软电缆和硬电缆的区别在哪?

BV与BVR的优缺点比较1、BVR 聚乙绝缘多股铜芯软导线 优点:因线较软,多用在活动用电场所、和临时用电场所,安装、拖放和移动方便。 缺点:使用寿命短,因总外园面积/总截面积的比值很大,氧化速度快,如果受短路电流冲击,经高温后,表面严重氧化,有效截面大大下降,容易出现断芯、局部发热等问题,从安全用电出发应及时更换。2、BV聚乙绝缘单芯硬导线 缺点:导线较硬,弯曲后难以复直,多次反复弯曲-拉直易受伤,在套小管时费工。多用在固定、埋设的环境中。 优点,使用寿命长,因外园面积/截面积比值小,不易氧化,耐短路电流冲击。一般多用于屏蔽工程中。在一些要求严格的地方,比如电流互感器二次引出线,规范就明确标示禁止使用BVR线。如果自己家安装暗线,从长期安全使用的角度考虑,应当敷设BV线。引用“ 电流互感器二次侧的导线截面应用有什么规定?控制回路用1

BYJ是固定敷设用铜芯导体交联聚乙绝缘电线,bv是聚乙绝缘铜芯导线,BYJ的电线比bv的电线价格要高. BYJ是固定敷设用铜芯导体交联聚乙绝缘电线,bv是聚乙绝缘铜芯导线,BYJ的电线比bv的电线价格要高.

BV是单铜芯聚乙线,BVR是多芯聚乙线,一个较硬,一个很软,但是BVR比BV在相同截面积的情况下BVR的载流量大,也更适合螺丝压接的连接,造价高一些。但是BVR如果是接线,即两根线连接,就不如BV线方便,BV对绞即可,但是BVR线芯多还细,所以对绞后要烫焊锡的。所以还是BVR线好,但是现在一般家装中用BV线的多,施工方便好穿线好接线。###bvv电线全称铜芯聚乙绝缘聚乙护套圆型护套线,又称轻型聚乙护套电缆,俗称硬护套线。 字母B表示布电线,字母V表示塑料中的聚乙。还有铜芯符号、硬线(常见的单芯导体)符号省略没有表示。结构规格:BVV与BV线的区别就是BVV比BV就多一层护套。适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线。线芯长期允许工作温度不超过 65度。其标称截面从0.75-10平方共分0.75;1.0;1.5;2.5;4;6;10;七种规格。用途:bvv硬护套

bvr电线全称铜芯聚乙绝缘聚乙护套圆型护套线,又称轻型聚乙护套电缆,俗称硬护套线。 字母B表示布电线,字母V表示塑料中的聚乙。还有铜芯符号、硬线(常见的单芯导体)符号省略没有表示。结构规格:BVR与BV线的区别就是BVR比BV就多一层护套。适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线。线芯长期允许工作温度不超过 65度。其标称截面从0.75-10平方共分0.75;1.0;1.5;2.5;4;6;10;七种规格。用途:bvv硬护套线适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线,同时还用于明装电线。

如果你的线路敷设在工程当中使用时,建议选BV硬铜芯线,如果你的线路安装在设备上,尤其是有震动性的场所时,建议选择BVR软铜芯线,建议用专用接线端子或搪锡。

}
 来自: 今日头条 浏览次数:6

和经常作为生活中的组合词出现,但你知道这实际上是两件事吗。电线和电缆的计算规则在计算时也有所不同,所以我们应该区分什么是电线和电缆。今天,让我们来谈谈电线和电缆的区别。

从外观上看,电线一般比较细,电缆比较粗

先说电线,普通电线BV和RVS举例来说。

BV线(全称铜芯聚氯乙烯绝缘线)由单根硬导体和绝缘组成,购买时形式也是这种单根, 所以如果在图纸上计算BV-2*1.5的长度为10m的话,那BV线的长度为10*2=20m。

