”(无重伤、无死亡、无倒塌、无中毒、无火灾),做到“安全第一、预防为主”。

  (1)建立健全安全管理组织机构和各种制度

  (2)制定各级安全生产责任制

  (3)实行各级安全技术交底制度

  (4)实行三级安全教育制度

  (5)实行安全检查制度

  (6)建立班前安全活动制度

  (7)建立安全纪律制度

  (8)做好施工现场安全措施

  3、施工人员必须经技术操作培训合格后方可进入现场施工。

  4、树立“安全第一,预防为主”的思想,对入场工人进行全员安全培训,以班组为单位每周进行一次安全活动。进入施工现场必须戴安全帽,高空作业须戴安全带。特殊工种必须持证上岗。

  5、设备入室起重运输安全措施:

  工作前认真检查所用工具及设备,均应良好。施工现场相互配合的吊车司机、起重工、电工应熟悉和正确运用各种手势和有关联络信号。根据设备体积、重量选用合适的吊运方法。起吊前应先清理起吊地点及运行通道上的障碍物,通知无关人员避让,吊运指挥者选择恰当的位置及随物护送路径,应检查吊环是否拧到底,设备上有无杂物,设备上的活动部件是否已固定或已拆卸,严防在吊运中落下伤人。大件设备在吊运过程中,重物上禁止站人,重物下面严禁有人停留或穿行。吊运过程中应保持重心平稳,如发现异常应立即停车检查。已吊起的设备作水平方向移动时,应使重物高出最高障碍物的0.5mm。棱角锋利的物体,应用软物包垫,以免割断绳索。设备起吊至10cm时,应停机检查绳扣,吊具和吊机的刹车可靠性,仔细观察周围有无障碍物,确认安全后,始可继续起吊。吊车司机应能直接看到吊运物,掌握吊运位置,否则,应设置多个指挥员。

  6、设备安装的安全措施:

  设备就位应有专人统一指挥和足够的人力。搬运时,严禁跨越钢丝绳和用手接触在运行的绳索和传动机械。中途暂停时,应采取千斤顶固定,停止牵引装置,抵住滚轮,绳索必须绑扎牢固,当盘柜未放稳之前,不得松动绳索。

  变压器的外壳应可靠接地,低于2.5米的低压母线桥和低于3.5米的高压母线应加装防护网或隔板。

  敷设电力电缆时,施工人员应戴手套,穿绝缘鞋。严禁从车上推下电缆盘。滚动电缆的地面要平整,破损的电缆盘不能滚运。敷设时,先用合适的电缆盘架将电缆盘架空;放电缆时,各作业人员听从领队的指挥,统一行动。在已运行的电缆沟内敷设电缆时,应采取保护措施,防止磨破运行中的电缆造成漏电事故。电缆敷设至拐弯处,作业人员应站到外侧。在路口、过道敷设电缆时应采取必要的措施,防止绊伤路人。电缆穿入带电的盘(柜)时,要有专人监护、接引,严防电缆触及带电部位。使用喷灯制作电缆头时,应有防火措施,环氧树脂的加热必须用间接加温方式,禁止用明火直接加温。用兆欧表测定电缆绝缘电阻时,应在电缆终端头悬挂警示牌,以防与人体接触,测验后要对被测试的物体放电。在高压柜、变压器、低压柜、电缆及所有可能触电的部位,应挂上警示牌。所有电气设备、电线电缆要保持干燥,严防雨水浸入。

  7、作金属支架及接地线的安全措施:

  在进行焊接和气割工作前,作业人员应熟知操作安全规程,经培训考核合格取得上岗证的后才能进行相关的工作。电焊工还应学习有关电工的基本知识,掌握预防触电的安全措施和触电后的急救方法。在焊接和气割场所,必须设有消防设施;严禁在储存易燃、易爆的物体附近从事焊接工作;工作场所应有充足的光线,电焊机各接线点应接触良好,并有可靠独立的接地线,裸露导电部位应有保护罩,电焊把线必须用橡皮软线,长度应小于50米。电源刀闸开关应安装在绝缘板上,禁止安装在金属板上。进行焊接工作时,应使用镶有滤光镜片的面罩,戴上符合安全标准的电焊专用手套,当电焊机处于工作状态时不能触摸导电部分。禁止把氧气瓶与其它气瓶放在一起,氧气瓶、乙炔瓶与易燃、易爆物品与火源的距离应大于10米。应采用经定期检查和打压试验合格的气瓶,禁止使用不完整的氧气表,每个表只准用一种气体。焊枪点火时必须先开氧气再开乙炔,点燃后再调节火焰。遇到不能点燃或发出爆声时,应立即关闭进行检查,通畅枪嘴后再点火,严禁强行点火以防爆炸。工作完毕后应即切断电源、气源,收好电焊钳和软管,清扫工作场地,做到工作完毕场地清洁。

  8、施工电源安全措施:

