110kv断路器分闸指示灯绿灯不亮?

保护和仪表共用一套电流互感器时,当表计回路有工作,应注意( 【多选题】

与金属导体的电阻有关的因素有()。 【多选题】

SF6断路器中的SF6气体其主要作用是()。 【多选题】

提高电力系统静态稳定的措施有()提高系统电压水平、采取自动调节装置、采用直流输电。 【多选题】

距离保护装置按其作用可分为()部分。 【多选题】

500kV继电保护高频通道的工作方式有(). 【多选题】

电力企业三级安全网是() 【多选题】

在设计、制造及选用防误装置时,应考虑()。 【多选题】

变电站电气操作票的操作任务栏填写标准,以下描述正确的是:() 【多选题】

并列运行的变压器,在()或()前应检查负荷分配情况,确认解、并列后不会造成任一台变压器过负荷。 【多选题】

运行中电流互感器二次回路断线主要危害有() 【多选题】

大电流接地系统零序电流的分布,主要取决于() 【多选题】

高压输电线路零序方向保护设计安装时需注意()。 【多选题】

电路由()组成。 【多选题】

变压器及油浸式电抗器吸湿器的日常巡视项目主要是() 【多选题】

指示断路器位置的红、绿灯不亮,对运行有()影响。 【多选题】

500kV电容式电压互感器二次输出电压波动的处理方法有() 【多选题】

叠加原理是() 【多选题】

变电站使用的试温蜡片有() 【多选题】

在变压器工频变化量差动保护和比率制动差动保护中,下列说法正确的是() 【多选题】

系统并列操作应满足以下()条件。 【多选题】

为防止用母联向空载的母线充电时发生谐振,可采取方法为() 【多选题】

供电系统对保护装置要求是() 【多选题】

双母线接线方式下,线路断路器失灵保护由()组成。 【多选题】

继电保护的“三误”指的是( 【多选题】

常见的系统故障可能会产生什么后果? 【多选题】

对大型变压器送电冲击时,应满足()。 【多选题】

禁止隔离开关进行的操作有() 【多选题】

110kV及以上电压互感器的一次侧是否需要装设熔断器,下面说法正确的是()。 【多选题】

500kV变压器增加的特殊保护有() 【多选题】

防止触电的措施() 【多选题】

操作票实行"三审"制度,"三审"指() 【多选题】

对室内电容器的安装时要求() 【多选题】

常见的系统故障有() 【多选题】

微机继电保护投运时应具备的技术文件() 【多选题】

电力系统运行的基本要求有() 【多选题】

SF6气体(),具有良好的灭弧性能。 【多选题】

变压器高温天气动态维护的巡视项目有。() 【多选题】

断路器拒绝分闸的原因有() 【多选题】

中调对调度管辖范围内的220kV及以上)统一命名,运行维护单位应将命名在装置上标识。 【多选题】

对母线充电的操作,一般情况下应带电压互感器直接进行充电操作,有以下那几种方式:() 【多选题】

高压触电可采用下列方法使触电者脱离电源 【多选题】

变压器稳定温升的大小与变压器周围环境的温度无关,与()相关。 【多选题】

系统发生接地时检查巡视的要求(). 【多选题】

系统异常、事故处理、变电站值班员应汇报的内容包括() 【多选题】

使用三只电流互感器的二次侧可以连接成() 【多选题】

三绕组变压器三侧都装过流保护的作用是()。 【多选题】

变压器短路试验目的是()。 【多选题】

系统中正常操作,应尽量避免在下列时间进行() 【多选题】

新投运的SF6断路器投运3个月后应进行全面的检漏一次。

电流互感器的饱和不是从故障开始就立即出现,而只能在一定时间之后。

叠加原理适用于各种电路

当系统发生振荡时,距振荡中心远近的影响都一样

变压器压力式温度计所指温度是绕组温度

我国电流互感器一次绕组和二次绕组是按加极性方式缠绕的

电流互感器一次绕组和二次绕组是按加极性方式缠绕。

电流互感器的比差只与二次负载的幅值有关,而角差只与二次负载的相角有关。

电流互感器二次接成三角形比接成完全星型的负载能力强。

判断直导体和线圈中电流产生的磁场方向,可以用右手螺旋定则

对称三相正弦量在任一时刻瞬时值的代数和都等于零

查找直流接地应用仪表内阻不得低于1000MQ

在实际运行中,三相线路的对地电容不能达到完全相等,三相对地电容电流也不完全对称,这时中性点和大地之间的电位不相等,称为中性点出现位移

对液压操动机构的断路器,可采用压力

冲击继电器有各种不同型号,但每种都有一个脉冲变流器和相应的执行元件

BCH型差动继电器的差电压与负荷电流成反比

电流速断保护的主要缺点是受系统运行方式变化的影响较大。

电容式电压互感器的电磁单元接在互感器的高压端子和接地端子之间。

电流互感器两侧电流的大小和它们的绕组成反比,并且等于常数,一般把此常数称为电流互感器的额定变比。

电容器的过流保护应按躲过电容器组的最大负荷电流来整定

在直流回路中串入一个电感线圈,回路中的灯就会变暗

对吊装大修后的变压器,可能引起相序变动,投入运行前应先核相,并经工作全电压冲击合闸三次。

Yd11接线的变压器低压侧线电压超前高压侧侧线电压300。

站内所有避雷针和接地网装置为一个单元进行评级

电磁式仪表与磁电式仪表的区别在于电磁式仪表的磁场是由被测量的电流产生的

电容式电压互感器在二次输出端要串联一只电感绕组,目的是为了补偿电容器的内阻抗。

断路器跳闸、合闸线圈的电压降均不小于电源电压的80%才为合格。

跳闸出口继电器的动作电压一般应为额定电压的50%~70%

电容式电压互感器对三次谐波不起放大作用。

对微机保护可采用检查模数变换系统、打印核对定值、进行开出量传动检查的方法,来检查回路及定值的正确性。

信端的功放元件允许,接收端的接收电平越高越好。

电流互感器变比越小,其励磁阻抗越大运行的二次负载越小。

在正常运行时,电压互感器二次开口三角辅助绕组两端无电压,不能监视熔断器是否断开;且熔丝熔断时,若系统发生接地,保护会拒绝动作,因此开口三角绕组出口不应装设熔断器。

