目次 前 言 2 1 范围 3 2 规范性引用文件 3 3 巡视要求 4 3.1巡视时间 4 3.2一般要求: 4 3.3 一些主要设备的特殊巡视检查项目 5 3.3.1 变压器特殊巡视检查项目 5 3.3.2 避雷器特殊巡视检查项目 6 4 巡视前准备 6 4.1 巡视人员的要求 6 4.2 危险点分析及预控措施 6 4.3作业环境的要求 8 4.4 巡视工器具 9 5 巡视路线图 9 6 设备巡视卡 11 7 缺陷及异常记录 44 8 签名记录 45 9 指导书执行情况评估 46 附录A(资料性附录)二次设备盘表示意图 47 A.1 交流配电屏 47 A.2 直流充电屏 48 A.3 直流馈电屏 49 A.4 综合管理屏 50 A.5 主变保护控控制盘屏 52 A.5 主变保护控控制盘屏(续) 53 A.6 综合测控盘屏 55 A.7 10KV线路保护控制屏Ⅰ 56 A.8 10KV线路保护控制屏Ⅱ 60 A.9 35KV线路保护控制屏 63 A.10 低周减载控制屏 65 前 言 九原电力有限责任(以下简称我公司)根据国家电网公司《安全生产健康环境质量管理体系》(以下简称SHEQ管理体系)的要求,建立我公司SHEQ管理体系,控制我公司变电站运行巡视过程,而制订本指导书。 本指导书仅适用于110KV全巴图变电站。 编制:李俊峰 审核:马慧丽 批准: 1 范围 本指导书适用于110KV全巴图变电站设备巡视检查工作。巡视时,对照指导书上内容和标准,逐项进行检查,将巡视检查结果记入巡视检查记录中;不符合标准时,将有关情况记入缺陷及异常记录。巡视完毕,进行缺陷汇总与汇报,并录入生产MIS管理系统。遇有紧急缺陷和设备异常时,应立即终止巡视,进行汇报处理。 2 规范性引用文件 下列文件中和条款通过本标准的引用而成为本标准和条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 中华人民共和国电力行业标准DL/T800-2001电力企业标准编制规则 国家电网公司安全生产健康环境质量管理体系(试行) 国家电网生{变电管理规范(试行) GB/T电力线载波结合设备 GB/T572-1995电力变压器运行规程 Q/GDW1-2003安全生产健康环境质量管理体系 基础和术语 国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)试行 电力部《火力发电厂,变电所直流系统技术规定》( DL/T5044 — 95 ) 电力部《六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则》1998年 电力部《蓄电池运行规程》1972 《并联电容器运行规程》 《高压设备运行规程》 能源部《高压断路器运行规程》 1991 DSB-21D数字变压器后备保护测控装置使用说明书 DSB-22D数字变压器后备保护测控装置使用说明书 DSB-25D数字变压器后备保护测控装置使用说明书 DSC-23D数字电容器保护测控装置使用说明书 DSL-24D数字线路保护测控装置说明书 DSF-21数字低周低压减载装置使用说明书 DSM-22数字变电站管理系统使用说明书 DSR-21D数字综合测控装置使用说明书 DST-21D数字变压器差动保护装置使用说明书 DST-22D数字变压器差动保护装置使用说明书 3 巡视要求 3.1巡视时间: 每周二各值进行巡视 3.2一般要求: 各值要按时巡视,巡视过程按巡视卡内容进行,认真到位,不留死区,真正做到及时发现及时汇报及时处理。 巡视时配电室门应随时关好,防止飞禽、小动物进入。 遇有以下情况,应进行特殊巡视(见表一) 表一 特殊巡视情况 √ 序号 特殊情况 巡视检查项目 备注 1 雷雨过后 检查避雷器放电计数器变动情况;各瓷质绝缘部分有无裂纹、破损及放电痕迹;避雷针、避雷器及各设备架构、建筑物接地引下线有无断裂及放电痕迹;各种基础有无明显下沉现象;场地和电缆沟有无积水;建筑物有无漏雨 2 大风时 检查设备或导线上是否挂有杂物;导线摆动时对地及相间距离能否满足要求;室外机构箱、端子箱、建筑物门窗是否被吹开 3 大风后 检查设备场地有无吹落的杂物;架构避雷针等有无倾斜 4 小雨、大雾时 检查各瓷质绝缘(含其它外绝缘)有无闪络且放电痕迹 5 下雪时 检查接触部分是否有冒气或积雪融化现象,如有,应通过进一步温度试验,确定接触部分的发热程度 6 强烈阳光下,突降大雨或冰雹 检查瓷质部分有无破损、裂纹 7 剧烈降温或每年气温最低时 检
在操作开关柜、时,有时会出现合不上闸的情况,这种情况称作“拒合闸”,那么出现断路器拒合闸的原因有哪些, 下面一起来看下。
根据经验总结,开关柜断路器拒绝合闸的原因有:电气方面和机械方面两方面故障。
1)电气回路故障:若合闸操作前红、绿指示灯均不良,说明控制回路有断线现象或无控制电源。检查控制电源和整个控制回路上的元件是否正常。如操作电压是否正常,熔断器是否熔断,防跳是否正常,断路器辅助触头是否良好,有无气压、液压闭锁等。
2)当操作合闸后红灯不亮,绿灯闪光且事故扬声器响时,说明操作手柄位置和断路器的位置不对应,断路器未合上。其常见的原因有以下几方面。
a.合闸回路的熔体熔断或接触不良。
b.合闸接触器未动作。
c.合闸线圈安全故障。
3)当操作开关柜断路器合闸后,绿灯熄灭,红灯亮,但瞬间红灯又灭绿灯闪光,事故扬声器响,说明断路器合上后又自动跳闸。故障原因:断路器在故障线路上,造成保护动作跳闸或断路器机械故障,不能使断路器保持在合闸状态。
4)若操作合闸后绿灯熄灭,红灯不亮,但电流表已有指示,说明断路器已经合上。故障原因:断路器辅助触头或控制开关触头接触不良,或跳闸线圈断开使回路不同,或控制回路熔断器熔断,或指示灯泡损坏。
5)操作手把返回过早。
6)分闸回路直流电源两点接地。
7)SF6断路器气体压力过低,密度继电器闭锁操作回路。
8)液压机构压力低于规定值,合闸回路被闭锁。
1)传动机构连杆松动脱落。
3)断路器合闸后机构为复归到预合位置。
5)合闸工作电压太高,使以及合闸阀打不开。
6)弹簧操动机构合闸弹簧未储能。
8)合闸锁钩未钩住或分闸四连杆机构调整未越过死点,因而不能保持合闸。
9)有时断路器合闸时多次连续做合、分动作,此时开关的辅助动断触头打开过早。