  施工电源采用三相五线制,设专用接地线。总配电箱和分配电箱均设防雨罩和装门锁,并设漏电保护器。施工电源电缆必须采用合格的电缆,并正确敷设。

  严格做到“一机一闸一漏电保护装置”。所有电气设备必须有良好的接地。电动机械必须专机专人管理。

  五、环境保护管理体系与措施

  (一)环境目标及保护措施

  搞好队伍建设,提高文明施工水平,树立企业形象。

  A、员工环境保护知识培训率100%;

  B、施工现场及办公区(项目部)不发生对周围环境的重大污染(破坏);

  C、施工中按照国家规定处置施工弃土,控制对占地以外植被的破坏;

  D、办公区垃圾进行分类处置;

  E、杜绝机械设备废油污染;

  环境保护是我国一项基本国策,是文明施工的一个重要组成部分,也是我公司整合型管理体系在环境方面的明确要求。施工过程中我方将按照合同文件中有关环境保护的条款执行,并制定相应的措施:

  a、加强意识教育。工程开工前对所有施工人员要进行有关环境知识的学习,并进行教育培训。针对工程实际,将环境保护措施和要求,以及环境保护的法律、法规信息传达给每一个员工,使他们充分认识到环境保护的重要性,并在施工中贯彻执行;

  b、将环境保护工作纳入正常的施工管理之中,按照《施工组织设计》中的环境因素评价及控制计划,利用制度规范管理,在工程措施及交底中具体落实,在日常环境检查中监督、纠正或整改;

  c、施工现场泥浆和污水未经处理不得直接排入河流、池塘;

  d、土石方施工中,如基坑处于陡坡边时,施工时应在陡坡用草袋做面护墙,以防余土下滑,坡坏地表植被并对受到破坏的生态环境及时进行修整和恢复;

  e、在基础施工过程中,对施工临时占地进行合理的规划,尽最大限度地减少耕地的占用面积、减少对植被的破坏;

  f、工程期间挖、填、平整场地以及土石方的堆放,严格按照施工要求的方案和时间段,严格管理,防止局部水土流失;

  g、土石方爆破施工过程中,要严格控制放炮量,不可随意增加药量,扩大破坏范围;

  h、工程施工过程中产生的建筑垃圾和生活垃圾,应及时清运至指定地点、集中处理,防止对环境造成污染;

  i、在组立杆塔施工过程中,对于塔料的堆放尽量占用基础施工所用场地。高空施工的垃圾及弃物应采用密闭式串筒或其他措施清理搬运。装载建筑材料、垃圾或渣土的车辆,应采取防尘土飞扬、洒落的有效措施;

  j、施工现场应根据需要设置机动车辆冲洗设施,冲洗污水应进行处理;

  k、对于线路通道中,除施工中对施工有重大影响的树木、植被进行砍伐、铲除以外,其它均不得以任何借口砍伐树木、铲除植被;

  l、防止水土流失和水源污染;

  m、选择牵、引场地时应尽量避开树林,对施工弃土废料应及时采取集中清理;

  n、不得在施工现场焚烧包装用油毡、油漆,也不得焚烧其它可产生有毒有害烟尘和恶臭气味的废弃物,禁止将有毒有害弃物作土方回填;

  o、与当地有关部门联系,在施工中做好森林防火工作;

  p、竣工后施工场地、临时用地、施工中损坏的道路、桥梁及其它共用设施均应及时清理修复。

  (二)文明施工目标及分解

  1、文明施工目标:

  创建无违章现场,创建省公司“安全文明施工一流现场”。主要应抓好:目标管理等3个基本措施的落实上。

  开展5S活动(整理、整顿、清扫、清洁、素养);合理配置;

  (三)文明组织管理

  ①现场施工统一指挥、调度灵活及时,在保证质量、安全及环境的前提下严格按网络进度施工;

  ②严格遵照设计图纸要求、施工作业指导书、交底内容进行施工;

  ③加强班组基层文明建设、严格落实责任制、实行达标投产管理;

  ④(施工场地及施工驻地做到道路平整畅通、物料堆放整齐、安全设施完善、安全标志明显;

  ⑤工作纪律严明、工作紧张有序,质量意识、安全意识与环保意识强;

  ⑥尊重地方风俗习惯、保护地方公共设施,爱护植被、作物;

  ⑦依法遵章办事、妥善处理地方关系。

  (四)文明施工实施方案措施

  1、文明施工实施方案

  (1)成立坚强有力的领导班子,坚决执行党和国家的各项方针政策,执行项目法人有关文明施工的规定和要求。团结协作、作风正派、廉洁勤政、改革创新、奋力拚搏,在施工队伍中树立威望。

  (2)施工班组对施工任务情况应认真听取主管部门的要求和意见,并做到有记录可查;所下发的文件都要保存完整。

  (3)严格执行劳动纪律,对违反劳动纪录从而造成经济损失的应按照《文明施工考核及奖惩办法》给予处罚。

  (4)坚持全员技术交底制度和安全工作票制度,使每个工人都要了解每道工序的施工细节,避免盲目施工;对每道工序编制相应内容的保证措施,要下发到各施工队,做到尽人皆知。