而RVS线则不同,RVS(铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软线和对绞多股软线,俗称双绞线,俗称\"花线\",有些地区也被称为麻花线),由两条线组成。制造商在购买时已完成绞合,因此如果在图纸上计算RVS-2*1.5是10m,其工程量为10m。

电缆结构相对统一,但有些电缆型号的表达会更加特殊。YJV22-0.6/1-3*95 1*50 ,我们可以根据结构图进行分析:

YJ——交联聚乙烯绝缘

YJV电缆型号名称为:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套

22——这并不意味着任何数据

0.6/1-电缆的额定电压

3*95 1*15——电缆共4芯,其中3芯每芯截面积为95mm2,另外还有一个芯,截面积50 mm2 ,这里也要注意芯数,因为芯数涉及套定额时是否要转换。

对于电缆和电线,我们在计算项目时会看到各种各样的数量。虽然现在网络非常畅通,但我们可以在各种浏览器上找到型号,看看它们是电缆还是电线,但我们需要记住一些常见的东西,比如BV、RVS、BVR、BYJ都是电线,YJV、KVV、VV都是电缆。还有里的一些符号,也给大家找了一些,放在最后,希望对大家有所帮助。

相关工程造价,BIM、学习建筑研究材料的朋友可以给我发私人信息。小编整理了一套完整的成本自学材料,包括实践教程、案例模型、图集规范、省级配额等,适合新成本行业的合作伙伴系统学习;同时,它可以帮助新朋友阅读图纸,了解整个过程16G钢筋平法规则,快速学习软件计量,轻松掌握组价调价技巧,独立完成预结算书的编制。

成本是一项熟能生巧、持之以恒的工作。希望朋友们收到资料后认真学习,遇到不懂的问题随时查阅资料。

}

1、第1个区别就表现在它们的结构材料不同,阻燃电缆的材料主要采用的是阻燃原材料,并且它的外层选择的是阻燃的护套,包括它的填充物都选择的是阻燃材料。而耐火的电缆由导体和绝缘层组合而成,在中间还加上了一层耐火层。

2、第2个区别就是原理有所不同。阻燃电缆主要是通过卤素材料产生的阻燃效应,从而能够靠出水降低温度,能够达到熄火的目的。耐火电缆是通过一种云母的材料,根据这种材料的性能,具有耐火、耐热的特点,所以能够在发生火灾的时候,延长使用的时间。

阻燃电缆保持普通电缆的电性能和理化性能的同时,具有自熄性,即不易燃烧,或当电缆因故自身着火或是外火源引燃着火时,在着火熄灭后电缆不再继续燃烧,或燃烧时间很短(60分钟以内),或延燃长度很短。

由于其成本较低,阻滞、延缓火焰沿着电缆蔓延,使火灾不致扩大。因此是防火电缆中大量采用的电缆品种。该电缆在火灾情况下有可能被烧坏而不能运行,但可阻止火势的蔓延,避免造成更大的损失。

阻燃电缆的结构和普通电缆基本相同,不同之处在于它的绝缘层、护套、外护层以及辅助材料(包带及填充)全部或部分采用阻燃材料。

耐火电线电缆在发生火灾时能持续工作(传送电流和信号),其本身延燃与否不在考核之列。阻燃电缆在火灾发生时很快中止工作,其功能在于难燃和不波及能自熄;而耐火电缆能在750~800℃的火焰燃烧中维持180分钟正常运行。

耐火电缆在火焰中具有一定时间的供电能力,在火焰燃烧情况下能保持该线路一定时间的正常运行。通俗地讲就是,万一失火,电缆不会一下就燃烧,回路比较安全。

耐火电缆的结构和普通电缆基本相同,不同之处在于耐火电缆的导体采用耐火性能好的铜导体(铜的熔点为1 083℃),并在导体和绝缘层间增加耐火层。耐火层由多层云母带绕包而成。因为不同云母带的允许工作温度差异较大,因此电缆耐火性能的关键是云母带。

}