主变压器保护出口保护信号继电器线圈通过的电流就是各种故障时的动作电流

在系统发生不对称短路时,会出现负序分量,可使发电机转子过热,局部温度高而烧毁

保护装置的二次接线变动时或改动时,应严防寄生回路的存在。没用的线必须拆除。变动直流二次回路后,应进行相应传动试验,还必须模拟各种故障进行整组试验。

跳闸出口中间继电器起动电压只要低于直流额定电压的70%即可。

电流互感器测量误差分为数值(变比)误差和相位(角度)误差两种。

当测量仪表与保护装置共用一组电流互

户内隔离开关的泄漏比距比户外隔离开关的泄漏比距小

电流互感器“减"极性标志的概念是:一次侧电流从极性端流入,二次侧电流从极性端流出。

微机型保护装置的电流、电压及信号触点引入线应采用屏蔽电缆,同时电缆的屏蔽层应在断路器场地和控制室两端可靠接地。

电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护屏上。

电压互感器的互感比和匝数比完全相等

电压互感器二次负载变化时,电压基本维持不变,相当于一个电压源

高压断路器在大修后应调试有关行程

用兆欧表测绝缘时,在干燥气候下绝缘电阻不小于1MΩ

电压回路应可靠接地,不应通过切换继电器触点切换

中性点经消弧线圈接地的系统,正常运行时中性点电压不能超过额定相电压2%

在中性点非直接接地电网中,发生单相接地故障时,非故障相对地电压升高1.414倍。

当功率因数角越小,电磁式电压互感器的角误差和幅值误差就越小。

}

目次 前 言 2 1 范围 3 2 规范性引用文件 3 3 巡视要求 4 3.1巡视时间 4 3.2一般要求: 4 3.3 一些主要设备的特殊巡视检查项目 5 3.3.1 变压器特殊巡视检查项目 5 3.3.2 避雷器特殊巡视检查项目 6 4 巡视前准备 6 4.1 巡视人员的要求 6 4.2 危险点分析及预控措施 6 4.3作业环境的要求 8 4.4 巡视工器具 9 5 巡视路线图 9 6 设备巡视卡 11 7 缺陷及异常记录 44 8 签名记录 45 9 指导书执行情况评估 46 附录A(资料性附录)二次设备盘表示意图 47 A.1 交流配电屏 47 A.2 直流充电屏 48 A.3 直流馈电屏 49 A.4 综合管理屏 50 A.5 主变保护控控制盘屏 52 A.5 主变保护控控制盘屏(续) 53 A.6 综合测控盘屏 55 A.7 10KV线路保护控制屏Ⅰ 56 A.8 10KV线路保护控制屏Ⅱ 60 A.9 35KV线路保护控制屏 63 A.10 低周减载控制屏 65 前 言 九原电力有限责任(以下简称我公司)根据国家电网公司《安全生产健康环境质量管理体系》(以下简称SHEQ管理体系)的要求,建立我公司SHEQ管理体系,控制我公司变电站运行巡视过程,而制订本指导书。 本指导书仅适用于110KV全巴图变电站。 编制:李俊峰 审核:马慧丽 批准: 1 范围 本指导书适用于110KV全巴图变电站设备巡视检查工作。巡视时,对照指导书上内容和标准,逐项进行检查,将巡视检查结果记入巡视检查记录中;不符合标准时,将有关情况记入缺陷及异常记录。巡视完毕,进行缺陷汇总与汇报,并录入生产MIS管理系统。遇有紧急缺陷和设备异常时,应立即终止巡视,进行汇报处理。 2 规范性引用文件 下列文件中和条款通过本标准的引用而成为本标准和条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 中华人民共和国电力行业标准DL/T800-2001电力企业标准编制规则 国家电网公司安全生产健康环境质量管理体系(试行) 国家电网生{变电管理规范(试行) GB/T电力线载波结合设备 GB/T572-1995电力变压器运行规程 Q/GDW1-2003安全生产健康环境质量管理体系 基础和术语 国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)试行 