  (5)项目部要开展多种形式的文明施工管理达标活动,要求施工队对每个职工进行严格管理,加强教育,知道文明施工的重要性。

  (1)施工现场堆放的水泥应防止受潮,水泥下部必须用道木垫高并铺蓬布,上部也应用蓬布覆盖;施工现场堆放的砂、石底部应铺彩条布,以便剩料的回收,保护耕地;施工现场工器具设备应摆放整齐,围栏及标牌齐全醒目;施工中应少压耕地、少砍树木、少损植被,施工做到忙而不乱,有条不紊,工完料尽场地清。

  (2)项目部材料站及各施工队材料点,各种器材应堆放整齐,产品标识齐全、醒目,状态标识无误。

  (3)材料站应严格作息时间,防止材料加工、搬运产生的噪声影响到周围居民的生活;因工程进度的需要在夜间工作时,应在隔音效果较好的工棚或房屋内进行。特殊情况下工作应征得周围居民的同意。靠近居民区的施工现场应合理安排工序完成时间,避免夜间施工。

  (4)关心职工生活,定期为职工进行身体检查,认真执行劳动保护法规,合理安排职工的作息时间,开展各种有益的文体活动,丰富职工业余生活。

  (5)适时调整职工饮食结构,为职工提供足够的、价格合理的、合适的饮食,提高饮食质量;搞好饮食卫生,预防传染疾病;并为职工提供必要的福利条件。

  (6)加强施工现场及生活驻地雨季防滑、防溺水、防雷电、防汛、防火、防盗,做到文明施工。

  (7)施工现场要设立文明施工标示牌,分工明确。

  (8)加强对成品保护,即:在进行下一道工序时要注意对上一道工序进行防护。

  (9)尊重当地居民的风俗习惯、宗教信仰,保持与驻地居民的关系融洽。

  (10)全体职工要遵纪守法,抵制不健康行为,建设一支守纪律、有道德的施工队伍,树立良好的企业形象。

  (11)严格执行施工程序:开工有报告、施工组织设计、技术交底,施工有图纸、有作业指导书、有操作工艺规程和工艺标准,竣工有总结、有完整的竣工资料。

  (12)严格执行劳动纪律:职工要服从分配,忠于职守,立足本职,努力工作;各专业人员和各工序施工人员应以大局为重,协作配合;全体职工应齐心协力,携手共建文明单位。

  (13)严格执行群众纪律:与当地各级政府及附近居民搞好关系,不损坏当地居民的东西,不打架斗殴,举止文雅,礼貌待人。

  (14)每月由项目部领导按文明施工管理制度组织一次文明施工检查考核,发现问题及时解决。对违反有关规定者,将严格按公司《文明施工考核及奖惩办法》的规定进行处罚。

  (五)文明施工考核、管理办法:

  文明施工是社会主义市场经济发展的需要,是施工企业各项管理水平的综合反映,同时也是现代化施工的一个重要标志。我方在本标段施工中要严格按照省电网建设指挥部的要求贯彻执行,使施工现场保持良好的施工环境和施工秩序。

  在本工程施工中,我方将成立以项目经理为组长,项目副经理、项目总工为副组长,各职能岗位管理人员为成员的施工现场文明施工管理组织机构。其管理职责及范围、开工准备阶段、施工过程阶段考核办法及奖罚条例的文明管理按照我公司《架空送电线路建筑、安装文明施工及考核办法实施细则》制度执行。并在施工准备阶段报发包单位指挥部备案,供检查、监督。文明施工的组织管理措施主要应抓好:

  ⑥推广新技术运用及现代化管理方法等6个基本措施的落实。

  六、工程档案及竣工资料管理

  (一)工程档案资料管理

  施工全过程资料收集整理符合国家档案管理及合同有关规定及公司《整合型体系程序文件》中“文件控制程序”(SBD/GC05)和“记录控制程序”(SBD/GC06)的要求。

  a、开工前齐备各种资料,符合开工的先决条件后,以书面形式将开工报告提交项目法人和监理工程师,经审查并签署意见后批准开工。

  b、施工中各种资料的收集,有严格的收发签字手续;各种检查记录必须齐全、真实、整洁,经现场质量监理人员检查合格并签署意见。

  c、工程完工移交资料齐全,按档案管理要求及合同规定资料装订整齐,以书面形式向监理工程师和项目法人提交验收报告。

  d、竣工验收后,按合同规定办理相关签证手续。

  (二)竣工资料管理

  1、竣工资料具体程序及措施

  2、竣工资料形成过程由项目部施工技术科、质量安全科、物资供应科、综合办公室分别进行原始技术资料、质量记录、产品合格证、各种协议等资料的收集、整理及签证。

  3、竣工资料必须在本工程完工并由项目部组织自检验收前,由项目部项目总工程师亲自组织施工技术科、质量安全科、物资供应科参加,对所有竣工资料内审,符合移交要求后,进行编目、装订。

  4、竣工资料必须经过监理工程师审核,在工程竣工验收前提交项目法人。

  5、对竣工资料的要求

  移交的工程资料和施工记录必须齐全、真实、整洁,必须按档案管理要求执行,装订整齐,一式四份,施工质量记录依据原始记录填写,按样表格式填写、打印,并经现场质量监理人员检查合格并签署意见。

