与深圳供电局业扩讨论问题
1、住宅公共区(地下车库、电梯厅、立面、景观)动力、照明设施,有时可以
由公变设置专用小母线供电,有时又必须配置专变供电,设置原则不清晰;答复:住宅公共用电容量不很大时,可以接入公变,需设公共用电计量表,以计量表为分界。若公共用电容量很大时,建议设置专变供电。
商业用电:若为商业服务网点,容量小于200KW,可抄表到户的商业用电,可接入公变。若为裙房商业或商业服务网点容量大于300KW的商业用电,应设置专变。
2、充电桩是否要单独设置配电变压器供电;
答复:住宅小区充电桩用电若由物业管理,可接入公变;若由专业公司管理则应设置专变。住宅小区或公建若设置充电桩专变,可享受不收基本电费及电价按大工业用电峰、平、谷收费的优惠。
3、密集母线与低压柜必须要柔性连接。
答复:需要设置,且应设置五线的柔性连接。
4、住宅表箱设计了剩余电流监控模块,表箱进线开关依然要求设置防火灾漏电
保护断路器(盐田要求)
答复:电表箱的进线开关应设置漏电保护断路器(300mA),若消防部门允许不再设置电气火灾监控设备时,可不设置电气火灾监控设备,或将电气火灾监控设备装于变配电所的出线回路上。
5、变配电房低压柜编号要求1P01...2P01...(公明局要求)
答复:应按面对配电柜从左到右的编号要求设置低压柜编号。
6、目前深圳公变的住户用电低压电缆和公共用电(如电梯、公区照明等)低压