电力部《火力发电厂,变电所直流系统技术规定》( DL/T5044 — 95 ) 电力部《六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则》1998年 电力部《蓄电池运行规程》1972 《并联电容器运行规程》 《高压设备运行规程》 能源部《高压断路器运行规程》 1991 DSB-21D数字变压器后备保护测控装置使用说明书 DSB-22D数字变压器后备保护测控装置使用说明书 DSB-25D数字变压器后备保护测控装置使用说明书 DSC-23D数字电容器保护测控装置使用说明书 DSL-24D数字线路保护测控装置说明书 DSF-21数字低周低压减载装置使用说明书 DSM-22数字变电站管理系统使用说明书 DSR-21D数字综合测控装置使用说明书 DST-21D数字变压器差动保护装置使用说明书 DST-22D数字变压器差动保护装置使用说明书 3 巡视要求 3.1巡视时间: 每周二各值进行巡视 3.2一般要求: 各值要按时巡视,巡视过程按巡视卡内容进行,认真到位,不留死区,真正做到及时发现及时汇报及时处理。 巡视时配电室门应随时关好,防止飞禽、小动物进入。 遇有以下情况,应进行特殊巡视(见表一) 表一 特殊巡视情况 √ 序号 特殊情况 巡视检查项目 备注 1 雷雨过后 检查避雷器放电计数器变动情况;各瓷质绝缘部分有无裂纹、破损及放电痕迹;避雷针、避雷器及各设备架构、建筑物接地引下线有无断裂及放电痕迹;各种基础有无明显下沉现象;场地和电缆沟有无积水;建筑物有无漏雨 2 大风时 检查设备或导线上是否挂有杂物;导线摆动时对地及相间距离能否满足要求;室外机构箱、端子箱、建筑物门窗是否被吹开 3 大风后 检查设备场地有无吹落的杂物;架构避雷针等有无倾斜 4 小雨、大雾时 检查各瓷质绝缘(含其它外绝缘)有无闪络且放电痕迹 5 下雪时 检查接触部分是否有冒气或积雪融化现象,如有,应通过进一步温度试验,确定接触部分的发热程度 6 强烈阳光下,突降大雨或冰雹 检查瓷质部分有无破损、裂纹 7 剧烈降温或每年气温最低时 检

}

在操作开关柜、时,有时会出现合不上闸的情况,这种情况称作“拒合闸”,那么出现断路器拒合闸的原因有哪些, 下面一起来看下。

根据经验总结,开关柜断路器拒绝合闸的原因有:电气方面和机械方面两方面故障。

1)电气回路故障:若合闸操作前红、绿指示灯均不良,说明控制回路有断线现象或无控制电源。检查控制电源和整个控制回路上的元件是否正常。如操作电压是否正常,熔断器是否熔断,防跳是否正常,断路器辅助触头是否良好,有无气压、液压闭锁等。

2)当操作合闸后红灯不亮,绿灯闪光且事故扬声器响时,说明操作手柄位置和断路器的位置不对应,断路器未合上。其常见的原因有以下几方面。

a.合闸回路的熔体熔断或接触不良。

b.合闸接触器未动作。

c.合闸线圈安全故障。

3)当操作开关柜断路器合闸后,绿灯熄灭,红灯亮,但瞬间红灯又灭绿灯闪光,事故扬声器响,说明断路器合上后又自动跳闸。故障原因:断路器在故障线路上,造成保护动作跳闸或断路器机械故障,不能使断路器保持在合闸状态。

4)若操作合闸后绿灯熄灭,红灯不亮,但电流表已有指示,说明断路器已经合上。故障原因:断路器辅助触头或控制开关触头接触不良,或跳闸线圈断开使回路不同,或控制回路熔断器熔断,或指示灯泡损坏。

5)操作手把返回过早。

6)分闸回路直流电源两点接地。

7)SF6断路器气体压力过低,密度继电器闭锁操作回路。

8)液压机构压力低于规定值,合闸回路被闭锁。

1)传动机构连杆松动脱落。

3)断路器合闸后机构为复归到预合位置。

5)合闸工作电压太高,使以及合闸阀打不开。

6)弹簧操动机构合闸弹簧未储能。

8)合闸锁钩未钩住或分闸四连杆机构调整未越过死点,因而不能保持合闸。

9)有时断路器合闸时多次连续做合、分动作,此时开关的辅助动断触头打开过早。

}