  电力工程施工方案 篇2

  1、《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》(GB);

  2、《110kV-500kV架空送电线路工程施工质量及评定规程(DL/T)》;

  3、《高压架空电力线路基础施工技术规定》;

  4、《电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路》(DL4);

  5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB)

  6、《钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2003)》

  三、冬季质量施工技术措施

  3.1土方工程的冬季施工

  3.1.1地基土的保温防冻

  采用翻松耙平防冻法。入冬前先确定冬季挖土的地面上,将表土翻松耙平。翻耕的深度,根据土质和当地气候条件而定,一般不小于0.3m,其宽度不小于冻后深度的两倍与基坑底宽之和。

  3.1.2冬季回填土施工

  施工回填基槽(坑)或管沟时按下列规定执行:

  a)室外的基槽(坑)或管沟时可用含有冻土块的土回填,但冻土块体积不得超过填土总体积的15%,且冻土块的粒径应小于150mm;

  b)回填土工作应连续进行,防止基土或已填土层受冻。

  c)冬季大面积填方应符合下列要求

  1)填土前应清除其表面冰雪,填土中严禁冰雪混入;

  2)填方边坡表面1m内,不得用冻土;

  每层填土厚度应比常温季节施工规定标准少20-30%,预留沉降量适当增加;

  3)上层应用未冻的或透水性好的土质,其厚度应符合设计要求;

  4)室外平均气温在-5℃以上时,填方高度不受限,平均气温在-5℃--10℃时,填方高度不宜超过4.5m。

  3.1.3钢筋工程的冬季施工

  a)在负温条件下,钢筋的力学性能要发生变化:屈服点和抗拉强度增加,伸长率和抗冲击韧性降低,脆性增加。

  b)在负温条件下使用的钢筋,施工过程中要加强管理和检查。钢筋在运输过程中要注意防止撞击,刻痕等缺陷。

  3.1.3.2钢筋负温的冷拉和冷弯

  a)钢筋负温冷拉方法可采用控制应力方法或控制冷拉率方法。

  b)在负温条件下采用控制应力方法冷拉钢筋时,由于伸长率随温度降低而减少,如控制应力不变,则伸长率不足,钢筋强度将达不到设计要求,因此在负温下冷拉的控制应力应较常温提高。而冷拉率的确定应与常温施工相同。钢筋冷拉设备仪表和液压工作系统油液应根据环境温度选用,并应在使用温度条件下进行配套校验。

  3.2.1砼结构工程的冬季施工需采取措施的原因:

  混凝土的温度降至0℃时,其抗压强度不得低于抗冻临界强度.砼抗冻临界强度如下:a矿渣硅酸盐水泥或普通水硅酸盐水泥配制的混凝土,标准强度的30%;b矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土,为标准强度的40%,但C10及C10以下的混凝土,不得低于5Mpa。所以《砼结构工程施工质量验收规范》(GB)规定:室外日平均气温连续5天稳定低于5℃时,砼结构工程的施工应采取冬期施工措施。可以取第一个出现连续5天稳定低于5℃的初日作为冬期施工的起始日期。同样,当气温回升时,取第一个连续5天稳定高于5℃的末日作为冬期施工的终止日期。

  日平均气温系指一天内2,8,14,20时等4次室外气温观测结果的平均气温。这是在地面以上1.5m处,并远离热源的地方测定的。

  3.2.2防止砼早期冻害的措施:

  a)早期增强:主要提高砼早期强度,使其尽快达到受冻临界强度。具体措施有:使用早强水泥或超早强水泥;掺早强剂或早强型减水剂;早期保温蓄热等。

  b)改善砼内部结构:具体做法是增加砼的密实度,排除多余的游离水或掺用减水剂,提高砼抗冻能力。还可以掺用防冻剂,降低砼的冰点温度。

  3.2.3砼冬季施工的工艺要求

  砼在浇筑前,应清除模板、钢筋上的冰雪和污垢,尽量加快砼的浇筑速度,防止热量散失过快。砼拌合物的出机温度不宜低于10℃,入模温度不得低于5℃。在施工操作上要加强砼的振捣,尽可能提高砼的密实度。冬季振捣砼要采用机械振捣,振捣时间适当延长。

  施工时,应要满足下列要求:

  a)当温度为负温时,严禁浇水且外露表面必须覆盖.

  b)当拆模后砼的表面温度与环境温度差大于15℃时,应采用保温材料覆盖。

  c)砼的初期养护温度,不得低于防冻剂的规定温度,达不到规定温度时,应立即采取保温措施。

  3.2.4砼冬季施工方法

  根据砼强度增长特性,可以确定砼冬季施工主要解决问题是砼从拌合到达抗冻临界强度的养护保温措施。根据本线路途径地区气象资料、工程特点及现场条件,砼养护可先选用黑塑料布覆盖法或辅以外加剂法,严禁使用拢火法。除了保温养护措施做好外,关键要控制好砼浇筑完毕的初温,要控制砼浇筑完毕的'初温得先控制砼拌合前骨料及砼出料的温度。

  3.2.5砼拌合过程需注意事项:

  3.2.5.1主要采用加热水(可达80℃)拌合,需先与骨料拌合均匀后才能加入水泥及外加剂,当热水拌合的方法仍达不到出机温度时,还需要对砂,石进行加热,保证据砼的出机温度(温度不宜超过35℃),但任何情况下均不得对水泥加热或直接用火焰烧烤砂石料。

  3.2.5.2水泥使用普通硅酸盐水泥(P.O),使用不低于42.5的普通水泥。掺用防冻剂的混凝土,严禁使用高铝水泥。

  3.2.5.3掺外加剂法:是在混凝土中加入一定数量的化学抗冻、早强剂,使其早期强度迅速增长,在冻结前达到要求强度,或增强抗冻性,使混凝土在负温下强度继续增长和不受冻结.具有施工简便,费用较低,大小工程都可使用等优点,但混凝土强度增长缓慢,有些抗冻外加剂对混凝土性能尚有一定的副作用。本工程中考虑使用能降低砼冰点、提高早期强度,对钢筋无腐蚀作用的外加防冻剂如:硫酸钠复合早强剂及三乙醇胺复合早强剂(三乙醇胺0.05%+氯化钠0.5%+亚硝酸钠0.5~1%)。

  四、冬季施工安全措施

  4.1一般管理要求:冬季施工期间,工地应加强现场安全专项督查。定期、不定期的进行冬季安全施工专项检查,各施工队应每周进行一次安全检查。

  4.2大风、大雪、大雾、冷雨等恶劣天气时,必须停止露天高处作业,重新开始工作前,应组织有关人员对脚手架、托木、施工平台、钢丝绳、铁塔缆风绳、走道等所有防护设施进行全面检查。发现有倾斜、变形、松动等现象,必须及时修整、加固,经复查验收后,方可重新使用。

  4.3防滑跌安全措施

  4.3.1对脚手架、临时平台和走道,应及时清除积水、霜雪,并采取防滑措施(如铺设砂石垫等)。

  4.3.2钢架上的高空作业,结冰、结霜后应有相应的防滑措施,通道栏杆应完善

  4.3.3现场道路在气温低于5℃时,应停止洒水灭尘,并及时清除积水、霜雪,防止路面积冰。

  4.3.4基坑周边、浇砼使用的临时平台、托木、公路、铁塔钢架、抱杆底脚滑轮、走道等施工应认真检查,防止滑跌坠落。

  4.4防冰冻安全措施

  4.4.1施工机械及汽车应加注冬季专用机械油,水箱应加注防冻液。油料冻结时,应采用热水或蒸汽化冻,严禁用火烤化。雨、雪、雾气候条件出车时,应减速慢行。冰雪路面行驶时应有防滑措施(装防滑链等)。

  4.4.2如遇氧、乙炔(氢)气瓶、管道结冻,只可用40℃以下的温水解冻,严禁火烤。乙炔(氢)管道冻结或堵塞,严禁用氧气吹扫。

  4.4.3对消防器具应定期进行全面检查,对消防设施应做好保温防冻措施。

  4.4.4当气温急剧降低后,应对脚手架紧固件进行检查,避免因温度变化而使紧固件松动。

  4.5冬季用电安全措施

  4.5.1对施工、生活用电定期进行全面检查,加强用电管理,确保供电设备、线路的正常运行。

  4.5.2施工配电盘必需装设漏电保护器,临时电源只能从漏电保护器后接引。

  4.5.3加强电动工具管理,严防电动工具受潮,雨雪天气使用的电动工具,必须符合相应防护等级的安全技术要求。

  4.5.4各施工队应注意冬季电取暖防止触电和引发火灾的措施。

  4.6夜晚加班安全措施

  4.6.1尽量避免夜间高处作业,如确需进行,必须配备足够的照明,并有防寒、防滑措施(注:主要对砼浇筑)。

  4.6.2寒冷天气高处作业,除应做好防寒、防冻、防滑措施外,作业人员必须配备御寒劳动保护用品。

  4.6.3基坑周边应使用砂、石铺垫做为防滑措施。

  4.7冬季防火安全措施

  4.7.1施工作业人员进山入林严禁乱扔、乱丢烟头、山林和施工点烧火。

  4.7.2加强动火管理、及时清除火源周围的易燃物,动火区布置一定数量的灭火器。

  4.7.3供应存放的特殊设备、材料,应尽量室内存放,确需室外存放的,必须采取必要的防潮、防冻措施。供应库内严禁明火取暧。

  4.7.4禁止在密闭的房间内避寒、取暖,避寒、取暖设施必需保证通风良好。

  4.7.5严禁使用焊、割炬取暖、照明。

  电力工程施工方案 篇3

  本工程工期有限,整个工程要历经秋季、冬季,为确保工程的施工质量,特编制以下冬季季节性施工方案。

  (一)、雨季施工方案

  (1)雨期施工前认真组织有关人员分析雨期施工生产计划,根据雨期施工项目编制

  雨期施工措施,编制施工措施时,要根据雨期施工的特点,不宜在雨期施工的分项工程提前或拖后安排。对必须在雨期施工的工程制定有效的措施。所需材料要在雨期施工前准备好。

  (2)夜间设专职的值班人员,保证昼夜有人值班并做好值班记录,同时要设置天气

  预报员,负责收听和发布天气情况。

  (3)组织相关人员进行一次全面检查施工现场的准备工作,包括临时设施、临电、机械设备防雨、防护等各项工作。

  (4)原材料、成品、半成品的防雨。水泥应放在室内按“先收先发”“后收后发”的原则,避免久存受潮而影响水泥的活性。

  (5)备足排水需用的水泵及有关器材,准备适量的塑料布,油毡等防雨材料。

  2、分部(分项)措施

  a、砼施工应尽量避免在雨天进行。大雨和暴雨天不得浇筑砼,新浇砼应覆盖,以防雨水冲刷。防水砼严禁雨天施工。

  b、雨期施工,在浇筑板、柱砼时,可根据实际情况调整坍落度。

  c、浇筑板、柱砼时,可适当减少坍落度。梁板同时浇筑时应沿次梁方向浇筑,此时如遇雨停止施工,可将施工缝留在次梁和板上,从而保证主梁的整体性。

  a、现场钢筋堆放应垫高,以防钢筋泡水锈蚀。有条件的应将钢筋堆放在钢筋骨架上。

  b、雨后钢筋视情况进行除锈处理,不得把锈蚀严重的钢筋用于结构上。

  c、下雨天避免钢筋焊接的施工,以免影响施工质量。

  冬季施工一般是指连续五天日平均气温低于五度时进入冬期施工,特别是混凝土基础应采取冬季施工措施,并应及时采取气温突然下降的防冻措施。

  一、冬季气候条件对工程施工所造成的主要影响

  1、冬季对工程施工安全所造成的主要影响

  1.1、施工队驻地、基础浇制现场架设火炉,易引发火灾和煤气中毒;

  1.2、寒冷的工作环境将对施工人员健康造成损害;

  1.3、施工人员因受冷易造成肢体麻木,从而引起机械操作事故;

  1.4、霜冻下雪天道路及塔材湿滑,易引发交通安全及高空作业事故;

  1.5、机械设备受冻不能正常运转而影响正常施工;

  1.6、施工人员使用电热器取暖,电热器漏电及电源线漏电引发触电事故;

  1.7、野外生火取暖引起的火灾事故;

  1.8、事故人员受寒或饮食不卫生引发身体疾病问题。

  2、冬季对工程施工质量所造成的主要影响:

  2.1、砼浇制和养护没有采取正确的防冻措施,对基础混凝土强度及铁塔保护帽强度造成影响,引发质量隐患,造成质量缺陷;

  2.2、雾雪、大风天气弧垂观测不便造成质量缺陷;

  2.3、施工人员施工时因寒冷而手脚不便造成的安装质量缺陷问题。

  3、其他方面的影响:

  3.1、管理人员在恶劣气候条件下的检查、监督不到位;

  3.2、后勤保障和服务问题;

  3.3、针对冬季特点,全线以及各个作业点任务安排问题。

  二、针对冬季气候对工程施工所造成的主要影响应采取的措施

  1、施工技术方案(措施)的制定必须以确保施工质量及生产安全为前提,具有一定的技术可靠性和经济合理性。

  2、制定的施工技术方案(措施)中,应具有以下内容:施工部署(进度安排)、施工程序、施工方法、机具与材料调配计划、施工人员技术培训(测温人员、掺外加剂人员)与劳动计划、保温材料与外加剂材料计划、操作要点,质量控制要点、检测项目等方面。

  根据制定的进度计划安排好施工任务及现场准备工作。如现场供水管道的保温防冻,搅拌机棚的保温,场地的整平及临时道路的设置。

  根据制定的计划组织好外加剂材料,保温材料,施工仪表(测温剂),职工劳动保护用品等的准备工作。

  2、冬季施工主要的技术措施

  1、基础土方工程应尽量避开在冬季施工,如需在冬季施工,则应制定详细的施工计划,合理的施工方案及切实可行的技术措施,同时组织好施工管理,争取在短时间内完成施工。

  2、施工现场的道路要保持畅通,运输车辆及行驶道路均应增设必要的防滑措施。

  3、在相邻建筑侧边开挖土方时,要采取对旧建筑物地基土免受冻害的措施。施工时,尽量做到快挖快填,以防止地基受冻。

  4、基坑槽内应做好排水措施,防止生产积水,造成由于土壁下部受多次冻融循环而形成塌方。

  5、开挖好的基坑底部应采取必要的保温措施,如保留脚泥或铺设草包。

  6、土方回填前,应将基坑底部的冰雪及保温材料清理干净。

  7、基坑或电缆沟可用含冻土块的土回填,但冻土块体积不超过填土总体积的15%。

  8、回填采用人工回填时,每层铺土厚度不超过20cm,夯实厚度为10-15cm。

  9、回填土工作应连续进行,防止基土或填土层受冻。

  (1)钢筋负温冷拉时、可采用控制应力或控制冷拉率方法。对于不能分清炉批的热轧钢筋冷拉,不宜采用控制冷拉率的方法。

  (2)在负温条件下采用控制应力方法冷拉钢筋时,由于伸长率随温度降低而减少,如控制应力不变,则伸长率不足,钢筋强度将达不到设计要求,因此在负温下冷拉的控制应力应较常温提高。

  (1)从事钢筋焊接施工人员必须持有焊工上岗证,才可上岗操作。

  (2)负温下钢筋焊接施工,可采用闪光对焊,电弧焊(帮条、搭接、坡口焊)及电渣压力焊等焊接方法。

  (3)焊接钢筋应尽量安排在室内进行,如必须在室外焊接,则环境温度不宜太低,在风雪天气时,还应有一定的遮蔽措施。焊接未冷却的接头,严禁碰到冰雪。

  (4)焊接时必须防止产生过热,烧伤、咬肉和裂纹等缺陷,在构造上应防止在接头处产生偏心受力状态。

  (5)为防止接头热影响区的温度突然增大,进行帮条、搭接电弧焊,应采用分层控温施焊。帮条焊时帮条与主筋之间用四点定位焊固定。搭接焊时用两点固定,定点焊缝离帮条或搭接端部20mm以上。

  (6)坡口焊时焊缝根部,坡口端面以及钢筋与钢垫板之间均应融合良好。

  2.3、混凝土工程

  (1)冬季施工的混凝土宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,水泥标号不宜低于32.5,每立方米混凝土中的水泥用量不宜少于300kg,水灰比不应大于0.6,并加入早强剂。有必要时应加入防冻剂(根据气温情况确定)。

  (2)为减少冻害,应将配合比中的用水量降至最低限度,办法是:控制坍落度,加入减水剂,优先选用高效减水剂。

  (3)模板和保温层,应在混凝土冷却到5℃后方可拆除。当混凝土与外界温差大于20℃时,拆模后的混凝土表面,应临时覆盖,使其缓慢冷却。

  (4)未冷却的混凝土有较高的脆性,所以结构在冷却前不得遭受冲击荷载或动力荷载的作用。

  (1)搅拌混凝土用的骨料必须清洁,不得含有冰雪和冻块,以及易冻裂的物质,在掺有含钾、纳离子的外加剂时,不得使用活性骨料。在有条件的时候,砂石筛洗应抢在零上温度时做,并用塑料纸,油布盖好。

  (2)拌制掺外加剂的混凝土时,如外加剂为粉剂,可按要求掺量直接撒在水泥上面和水泥同时投入。如外加剂为液态,使用时应先配制成规定浓度溶液,然后根据使用要求,用规定浓度溶液配制成施工溶液。各溶液要分别置于有明显标志的容器中,不得混淆。每班使用的外加剂溶液应一次配成。

  (3)当施工期处于0℃左右时,可在混凝土中添加早强剂,掺量应符合使用要求及规范规定,且应注意在添加前应做好模拟实验,以核实有关技术措施;对于有限期拆模要求的混凝土,还应适当提高混凝土设计等级。

  (4)混凝土中添加防冻剂时,严禁使用高铝水泥。

  (5)严格控制混凝土水灰比,由骨料带入的水分及外加剂溶液中的水分均应从拌合水中扣除。

  (6)搅拌掺有外加剂的混凝土时,搅拌时间应取常温搅拌时间的1.5倍。

  (7)混凝土拌合物的出机温度不低于10℃,入模温度不得低于5℃。

  (8)冬季拌制混凝土时应采用加热水的方法,水及骨料的加热温度不得超过,水

}

更新兴隆县标志桩规格技术成熟2022

燃气标志桩基本参数介绍

1、燃气标志桩材料高强度玻璃纤维玻璃钢模压制作(回收无用)。

2、玻璃钢燃气标志桩产品表面文字用特种丝印及凹型处理,一次着色固化成型。

3、玻璃钢燃气标志桩颜色、抗老化、强度好,使用寿命可达30年以上。

  玻璃钢标志桩的出现填补了国内,强度高在上具有较高的地位。经高温模压一次成型精致而成,自然防盗耐腐蚀防。该复合资料无回收价值,光泽是表面美观的较直接体现。工程标志桩模具类产品不要求光泽像汽车一样,但表面的美观同样是产品的质量象征,在达到其它技术指标的同时将光泽度,光泽就越好标志桩光泽的好坏完全依赖于水泥混泥土的配比精细程度。混泥土调和化越精细,标桩,常用于电力,通信,燃气。自来水,铁路地埋管线路径指示标志。用于户外,绿化带,灌木丛,顶管两侧管线路径指示,天然气。热煤气等管道工程,它可以用于电源,移动,电信。

4、玻璃钢燃气标志桩真正免维护,不同于水泥、石头等材料需要定时每年去上油漆、喷字,省却维护工时费用,燃气标志桩燃气标志桩表面文字基础坚硬,耐磨持久。也可按用户单位提供的桩号,里程数,路径方向指示箭头,维护电话等信息资料逐个定做。

5、玻璃钢燃气标志桩安装方法挖掘所埋深度坑,前后左右十字交叉穿入两根25CM钢筋,水泥石子固定即可。圆形路面砖采用圆形开孔器按所需大小管道穿越路面打孔,下部用水泥浓浆固定,上口与路面齐平即可。

  涂有标志的新型材料玻璃钢标志桩。标有“燃气管道,燃气电话,管线桩号,管线走向,电子巡检信息钮”。标志桩桩身是空心的布局,为了在放置时,直接将底端埋入地下。然后用小帽另一端扣上就可以了,它直接套在原有的水泥桩中(也可能是塑料桩),在地面上挖一个小槽,然后嵌入到产品中。玻璃钢标志桩如果是在人行道设置的话,其好和地面保持水平,但是如果设置地点在草坪的话,其则要高出地面5厘米,在电缆通道直线段中,一般每隔15米埋设1根,在电缆通道每个转角的地方都要埋设一根,并标有相应符号,电缆通道的每个接头处都要埋设一根电缆中间头标志桩,玻璃钢标志桩设备是frp拉挤板材。

6、燃气标志桩燃气标志桩工程给甲方单位提升企业标准化管理新形象,燃气标志桩具体尺寸可按要求定制。

7、玻璃钢燃气标志桩相关技术数据

3、浸水后弯曲强度≥150MPa

  抗冲击。耐磨损。耐高温。耐腐蚀,可以抗水、汽油、酒精、电解盐、醋酸、盐酸、钠钾、尿、沥青,适合各种酸碱土壤,使用寿命长达30年,内容采用丝网印刷技术,警示效果好,不需要维护,重量轻。便于运输安装。无回收价值,自然防盗。现在公路标志牌都是采用铝合金板材制作,一平米材料价近300元由于铝牌价格昂贵回收价值高少数就把偷盗交通标志牌做为了生财之道,广东省的小标志一年被盗60%以上,各省公路的标志牌被盗情况都非常严重。给交通部门造成了巨大损失。据统计,每年标牌被盗金额达上亿元。同时给生命财产安全带来了严重。

标志桩规格型号种类诠释

标志桩是什么,标志桩如何分类,标志桩有那些类型?

标志桩,也叫标石,警示桩,转角桩,断面界,百米桩等。标志桩材质以塑钢、玻璃钢、复合材质为主。标志桩被广泛用于电力、通信、燃气、自来水、铁路地理管线路径通道指示标志兼警告牌。用于闹市、风景区、绿化带、灌木丛、顶管两侧管线路径指示。标志桩材质区分 1、 塑钢(PVC)材质规格

100*100(mm)150*150(mm)塑钢材质桩体只能做成白色,帽子的颜色分为红色和两种!以上文字均为丝网印刷文字! 2、 玻璃钢(有机材料)材质 这个材质只能做丝网印刷文字!规格100*100(mm) 120*120(mm) 150*150(mm) 玻璃钢(有机材料)桩体可做成白色、两种颜色。帽子的颜色分为和红色两种!如果客户对桩体颜色有特殊要求可以咨询业务经理。以上文字均为丝网印刷文字! 3、玻璃钢(无机材料)材质又称为复合高分子材质这个材质只能做凹刻文字!格100*100*800(mm)规格120*120*920(mm)规格120*120*800(mm)

  未来发展需要,在桩体表面印、贴有明显夜光效果的安全数字标识;补足了水泥标志桩的不足,三玻璃钢里程碑真正免维护,不同于水泥、石头等材料需要定时每年去上油漆、喷字,省却维护工时费用,四玻璃钢里程碑是采用高强度玻璃纤维复合材料模压制作一次成型。五玻璃钢里程碑具有比重轻、抗腐蚀、耐老化、密封性能好。安全美观,具有白天、夜晚双显示功,能够户外工程项目中各种恶劣环境和场所的需要。六玻璃钢里程碑有良好的耐腐蚀性能适合各种酸碱土壤防雨产品本身具有良好的抗老化性能,玻璃钢里程碑冲击力强,撞击不变形有很高的拉伸强度,弯曲强度和冲击韧性。  百米桩主要安装在公路右侧。各程碑之间,每100米设百米桩设一个。百米桩地面以上部分颜色白色,百米桩是标志桩的一种。埋设的管线包括标志桩处管线和所有新建的天然气管线,由于间距大,标识不清晰,警示桩的大小是不相同的,每个使用场所的地埋因素不同,高度就会不一致,使用的规格也就会有所差别,警示桩的桩身大体上是一致的,然警示桩桩身的颜色是可以进行选择的,警示桩常见的颜色是和白色。其他的颜色也是可以的,警示桩桩体上所书写的字体是各种各样的,即使是相同的用途相同的行业。起到警示宣传作用对于信息包括标志桩,(3)标志桩的颜色选取基于以下考虑。

}

我要回帖

更多关于 抗浮桩和灌注桩区别 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信